Инструкция по охране труда при выполнении работ по валке деревьев ручным инструментом








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. Знание настоящей инструкции обязательно для:
- ИТР службы линий;
- мастеров линейных бригад;
- электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей;
- электромонтеров по ремонту воздушных линий электропередачи.
1.4. К работам по валке деревьев допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам работы, сдавшие экзамены по правилам охраны труда.
1.5. Все лица, занятые навалке деревьев, а также прибывшие наместо работ по валке деревьев, должны носить защитные каски.
1.6. Работы по валке деревьев в охранной зоне ВЛ должны производиться по наряду-допуску.
Руководитель работ должен иметь квалификационную группу не ниже IV.
1.7. При валке деревьев необходимо использовать валочные приспособления (валочную вилку, лопатку, клин, канаты и т. п.).
1.8. Расстояние между отдельными группами рабочих, занятых валкой деревьев, должно быть не менее 50 метров.
1.9. Рабочие, выполняющие работы по валке деревьев ручным инструментом, обеспечиваются спецодеждой и спецобувью:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке – 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа;
- очки защитные – до полного износа.

2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Руководитель работ обязан перед началом работ предупредить всех членов бригады о запрещении подъема на опоры и об опасности приближения или соприкосновения с проводами линии деревьев, канатов и т.п.
2.2. Рабочие, выполняющие работы по валке деревьев ручным инструментом, обязаны перед началом работы надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть манжеты рукавов, проверить средства индивидуальной защиты.
2.3. Перед валкой дерева необходимо на прикорневой площадке в радиусе 1 м убрать вокруг дерева сучья, крупные камни, мешающие работе, подготовить две дорожки длиной по 5 метров в сторону, противоположную падению дерева, под углом 45º к линии падения для быстрого отхода от дерева в момент его падения, а зимой дополнительно убрать снег.
2.4. Проверить состояние инструмента (пил, топоров и т. п.).

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД РАБОТЫ

3.1. Во избежание падения деревьев на провода, должны быть применены оттяжки в сторону, противоположную расположению проводов. Установка оттяжек должна производиться до начала подрубки дерева. Оттяжки должны быть закреплены за дерево, якорь или другой устойчивый предмет.
3.2. Перед валкой гнилых и сухостойных деревьев необходимо опробовать их прочность, а затем сделать подпил.
3.3. В первую очередь сваливаются подгнившие и обгоревшие деревья.
3.4. Подпил или подруб производиться со стороны, в которую дерево должно быть повалено.
3.5. Валка деревьев производится вдоль трассы ВЛ.
3.6. Валить деревья, имеющие наклон более 5, в сторону их наклона, за исключением случаев, когда наклон в сторону проводов ВЛ.
3.7. Подпиливать прямостоящие деревья на глубину не менее 1/4 диаметра дерева, а деревья наклоненные в направлении валки не менее 1/3 диаметра.
3.8. Нижнюю часть подпила выполнять перпендикулярно к оси дерева, а верхний срез подпила должен образовывать с нижней плоскостью угол от 25 до 35.
3.9. Плоскость спиливания должна быть выше нижней плоскости подпила (подруба). Пропил дерева следует производить со стороны противоположной подпилу или подрубу на верхнем уровне его щеки.
До выхода на подпил (подруб) недопил у здоровых деревьев должен быть равен 2-3 см, а у сухостойных или гнилых 4-5 см.
Если после окончания пропила дерево не начнет падать, необходимо прибегнуть к принудительной валке его, путем вбивания клина в пропил.
3.10. О предстоящем падении спиливаемого дерева пильщики должны предупредить других рабочих криком или каким-либо сигналом.
3.11. Для предотвращения зажима пилы в пропиле и для сталкивания дерева с пня в нужном направлении применять валочную вилку, лопатку или клин.

3.12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

3.12.1. Влезать на подпиленные и подрубленные деревья.
3.12.2. Приближаться к упавшему на провода дереву на расстояние менее 8 метров, до снятия напряжения с ВЛ.
3.12.3. Валить деревья без подпила или подруба.
3.12.4. Делать сквозной пропил дерева.
3.12.5. Производить валку деревьев при скорости ветра выше И м/сек, а также во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде, густом тумане (видимость менее 50 метров), в темное время суток.
3.12.6. Оставлять подрубленные, недопиленные или зависшие в процессе валки деревья.
3.12.7. Сбивание одного или нескольких подпиленных деревьев другим деревом (групповая валка деревьев).
3.12.8. Спиливать то дерево, на которое опирается зависшее дерево или обрубывать сучья, на которые оно опирается.
3.12.9. Стоять со стороны падения дерева и с противоположной стороны
3.12.10. Производить подруб дерева с двух или нескольких сторон.
3.12.11. Подрубать гнилые и сухостойные деревья. Вместо подруба делается подпил.

4. ТРЕБОВАНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

4.1. После окончания работ по валке деревьев необходимо убрать инструмент и приспособления.
4.2. Срубленные деревья и сушняк вывезти или складировать за пределами охранной зоны ВЛ.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Аварийная ситуация может возникнуть в случае: поражения электрическим током, падения с высоты, падения предметов, отлета сучьев, ветвей, опилок и прочее.
5.2. При возникновении такой ситуации необходимо в опасную зону не допускать посторонних лиц. Сообщить о том, что произошло, руководителю работ.
5.3. Если произошел несчастный случай, необходимо пострадавшему оказать первую медицинскую помощь. При необходимости вызвать «скорую медицинскую помощь».
5.4. Оказание первой медицинской помощи.
5.4.1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживление начинать необходимо немедленно, после чего вызвать «скорую медицинскую помощь».
5.4.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.4.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха.
5.4.4. Оказание первой помощи при попадании инородных тел в органы и ткани.
Если в глаз попала мелкая частичка камня, дерева, металла и прочее, то их можно удалить, промывая глаз струей воды (из стакана, при помощи питьевого фонтанчика), направленной от внешнего угла глазу к внутреннему.
Можно также вывернуть веко и удалить частичку чистой влажной ватой или чистым носовым платком. Тереть глаза не следует.
Нельзя самостоятельно удалять попавшие в роговицу частички. На глаз следует наложить сухую стерильную повязку и направить потерпевшего в больницу.
Удалить самостоятельно посторонние тела из мягких тканей можно только в том случае, если это можно сделать легко и полностью.
При наименьшем затруднении следует обратиться к врачу.
После удаления инородного тела поврежденное место следует смазать йодом и наложить стерильную повязку.
5.4.5. Оказание первой помощи при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыри) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ным марганцевым раствором.
При ожогах третьей степени (разрушение кожной ткани) рану накрывают стерильной повязкой и вызывают врача.
5.4.6. Первая помощь при кровотечении.
Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
- поднять раненную конечность вверх;
- кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом);
- в случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.5. Если произошло возгорание, приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения. При необходимости вызвать пожарную часть.
5.6. Выполнять все указания руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.