После рассмотрения основных видов датчиков движения и схем их подключения перейдем к вопросу установки и подключения датчика движения, который будет управлять освещением. Подключение и установку датчика движения начнем с определения схемы подключения датчика. В нашем случае за основу примем схему подключения датчика движения с выключателем, позволяющем принудительно включать освещение.

Датчики движения. Основные виды

Схемы подключения датчиков движения



Рисунок 1

После определения схемы подключения необходимо выбрать тип датчика движения. Для примера возьмем инфракрасный датчик движения фирмы DUWI, который предназначен для наружной установки. Инфракрасные датчики движения достаточно хорошо подходят для бытового использования: они обладают достаточной чувствительностью сенсорного элемента и безвредны для животных.



Рисунок 2

Установку и подключение датчика движения разобьём на несколько этапов:
1. Выполняем разводку питающего кабеля до места подключения датчика. Подключение датчика движения можно выполнять в уже имеющуюся схему подключения светильника через выключатель (см. схему подключения). Для этого необходимо в распределительной коробке найти фазные проводники, идущие от выключателя к светильнику и из электрического щита к выключателю. Датчик движения включается параллельно с выключателем.
2. Перед подключением датчика движения необходимо отключить подачу напряжения на соответствующую линию, идущую к светильнику, отключив соответствующий автоматический выключатель.
3. Подготавливаем датчик движения: снимаем заднюю крышку с датчика движения, которая служит крепежной площадкой для установки датчика. Внутри корпуса датчика располагаются клеммные зажимы для подключения питающего кабеля.



Рисунок 3



Рисунок 4

4. В задней крышке датчика движения вырезаем отверстие для питающего кабеля. Подвод питающего кабеля к клеммному зажиму внутри датчика движения лучше всего выполнять непосредственно через заднюю крышку. Такой способ подключения позволит скрыть ненужные провода. Для этого в задней крышке имеется монтажное отверстие, которое изначально не вырезается.



Рисунок 5

5. Закрепляем заднюю крышку датчика движения на стене. В месте установки датчика движения в стене делаем два отверстия. Стоит следить, чтобы при сверлении стены мы не попали в питающий кабель.



Рисунок 6

6. Подключаем датчик движения. Для этого снимаем изоляцию с питающих проводов и подключаем соответствующие жилы к клеммному зажиму датчика: фазный проводник (белый) – в клемму с маркировкой «L» (коричневый провод датчика движения); нулевой проводник (синий) – в клемму «N»; фазный проводник, идущий к светильнику (желто-зеленый) – в клемму «LS» (черный).



Рисунок 7



Рисунок 8

7. Закрепляем датчик движения на стене, установив корпус датчика на задней крышке, закрепленной на стене. Корпус фиксируем винтом в нижней части датчика.



Рисунок 9

После установки и подключения датчика движения необходимо проверить его работу, включив подачу напряжения в схему.