» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ в электроустановках

Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ в электроустановках








1.Общие положения
1.1. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.2. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.3. Выполнение работ в действующих электроустановках разрешается рабочим не моложе 18 лет, и которые прошли:

- предварительный медицинский осмотр и признанные способными выполнять электромонтажные работы в действующих электроустановках и на высоте;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности;
- специальное обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в службе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.

1.4. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.5. перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомление с правилами оказания первой помощи.
1.6. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасности выполнения которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.7.Работники электромонтажных организаций (за исключением служб, эксплуатирующих электроустановки, находящиеся на балансе этих организаций), независимо от присвоенных им групп по электробезопасности относятся к не электротехническим работникам, кроме случаев, изложенных в 2.2.
1.8. Электромонтажному персоналу выполнять работы в действующих
электроустановках без снятия напряжения с токопроводящих частей и вблизи от
них не разрешается.
Исключением может быть выполнение работ около токопроводящих частей при отсутствии наведенного напряжения с письменного разрешения главного инженера монтажной организации, в соответствии с утвержденным проектом выполнения работ (ПВР), нарядом-допуском эксплуатирующей организации и требованиями ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей».
Зона выполнения работ должна быть огорожена от действующей части электроустановки без доступа к токопроводящим частям, находящимся под напряжением.
1.9. Осмотр действующих электроустановок с целью определения объемов
работ для выполнения, работники монтажных организаций, должен проводить
только в сопровождении дежурного оперативного персонала или представителя
эксплуатационной организации, который имеет 5 группу по электробезопасности.
1.10. Во время выполнения работ в зоне монтажа работники
электромонтажных организаций должны выполнять все правила, установленные
эксплуатационным персоналом. Курить разрешается только в специально
отведенных местах.
1.11 .Спецодежда, обувь, инструменты и приспособления должны отвечать требованиям работы в действующих электроустановках.
1.12. Перед допуском к работе инженерно-технический персонал монтажной организации должен проверить каждого работника на знание приемов освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой помощи пострадавшему.
1.13. Работники монтажной организации должны ознакомиться с правилами тушения пожара на объекте:

- знать место размещения средств тушения пожара и способы их использования;
- не загромождать проходов к средствам тушения пожаров и связи;
- места разведения костров для технологических нужд следует согласовывать с местными службами пожарной безопасности, обкапывать их полосой, шириной 1 м и не оставлять огонь не погашенным.
1.14. На работников, нарушающих инструкцию, налагается взыскании,
предусмотренное правилами внутреннего распорядка или уставом организации.

2.ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Не разрешается назначать из числа монтажного персонала руководителей работ, наблюдающих, выдающих наряды, допускающих к работе.
2.2. Д ля непосредственного руководства работами в действующих электроустановках и контроля за выполнением требований безопасности приказом начальника электромонтажной организации назначается руководитель работ из числа квалифицированных рабочих (как правило, бригадир), который должен иметь группу по электробезопасности 3 для работы в установках до 1000В и 4 - в электроустановках выше 1000В.
2.3.Производитель работ должен:
- постоянно осуществлять надзор за безопасным выполнением работ и физи¬ческим состоянием членов бригады;
- проверять степень готовности строительных работ;
- оценивать производственную обстановку, взаимодействовать с другими ор¬ганизациями в соответствии с ПВР;
- следить за безопасным применением машин, механизмов, приспособлений, пиротехнического инструмента, безопасной подачей электрических конструкций, электротехнических аппаратов и других приспособлений;
- согласовывать с соответствующими службами и вносить, по необходимости, уточнения в ПВР;
- ознакомить работающих с ПВР и технологическими картами на все виды ра¬бот.
2.4. Руководитель работ должен:
- ознакомить работающих с ПВР и технологическими картами на все виды ра¬бот, которые подлежат выполнению;
- осуществить первичный инструктаж, который касается:

• характера и безопасных методов выполнения работ (в т.ч. при сложных по¬годных условиях);
• порядка проходов к каждому рабочему месту;
• наличия опасных зон и открытых каналов и траншей, открытых прорезов, отверстий в перекрытиях и стенах;
• порядка разгрузки и складирования материалов, оборудования и приспо¬соблений;
• мест и порядка подключения сварочных трансформаторов, трансформато¬ров безопасности, электрифицированного инструмента, средств электроосвещения, испытательных аппаратов;
• порядка работы совместно с оператором пороховых инструментов;
• порядка и места установки грузовых лебедок и других механизмов в мон¬тажной зоне;
• порядка работы на гидроподъемниках, лесах, подмостках, стремянках;
• наличия действующих электроустановок и запрещенных зон;
• оказания первой помощи, вызова скорой медицинской помощи и пожарной охраны, руководителя работ или организации, представителя службы охраны труда;

- проверить наличие и срок действия удостоверений по охране труда и элек¬тро- пожаробезопасности, на право выполнения специальных видов работ (свари¬вание, использование пороховых инструментов, газосварка, монтаж кабельной ар¬матуры);
- выдать наряд-допуск операторам на выполнение работ повышенной опасно¬сти с осуществлением целевого инструктажа и записью в журнале регистрации ин¬структажей по вопросам охраны труда. Подписи инструктирующего и инструкти¬руемых в журнале обязательны;
- предупредить работающих, что подсоединение и отсоединение от сети ос¬нащения, механизмов, инструмента, инвентарных шкафов и т.п. (кроме оператив¬ного включения и выключения) в условиях строительной площадки выполняются только службой эксплуатации собственника электросети, если нет другой пись¬менной договоренности с собственником.
2.5. Электромонтажнику необходимо получить проверенные:
- средства индивидуальной защиты:
• защитную каску с подшлемником;
• предохранительный пояс для выполнения работ на высоте;
• очки защитные;
• рукавицы;
• респираторы;

- спецодежду в соответствии с существующими нормами и коллективным до¬говором;
- инструмент индивидуальный:

• плоскогубцы комбинированы с диэлектрическим покрытием ручек;
• нож монтерский
• складной метр или рулетку;
• молоток слесарный стальной;
• отвертку с диэлектрической ручкой;
• оправку ручную ОТ-6;
- инструмент бригадный:
• клещи универсальные КУ-1;
• клещи ручные КВН-1;
• омметр;
• прибор для фазирования;
• стремянку специальную для монтажных работ;
• пистолет ПЦ-84;
• лебедку для натягивания проводов;
- строительные машины и механизмы в соответствии с проектом выполнения
работ.
2.6. Подготовить рабочее место: убрать лишние предметы, проверить освеще¬ние, надежность настилов и ограждений, перекрытие каналов и закрытие отверстий.
2.7. Проверить исправность стремянок, которые должны иметь инвентарные номера, отвечающие регистрационному учету в журнале, а также клеймо с датой следующего испытания.
2.8. Помосты, леса и площадки мостовых кранов, используемые для монтажа силовых и осветительных сетей, должны иметь по всему периметру сплошные на¬стилы и защитное ограждение высотой не менее 1,1 м.

3. Требования безопасности во время выполнения работы
3.1. Приступать к работе бригада имеет право только после выполнения про¬цедуры допуска в соответствии с Правилами безопасной эксплуатации электроуста¬новок потребителей.
3.2. Временно оставить рабочее место можно с разрешения руководителя ра¬бот (наблюдающего) после получения необходимых указаний по безопасности, но на рабочем месте должно оставаться не менее двух человек, включая руководителя работ. По возвращении на место приступать к работе следует только с разрешения руководителя работ.
3.3. Во время временного перерыва на протяжении рабочего дня бригада мо¬жет оставить действующую электроустановку, в этом случае плакаты, защитные ог¬раждения и заземление надо оставить на месте.
Не разрешается возвращение в действующую электроустановку после пере¬рыва без производителя работ или наблюдающего.
3.4. Допускать бригаду к работе на следующий день следует после проверки допускающим и руководителем работ места работы, выполнения мероприятий в со¬ответствии с нарядом-допуском и оформлением соответствующих записей в нем (даты и времени начала работ).
3.5. Кабельные работы в действующей электроустановке разрешается выпол¬нять бригадой или звеном из двух человек: наблюдающего от эксплуатационной ор¬ганизации, на имя которого выдан наряд-допуск, и кабельщика с группой по элек¬тробезопасности не ниже III.
3.6. Перед обработкой муфты или вскрытием кабеля рабочие из числа экс¬плуатационного персонала обязаны четко указать кабель, с которого снято напряже¬ние, и сделать на нем прокол.
Перекладывание и сдвиг (перемещение) кабеля, перенесение муфты разреша¬ется только после отключения кабеля от напряжения.
3.7. В случае выявления повреждения или замыкания на землю, подходить ближе, чем на 4 м к закрытому и ближе 8 м к открытому распределительному оборудованию не разрешается.
3.8. Во время выполнения работ на силовых многопанельных щитах, следует снимать напряжение не только с панели, на которой выполняются работы, но и с со¬седних (слева и справа), а если этс невозможно, то снять напряжение со всего щита.
3.9. Для предотвращения случайного попадания рабочих под напряжение на панели, которая остается под напряжением, последняя должна быть отгорожена. Переставлять или принимать плакаты и временные ограждения и заходить на терри¬торию отгороженных участков электромонтажному персоналу запрещается.

3.10. Не разрешается выполнять работы на действующих электролиниях под напряжением, а также на двух- или многоцепных, если одна из них находится под напряжением. Разрешается выполнять работы только на отключенных линиях и на тех, которые строятся рядом с действующими и не находятся под наведенным на¬пряжением.
3.11. Выполнять работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи (ВЛ), а также за ее пределами, но в границах зоны влияния действующей линии, можно только под руководством ответственного за безопасное выполнение работ и при наличии письменного разрешения собственника линии электропередачи и наря¬да-допуска.
3.12. Работать на оконечных опорах ВЛ, размещенных на территории откры¬того распределительного оборудования электростанций и подстанций, разрешается только по наряду-допуску и под наблюдением эксплуатационного персонала элек¬тростанции.
3.13. Выполнять работы по реконструкции действующих линий электропере¬дачи разрешается по наряду-допуску эксплуатационной организации только после их отключения и заземления участка реконструкции с обеих сторон.
3.14. Выполнять работы на пересечении с действующей линией электропере¬дачи разрешается без ее отключения только в тех случаях, когда провода монтируе¬мой линии проходят под проводами действующей линии. Следует принять меры от¬носительно невозможности прикосновения монтируемых проводов к проводам дей¬ствующей линии. Если монтируемая линия проходит над проводами действующей линии, последняя должна быть отключена и заземлена с обеих сторон перегона, пе¬ресекающего место монтажа. Оформление наряда-допуска в обоих случаях обяза¬тельно.
3.15. Заземление на одноцепных линиях следует устанавливать на опоре которой выполняются работы (или соседнюю). Заземлять участок линии, на которой работает бригада, следует с обеих сторон, а расстояние между заземлениями не должно превышать 2 км.
3.16. Заземление на проводах линии электропередачи участков пересечения с находящейся под напряжением другой линией следует накладывать на опоре, где проводятся работы.
3.17. При работе с опоры или с вышки без изолирующего звена на линии электропередачи напряжением до 1000 В, заземление следует накладывать как на провод монтируемой (демонтируемой) линии, так и на все закрепленные на этой опоре провода, в том числе радиотрансляции и телемеханики.
3.18. Работы с использованием грузоподъемных механизмов следует прово¬дить с выполнением требований ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила устройства и безо¬пасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Стреловые самоходные краны долж¬ны быть оснащены сигнализатором напряжения со звуковым сопровождением, кото¬рый предупреждает о приближении стрелы крана к токопроводящим частям, находя¬щимся под напряжением.
3.19. Во время выполнения работ с применением грузоподъемных механизмов в охранительной зоне ВЛ без снятия напряжения, следует производить их заземле¬ние, за исключением механизмов на гусеничном ходу при условии их установки на земле.
3.20. Перемещение механизмов и машин под проводами действующих ВЛ разрешается при условии соблюдения расстояний до токопроводящих частей в транспортном положении в соответствии с табл. 2.3 "Правил безопасной эксплуата¬ции электроустановок потребителей":

Напряжение, кВ Допустимое расстояние, м
До 1,0 1,0
3-35 1,0
ПО 1,5
150 2,0
220 2,5
Перемещение механизмов и машин по открытым распределительным уста¬новкам следует выполнять под надзором оперативного работника с группой элек¬тробезопасности IV.
3.21. Складировать материалы и оборудование в охранной зоне и под прово¬дами действующей ВЛ не разрешается.
3.22. Не разрешается выполнять работы и находиться во время грозы рядом с опорами действующей или строящейся ПЛ.
3.23. Подсоединение смонтированных электроустановок (щиты, шкафа, кабе¬ли, отдельные аппараты, ВЛ) к действующим электроустановкам должен выполнять эксплуатационный персонал.

4. Требования безопасности после окончания работы
4.1. После окончания работы каждый день следует приводить в надлежащее состояние рабочие места.
4.2. Плакаты, заземление ограждения оставлять на месте.
4.3. Окончание работы ежедневно оформлять записью в наряде-допуске.
4.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, очистить от пыли, сложить в отведенное для них место, помыть руки, лицо с мылом; при возможности принять душ.
4.5. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, которые имели место во время выполнения работ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (внезапное появление напряжения, обрыв заземляющего провода и т.п.) принять все возможные меры относительно предотвращения угрозы жизни и здоровью окружающих.
5.2. Огородить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1.Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживление начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ранении.
Необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.5.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном, или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа ( бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта, необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрениях перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ным марганцевым раствором.
При ожогах третей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой и вызывают врача.
5.5.5. Первая помощь при кровотечении.
Для того чтобы остановить кровотечение необходимо:
5.5.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
55.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи избегания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.6. Если произошел пожар, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к его гашению имеющимися средствами пожаротушения.
5.7. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.