Производитель: Свободненский электроаппаратный завод
Номинальное напряжение, кВ: 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630
Номинальный ток отключения, кА: 20
Номинальный ток включения (кА): 52
Собственное время отключения, мс: 120
Полное время отключения, мс: 140
Собственное время включения, мс: 300
Масса, кг: 125

ВПМ-10-20/630 У3 – маломасляный выключатель, привод может быть установлен электромагнитный постоянного тока типа ПЭ-11или пружинный типа ПП-67. Выключатель ВПМ-10-20/630 У3 предназначен для работы в следующих условиях: высота над уровнем моря - до 1000 м; температура окружающего воздуха - от минус 25 до +40 С.
Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80% при температуре +20°С. Окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, содержание пыли и газов не должно превышать норм для атмосферы типа II по ГОСТ 15150. Выключатели должны встраиваться в металлические или бетонные негерметичные оболочки (камеры) комплектных распределительных устройств.
Срок службы выключателя 25 лет.