Существует достаточно большое количество способов соединения токопроводящих жил проводов. Наиболее распространенными являются разборные соединения (клеммные зажимы), разъемные соединения (соединение типа штырь-гнездо) и большая группа неразъёмных соединений. Неразъемное соединения позволяет выдерживать большие вибрации и в меньшей степени подвержено разъединению токоведущих жил.
Одним из самых надежных неразъемным соединением является опрессовка. В качестве токопроводящего элемента применяется, как правило, алюминиевая или медная гильза. Жилы проводов вставляются с противоположных сторон и сжимаются специальным инструментом (пресс-клещи). Сжатие должно быть достаточным, дабы переходное сопротивление было минимальным. Для этого площадь соприкосновения токопроводящей жилы и гильзы должна быть максимальной.



Инструмент для опрессовки

Для опрессовки чаще всего применяются ручные пресс-клещи, однако существуют модели с гидравлическим приводом для деформации кабелей большого диаметра. Опрессовку ручными клещами выполняют для жил диаметром менее 120 кв. мм.
Пресс-клещи состоят из подвижного элемента (пуансона), производящий вдавливание на гильзе, и неподвижной скобы (матрицы), деформирующей гильзу. Пуансоны и матрицы подбирают в соответствии с диаметром гильз. Выпускаются клещи как со сменными элементами, так и с регулируемым пуансоном или поворотной матрицей. Простейшие опрессовочные клещи состоят из фигурных губок, обжимающих гильзу.
При работе с опрессовачным инструментом к нежелательным последствиям может привести как неправильный подбор пуансона или матрицы, так и неправильное усилие опрессовки. Чрезмерное усилие при опрессовки может вызвать механические повреждения, а слабый обжим приведет к выпадению жил из гильзы.

Гильзы для опрессовки

Промышленностью выпускаются медные гильзы (ГМ), алюминиевые гильзы (ГА, ГАО), алюмомедные гильзы (ГАМ) и медные луженые гильзы (ГМЛ). В качестве металлов в таких изделиях применяются специализированные электротехнические материалы. Сечение гильз составляет от 10 до 300 кв. мм.

Опрессовка

Выделяют два метода опрессовки: сплошное обжатие и местное вдавливание. При опрессовке алюминиевых жил или алюминиевых гильз их необходимо зачистить до блестящего металла, ввиду образования на алюминии оксидной пленки, повышающей переходное сопротивление. Токопроводящие жилы и внутреннюю поверхность гильзы перед опрессовкой необходимо обработать смазкой, снижающей трение и уменьшающей риск повреждения жилы.
Установка жил в гильзу осуществляется до взаимного упора строго посередине гильзы. Обжим осуществляется с обоих концов гильзы. Для медных проводов достаточно одного вдавливания на сторону, для алюминиевых – два. Концы жил проводов фигурной формы перед опрессовкой необходимо обжать до круглой формы.
После обжима необходимо создать изолирующий слой, так как корпус гильзы является проводником электрического тока. Для этого на свободный конец одного из соединяемых проводов перед опрессовкой необходимо завести термоусадочную трубку. После опрессовки трубку необходимо сдвинуть на место соединения и нагреть. Помимо термоусадочной трубки можно использовать изоленту или лакоткань.

Ошибки при опрессовке

Наиболее распространённой ошибкой при опрессовке является неправильный подбор диаметра гильзы. Попытки уменьшения диаметра жилы приводят к снижению ее механической прочности и увеличению переходного сопротивления в месте контакта жилы и гильзы. Уменьшение длины гильзы приведет к возрастанию переходного сопротивления и снижению механической прочности всего соединения.
Кроме того не следует применять для опрессовки подручный элемент (молоток, кусачки). Некачественное место соединения в последствие будет достаточно трудно определить и исправить его.