Инструкция по охране труда при измерении сопротивления заземляющих устройств и сопротивления цепи между заземляющим устройством и оборудованием подлежащем заземлению.

1. Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил безопасности с инструментом и приспособлениями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правил безопасной эксплуатации электроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (НПАОП 40.1-1.21-98) и действующих нормативных актов по охране труда.
1.2. Данная инструкция относится к нормативным актам об охране труда, действующим в ДФ ГП «Региональные электрические сети» и является обязательной для исполнения для всех работников, занимающихся ремонтом заземляющих устройств и проверкой их состояния, измерением заземляющих устройств опор оборудования ПС, ВЛ напряжением выше 1000 В и повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1000 В.
1.3. Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим правила безопасного выполнения работ в производственных помещениях предприятия, на территории предприятия, строительных площадках.
1.4. К выполнению работ допускаются работники не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие:
- предварительный медицинский осмотр и периодический медицинский осмотр;
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж работник проходит не реже одного раза в 3 месяца;
- целевой инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности.
1.4. Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям, обеспечивающим электробезопасность людей и защиты электроустановок, а так же эксплуатационных режимов работы электроустановок.
1.5. Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю или заземляющей магистрали посредством заземляющего проводника.
Последовательное соединение с заземляющим проводником нескольких частей установки запрещается.
1.6. Рабочим местом выездного характера при выполнении указанных работ является электроустановка или ее часть, заземляющее устройство которой необходимо проверить. Продолжительность пребывания работника на рабочем месте определяется объемом выполняемых работ и не должно превышать 8 часов. Измерения заземляющих устройств в основном производится на следующих объектах:
- заземлители ТП и РП распредсетей 0,4 – 10 кВ;
- заземляющие устройства подстанций 35 – 220 кВ;
- заземлители повторного заземления нулевого провода ВЛ до 1000 В;
- заземлители опор 6, 10, 35, 110 кВ;
1.7. К выполнению работ допускается персонал прошедший необходимую подготовку и проверку знаний по данному виду работ и иметь группу по электробезопасности не ниже III.
1.8. Во время следования к месту работы городским транспортом, транспортом заказчика или транспортом предприятия – соблюдать правила пользования транспортом:
- проезд осуществлять в кабине, салоне, оборудованными местами для сидения;
- во время проезда не курить, не спать;
- выходить из транспорта только после его полной остановки.
1.9. Вредный опасный фактор при выполнении данных работ отсутствует.
Опасный производственный фактор при выполнении данных работ – появление напряжения на металлических частях электрооборудования и электроустановок, в нормальном режиме не находящиеся под напряжением. Все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены или занулены.
1.10. Для безопасного выполнения указанных работ персонал СДИЗП обеспечивается спецодеждой (х/б костюмом, курткой ватной, подшлемником), обувью и средствами индивидуальной защиты, согласно норм установленных на предприятии.
1.11. При выполнении работ работник должен соблюдать требования санитарных норм:
- работать в светлое время суток (должна быть достаточная освещенность рабочего места).
1.12. Во время производства данных работ соблюдать правила личной гигиены (пользоваться чистой спецодеждой, х/б рукавицами).

2. Требования безопасности перед началом работы

Выполнение работ по проверке заземляющих устройств, производится, как правило, на отключенном оборудовании или на действующем без прикосновения к токоведущим частям, приближения к ним на недопустимые расстояния и выполняется по устному распоряжению. В исключительных случаях, когда требуется подготовка рабочего места или возможно приближение к токоведущим частям электрооборудования на расстояния менее допустимых, работы должны выполняться по наряду.
2.1. Измерение сопротивления заземлителей ТП и РП.
2.1.1. Работа должна производиться, как правило, с полным снятием напряжения с ТП и РП.
2.1.2. Заземлитель на время проверки должен быть отключен от параллельных и естественных заземлителей (оболочки кабелей, нулевой провод и т.д.) при помощи болтовых зажимов, а в случае их отсутствия путем разрезания электросварочным аппаратом.
2.2. При измерении сопротивления заземления с разрезанием выводов заземлителей к оборудованию ТП или РП сварочным аппаратом, оборудование объекта остается под напряжением для подключения сварочного аппарата и для безопасного выполнения работ необходимо выполнить следующие требования:
2.2.1. Из журналов ВЛ и паспортов ТП и РП ЭУ выписать предыдущие значения сопротивления заземления объектов, на которых предстоит делать измерения, и дату их выполнения.
2.2.2. По прибытии на объект произвести осмотр оборудования на предмет наличия параллельных и естественных заземлителей, приблизительно подсчитав их число, строго соблюдая правила осмотра оборудования действующих электроустановок.
2.2.3. Произвести измерение сопротивления заземления без отделения естественных и параллельных заземлителей и сравнить с данными п. 2.2.1. Величина сопротивления 0,1 – 0,2 Ома свидетельствует о том, что после отделения заземлителей объекта оборудование будет заземлено естественными и параллельными заземлителями. Если измеренная величина сопротивления равна или больше величины сопротивления по п. 2.2.1, или более 4 Ом, то оборудование окажется не заземленным и при резке выводов необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками и ботами. Любые работы и оперативные переключения на этот период в данной электроустановке запрещены.
2.3. Измерение сопротивления повторного заземления нулевого провода на ВЛ до 1000 В.
2.3.1. Заземлитель на время проверки должен быть отсоединен от нулевого провода ВЛ.
2.4. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ выше 1000 В.
2.4.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств на воздушных линиях и должны совмещаться с капитальными или текущими ремонтами ВЛ.
2.4.2. При измерении сопротивления заземлителей тросовых опор ВЛ, заземляющее устройство должно быть отсоединено от грозозащитного троса ВЛ.
2.5. Измерение сопротивления заземления ПС, промышленных предприятий и других сторонних организаций.
2.5.1. Работа должна производиться на отключенном электрооборудовании.
2.5.2. Заземлитель на время проверки должен быть отсоединен от естественных и параллельных заземлителей.
2.5.3. Владелец электроустановки должен предоставить схему сети заземления с указанием материала и сечения заземляющей проводки.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Приборы используемые для выполнения работ по проверке заземляющих устройств и сам процесс измерения опасности поражения электрическим током не представляют, так как напряжение питания и на выходных клеммах составляет 4,5В постоянного тока.
3.2. Сопротивление растеканию заземлителей измеряют, как правило, в периоды наибольшего высыхания грунта, когда грунт обладает наибольшим удельным сопротивлением. Не рекомендуется производить измерения в ненастную сырую погоду или вскоре после прохождения дождей.
3.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств должно производится:
- после монтажа, переустройства и капитального ремонта этих устройств на электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи;
- при обнаружении на тросовых опорах ВЛ напряжением 110 кВ и выше следов перекрытий или разрушений электрической дугой;
- на подстанциях воздушных распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже – не реже 1 раза в 12 лет;
- в сетях напряжением 35 кВ и ниже у опор с разъединителями, разрядниками.
3.4. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии.
Открыто проложенные заземляющие проводники, должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники, должны иметь окраску черного цвета.
3.5. Работы по измерению сопротивления заземляющих устройств может выполнять работник с группой по электробезопасности III, а помогать ему работник с группой II. При выполнении работ необходимо соблюдать общие меры правил безопасной эксплуатации электроустановок.
3.6. Измерение сопротивления заземляющего устройства производится прибором М416 в соответствии с его заводской инструкцией. Прибор рассчитан для работы при напряжении источника питания от 3,8 В до 4,3 В и опасности не представляет.
3.7. Для проведения измерения необходимо подключить к прибору измеряемое сопротивление Rх, вспомогательный заземлитель Rв и зонд Rз. Стержни, образующие вспомогательный заземлитель и зонд, забить в грунт на расстояниях в зависимости от величины диагонали измеряемого заземлителя. Глубина погружения в грунт должна быть не менее 500 мм.
3.8. При забивании стержней необходимо выбирать такие места, чтобы избежать случайные попадания в кабель, проложенный в грунте на глубине, менее допустимой (700 мм). Ручка молотка должна быть из сухого чистого дерева.
Во избежание увеличения переходного сопротивления заземлителя и зонда стержни следует забивать в грунт прямыми ударами, стараясь не раскачивать их.
3.9. Разматывание проводов, соединяющих прибор с зондом и вспомогательным заземлителем необходимо производить аккуратно с катушки или бухты без резких рывков во избежание подхлестывания к токоведущим частям оборудования.
3.10. Проверка заземления заземленных точек может производится как на отключенном, так и на работающем оборудовании.
3.11. При проверке заземления на работающем объекте, перед производством измерения на каждой точке проверяется отсутствие напряжения.
3.12. В период грозы производить работы по проверке заземляющих устройств запрещается.

4. Требования безопасности по окончанию работы

4.1. После окончания работы необходимо выключить измерительный прибор, отсоединить соединительные провода и смотать.
4.2. Извлечь из земли вспомогательные электроды, очистить от земли и уложить в отведенные места вместе с соединительными проводами и приборами.
4.3. Проследить за восстановлением или восстановить все разрывы цепи заземления, которые были произведены для выполнения измерений.
4.4. Проверить наличие в отведенном месте приборов, соединительных проводов, вспомогательных электродов и инструмента, которыми пользовались во время производства работ.
4.5. Доложить об окончании работ и о том, что сделано, непосредственному руководителю.
4.6. О недостатках, выявленных в процессе выполнения работ, необходимо сообщить диспетчеру и начальнику энергоучастков для принятия надлежащих мер. Если обнаруживаются дефекты, угрожающие жизни людей или работе оборудования, то об этом немедленно сообщается ответственным лицам подстанции, ЭУ и руководству предприятия для организации их немедленного устранения.
4.7. Вымыть лицо, руки с мылом, при возможности, принять душ. Переодеться в чистую одежду.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Аварийная ситуация может возникнуть при однофазном замыкании в сети 6 – 10 кВ (появление «ЗЕМЛИ») в ТП, где производятся работы по п.2.2, когда разрезание вывода заземляющего устройства производится с применением защитных средств. В данном случае после отделения заземляющего устройства вывод заземления до оборудования может оказаться под фазным напряжением. Измерение сопротивления заземления в данном случае необходимо производить, считая второй вывод находящимся под напряжением. К сварке разрезанного вывода приступать, используя защитные средства по п.2.2.3, предварительно проверив УВН отсутствие напряжения на выводе заземляющего проводника со стороны оборудования. В случае обнаружения напряжения на указанном выводе, работы прекращаются до устранения замыкания.
5.2. Другой случай аварийной ситуации может возникнуть при попадании (при забивании) вспомогательного заземлителя или зонда в действующий кабель и нарушения его изоляции. В этом случае при повреждении КЛ 0,4 кВ возникает мощная электрическая дуга с появлением дыма, огня или искр. Повреждение КЛ 6 – 10 кВ будет сопровождаться взрывом при междуфазном повреждении и электрической дугой с появлением дыма, огня или искр, при повреждении оболочки кабеля и его изоляции (замыкание на «землю»). Во всех случаях работы немедленно прекращаются, о происшедшем сообщается диспетчеру ОДС, и под его руководством устраняется возникшая ситуация.
5.3. Оказание первой медицинской помощи.
5.3.1. Первая помощь при поражении электрическим током:
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.3.2. Первая помощь при ранении:
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
5.3.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах:
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.3.4. Первая помощь при кровотечении:
Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
5.3.4.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.3.4.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.3.4.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.4. Если произошел пожар, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к его гашению имеющимися средствами пожаротушения.

6. Ответственность за нарушение инструкции.

6.1. Работники, допустившие нарушение инструкции по охране труда, или не принявшие меры к ее выполнению привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
6.2. За нарушение инструкции лично или членами бригады на бригадиров и старших рабочих распространяется система ежемесячной оценки их работы.
Работникам, получившим неудовлетворительную оценку по итогам работы за месяц, уменьшается размер производственной премии .
6.3. Кроме того, на работников, нарушающих инструкции по охране труда, распространяется талонная система и внеочередная проверка знаний по охране труда.