Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ на предприятии








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. Инструкция предназначена для проведения инструктажа работников, выполняющих электромонтажные работы при монтаже всех видов силовых и осветительных сетей, сетей связи, автоматики и сигнализации на предприятии.
1.4. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.5. К выполнению работ по монтажу силовых и осветительных сетей допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые прошли:
- предварительный медицинский осмотр и признанные способными выполнять электромонтажные работы на высоте;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности;
- специальное обучение и аттестацию по вопросам пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в отделе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
1.6. Электромонтажники могут быть допущены к выполнению работ на предприятии или в цехе только после проведения его персоналом организационно-технических мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.
1.7. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.8. Перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомления с правилами оказания первой помощи.
1.9. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасности выполнения которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.10. Лица с простудными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей к работе по монтажу электросетей и заготовке и монтажу пластмассовых труб не допускаются.
1.11. Курить разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами или емкостями с водой.
1.12. Работы на высоте (при подъеме над поверхностью выше, чем 1,3 м) выполняются только с лесов или помостов.
1.13. Рабочие, выполняющие электромонтажные работы, обеспечивается спецодеждой и спецобувью:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке – 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа.
- очки защитные – до полного износа.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Руководитель работ обязан:
- проверить степень готовности строительных работ;
- оценить производственные условия, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями в соответствии с проектом выполнения работ (ПВР);
- возможность применения машин, механизмов, приспособлений, места их установки и порядок проезда; безопасного применения пиротехнического инструмента и подачи электрических конструкций, электротехнических аппаратов и других блоков;
- согласовать с соответствующими представителями и внести, по необходимости, уточнения в ПВР;
- ознакомить работающих с ПВР и технологическими картами на все виды работ;
- осуществить первичный инструктаж, который касается:
• характера и безопасных методов выполнения работ;
• порядка проходов к каждому рабочему месту;
• наличия опасных зон и открытых каналов и траншей, открытых проемов, отверстий в перекрытиях и стенах;
• порядка разгрузки и складирования материалов, оборудования и конструкций;
• мест и порядка подключения сварочных трансформаторов, трансформаторов безопасности, электрифицированного инструмента, средств электроосвещения, испытательных аппаратов;
• порядка работы совместно с оператором пороховых инструментов;
• порядка и мест установки грузовых лебедок и других механизмов в монтажной зоне;
• порядка работы на гидроподъемниках, лесах, подмостках;
• наличия действующих электроустановок и запрещенных зон;
• оказания первой помощи, вызова скорой медицинской помощи и пожарной охраны, руководителя работ или организации, работника службы охраны труда;
• проверить наличие и срок действия удостоверений по охране труда и электро- пожаробезопасности, на право выполнения специальных видов работ (сваривание, использование пороховых инструментов, газосварка, монтаж кабельной арматуры);
- выдать наряд-допуск операторам на выполнение работ повышенной опасности с осуществлением целевого инструктажа и записью в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. Подписи инструктирующего и инструктируемых в журнале обязательны;
- предупредить работающих, что подсоединение и отсоединение от сети оснащения, механизмов, инструмента, инвентарных шкафов и т.п. (кроме оперативного включения и выключения) в условиях строительной площадки выполняются только службой эксплуатации собственника электросети, если нет другой письменной договоренности с собственником.
2.2. Рабочий перед началом работ должен:
- надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть манжеты рукавов;
- получить необходимые для выполнения работ средства индивидуальной защиты, инструкции, инструмент, приспособления, проверить их комплектность и исправность;
- убедиться в наличии ограждения опасных зон, в которые могут попасть люди, а также знаков безопасности и соответствующих надписей. Снимать ограждение на время монтажа оборудования с условием установки его на место сразу после окончания такелажных работ или в перерывах между ними следует только с разрешения руководителя работ. Возле открытых проемов необходимо выставлять дежурных;
- подготовить рабочее место, убрать лишние материалы и предметы, освободить проходы, вывести посторонних лиц из опасной зоны.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Запрещается выполнять работы, связанные с эксплуатацией временных или постоянных электрических сетей генподрядчика (заказчика) и подсоединять электрические механизмы, инструменты, сварочное оборудование и т.п. к пускорегулирующей аппаратуре, находящейся под напряжением. Эти работы должен выполнять эксплуатационный персонал предприятия (цеха).
3.2. Необходимо выполнять указания работников службы охраны труда действующего предприятия.
3.3. Не разрешается использовать действующие трубопроводы и оснащение, а также технологические (строительные) конструкции для крепления технологической и монтажной оснастки без согласования с представителями предприятия (цеха), ответственными за правильную их эксплуатацию.
3.4. Монтаж электрооборудования мостового крана в действующем цехе следует выполнять в монтажном тупике, а троллеи последнего отсоединить, закоротить и заземлить.
3.5. Выполнять работы на каретке мостового крана должны не менее двух рабочих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III. Второй рабочий должен находиться вблизи работающего и следить за выполнением им необходимых требований безопасности.
Работать следует непосредственно с настила каретки или с установленных на настиле постоянных помостов.
3.6. Выполнять работы, связанные с использованием открытого огня, необходимо после оформления разрешения на выполнение огневых работ.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. Не оставлять рабочее место до надежного закрепления монтируемого оснащения.
4.2. Отсоединить от электросети механизмы и оборудование, которые применялись во время работы.
4.3. Освободить рабочее место от лишних предметов.
4.4. Убрать инструмент и оборудование в отведенное для них место.
4.5. Отнести спецодежду и прочие средства индивидуальной защиты в помещение, предназначенное для их хранения.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае аварийной ситуации (загорание или взрыв горючих жидкостей и газов, разрыв стропа, монтажных петель, повышенной загазованности и т.п.) прекратить работу.
5.2. Оградить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ожогах кислотами и щелочью.
При попадании кислоты или щелочи на кожу, поврежденные участки необходимо тщательно промыть струйкой воды на протяжении 15-20 минут, после этого поврежденную кислотой поверхность промыть 5%-ным раствором питьевой соды, а обожженную щелочью - 3%-ным раствором борной кислоты или раствором уксусной кислоты.
При попадании на слизистую оболочку глаз кислоты или щелочи необходимо глаза тщательно промыть струйкой воды на протяжении 15-20 минут, после этого промыть 2%-ным раствором питьевой соды, а при поражении глаз щелочью - 2%-ным раствором борной кислоты.
При ожогах полости рта щелочью необходимо полоскать 3%-ным раствором уксусной кислоты или 3%-ным раствором борной кислоты, при ожогах кислотой - 5%-ным раствором питьевой соды.
При попадании кислоты в дыхательные пути необходимо дышать распыленным с помощью пульверизатора 10%-ным раствором питьевой соды, при попадании щелочи - распыленным 3%-ным раствором уксусной кислоты.
5.5.3. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.5.4. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.5. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.5.6. Первая помощь при кровотечении.
5.5.6.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.5.6.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.6.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.6. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.7. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.