Производитель: Завод Силовой Электроаппаратуры
Номинальное напряжение, кВ: 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 630
Номинальный ток отключения, кА: 31,5
Ток термической стойкости, кА (с): 31,5(4)
Собственное время отключения, мс: 0,09
Полное время отключения, мс: 0,11
Собственное время включения, мс: 0,3
Масса, кг: 200
ВМПЭ-10-31,5/630 У2, относится к маломасляным трехполюсным выключателям, приспособлен для работы в условиях умеренного климата. Привод электромагнитный, постоянного тока, встроен в раму выключателя.

Минимальная бестоковая пауза при АПВ: 0,4 с

Предельные сквозные токи:
начальное эффективное значение периодической составляющей 31,5 кА
амплитудное значение 80 кА

Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов (включающий / отключающий): 110 В или 220 В
Диапазон оперативной работы привода по напряжению на зажимах его обмоток (в процентах от номинального напряжения):
отключающего электромагнита 65 -120
включающего электромагнита 85 -110
Потребляемый ток обмоток электромагнитов, не более:
отключающего:
при 110 В - 5 А
при 220 В - 2,5 А
включающего:
на 20 кА при 110 В 180 А
на 20 кА при 220 В 90 А
на 31,5 кА при 110 В 200 А
на 31,5 кА при 220 В 100 А
Масса масла: 5,5±0,5 кг.
Габаритные размеры, мм: Высота 1035 х Ширина 670 х Глубина 650



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41