К основным операциям, с которыми сталкиваются при выполнении монтажа электропроводки можно отнести установку розеток и выключателей, прокладку электрического кабеля, установку светильников и распределительного щита. В статье подробно рассмотрим установку и сборку встраиваемого распределительного щита, а также установку и подключение автоматических выключателей в распределительном щите.

Расположение розеток и выключателей в квартире
Установка и подключение двухклавишного выключателя
Установка и подключение двойной розетки. Фотоинструкция

Установка распределительного щита

Распределительный щит предназначен для установки в него автоматических выключателей для защиты цепей и управления подачей напряжения на соответствующие кабельные сети, проложенные в помещении. В электрощите также могут устанавливаться различные контрольно-измерительные приборы, например электрический счетчик. Установка распределительного щита выполняется после прокладки всей электропроводки. Все необходимые кабели должны быть выведены в место будущей установки электрощита.



Рисунок 1

На первом этапе установки распределительного щита необходимо подготовить поверхность для установки. Для этого размечаем на стене размеры для внутренней установки щитка, после чего с помощью перфоратора с лопаткой проделываем в стене.



Рисунок 2

Для крепления щитка в нише используем клеевую основу, для чего наносим ее на поверхность стены. Корпус распределительного щитка для лучшей фиксации закрепляется на стене с помощью саморезов. Перед установкой щитка в нишу необходимо провести все кабели и провода внутрь электрического щитка через специальное отверстие.



Рисунок 3

После полного высыхания гипсовой смеси можно переходить к установке и подключению электрооборудования внутри распределительного щитка.

Установка автоматических выключателей внутри распределительного щита

Для установки и подключения автоматических выключателей внутри распределительного щита понадобятся din-рейки и наборы клеммных зажимов. В примере рассмотрим установку двух автоматических выключателей и трех дифференциальных автоматов. Крепление автоматов на din-рейку осуществляется специальным зажимом, расположенным на задней поверхности автомата.



Рисунок 4

Подключение автоматов к фазному проводнику можно сделать через специальную шину, или через перемычки (диаметром 6 кв. мм) между соответствующими группами автоматов. Для дифференциальных автоматов, помимо фазного проводника также необходимо подключить нулевой провод.



Рисунок 5

Предварительно подготовив проводники внутри распределительного щита для подключения к клеммной коробке, устанавливаем клеммник, идущий в комплекте со щитом. К клеммной коробке, разделенной на две группы проводников, подключаем все провода защитного заземления (к одной группе клеммника) и все нулевые провода (к другой группе клеммника).



Рисунок 6

Затем устанавливаем внутри распределительного щита din-рейку с установленными на ней автоматами.



Рисунок 7

После установки din-рейки можно приступать к подключению проводов к автоматам:
- вводной фазный проводник подключаем к одной из клемм любого автоматического выключателя и одной из клемм любого дифференциального автомата;
- вводной нулевой проводник подключаем к клеммному зажиму с нулевыми проводниками и к одной из клемм любого дифференциального автомата;
- к выходным клеммам автоматических выключателей подключаем соответствующие группы светильников;
- к выходным клеммам дифференциальных автоматов подключаем соответствующие группы розеток.



Рисунок 8



Рисунок 9

После подключения всех проводников внутри распределительного щитка необходимо установить лицевую панель, которая скроет все проводники, и рамку с дверцей. Рекомендуется после установки всех панелей электрощита подписать группы, которые включаются и отключаются автоматами.



Рисунок 10



Рисунок 11