Инструкция по охране труда при проведении механических испытаний вспомогательных приспособлений, применяемых при эксплуатационном обслуживании электрических сетей и подстанций.


1. Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил безопасности с инструментом и приспособлениями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правил безопасной эксплуатации электроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (НПАОП 40.1-1.21-98) и действующих нормативных актов по охране труда.
1.2. Данная инструкция относится к нормативным актам об охране труда, действующим в ДФ ГП «Региональные электрические сети» и является обязательной для исполнения для всех работников СДИЗП и производственных лабораторий ЭУ.
1.3. Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим правила безопасного выполнения работ в производственных помещениях предприятия, на территории предприятия, строительных площадках.
1.4. К выполнению работ по измерению сопротивления изоляции мегаомметром допускаются работники не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие:
- предварительный медицинский осмотр и периодический медицинский осмотр;
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж работник проходит не реже одного раза в 3 месяца;
- обучение безопасным методам работы с мегаомметром;
- целевой инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
1.5. Рабочим местом электромонтёра по испытаниям и измерениям является стенд для проведения механических испытаний.
1.6. Испытания защитных средств производятся в порядке текущей эксплуатации по мере их поступления с энергоучастков, управлений, отделов ДФ ГП «Региональные электрические сети».
1.7. Все механические испытания защитных средств (далее средств защиты) с использованием стенда для проведения механических испытаний средств защиты должны проводить работники, которые прошли специальную подготовку и проверку знаний по ОТ и стажировку под контролем опытного работника на рабочем месте.
1.8. Для безопасного выполнения указанных работ работник, выполняющий испытания должен обеспечиваться спецодеждой согласно норм (х/б костюмом и пр.).

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить наличие и состояние защитных ограждений, запорного устройства входной двери, исправность динамометра и его такелажных приспособлений.
2.2. Произвести осмотр испытательного оборудования, обращая особое внимание на состояние рабочей струбцины, соединительных хомутов, целостность сварных швов, состояние защитных ограждений, запорного устройства входной двери, исправность динамометра и его такелажных приспособлений.
2.3. Осмотреть рабочее место - стрелка динамометра должна находиться на нулевом делении.
2.4. Произвести осмотр защитных средств подлежащих испытанию, их комплектность, отсутствие механических повреждений, при необходимости сделать предварительную отбраковку по результатам осмотра.
2.5. В случае выявления, каких либо дефектов или неисправностей установки, доложить о них начальнику службы (начальнику электротехнической лаборатории) с целью принятия мер для устранения последних.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Проведение механических испытаний предохранительных поясов:
3.1.1. Перед испытанием предохранительный пояс должен быть осмотрен – при этом необходимо установить следующее:
- наличие маркировки (бирки), где указаны: тип изделия, его ГОСТ, заводской номер, дата изготовления и заводского или эксплуатационного испытания.
- фактическое состояние, при этом:
o полотно кушака не должно иметь местных повреждений (ожогов, надрезов);
o заклёпочные соединения не должны иметь люфта;
o прошивка пояса, ремней и накладок должна быть целой;
o кожа ремней хорошо пропитана, достаточно гибкая, при изгибании не должна трескаться;
o капроновый слой не должен иметь обрывов и отдельных нитей;
o металлические крепёжные детали не должны быть покрыты ржавчиной;
o места сварки стыков звеньев цепи ровные и не имеют заусенцев;
o карабин должен обеспечивать быстрое и надёжное застегивание и расстегивание одной рукой, предохранительное устройство должно быть исправным.
o пояс-кушак, кожаные ремни и строп должны быть сухими.
3.1.2. После внешнего осмотра и устранения мелких дефектов, которые не могут сказаться на прочности пояса, производят испытание статической нагрузкой в следующем порядке:
- осмотреть стенд для мех. испытаний, состояние ограждения, запорного устройства двери;
- зайти за защитное ограждение, оставляя входную дверь открытой, пояс закрепить на специальном испытательном станке, кушак застегнуть на куске деревянного ствола диаметром 300мм, затем карабин стропа пристегнуть к серьге динамометра ДП-0,5-, вторую серьгу динамометра присоединить к натяжному устройству – винту;
- проверить надёжность всех креплений, обращая особое внимание на состояние рабочей струбцины, соединительных хомутов, целостность сварных швов, состояние защитных ограждений, запорного устройства входной двери, исправность динамометра и его такелажных приспособлений;
- выйти за защитное ограждение, закрыв его дверь на запорное устройство и занять рабочее место возле рукоятки винта струбцины, то есть с торцевой стороны испытательного стенда;
- поворачивать винт с помощью рукоятки, тем самым изменяя натяжение стропа и кушака, создав испытательную нагрузку в 225 кг (НАОП 1.1.10-1.04-85). В первую минуту при испытании и растяжении кушака и стропа возможно уменьшение испытательного усилия, при этом поворотом рукоятки винта необходимо увеличить прикладываемую нагрузку до 225 кг. Через 1-2 минуты показания динамометра устанавливаются. Испытание производят в течение 5 минут. Таким же способом произвести испытание свободного полукольца пояса для застёгивания карабина и кольца для закрепления страховочного каната. После испытания пояса его необходимо осмотреть. Пояс считать выдержавшим испытания, если при осмотре не будет обнаружено нарушения, деформации или разрыва узлов и элементов пояса, замок карабина должен правильно и плотно входить в его вырезы.
- Зайти за защитное ограждение, оставив входную дверь стенда механических испытаний открытой и снять монтерский пояс.
- изготовить бирку, где необходимо проставить номер протокола, дату испытания, испытательную нагрузку и дату следующего испытания. Для поясов, страховочных канатов периодичность испытания равна 12 месяцев. По такой же методике произвести испытание поясов с лямками, с наплечными ремнями и страховочными канатами.
3.2. Проведение механических испытаний монтёрских когтей для деревянных опор и когтей-лазов для железо -бетонных опор.
Перед испытанием монтёрских когтей, когтей-лазов произвести их осмотр, при этом проверить:
- наличие маркировки, где указан тип и типоразмер изделия, ГОСТ, заводской номер, дата изготовления и заводского или эксплуатационного испытания.
- фактическое состояние ремней и их прошивку, растяжек, наличие шипов, соединение стремени со скобой, отсутствие трещины в металле скобы, состояние сварочных швов.
После внешнего осмотра и устранения мелких дефектов и замены или заточки шипов, замены ремней – произвести испытание статической нагрузкой в следующем порядке:
- проверить состояние защитного ограждения, запирающего устройства двери, осмотреть стенд для механических испытаний;
- зайти за защитное ограждение, оставляя входную дверь открытой, закрепить поочередно коготь с шипами на специальном испытательном станке,( имеющий отрезок деревянной стойки необходимого диаметра, в зависимости от типа размера когтя: для когтя № 1 – 140-270 мм, для когтя № 2 -  220-370 мм, для когтя № 3 -  350-450 мм,) проверить надёжность закрепления когтя;
- выйти за защитное ограждение, заперев за собой входную дверь и занять рабочее место у рукоятки винта струбцины;
- приложить испытательную нагрузку непосредственно на крепёжные ремни так, чтобы ось нагрузки проходила через центр подножки. Приложенная нагрузка должна быть не менее 135 кг. Время испытания 5 мин. согласно НАОП 1.1.10-1.04-85. Во время считывания показания динамометра электромонтёру запрещается заходить за защитное ограждение. Если после испытания деформации не обнаружено, что проверяется замером раствора и подъёма когтей до и после испытания, то когти испытание выдержали;
- зайти за защитное ограждение, оставляя входную дверь открытой, снять коготь с испытательного стенда.
- изготовить бирку для когтей, где проставить номер протокола, дату испытания, испытательную нагрузку и дату следующего испытания. Для когтей, когтей-лазов периодичность испытания 1 раз в 6 месяцев.
3.3. Проведение механических испытаний деревянных и металлических трёхколенных раздвижных лестниц:
Перед испытанием произвести осмотр ступенек, тетив, наличие трещин в них, проверить как движутся в пазах отдельные звенья.
После осмотра произвести испытание приложением статической нагрузки в следующем порядке:
- испытываемую лестницу полностью раздвинуть и установить на твёрдом основании прислонив к стене или конструкции под углом 75 градусов к горизонтали;
- закрепить основание лестницы надёжной фиксацией;
- посредине ступеньки нижнего звена подвесить составной груз 200 кг и держать под таким грузом 5 минут (общий груз набирается десятью раздельными частями по 20 кг, либо это усилие создается натяжной струбциной, а показания считываются по динамометру согласно НАОП 1.1.10-1.04-85.) При создании усилия необходимо предпринять меры предосторожности: проверить надёжность крепления груза к ступеньке, крепления струбцины.
- испытание тетив произвести в два приёма. Сначала каждую тетиву одного звена необходимо нагрузить посредине грузами по 100 кг и выдержать 5 минут. При нагрузке тетивы предпринять меры безопасности во избежание падения калиброванного по весу груза. Рабочее место выбрать таким образом, чтобы при возможном обрыве тетивы электромонтёр не был травмирован. Таким же образом поочерёдно испытать тетивы всех трёх звеньев.
- после испытания тетив всех трёх звеньев, среднее звено нагрузить грузом 200 кг (груз подвешивают к средней ступеньке и выдержать в течение 5 минут) при соблюдении вышеуказанных мер безопасности. После проведения испытаний раздвигающиеся звенья должны свободно опускаться и подниматься.
- при испытании приставных однозвенных деревянных и металлических лестниц – на среднюю ступеньку подвесить груз 120 кг. После удаления груза на ступеньках в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждение.
- деревянные лестницы-стремянки перед испытанием осмотреть и установить на ровной горизонтальной поверхности. К ступеньке в средней части лестницы подвесить груз в 120 кг.
- после окончания испытания уменьшить приложенное струбциной усилие до 0, снять испытанное защитное средство и приступить при необходимости к испытанию очередного.
- для выдвижных трёхколенных лестниц, приставных лестниц и лестниц-стремянок – результаты испытаний нанести краской непосредственно на тетивах, где отмечается дата испытания, приложенная нагрузка и дата следующего испытания.
3.4. Если в процессе подъема испытательного усилия или при установившемся испытательном усилии замечены неисправности работы оборудования, необходимо прекратить испытание.

4. Требования безопасности по окончанию работ

4.1. После окончания работы разобрать схему испытания.
4.2. Защитные средства забракованные и прошедшие испытание разложить в отведенные места по их видам.
4.3. Осмотреть испытательную установку, произвести уборку стенда, рабочего
места.
4.4. Доложить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, имевших место во время работы.
4.5. Вымыть лицо, руки с мылом, при возможности, принять душ. Переодеться в чистую одежду.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Аварийная ситуация может возникнуть в результате пожара, взрыва, поражения электрическим током и т.д.
5.2. Если есть потерпевшие, необходимо оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.3. Оказание первой медицинской помощи.
5.3.1. Первая помощь при поражении электрическим током:
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.3.2. Первая помощь при ранении:
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
5.3.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах:
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.3.4. Первая помощь при кровотечении:
Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
5.3.4.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.3.4.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.3.4.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.4. Если произошел пожар, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к его гашению имеющимися средствами пожаротушения.

6. Ответственность за нарушение инструкции.

6.1. Работники, допустившие нарушение инструкции по охране труда, или не принявшие меры к ее выполнению привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
6.2. За нарушение инструкции лично или членами бригады на бригадиров и старших рабочих распространяется система ежемесячной оценки их работы.
Работникам, получившим неудовлетворительную оценку по итогам работы за месяц, уменьшается размер производственной премии .
6.3. Кроме того, на работников, нарушающих инструкции по охране труда, распространяется талонная система и внеочередная проверка знаний по охране труда.