Производитель: Астер Электро
Номинальное напряжение, Un: 10 кВ
Наибольшее рабочее напряжение Ur 12 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 12 кВ
Номинальный ток, А: 1000
Номинальный ток отключения, кА: 12,5
Сквозной ток короткого замыкания, кА, не более:
- ток электродинамической стойкости 32
- ток термической стойкости 12,5

Нормированное содержание апериодической составляющей, % 35

Напряжение внешних вспомогательных цепей выключателя, В:
- переменного тока частотой 50 (60) Гц 24 ÷ 230
- постоянного тока 24 ÷ 220

Напряжение питания электромагнитов привода, В ±200 ÷ 350

Собственное время отключения выключателя, с, не более: 0,025

Собственное время включения выключателя, с, не более: 0,035

Ход подвижного контакта, мм 6+2

Дребезг главных контактов, с, не более: 0,002

Разновременность замыкания и размыкания
главных контактов, с, не более 0,0033

Ток среза, А, не более 5,5

Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер)
при включении на последних 3 мм перед замыканием, м/с 0,5 ÷ 0,9

Средняя скорость подвижного контакта полюсов (камер)
при отключении на расстоянии 3 мм после размыкания, м/с 1,0 ÷ 1,9

Время замкнутого состояния главных контактов
в цикле "ВО", с, не более: 0,045

Электрическое сопротивление главных цепей
полюсов, мкОм, не более 50

Пределы отклонения номинального оперативного
напряжения БУ при включении, %: 85 ÷ 105

Пределы отклонения номинального оперативного
напряжения БУ при отключении, %:
- переменного тока частотой 50 (60) Гц 65 ÷ 120
- постоянного тока 70 ÷ 110

Коммутационная стойкость главных контактов при
номинальном токе отключения операций "О", не менее 70

Механический ресурс главных контактов, циклов "ВО", не менее 50000

Гарантийный срок эксплуатации, лет 7

Срок службы, лет 30

Масса выключателя, кг 44

Вакуумный выключатель BB/AST 10-12,5/1000 производится компанией ООО «Астер Электро» и предназначен для работы в трёхфазных цепях переменного тока частотой 50 (60) Гц , напряжением 10 кВ и номинальным током 1000 А в нормальном и аварийном режимах работы. Выключатели комплектуются приводом, c минимальным количеством деталей, без шарнирных соединений и дополнительных узлов трения.

Структура условного обозначения вакуумного выключателя.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68