Баковые элегазовые выключатели Альстом Грид ежедневно удовлетворяют требования заказчиков, гарантируя высокий уровень надежности, даже при чрезвычайных условиях, например, в областях с высокой сейсмической активностью, тропическим климатом, низкими температурами и с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.

Область применения

Серия баковых элегазовых выключателей DT1-245 разработана для решения различных запросов заказчиков:
- для номинального тока отключения короткого замыкания в 40кА - DT1-245P Fl выключатель с пружинным приводом.
- для номинального тока отключения короткого замыкания в 50 кА или 63 кА - DTl-245 F3 / DT1-245 H1 выключатель с пружинным или гидравлическим приводом.
Оба типа выключателя пригодны для однополюсного режима управления (независимый операционный полюс – IPO) или для трехполюсного ступенчатого режима управления. Рабочей температурой применения в районах с холодным климатом является температура -30°C без каких-либо нагревательных систем. Используя любой баковый нагреватель или конструкции со смесью газов, баковые элегазовые выключатели серии DTl-245 могут быть установлены в регионах с температурой даже в -60°С.

Испытание

Выключатели Альстом Грид отвечают требованиям национальных и международных стандартов. Это подтверждается сравнительными тестами-таблицами, основанными на новейших стандартах IEC и ANSI.

Гарантия качества

Альстом Грид проектирует, производит, тестирует и поставляет высоковольтные выключатели в соответствии с последними стандартами ANSI, IEEE и IEC, поддерживая систему обеспечения качества согласно ISO-9001 и ISO-14001. Современные термоустойчивые дугогасительные камеры серии DT характеризуются устойчивым к утечкам литым кожухом из алюминия и надежным экономичным пружинно-приводным механизмом. Более чем 80 000 выключателей с термоустойчивыми дугогасительными камерами и пружинно-приводными механизмами находятся в эксплуатации по всему миру.

Разработка и эксплуатация

Обозначения выключателя типа: DTl-245 Fl
Баковый элегазовый выключатель
1: дугогасительная камера 245: для 245 кВ
F: для пружинного привода или
H: для гидравлического привода
I: один механизм для 3-х полюсного автоматического повторного выключения
3: три механизма для трёхполюсного автоматического повторного выключения

Легкая установка и обслуживание

Серия DTl-245 прошла заводское тестирование и подготовлена к транспортировке с демонтированными втулками и заполненной элегазом, поэтому на месте установки требует всего лишь несколько простых шагов, не нуждаясь в специальных инструментах.

Привод

Alstom Grid доказал надежность своим семидесятилетним опытом работы в области разработки, производства и эксплуатации действующих приводов для высоковольтных переключателей.

Пружинный привод FK 3

Гидравлический привод выключателей серии DTl-245

Габариты выключателей

DTl-245 F3


DTl-245 F3

 

мм

Al

1245

49

A2

862

33

C

1002

39

H

4698

185

S

3785

149

Tl

2338

92

T2

2050

80

U

2592

102

W

2880

113

M

2285

90

 

DTl-245 P

 

мм

Al

1313

52

A2

1683

66

B

626

25

C

1044

41

D

1288

51

H

4551

179

L

4258

168

S

3577

141

Tl

2114

83

T2

1997

79

U

2591

102

W

2591

102

 

DTl-245H1

 

мм

Al

1397

55

A2

1505

59

C

1338

52

H

4770

187

L

4387

172

S

3474

136

Tl

2179

85

T2

1845

72

U

2800

110

W

2666

105

Упаковка и транспортировка



С наземной доставкой или транспортировкой по воздуху Alstom Grid обеспечивает максимальную экономию средств за счет сокращения транспортных мощностей, гарантируя, что вы будете иметь оптимальную доставку и монтаж на месте.



Alstom, элегазовый, выключатель, 220 кВ, справка