» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при сооружении воздушных линий электропередачи

Инструкция по охране труда при сооружении воздушных линий электропередачи








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. Инструкция предназначена для проведения инструктажа работников, выполняющих работы при сооружении воздушных линий электропередачи напряжением до 110 кВ, линий связи, радиовещания, автоматики и сигнализации, контактной сети наземного электротранспорта (далее - линии электропередачи) на всех видах опорных и подвесных конструкций.
Требования инструкции касаются выполнения монтажных работ на строительных площадках и за их пределами.
1.4. К выполнению работ по монтажу линий электропередачи допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые прошли:
- предварительный медицинский осмотр и признанные способными выполнять электромонтажные работы на высоте;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности;
- специальное обучение и аттестацию по вопросам пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в отделе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
1.5. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.6. Перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомление с правилами оказания первой помощи.
1.7. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасности выполнения которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.8. Лица с простудными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей к работе по монтажу линий электропередачи не допускаются.
1.9. Бригады, которые выезжают на сооружение линий электропередачи, должны иметь набор необходимых средств первой медицинской помощи и запасы питьевой воды.
1.10. Верхолазные работы могут выполнять только линейные электромонтеры, имеющие разряд не ниже IV.
1.11. Не разрешается сооружение линий электропередачи в грозу, ливень, туман, во время снегопада и гололеда, при ветре силой 3 балла при установке опор и силой 6 баллов - при монтаже проводов.
1.12. При силе ветра 6 баллов (12 м/с) работы по сооружению линий электропередачи прекращаются, автокраны и автовышки приводятся в транспортное положение.
1.13. Рабочие, выполняющие работы по сооружению воздушных линий электропередач, обеспечиваются спецодеждой и спецобувью:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке – 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа.
- очки защитные – до полного износа.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Руководитель работ обязан:
- проверить степень готовности трасс линий электропередачи (разметка на местности, вырубка просек, горизонтальное планирование выполняются заказчиком);
- оценить производственные условия, возможность взаимодействия с другими организациями: собственниками земель, наземных и подземных инженерных сетей и сооружений в соответствии с проектом организации работ; возможность применения машин, механизмов, приспособлений, места их установки и порядок проезда; применение знаковой, световой и радиосигнализации; подачи электрических конструкций, электротехнических аппаратов и других блоков;
- согласовать с соответствующими службами и внести по необходимости уточнения в проект выполнения работ;
- ознакомить работающих с проектом выполнения работ и технологическими картами на все виды работ;
- осуществить первичный инструктаж, который касается:
• характера и безопасных методов выполнения работ (в том числе при неблагоприятных погодных условиях);
• порядка проходов к каждому рабочему месту;
• наличия опасных зон и открытых каналов и траншей;
• порядка разгрузки и складирования материалов, оборудования и конструкций;
• порядка и мест установки грузовых лебедок и других механизмов в монтажной зоне;
• порядка работы с гидроподъемниками и лазами;
• наличия действующих электроустановок и запрещенных зон;
• оказания первой помощи, вызова скорой медицинской помощи и пожарной охраны, руководителя работ или работодателя.
- проверить наличие и срок действия удостоверений по охране труда и электро- пожаробезопасности, на право выполнения специальных видов работ (сваривание, монтаж кабельной арматуры);
- выдать наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности с осуществлением целевого инструктажа и записью в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. Подписи инструктирующего и инструктируемых в журнале обязательны;
- предупредить работающих, что подсоединение и отсоединение от сети оснащения, механизмов, инструмента, инвентарных шкафов и т.п. (кроме оперативного включения и выключения коммутационными аппаратами) в условиях строительной площадки выполняются только службой эксплуатации собственника электросети, если нет другой письменной договоренности с собственником;
- осуществить с механизаторами инструктаж на рабочем месте с регистрацией и подписями в журнале охраны труда.
2.2. Отработать совместно с механизаторами и монтажниками команды и сигналы, обязательные для выполнения работающими на сооружении линии.
2.3. Электромонтажник обязан:
- надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть манжеты рукавов.
2.4. Электромонтажникам необходимо получить проверенные средства индивидуальной защиты:
- защитную каску с подшлемником;
- предохранительный пояс для выполнения работ на высоте;
- очки защитные;
- спецодежду в соответствии с существующими нормами и коллективным договором;
- инструмент индивидуальный:
• плоскогубцы комбинированы с диэлектрическим покрытием ручек;
• нож монтерский;
• складной метр или рулетку;
• молоток слесарный стальной;
- инструмент бригадный:
• клещи универсальные КУ-1;
• клещи ручные КВН-1;
• омметр;
• лебедку для натягивания проводов;
- строительные машины и механизмы в соответствии с проектом выполнения работ;
- проверить исправность предохранительных средств, которые должны иметь инвентарные номера, отвечающие регистрационному учету в журнале, а также клеймо с датой следующего испытания.
2.4. Площадка для складирования и хранения опор воздушных линий электропередачи следует спланировать и очистить от пней, камней, а зимой - от снега в радиусе не менее чем полторы высоты опоры. Работать в границах расчищенной площадки.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Необходимо получить спецодежду, средства индивидуальной защиты, инструмент, механизмы, устройства, проверить их исправность и комплектность.
3.2. Не разрешается выполнять работы на неочищенной от снега, камней, пней и т.п. площадке.
3.3. Перед подъемом опоры необходимо вместе с руководителем работ проверить исправность тяговых механизмов, такелажных устройств, правильность закладки якорей и закрепление расчалок.
3.4. Запрещается установка опор и монтаж проводов во время грозы, дождя, тумана, гололеда, ветра силой более чем 6 баллов (скоростью свыше 12 м/с).

Установка опор
3.5. Бурение ям под опоры следует осуществлять в местах, указанных на трассе сети заказчиком.
Бурение ям должны выполнять 2 рабочих. Рабочий, ответственный за бурение ям, должен пройти целевой инструктаж у руководителя работ.
Во время маневрирования автоямобура работающим не разрешается приближаться к нему на расстояние менее 1 м.
3.6. Подъем опор необходимо выполнять подъемными или тяговыми механизмами и устройствами. Не разрешается комбинированный способ установки опор. Чтобы предотвратить отклонение опоры, необходимо обеспечить регулирование ее положения растяжками с двух сторон.
3.7. Во время подъема и установки опор запрещается:
- ремонтировать мелкие неисправности в механизмах;
- находиться непосредственно под опорой, тросами, в зоне возможного их падения, а также в опасной зоне грузоподъемных механизмов;
- подходить к опорам до полного их подъема и спуска в яму;
- влезать на столб или его траверзу до их полного закрепления;
- оставлять подвешенными поднятые опоры и груз.
3.8. Работающим не разрешается находиться в яме во время опускания в нее стояка опоры или приставки.
3.9. Не разрешается крепление растяжки, блока и лебедки к фундаментам опор, деревьям или пням. Во время установки опор крепить их следует к якорям.
3.10. Запрещается прекращать засыпание ямы с установленной в ней опорой до полного окончания работ.
3.11. Растяжки и тросы с установленной опоры необходимо снимать только после ее закрепления.

Работы на опорах
3.12. Подниматься на установленную опору следует с разрешения руководителя работ, который предварительно должен проверить прочность закрепления опоры.
3.13. Во время работы на опоре необходимо пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба лаза (когтя) в случае их применения.
3.14. Перед переходом из корзины подъемного механизма на траверсу опоры, следует надежно закрепиться предохранительной цепью за траверсу или стояк опоры. Строп предохранительного пояса можно удлинять цепью или веревкой, которые предварительно было испытаны на динамическую нагрузку, как и пояс.
3.15. Запрещается бросать любые предметы работающему на опоре или подниматься на опору с грузом. Поднимать груз необходимо с применением веревки, пропущенной через установленный на вершине опоры блок. Грузы, которые необходимо поднимать вверх, привязываются к середине веревки. Мелкие предметы следует поднимать в таре (ведро, ящик и т.п.), при этом тара должна быть заполнена на 100 мм ниже уровня бортов. Один конец веревки держит в руках рабочий, находящийся на опоре, а второй конец - рабочий, находящийся внизу (для того, чтобы избежать раскачивания предмета).
3.16. Перед окончанием работы все поднятые наверх конструкции необходимо надежно закрепить.

Разматывание проводов
3.17. Барабаны с проводами необходимо установить на специальные устройства (разматывающие домкраты или козлы), оборудованные надежными устройствами для торможения барабана в процессе разматывания.
3.18. Разматывать провод следует в брезентовых рукавицах (в случае разматывания вручную должны применяться брезентовые наплечники).
3.19. Направление разматывания провода, в особенности по отвесным склонам и косогорам, должно выбираться руководителем работ.
3.20. Во время разматывания проводов с барабанов при помощи разматывающих устройств на трассе должны находиться назначенные лица, наблюдающие за процессом разматывания.
3.21. В случае спадания части витков с барабана его разматывание надо прекратить.
3.22. Во время разматывания не следует подправлять на барабане витки, а также отходить от разматывающего механизма.
3.23. Для предотвращение удара проводом, последние 6-12 витков необходимо сматывать с барабана вручную (при этом размотанный провод должен быть прикреплен к ближайшей опоре).
3.24. Разматывание и передачу проводов через глубокие рвы и щели следует выполнять вспомогательным тросом.
3.25. Скорость движения тягового механизма выбирается в зависимости от рельефа местности и не должна превышать 10 км/ч.

Соединение проводов
3.26. Запрещается разрубать провода и тросы зубилом; перерезать провода необходимо только с помощью соответствующих инструментов (ножовки, тросоруба).
3.27. После опрессовки проводов следует счистить заусеницы терпугом.
3.28. Не разрешается применять этиловый бензин для промывания концов проводов и соединительных зажимов.
3.29. Термитное сваривание следует выполнять в рукавицах, кожаных ботинках, головном уборе, а также в защитных очках с темным стеклом. Штаны должны быть навыпуск.
3.30. Запасные термитные патроны должны находиться в рабочей сумке, в отдельности от термитных спичек и других предметов. Необходимо принять предупредительные меры, чтобы на них не попадали искры от горящего патрона.
3.31. Пользоваться влажными патронами и работать под открытым небом во время дождя запрещается. Попадание влаги на горящий патрон может привести к взрыву или тяжелым ожогам.
3.32. Зажигать термитную спичку следует после закрепления ее в специальном держателе или в плоскогубцах.
3.33. Сгоревшую термитную спичку разрешается бросать только на заранее предназначенное место (во время работы в помещении), где отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы.
3.34. Во время сваривания лицо работающего должно быть защищено маской или щитком. Расстояние между термитным патроном и защищенным лицом работающего должно быть не менее чем 0,5 м.
3.35. Не разрешается касаться или подправлять рукой термитные патроны, которые горят или охлаждаются.
3.36. Шлак, образовавшийся во время сваривания, следует собирать в направления от себя.

Монтаж гирлянд изоляторов
3.37. Перед сборкой изоляторы и арматуру необходимо осмотреть, очистить от грязи. Вытирать изоляторы следует мягкой тряпкой, смоченной водой или бензином; твердые частицы, которые прилипли к изолятору (цемент, грязь и т.п.), снимать деревянными устройствами (применять для этого металлический инструмент не разрешается).
3.38. Не разрешается выполнять сборку гирлянд из изоляторов под установленной, но не закрепленной опорой. При этом следует пользоваться только исправным инструментом (клещами для вставки замков, гаечными ключами); для предотвращения порезов рук фарфоровые осколки следует снимать в рукавицах.
3.39. Спускаться по смонтированным гирляндам изоляторов и работать на них не разрешается, для этого следует использовать подъемники.

Монтаж проводов
З.40. К монтажу проводов приступать только после надежного закрепления опор.
3.41. Не разрешается во время монтажа проводов:
- вылезать на анкерные опоры и находиться на них со стороны натягивания проводов;
- залезать на угловые опоры и работать на них внутри угла поворота линии;
- устанавливать внутри угла поворота трассы гидроподъемники и телескопические вышки;
- находиться близко от опор, телескопической вышки, под корзиной гидроподъемника при работе на них;
- находиться под проводами;
- заходить внутрь угла натягивания для освобождения зацепившегося троса, при натягивании проводов.
3.42. Не разрешается использование корзин подъемных механизмов для поддержки проводов во время перекладывания проводов из раскатывающих роликов в зажимы.
3.43. Во время выполнения работ на участках перекрещивания или приближения воздушных линий к шоссе и другим дорогам для предупреждения водителей транспорта или для остановки движения транспорта по согласованию с Госавтоинспекцией следует выставить на шоссе или дороге сигнальщиков. При необходимости может присутствовать представитель Госавтоинспекции.
Сигнальщики должны находиться на расстоянии 100 м с обеих сторон от места перекрещивания или приближения воздушной линии к дороге и иметь при себе: днем - красные флажки, ночью - красные фонари.
3.44. При подвешивании проводов через автодороги, железную дорогу приступать к монтажу каждого следующего провода следует после согласования с эксплуатационным персоналом железных дорог и автодорог и лишь после того, как будет закончено натяжение и закрепление поднятого провода. На месте работы необходимо установить соответствующие дорожные знаки.
3.45. Во время монтажа и демонтажа воздушных линий электропередачи необходимо их смонтированные участки заземлить. В этом случае расстояние между заземлениями должно быть не более 3 км.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. После окончания работы необходимо:
- выключить механизмы;
- убедиться в надежности крепления проводов и отсутствии лишних предметов на опорах;
- убрать инструмент в предназначенное место;
- убедиться, что костер погашен.
4.2. Известить непосредственного руководителя о неисправностях механизмов, приспособлений и инструмента, выявленных при выполнении работ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (разрыв стропа или растяжки, вырывание якорей, расцепка гирлянд и т.п.) следует прекратить работу, оставить опасную зону.
5.2. Оградить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.5.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.5.5. Первая помощь при кровотечении.
5.5.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.5.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.6. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.7. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.