Инструкция по охране труда при работе с электрифицированным инструментом








1. Общие положения
1.1. Действие инструкции распространяется на все подразделения предпри¬ятия.
1.2. При эксплуатации ручного электрифицированного инструмента (далее электроинструмент) следует так же руководствоваться инструкциями предпри¬ятий - изготовителей, а так же НПАОП 40.1-1.21-98 «Правилами безопасной экс¬плуатации электроустановок потребителей», «Правилами устройства электроус¬тановок», ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требо¬вания».
1.3. Электроинструмент по условиям безопасности делится на такие классы:
I - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением,
изолированы и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт;
II - электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию (этот электроинструмент не имеет уст¬ройств для заземления);
III - электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42 В, у которого ни внутренние, ни внешние цепи не находятся под другим напряжением. Электроин¬струмент класса III предназначен для питания от безопасного сверхнизкого на¬пряжения.
Номинальное напряжение для электроинструмента классов I и II может быть не более 220 В для электроинструмента постоянного тока; 380 В - для элек¬троинструмента переменного тока.
1.4. Электроинструмент, питающийся от электросети, должен быть обору¬дован несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой.
Несъемный гибкий кабель электроинструмента класса I должен иметь жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с контактом штепсель¬ной вилки.
1.5. Кабель в месте ввода в электроинструмент класса I должен быть защи¬-
щен от истираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала.
Трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля. Закрепление трубки на кабеле вне инструмента запрещается.
1.6. Для присоединения однофазного электроинструмента кабель должен иметь три жилы: две - для питания, одну - для заземления.
1.7. Для присоединения трехфазного электроинструмента применяется че-тырехжильный кабель, одна жила служит для заземления.
Эти требования относятся только электроинструмента с корпусом, который следует заземлять.
1.8. Доступные для прикосновения металлические детали электроинстру¬-
мента класса I, которые могут оказываться под напряжением в случае поврежде¬-
ния изоляции, должны быть соединены с заземляющим зажимом.
Электроинструмент классов I и II не заземляется.
1.9. Заземление корпуса электроинструмента должно осуществляться с по¬
мощью специальной жилой питающего кабеля, которая не может одновременно
служить проводником рабочего тока.
Использовать для этой цели нулевой рабочий провод запрещается.
1.10. Штепсельная вилка должна иметь соответствующее количество рабо¬чих и один заземляющий контакт. Конструкция вилки должна обеспечивать опе¬режающее замыкание заземляющего контакта при включении и более позднее размыкание его при включении.
1.11. Конструкция штепсельных вилок электроинструмента класса III долж¬на исключать невозможного соединения их с розеткой на напряжение свыше 42 В.
1.12. К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли медицинский осмотр, специальное обучение и проверку знаний по безопасному выполнению работ с использованием электроинструмента, и ин¬структаж по охране труда на рабочем месте.
1.13. Результаты инструктажа заносятся в «Журнал регистрации инструкта¬жей по вопросам охраны труда». В журнале после прохождения инструктажа должны быть подписи инструктируемого лица и инструктирующего лица.
1.14. За невыполнение данной инструкции рабочий несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.15. К работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений допускаются работники со II группой по электро¬безопасности.
К работе с электроинструментом II и III класса достаточно I группы по элек¬тробезопасности.
1.16. Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайных по¬вреждений столкновений его с горячими, сырыми и жирными поверхностями.
1.17. электроинструмент подлежит периодической проверке не реже 1 раза на 6 месяцев.
1.18. В периодическую проверку входят:

- внешний осмотр;
- проверка работы на холостом ходу не менее 5 минут;
- измерение сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 500 В на протяжении 1 минуты при включенном выключателе, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 1 мОм;
- проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

1.19. У электроинструмента измеряется сопротивление обмоток и токове-дущего кабеля относительно корпуса и внешних металлических деталей.
1.20. Исправность цепи заземления проверяется при помощи устройства на напряжение не более 12 В, один контакт которого подключается к заземляющему контакту штепсельной вилки, а второй - к доступной для касания металлической детали инструмента (например к шпинделю). Электроинструмент считается ис¬правным, если устройство указывает наличие тока.
1.21. После капитального ремонта электроинструмента или ремонта его электрической части он подлежит испытанию, в таком объеме и последовательно¬сти:

- проверка правильности сборки внешним осмотром и трехкратным вклю¬чением и выключением выключателя у подключенного на номинальное напряже¬ние электроинструмента, при этом не должно быть отказов пуска и остановки;
- проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса безопасности I);
- испытание изоляции на электрическую прочность;
- обмотка в рабочем режиме не менее 30 минут.
1.22. После капитального ремонта электроинструмента сопротивление изо-¬
ляции между деталями, находящимся под напряжением и корпусом, или деталями
для основной изоляции может быть не ниже 3 мОм, для дополнительно - 5 мОм,
для усиленной - 7 мОм.
Испытание электрической прочности изоляции электроинструмента должно проводиться напряжением переменного тока частотой 50 Гц: Для электроинструмента класса безопасности I - 1000 В,
класса безопасности II - 2500 В,
класса безопасности III - 400 В.
1.23. Электроды испытанной установки прикладываются к одному из кон¬
тактов штепсельной вилки и к шпинделю или металлического корпуса, или к
фольге, наложенной на корпус электроинструмента, выполненного из изоляцион¬-
ного материала (выключатель должен быть выключен).
Изоляция электроинструмента должна выдержать указанное напряжение на протяжении 1 минуты.
1.24. Результаты проверок и испытаний электроинструмента следует зано¬сить в «Журнал учета, проверки и испытания электроинструмента, трансформато¬ров, преобразователей частоты и переносных светильников». Журнал должно вес¬ти предназначенное распоряжением по предприятию лицо, ответственное за со¬хранность и исправность электроинструмента.
1.25. На корпусах электроинструмента должны быть указаны инвентарные номера, а так же даты последующих проверок.
1.26. Хранить электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему следует в сухом помещении, оборудованном стеллажами, полками, ящиками, на¬дежно обеспечивающими его сохранность, согласно требованиям к условиям хра¬нения, указанными в паспорте электроинструмента.
Запрещается складывать электроинструмент в два ряда и более без специ¬альной упаковки.
1.27. При транспортировке электроинструмента должны быть приняты ме¬ры предосторожности, исключающие повреждение. Запрещается перевозить элек¬троинструмент вместе с металлическими деталями и изделиями.
1.28. При каждой очередной выдаче электроинструмента на производстве, лицом, ответственным за сохранность и исправность электроинструмента, в при¬сутствии работника должны быть проверены:

- комплектность и надежность крепления деталей;
- исправность деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, нали¬чие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром);
- надежность работы выключателя;
- удовлетворительная работа на холостом ходу.

1.29. У электроинструмента класса I, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления между его корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки. Работнику должны быть выданы средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, калоши, коврики).
1.30. Запрещается выдавать для работы электроинструмент, не отвечающий хотя бы за одной из перечисленных требований или электроинструмент с просро¬ченной датой периодической очередной проверки.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Проверить исправность электроинструмента:
2.1.1. Состояние конуса шпинделя и хвостовика рабочего инструмента; если конус загрязнен - его необходимо очистить.
2.1.2. Надежность крепления всех резьбовых соединений.
2.1.3. Легкость и плавность хода ходовых деталей.
2.1.4. Исправность редуктора, для чего шпиндель электроинструмента не¬обходимо несколько раз провернуть от руки при отключенном двигателе; если редуктор исправный, шпиндель оборачивается легко, без заедания.
2.1.5. Наличие оградительных средств.
2.2. Непосредственно перед началом работы необходимо проверять:
2.2.1. Соответствие напряжения и частоты тока электрической сети напря¬-
жению и частоте тока электродвигателя электроинструмента, указанных в паспор¬-
те.
2.2.2. Надежность закрепления рабочего исполнительного инструмента
(сверл, абразивных кругов, дисковых пил, ключей - насадок и т.п.).
2.3. Если электроинструмент на протяжении длительного времени не испы-
тывался, то перед работой необходимо проверить состояние изоляции.
3. Требования безопасности во время выполнения работы.
3.1. Разрешается работать только тем электроинструментом, по безопасной эксплуатации которого рабочий проинструктирован.
3.2. При работе электроинструментом класса I применение средств индиви¬дуальной защиты (диэлектрических перчаток, галош, ковров и т.п.) обязательно, за исключением:
- если только один электроинструмент получает питание от распредели¬
тельного трансформатора.
- если электроинструмент получает питание от преобразователя частоты с отдельными обмотками.
- если электроинструмент получает питание через защитно - отключающее устройство.
3.3. В помещениях без повышенной опасности поражения работающих
электрическим током достаточно применить диэлектрические перчатки, а в по¬-
мещениях с токопроводящими полами - также и диэлектрических калош или ков¬
ров.
3.4. Перед выдачей средств индивидуальной защиты необходимо проверить,
не истек ли срок их испытания.
3.5. Срок испытания средств индивидуальной защиты: диэлектрические
перчатки - 1 раз в 6 месяцев; диэлектрические калоши - 1 раз в 12 месяцев; ди-¬
электрические боты - 1 раз в 36 месяцев; диэлектрические коврики – осматрива-¬
ются 1 раз в 6 месяцев.
3.6. Электроинструментом классов II и III разрешается работать без приме¬нения средств индивидуальной защиты в помещениях без повышенной опасности поражения работников электрическим током.
3.7. В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях в условиях ограниченной возможности перемещения и выхода из них разрешается работать электроинструментом классов I и II при условии, что только один электроинстру¬мент получает питание от автономной двигатель - генераторной установки, рас¬пределительного трансформатора безопасности или преобразователя частоты с раздельными обмотками, а также электроинструментом класса III. При этом ис¬точник питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) должен находиться вне указанных сосудов, а вторичная цепь источника не должна заземлять.
Работы в сосудах должны выполнять два работника; один из них наблю¬дающий, держащий в руках веревку, свободный конец которой должен быть не менее 2 м, а второй завязанный за конец спасательного пояса - у рабочего, нахо¬дящегося в сосуде.
3.8. Рабочему запрещается:
3.8.1. Подключать электроинструмент напряжением до 12 В к электриче¬ской сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенцио¬метр.
3.8.2. Натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него гру¬зы, а также допускать пересечение кабеля питания электроинструмента с тросами, кабелями и рукавами газосварки.
3.8.3. Вставлять рабочую часть электроинструмента в патрон и вынимать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от электросети штепсельной вилкой и полной остановки вращающихся частей.
3.8.4. Разбирать и ремонтировать инструмент, кабель, штепсельные соеди¬нения и прочие части самостоятельно, если эти работы не входят в его служебные обязанности.
3.8.5. Извлекать стружку или опилки во время работы электроинструмента. Стружку следует удалять специальными крючками или щетками, после полной остановки электроинструмента.
3.8.6. Работать электроинструментом с приставных лестниц.
3.8.7. Обрабатывать электроинструментом обмороженные и мокрые детали.
3.8.8. Работать электроинструментом, не защищенным от действия капель или брызг, не имеющим знаков отличия (капля в треугольнике или две капли), в
условиях действия капель и брызг, а также на открытых площадках во время сне¬гопада, дождя.
Работать таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а во время снегопада и дождя - под навесом на сухой земле или настиле.
3.8.9. Оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к элек¬-
тросети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.
3.8.10. Касаться режущего вращающегося инструмента.
3.9. Во время работы электродрели предметы, подлежащие сверлению, не¬
обходимо надежно закреплять.
3.10. Запрещается продолжение работ электроинструментом при наимень¬ших признаках его неисправности или если работающий с ним внезапно почувст¬вует хотя бы слабое действие электротока: в обоих случаях работа должна быть немедленно прекращена, а неисправный электроинструмент сдан для проверки и ремонта.
3.11. Запрещается работать электроинструментом, у которого закончился срок периодической проверки, а также в случае возникновения хотя бы одной из таких неисправностей:

3.11.1. Повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки.
3.11.2. Повреждение крышки выключателя.
3.11.3. Надежная работа выключателя.
3.11.4. Искрение щеток на коллекторе, что сопровождается круговым огнем на его поверхности.
3.11.5. вытекание масла из редуктора или вентиляционных каналов.
3.11.6. Появление дыма или специфического запаха, характерного для го¬рящей изоляции.
3.11.7. Появление повышенного шума, стука, вибрации.
3.11.8. Поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, за¬щитном ограждении.
3.11.9. Повреждение рабочей части инструмента.
3.11.10. Исчезновение электрической связи между металлическими частями
корпуса и нулевым защитным штырем штепсельной вилки.
3.12. Подключение (отключение) вспомогательного оборудования (транс¬форматоров, преобразователей частоты, защитно - отключающих устройств и т.п.) к сети, их проверку, а также устранение неисправностей должны произво¬дить специально подготовленные работники, имеющие III группу.
3.13. При включении электроинструмента замыкание заземления должно предшествовать замыканию рабочих контактов.
3.14. Для предупреждения повреждения провода или кабеля режущим инст¬рументом, а также для удобства при работе, их следует перекидывать через плече или крепить к поясному ремню с помощью карабинов.
3.15. Запрещается включать в электрическую сеть электроинструмент при включенном электродвигателе, а также включать электроинструмент с нагрузкой на рабочем органе.
3.16. Запрещается присоединять электроинструмент к сети путем навеши¬вания зачищенных концов проводов или их скручивания.
3.17. При внезапной остановке электроинструмента (исчезновение напря¬жения, заклинивание движущихся частей и т.п.), он должен быть выключен вы-
ключателем. Во время перенесения электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также во время перерыва в работе и при ее окончании электроинст¬румент обязательно должен быть отключен от сети штепсельной вилкой.
4.Требования безопасности после окончания работы
4.1. Отключить электроинструмент от электрической сети путем разъедине¬ния штепсельного соединения.
4.2. Убрать рабочее место от стружки специальной щеткой.
4.3. Тщательно очистить электроинструмент от грязи, смазочного масла и пыли, а ржавые части протереть тряпкой, слегка смазанной смазочным маслом.
4.4. Протереть провода сухой тряпкой, аккуратно свернуть в бухту.
4.5. Сдать электроинструмент на склад.
4.6. Средства индивидуальной защиты сложить в отведенном для них месте.
4.7. Снять спецодежду, очистить от пыли, сложить в отведенном для нее месте, помыть руки, лицо мылом, при возможности принять душ.
4.8. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, которые имели место во время работы с электроинструментом.
5.Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. Во время работы с электроинструментом может возникнуть ситуация, которая может привести к аварии или к несчастному случаю: поражение электро¬током, пожар, падение с высоты, выход из строя электроинструмента, появление дыма, резкий запах горелой изоляции, повышенные стук, шум, вибрация; повреж¬дение или появление трещин на корпусе и прочее.
5.2. При возникновении такой ситуации надо немедленно прекратить рабо¬ту, отключить электроинструмент от электрической сети путем разъединения штепсельного соединения.
5.3. Огородить опасную зону, не допускать в нее посторонних лиц.
5.4. Сообщить о том, что произошло, руководителю работ.
5.5. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать «скорую помощь».
5.6. Одним из опасных факторов, возникающих в аварийной ситуации при работе с электроинструментом, является поражение электрическим током.
Переменный ток 127, 220, 380 В даже при незначительной его силе (0,05 А) представляет опасность, а ток силой 0,1 А может привести к смертельному исходу.
5.7. Первая помощь при несчастных случаях.
5.7.1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопро-водящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внима¬ние на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немед¬ленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.7.2. Первая помощь при ранении.
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть ин¬дивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который по¬мещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета, каким - то образом не оказалось, то для пере¬вязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладываете непосредственно на рану, жела¬тельно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.7.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и ушибах конечностей необходимо поврежденную конеч¬ность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим по¬добным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью пе¬ревязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа бессознательное состояние после удара по голове, кро¬вотечение из ушей или изо рта необходимо приложить к голове холодный пред¬мет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную при¬мочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего поло¬жить на доску, не поднимать его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повре¬ждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотен¬цем во время выдоха.
5.7.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыри) обожженное место обрабатывают спир¬том или 3%-ным марганцевым раствором.
При ожогах третьей степени (разрушение кожной ткани) рану накрывают стерильной повязкой и вызывают врача.
5.7.5. Первая помощь при кровотечении.
Для того чтобы остановить кровотечение, необходимо:
5.7.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.7.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в
клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении
4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала,
сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и за¬-
бинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.7.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой,
применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную об¬-
ласть, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом
или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.

5.8. Если произошел пожар, необходимо вызвать пожарную часть и присту¬пить к его гашению имеющимися средствами пожаротушения.
5.9. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.