» Статьи об энергетике » Статьи об энергетике » Стоит ли заменять автоматический выключатель, если он "выбивает"?

Стоит ли заменять автоматический выключатель, если он "выбивает"?








Периодическое срабатывание автоматического выключателя (автомата) должно насторожить любого домовладельца. Зачастую для устранения «ложных» срабатываний автоматического выключателя просто заменяют его на автомат с большим номиналом. Однако такая замена может и не устранить проблему в домашней сети, а кроме того привести к бОльшим затратам на ремонт электропроводки или бытовой техники.

Номинальные параметры автоматического выключателя (номинальный ток; ток срабатывания теплового, электромагнитного расцепителей) определяются исходя из расчетной нагрузки на линии. Защита автоматического выключателя должна обеспечить защиту от перегрева электропроводки и оплавления изоляции проводов. Отключение автомата происходит при достижении определенного уровня тока или при продолжительном воздействии повышенных значений токов в цепи электроснабжения.

Стоит отметить, что сечение проводов и кабелей для домашней электропроводки рассчитывается исходя из нагрузки на сеть (количества бытовых приборов и потребляемой ими мощности). Рассмотрим вариант замены автоматического выключателя с номиналом в 16А на автомат с номиналом в 25А. Длительное протекание тока через автомат в 20А приведет к отключению автомата с номиналом в 16А, однако для автоматического выключателя с номиналом 25А это значение тока является нормальным режимом работы. Если сечение кабелей электропроводки рассчитывалось исходя из номинальной нагрузки в 16А, то при протекании тока в 20А будет происходить нагрев кабеля и, как следствие, оплавление изоляции. Таким образом, автоматический выключатель не будет выполнять своей главной функции – защиты электрической цепи.

Срабатывание автоматического выключателя в жару

Часто потребители сталкиваются со срабатыванием автоматических выключателей при повышении температуры воздуха. При этом до повышения температуры автомат был абсолютно исправен.

Как правило, уставка по току для теплового расцепителя автоматического выключателя устанавливается на уровне 1,13Iн (для 16А – ток уставки 18,08А). Время воздействия такого значения тока (время срабатывания расцепителя) около одного часа. Однако производители электротехнических изделий указывают, что номинальная температура работы автомата составляет +30°С. При превышении этой температуры необходимо производить поправку к номинальному значению тока.

Таблица 1.



Помимо температурной поправки необходимо учитывать рядом установленные автоматические выключатели. Чаще всего автоматы устанавливают на одну DIN-рейку. Количество рядом установленных автоматов может достигать 12 штук, поэтому они способны существенно «подогревать» друг друга.

Таблица 2.



Рассмотрим пример расчета тока срабатывания автоматического выключателя с номиналом в 16А при температуре в электрическом щитке в +45°С и количестве автоматов на одной DIN-рейке 5 шт. Номинальный ток для такого автомата составит 13А (из таблицы 1). При пяти установленных рядом автоматах номинальный ток будет составлять 13А х 0,9 = 11,7А. Ток срабатывания теплового расцепителя: 11,7А х 1,13 = 13,22А.