Производитель: Завод Силовой Электроаппаратуры
Номинальное напряжение, кВ: 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 1600
Номинальный ток отключения, кА: 20
Ток термической стойкости, кА (с): 20(4)
Собственное время отключения, мс: 0,09
Полное время отключения, мс: 0,11
Собственное время включения, мс: 0,3
Масса, кг: 200

ВМПЭ-10-20/1600 У2 - масляный выключатель, предназначен для работы в условиях умеренного климата, относится к маломасляным трехполюсным выключателям. Управляется выключатель электромагнитным приводом постоянного тока, встроенным в раму выключателя.

Предельные сквозные токи:
начальное эффективное значение периодической составляющей 20 кА
амплитудное значение 52 кА

Минимальная бестоковая пауза при автоматическом повторном включении (АПВ), 0,4 с

Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов включения и отключения: 110 В или 220 В
Диапазон оперативной работы привода по напряжению на зажимах его обмоток (в процентах от номинального напряжения):
отключающего электромагнита 65-120
включающего электромагнита 85-110
Потребляемый ток обмоток электромагнитов, А, не более:
отключающего:
при 110 В - 5
при 220 В - 2,5
включающего:
на 20 кА при 110 В 180
на 20 кА при 220 В 90
на 31,5 кА при 110 В 200
на 31,5 кА при 220 В 100
Габаритные размеры, мм: Высота 1035 х Ширина 670 х Глубина 650
Масса масла, кг 5,5±0,5



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2