Инструкция по охране труда при выполнении работ по соединению и оконцеванию силовых кабелей








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3 Инструкция предназначена для проведения инструктажа работников, выполняющих соединение и оконцевание всех видов силовых, контрольных и осветительных кабелей, кабелей связи, автоматики и сигнализации (в дальнейшем - кабелей).
1.4. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.5. К выполнению работ по монтажу кабельных сетей допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые прошли:
- предварительный медицинский осмотр и признанные способными выполнять электромонтажные работы на высоте;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности;
- специальное обучение и аттестацию по вопросам пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в отделе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
1.6. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.7. Перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомления с правилами оказания первой помощи.
1.8. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасности выполнения которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.9. Лица с простудными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей к работе по монтажу кабелей не допускаются.
1.10. Курить разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами или емкостями с водой.
1.11. Работы на высоте (при подъеме над поверхностью выше, чем 1,3 м) выполняются только с лесов или помостов.
1.12. Рабочие, выполняющие работы по соединению и оконцеванию силовых кабелей, обеспечиваются спецодеждой и спецобувью:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке – 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа.
- очки защитные – до полного износа.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Необходимо получить и одеть спецодежду, спецобувь, проверить средства индивидуальной защиты, инструмент, механизмы, приспособления, их исправность и комплектность.
2.2. Подготовить рабочее место: убрать все лишние предметы, проверить исправность и достаточность освещенности рабочего места.
2.3. Приступать к монтажу полиуретановых и эпоксидных муфт в помещении, не оборудованном вентиляцией, разрешается только после его проветривания.
2.4. Запрещается хранить и употреблять пищу в помещении, где выполняется приготовление полиуретанового или эпоксидного компаунда.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. На протяжении рабочего дня необходимо поддерживать чистоту на своем рабочем месте, не загромождать проходы и проезды к нему.
3.2. С целью предотвращение травмирования рук разделку кабеля ножом (снятие изоляции) надо выполнять в направлении от себя.
3.3. Присутствие посторонних лиц на рабочем месте во время сваривания не разрешается.

Соединение жил кабеля методом прессования
3.4. Наконечники (гильзы), инструмент и механизмы необходимо подбирать в зависимости от поперечного сечения и класса жил кабеля в соответствии с проектом выполнения работ.
3.5. В случае использования порохового пресса следует применять пороховой заряд (патрон) мощностью, предусмотренной инструкцией.
3.6. Перед выстрелом необходимо убедиться в потом, что пресс закрыт, а наконечник и жила кабеля полностью находятся в гнезде матрицы и затиснуты кожухом, потом принять устойчивое положение и сделать выстрел.
3.7. Запрещается перезаряжать пресс ранее, чем через 3 мин., если выстрел не произошел.

Соединение жил кабеля с помощью термитного сваривания
3.8. Термитное сваривание следует выполнять в рукавицах, кожаных ботинках, головном уборе, а также в защитных очках с темным стеклом.
3.9. Запасные термитные патроны должны находиться в рабочей сумке, в отдельности от термитных спичек и других предметов. Необходимо принять предохранительные меры, чтобы на них не попадали искры от горящего патрона.
3.10. Пользоваться влажными патронами и работать под открытым небом во время дождя запрещается. Попадание влаги на горящий патрон может привести к взрыву и тяжелым ожогам.
3.11. Зажигать термитную спичку следует только после закрепления ее в специальном держателе или в плоскогубцах.
3.12. Сгоревшую термитную спичку разрешается бросать только в заранее предназначенное место или на огнеупорные предметы (во время работы в помещении), на которых отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы.
3.13. Во время сваривания лицо работающего должно быть от места сваривания на расстоянии не менее 0,5 м.
3.14. Запрещается касаться или поправлять рукой термитный патрон, который горит или охлаждается.
3.15. Шлак, который получается во время сваривания, следует сбивать в направлении от себя.

Монтаж кабельных муфт и упаковки
3.16. Место для монтажа кабельных муфт и упаковок необходимо защитить от попадания влаги и пыли с помощью палаток.
3.17. Перед началом работы следует застегнуть спецодежду, надеть хлопчатобумажную шапку или платок, нарукавники и фартук из текстовинита, резиновые медицинские перчатки, защитные очки.
3.18. Разогревать кабельную массу для заливания муфт необходимо на жаровне в металлической посуде с крышкой и носиком. Во избежание разбрызгивания доводить массу до кипения не рекомендуется.
3.19. Во время разогревания и переноса посуды с кабельной массой или припоем следует пользоваться брезентовыми рукавицами и защитными очками. Рукава одежды застегнуть возле запястья поверх рукавиц или применять рукавицы длиной до локтя, штаны должны быть навыпуск.
3.20. Опускать в колодец расплавленный пропой или разогретую кабельную массу следует только в специальных ковшах и закрытой посуде, подвешенных с помощью карабина к металлическому тросу.
3.21. Передавать посуду с кабельной массой или припоем из рук у руки не разрешается. Во время передачи необходимо ставить ее на землю или на устойчивую основу.
3.22. Разогревать неоткрытые банки с кабельной массой не разрешается, так как во время открывания их после нагрева может произойти выброс массы, а в случае сильного разогрева - взрыв.
3.23. Размешивать растопленную кабельную массу разрешается только подогретой металлической мешалкой. В случае попадания капель эпоксидного компаунда или отвердителя на кожу необходимо немедленно смыть их теплой водой с мылом.
3.24. Попадание влаги в горячую массу не разрешается, так как это может привести к разбрызгиванию массы и тяжелым ожогам.
3.25. Соединительные и конечные муфты перед заливанием их растопленной массой необходимо предварительно подсушить, а в зимнее время - подогреть.
3.26. В случае использования термостойкого материала для паковки концов кабеля с применением открытого огня следует выполнять условия пожарной безопасности и этой инструкции.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. После окончания работы необходимо:
- убрать отходы материалов;
- удалить ацетоном попавший на инструмент эпоксидный ком¬паунд;
- сложить инструмент и приспособления в отведенное для них место;
- сдать баллоны на склад или положить в закрывающийся ящик.
4.2. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, очистить от пыли, сложить в отведенное для них место, помыть руки, лицо с мылом; при возможности принять душ.
4.3. Следует известить непосредственное руководство о неисправностях механизмов, приспособлений и инструмента, которые применялись во время работы.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (сильный запах газа, возникновение пожара и т.п.) прекратить работу.
5.2. Оградить опасную зону, оставить ее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ожогах кислотами и щелочью.
При попадании кислоты или щелочи на кожу, поврежденные участки необходимо тщательно промыть струйкой воды на протяжении 15-20 минут, после этого поврежденную кислотой поверхность промыть 5%-ным раствором питьевой соды, а обожженную щелочью - 3%-ным раствором борной кислоты или раствором уксусной кислоты.
При попадании на слизистую оболочку глаз кислоты или щелочи необходимо глаза тщательно промыть струйкой воды на протяжении 15-20 минут, после этого промыть 2%-ным раствором питьевой соды, а при поражении глаз щелочью - 2%-ным раствором борной кислоты.
При ожогах полости рта щелочью необходимо полоскать 3%-ным раствором уксусной кислоты или 3%-ным раствором борной кислоты, при ожогах кислотой - 5%-ным раствором питьевой соды.
При попадании кислоты в дыхательные пути необходимо дышать распыленным с помощью пульверизатора 10%-ным раствором питьевой соды, при попадании щелочи - распыленным 3%-ным раствором уксусной кислоты.
5.5.3. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается на рану, и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.5.4. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.5. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.5.6. Первая помощь при кровотечении.
5.5.6.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.5.6.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.6.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.6. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.7. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.