Разметка трасс электропроводок и мест установки светильников








Установка светильников и разметка трасс электропроводок

Разметка является ответственным видом электромонтажных работ. Выполняется разметка строго в определенной последовательности. Прежде всего изучаются чертежи рабочего проекта, исследуется и сравнивается с чертежами место для выполняемой работы, создаются безопасные условия труда.

Необходимо подготовить нужные инструменты, материалы и приспособления. Определить места установки электрооборудования и вводов, разметить места под гнезда, отверстия, ниши, а также для установки закладных деталей при креплении электрооборудования.

Расстояние от потолка, пола, колонн, ферм, и других конструкций зданий и сооружений должно указываться в рабочих чертежах.
Выполняя разметки необходимо использовать и маркшейдерские отметки по высоте. Если места установки электрооборудования определены, нужно разметить трассы электропроводок.

Окрашенным разметочным шнуром наносятся трассы открытых электропроводок. Делается это с учетом архитектурных линий зданий и сооружений параллельно стенам и потолкам. На трассах делается разметка мест для выполнения соединений, отверстий, ответвлений, обходов, проходов креплений. Размечать места креплений начинают с конечных точек, а промежуточными точками заканчивают.

По кратчайшим расстояниям размечают трассы скрытых электропроводок по перекрытиям. Строго вертикально или горизонтально разметку делают по стенам.

Выполнение разметки трасс проводов и кабелей

Разметка выполняется при помощи мела, простого мягкого карандаша, угля или чертилки. При помощи специальных приспособлений или шнура наносят линии. Шнур при этом натирают порошковым мелом, синькой или углем.

Точки крепления на разметочных линиях трасс и осях отмечаются поперечными линиями. При создании отверстий и монтаже линии должны быть видны. Сквозные отверстия, гнезда, борозды размечаются с указанием их размеров и очертаний то есть круг, квадрат, прямоугольник.



Рис. 1. Разметка мест крепления и трасс прокладки электропроводок различными инструментами

Наиболее удобные инструменты и приспособления, которые позволяют электромонтажнику проводить разметочные работы с пола, при этом не нужно подниматься на высоту. Разметка на потолке производится с помощью двух шестов (/).

Разметочный шнур 2 крепится к концу длинного шеста / и наматывается на барабанчик 6 через ролик 4 и камеру 5 с красящим веществом, которые зацеплены на коротком шесте 7. Надежно устанавливается шест 1 длиной 3,4—3,5 м в распор между полом и необходимой точкой потолка, с коротким шестом 7 отходим в определенное место и натягиваем шнур 2 над поверхностью потолка.

С помощью шпагата, который привязан к кольцу 3, ( кольцо должно легко перемещаться по окрашенному шнуру 2), шнур оттягивается и резко отпускается, отбивая линию. На отбитой линии места крепления отмечаются циркулем (//).

При помощи шеста с отвесом (///) переносятся точки, размеченные на полу, на потолок, а рамкой со шнуром (IV) размечаются линии на стенах. потолках аналогично приему для двух шестов. Удобен для разметки и шнур с отвесом, имеющий вид рулетки (V).


Рис. 2. Разметка при помощи разметочного шнура или отвеса со шнуром

Если специальные приспособления для разметки отсутствуют, то электромонтажник должен сам выполнить эту работу. Нужно прикрепить один конец разметочного шнура, т.е. отвеса, к размечаемой поверхности, шнур окрасить красителем, одной рукой его натянуть, а другой оттянуть от поверхности и отпустить. Шнур ударяясь о поверхность и оставит четкий след красителя.

Разметка мест и установка светильников

Разметка обеспечивает правильное размещение светильников как в ряду, так и по высоте без заметных отклонений. На поверхности, имеющей лепные розетки, светильники нужно устанавливать согласно требованиям проекта. Если указания в проекте отсутствуют, то разметка обеспечивает установку светильников таким образом, чтобы поток света направлялся вниз вертикально.


Рис. 3.Установка и разметка места одного светильника

Для этого размечаем две диагональные линии. Отмечаем точку пересечения диагоналей и переносим ее с пола на потолок при помощи шеста с отвесом. Острие шеста на потолке устанавливаем таким образом, чтобы отвес точно находился над местом пересечения диагональных линий на полу.



Рис. 4.Установка и разметка мест двух светильников

Делаем разметку осевой линии по центру вдоль помещения и отмечаем на ней точки, которые расположены на расстоянии В/4 от поперечных стен. Две размеченные точки переносим на потолок при помощи шеста с отвесом. Разметка выполняется линейкой-рамкой или же двумя шестами со шнуром непосредственно на потолке в указанной последовательности.


Рис. 5. Установка и разметка мест четырех светильников

Параллельно продольным стенам разметим на полу две линии, на расстоянии А/4. Отмечаем на линиях четыре точки на расстоянии В/4 от поперечных стен и переносим на потолок с помощью шеста с отвесом. Разметку выполняем так же, как и разметку для двух светильников.


Рис. 6. Установка и разметка мест нескольких светильников в шахматном порядке

Параллельно продольным стенам разметим на полу две линии на расстоянии А/4. Отмечаем на одной линии точки: первую на расстоянии В/9, все последующие через каждые 2В/9. На другой линии разметка делается в таком же порядке, только отсчет начинаем от противоположной поперечной стены. Разметку выполняем аналогично разметке четырех светильников.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34