Производитель: КЭМЗ
Номинальное напряжение, кВ: 35
Номинальный ток, А: 1250
Номинальный ток отключения, кА: 25
Циклов ВО, при номинальном токе: 300
Циклов ВО, при токе КЗ: 10
Электродинамическая стойкость (кА): 64
Ток термической стойкости, кА (с): 25
Собственное время отключения, мс: 50
Полное время отключения, мс: 75
Собственное время включения, мс: 300
Масса, кг: 780

Механический ресурс 3000 циклов включение-отключение.

Габариты выключателя: 1790 х 500 х 2500 мм.

ВМУЭ-35Б-25/1250 - высоковольтный маломасляный трехполюсный выключатель, предназначенный для установки в открытых и закрытых распределительных устройств и коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 (60) Гц.

Выключатели ВМУЭ-35Б-25/1250 могут быть установлены в районах умеренного, холодного и тропического климата, на высоте не более 1000 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от +40 до -60°С. Выключатель состоит из рамы, полюсов и электромагнитного привода ПЭМУ-800.