» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция при проведении электрических испытаний электрозащитных средств с использованием стенда высоковольтного стационарного СВС-100

Инструкция при проведении электрических испытаний электрозащитных средств с использованием стенда высоковольтного стационарного СВС-100








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил безопасной эксплуатации электроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безопасности с инструментом и приспособлениями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правил эксплуатации электрозащитных средств (НПАОП 40.1.1.07-01) и действующих нормативных актов по охране труда.
1.2 Знание настоящей инструкции необходимо для специалистов и электромонтеров по испытанию средств защиты.
1.3 Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия. Инструкция предназначена для безопасного проведения работ по эксплуатационным электрическим испытаниям электрозащитных средств, применяемых в электроустановках с рабочим напряжением до 220 кВ включительно.
1.2. Стенд высоковольтный стационарный СВС-100 (далее испытательная установка) предназначен для испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинст¬румент и т.п.) высоким напряжением переменного тока промышленной частоты, регулируемым в пределах 0-100кВ должен соответствовать требованиям ПБЭЭ и быть аттестован соответствующими организациями.

1.3. Испытания защитных средств производятся в порядке текущей эксплуатации.

1.4. Эксплуатационные испытания средств защиты необходимо проводить напряжением переменного тока частотой 50 Гц при следующих условиях:
- диапазон температур окружающего воздуха от 0 до +40 С,
- влажность не более 80 %
- атмосферное давление 650 – 800 мм. рт. ст.
-скорость повышения напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной, однако дальнейшее повышение должно быть плавным и быстрым -
со скоростью, позволяющей следить за показаниями измерительного прибора.
После достижения требуемого значения испытательного напряжения необходимо его выдержать в течение нормированной продолжительности испытаний, а затем снизить до значения, не превышающего 1/3 испытательного, и отключить (ГОСТ 1516. 2.) установку.
При проведении испытаний средств защиты повышенное испытательное напряжение прикладывается ко всей длине изолирующей части в соответствии с методикой испытаний. При отсутствии источника напряжения, необходимого для проведения испытаний изолирующего защитного средства целиком, допускается испытывать его частями путем деления изолирующей части защитного средства на участки, которых должно быть не более четырех, и приложения к каждому из них части полного испытательного напряжения, пропорциональной длине испытуемого участка увеличенной на 20 %

1.5. Все электрические испытания электрозащитных средств (далее средств защиты) с использованием повышенного напряжения должны проводить специально обученные работники, успешно прошедшие проверку знаний, стажировку на рабочем месте и имеющие группу по технике безопасности при работе в электроустановках с напряжением свыше 1000 В.

1.6. Массовые испытания изоляционных материалов и изделий, проводимые вне электроустановок выше 1000В с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными и сетчатыми ограждениями, а двери имеют блокировку, может производить единолично один работник с группой 3 в соответствии с местной инструкцией (п. 17. 1. 10 ПБЭЭ).

1.7. Испытательная установка должна быть укомплектована защитными средствами, согласно нормам комплектования средствами защиты Правил эксплуатации электрозащитных средств (НПАОП 40.1.1.07-01) . Испытательное поле должно быть ограждено, а входная дверь должна быть оснащена электрической блокировкой, предотвращающей включение высокого напряжения при открытой двери. Над входом дол¬жен быть установлен красный светильник, предупреждающий о наличии в стенде высокого напряжения.

1.8. Работник, выполняющий испытания должен обеспечиваться спецодеждой.

1.9. Помещение и рабочее место должно соответствовать требованиям СниП и Гост 12. 1. 005-76.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Проверить наличие и состояние защитных средств, согласно нормам комплектации и средств обеспечения пожаробезопасности.

2.2. Произвести осмотр испытательного оборудования, обращая особое внимание на состояние рабочего и защитного заземлений, состояние изоляторов и герметичность маслонаполненного оборудования.

2.3. Проверить исправность блокировок и сигнализации.

2.4. Осмотреть блок управления, обращая внимание на измерительные приборы, коммутационные аппараты: автомат должен быть отключен, стрелки измерительных приборов должны находиться на нулевом делении.

2.5. Произвести осмотр защитных средств подлежащих испытанию, их комплектность, отсутствие механических повреждений, при необходимости делать предварительную отбраковку по результатам осмотра.

2.6. В случае выявления, каких либо дефектов или неисправностей установки, доложить о них старшему ведущему инженеру или начальнику службы с целью принятия мер для устранения неполадок.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Перед испытанием необходимо убедиться в том, что:
• сетевой шнур блока управления и насоса отключены от сети;
• ручка регулятора напряжения находится в крайнем левом (против часовой стрелки) по¬ложении;
• автоматы «СЕТЬ» на блоке управления отключены.
• автоматы насоса отключены.

3.2. Собрать схему испытания.

3.3. Выйти из испытательного поля стенда, закрыть дверь.

3.4. Подать напряжение сети на блок управления.

3.5. Включить автоматы «СЕТЬ» на блоке управления.

3.6. Нажать кнопку «ПУСК» (загорится сигнальная лампочка над ручкой регулятора напряжения «ПУСК», прозвучит звуковой сигнал и включится красный сигнальный светильник).

3.7. Подать на испытуемый объект необходимое испытательное напряжение.

3.8. Продолжительность и величина приложения полного испытательного напряжения должны соответствовать нормам и срокам, приведенным в приложении «Правил эксплуатации электрозащитных средств (НПАОП 40.1.1.07-01)».

3.9. После окончания испытания снять напряжение с установки отключить автомат, открыть двери в высоковольтное отделение, убрать испытанное защитное средство и приступить при необходимости к испытанию очередного.

3.10. Если в процессе подъема испытательного напряжения или при установившемся испытательном напряжении замечены неисправности работы оборудования, необходимо прекратить испытание. Снять испытательное напряжение с объекта испытания. Отключить установку. Снять напряжение с автомата АВ и принять меры по устранению неисправности оборудования.

3.11. Любые ремонтные работы в высоковольтном отделении производить при полном снятии напряжения с установки аппаратом с видимым разрывом.


4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. После окончания работы разобрать схему испытания, снять напряжение с автомата, вынуть вилку из розетки (создать видимый разрыв).

4.2. Защитные средства, прошедшие испытание разложить в отведенные места по их видам и принадлежности для дальнейшей маркировки и оформления документов, средства из диэлектрической резины расположить на устройстве для просушки, не прошедшие испытание – в место для отбракованных средств защиты.

4.3. Осмотреть испытательную установку, при необходимости произвести протирку изоляции.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. Аварийная ситуация может возникнуть при пожаре, вызванном возгоранием электрического провода питающего испытательную установку, или проводов электрических цепей пульта управления и питания первичной обмотки испытательного трансформатора, а так же самого испытательного трансформатора, травмированием работника, производящего испытания.
5.2.При несчастном случае или внезапном заболевании на рабочем месте работник или находящиеся поблизости люди должны немедленно сообщить об этом начальнику службы.
5.3. Если произошло возгорание перечисленного выше оборудования, то необходимо создать видимый разрыв и приступить к тушению возгорания подручными средствами, при необходимости использовать огнетушитель, находящийся при входе в помещение испытательной установки.
5.4. Если работник, производящий испытания, травмировался, то ему необходимо срочно оказать первую медицинскую помощь, и при необходимости отправить пострадавшего в больницу и сообщить о случившемся начальнику службы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НаРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ.

6.1. Работники, допустившие нарушение инструкции по охране труда, или не принявшие меры к ее выполнению привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
6.2. За нарушение инструкции лично или членами бригады на бригадиров и старших рабочих распространяется система ежемесячной оценки их работы.
Работникам, получившим неудовлетворительную оценку по итогам работы за месяц, уменьшается размер производственной премии .
6.3. Кроме того, на работников, нарушающих инструкции по охране труда, распространяется талонная система и внеочередная проверка знаний по охране труда.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38