Вакуумные выключатели 35 кВ серии ВБЗП-35Вакуумные выключатели наружной установки ВБЗП-35 с пружинным приводом предназначены для коммутации электрических цепей с номинальным напряжением 35 кВ и частотой переменного тока 50 и 60 Гц при нормальных и аварийных режимах.

Выключатели ВБЗП-35 применяются в открытых распределительных устройствах 35 кВ комплектных трансформаторных подстанций КТПБР-110/35/10(6), КТПБР-М-35/10(6), а так же для замены отработавших свой ресурс воздушных и масляных выключателей на действующих подстанциях. Выключатели могут поставляться на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.

В полюсах выключателей используются современные вакуумные камеры производства ABB Calor Emag. Привод расположен в вынесенном из основной рамы выключателя шкафу, за счет чего достигается безопасность и удобство его обслуживания.

Конструкцией выключателей предусмотрена возможность ручного отключения, а так же ручного неоперативного включения. Выключатели могут работать как при переменном, так и при постоянном оперативном напряжении.

Надежность и высокий ресурс выключателей подтверждаются длительным опытом их эксплуатации на многих подстанциях:

  • механический ресурс - 3 000 циклов
  • коммутационный ресурс при номинальном токе - 3 000 циклов
  • коммутационный ресурс при номинальном токе отключения - 50 отключений

Эксплуатация выключателей допускается в диапазоне температур от -45° до +50° С. Для эксплуатации при температурах ниже - 25° С предусмотрен автоматический подогрев отсека привода при помощи встроенных нагревательных элементов.

Габаритные размеры выключателей ВБЗП-35:

  • ширина - 2 050 мм
  • глубина - 920 мм
  • высота - 2 612 мм
  • Масса выключателей - не более 900 кг.

Выключатели ВБЗП-35 соответствуют требованиям ГОСТ 687 и ТУ У 22588376.002-96.




вакуумные, серии ВБЗП-35, выключатели 35 кВ

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38