» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при работе на лесах и помостах

Инструкция по охране труда при работе на лесах и помостах








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. При эксплуатации лесов и помостов кроме данной инструкции следует также руководствоваться инструкцией предприятия - изготовителя.
1.4. Данная инструкция распространяется на стояковые приставные леса из стальных труб, а также на металлические сборно-разборные передвижные (не имеющие привода) помосты, которые применяются при сооружении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне выполнения строительно-монтажных работ.
1.5. Леса и помосты должны изготовляться в соответствии с требованиями утвержденной конструкторской документации и устанавливаться в соответствии с планом выполнения работ (ПВР).
1.6. Основные несущие элементы лесов должны иметь маркировку. Ее наносят способом, который сохраняется в течение всего срока эксплуатации лесов.
1.7. Маркировка должна содержать следующие данные:
- товарный знак (при наличии) и наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение (марка) изделия;
- номер комплекта лесов;
- дату изготовления (месяц, год).
1.8. Каждые помосты должны иметь табличку, содержащую следующие данные:
- товарный знак (при наличии) и наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение помостов;
- порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату изготовления (месяц, год).
1.9. Срок эксплуатации лесов должен быть не более 5 лет, а помостов не более 6 лет.
1.10. Поверхность грунта, на который устанавливают леса, необходимо спланировать, утрамбовать и обеспечить отвод от нее поверхностных вод.
1.11. Стояки, рамы, опорные стремянки и прочие вертикальные элементы лесов должны быть установлены по высоте и скреплены связями согласно проекту. Под концами каждой пары стояков лесов в поперечном направлении должна быть заключен сплошной (неразрезанный) подбой из доски толщиной не менее 5 см. Не допускается устанавливать леса на земле.
Запрещается выравнивать подбой с помощью кирпичей, каменей, обрезков досок, клиньев и других предметов.
1.12. Трубчатые стояки следует устанавливать на башмаки, которые крепятся к опорным подбоям, и укладываются в соответствии с п. 1.11.
1.13. Леса должны крепиться к строящемуся зданию, сооружению. Места и способы крепления указываются в ПВР.
При отсутствии особых указаний в проекте или инструкции завода-изготовителя крепление лесов к стенам зданий и сооружений должно осуществляться не менее чем через один ярус для крайних стояков, через два прогона – для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м проекции поверхности лесов на фасад здания.
1.14. Запрещается крепить леса к парапетам, карнизов, труб, балконов и других выступающих конструкций здания.
1.15. Вблизи проездов средства подмащивания должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств.
1.16. Средства подмащивания должны иметь равные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настала на высоте 1,3 м и более - ограждение и бортовые элементы.
Соединение щитов настила в напуск допускается только по их длине, причем стыкующиеся концы элементов должны находиться на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.
1.17. Перила ограждения должны быть высотой не менее 1,1 м, иметь не менее одного промежуточного горизонтального элемента или сетку.
1.18. Высота бортового ограждения настила лесов должна быть не менее 15 см.
1.19. Перила ограждения должно выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н (70 кгс), приложенную посреди элемента в направлении, перпендикулярном его оси поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
1.20. Все несущие горизонтальные элементы лесов должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 1300 Н (130 кгс), приложенную посередине элемента.
1.21. Ширина настилов на лесах и помостах должна быть не менее 2 м для каменных, 1,5 м - для штукатурных, 1 м - для малярных и монтажных работ.
1.22. Для подъема и спуска людей на леса и помосты, они должны быть оборудованы стремянками, которые закрепляются верхним концом к перекладинам лесов, помостов. Угол наклона стремянок должен быть не более 60 градусов.
1.23. На лесах стремянки располагают на расстоянии не более 40 м одна от одной. При длине лесов менее 40 м они должны оборудоваться не менее чем двумя стремянками.
1.24. Расстояние между тетивами должно быть от 0,45 м до 0,80 м, расстояние между щабелями от 0, 30 м до 0,34 м, а расстояние от первого щабеля до уровня установки (настил и прочее) - не более 0,40 м.
1.25.Щабели деревянных стремянок должны быть врезанными в тетивы, которые не реже чем через 2 м необходимо скреплять стяжными болтами. Запрещается применять стремянки сбитые гвоздями, без врезки щабелей.
1.26. Зазор между стеной здания и рабочим настилом лесов, устанавливаемых возле него, не должен превышать 50 мм при каменной кладке и 150 мм при отделочных роботах.
При выполнении теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм.
Указанные зазоры размером более 50 мм во всех случаях, если не выполняются работы, необходимо закрывать.
1.27. Леса и помосты высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приема прорабом или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м – после приема комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления актом.
1.28. Металлические леса должны быть заземлены и снабжены молниезащитой.
1.29. В местах подъема и спуска людей на леса и помосты должны висеть плакаты с указанием величины и схемы размещения нагрузок.
1.30. При выполнении работ на лесах высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающее к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, размещенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.
1.31. На линии электропередачи, расположенной ближе 5 м от металлических лесов, необходимо (на время установления или разборки лесов) снять напряжение или взять в деревянные короба.
1.32. Вход в здание, у которого установлены леса, должен быть защищен сверху навесом, а с боковых сторон - сплошной обшивкой досками. Навес и боковая защита должны выступать за габариты лесов не менее чем на 1 м.
1.33. Проемы в настиле лесов для выхода со стремянок должен быть огражден с трех сторон.
1.34. Лицо, выполняющее работы на лесах и помостах, должно:
1.34.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.34.2. Пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно нормам, указанным в коллективном договоре:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа;
- очки защитные – до полного износа.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы рабочий должен:
2.1.1. Надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть манжеты рукавов.
2.1.2. Проверить исправность лесов и помостов - осмотреть состояние соединений, настилов, ограждений, стремянок.
2.1.3. Привести в порядок рабочее место в соответствии с работой, которая будет выполняться, освободить его от посторонних предметов.
2.1.4. Получить инструмент, а в необходимых случаях и предупредительный пояс, проверить их исправность и надежность.
2.1.5. Проверить наличие предупредительных надписей и плакатов, которые указывают допустимую нагрузку лесов и помостов.
2.1.6. Определить необходимые для работы материалы и местоположения на лесах или помостах.
2.1.7. Убедиться, что рабочие, которые входят в состав бригады по своему состоянию здоровья могут работать на лесах и помостах.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Монтаж и демонтаж лесов должны выполняться рабочими, имеющими право работать на высоте с обеспечением предупредительными поясами, которые прикрепляются к надежным элементам и конструкциям по указанию мастера (прораба).
3.2. Разборка лесов должно выполняться под руководством прораба или мастера с соблюдением порядка, указанного в ПВР.
3.3. К началу работ по разборке лесов технический персонал должен осмотреть конструкции, подлежащие разборке, ознакомить рабочих с возможной опасностью и дать указания по последовательному способу разборки и мерам безопасности.
3.4. Доступ посторонних лиц, не принимающих участия в разборке лесов, должен быть запрещен.
3.5. Перед снятием настила лесов его следует освободить от материалов, мусора, тары (не снимать с лесов) и закрыть доступ на леса. Запрещается находиться людям под настилом во время его перемещения.
3.6. Во время разборки лесов спуск элементов следует выполнять с помощью кранов или других грузоподъемных устройств. Запрещается снимать с лесов отдельные элементы.
3.7. При разборке лесов все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей (в границах разбираемого участка) должны быть затворенными.
3.8. Нагрузка на леса и помосты не должна превышать установленные паспортом (проектом) допустимые величины.
3.9. Сосредоточение на настилах людей в одном месте не допускается.
3.30. Передача на леса и помосты дополнительной нагрузки от машин для подъема материалов, приводящие их перегрузке не допускается.
3.11. При развозе материалов тележками следует укладывать по настилам лесов катальные хода, их стыки не должны совпадать с поперечными стыками щитов настила.
3.12. При подъеме материалов необходимо:
3.12.1. Надежно строповать детали, пакеты, ящики и прочее.
3.12.2. Поднимать и опускать мелкие детали и материалы в специальной таре.
3.12.3. Придерживаться установленной сигнализации во время подъема и спуска грузов.
3.12.4. Спуск груза на настил следует выполнять на наименьшей скорости, плавно, без толчков.
3.13. Во избежание ударов по лесам грузом, подвешенным на крюке башенного или стрелового крана, поворот стрелы крана одновременно с подъемом груза в непосредственной близости от лесов запрещается.
3.14. Запрещается подъем и спуск рабочих по стоякам лесов.
3.15. Запрещается поднимать на леса и помосты кирпич пакетами, уложенными с перекрестной перевязкой или в «елку» без специальных ограждающих приспособлений.
3.16. Опускать пустые поддоны с лесов и помостов следует пачками, заранее подготовленными и правильно застропованными.
3.17. Запрещается снимать поддоны с лесов и помостов.
3.18. Запрещается по собственной инициативе выполнять любые изменения в каркасе лесов, а также снимать крепления.
3.19. Периодически очищать настилы от строительного мусора, а в зимнее время от снега, льда с посыпкой после этого песком.
3.20. При эксплуатации леса должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 10 дней.
3.21. Леса, с которых в течение месяца и больше работы не проводились, перед началом работ необходимо принимать в порядке согласно п.1.27.
3.22. Дополнительному осмотру подлежат леса после дождя или оттепели, а также после механического воздействия.
В случае выявления деформаций леса должны быть отремонтированы и принятые согласно п.1.27.
3.23. Установление инвентарных помостов один на другой допускается в соответствии с паспортом или после проверки нижних помостов на прочность.
При установке помостов высотой более 2,5 м они должны крепиться к стене в соответствии с ПВР.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. Освободить леса от материалов, механизмов и инструментов, тары и строительного мусора.
4.2. Убрать рабочее место.
4.3. Перекрыть специальным ограждением подъемы и входы на леса, вывесить запретные надписи и таблички.
4.4. Снять спецодежду, помыть руки, лицо с мылом, при возможности принять душ.
4.5. Доложить руководителю работ о состоянии лесов и помостов и обо всех недостатках, имевших место во время работы.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Немедленно прекратить работу, отвести людей в безопасную зону, огородить опасную зону.
5.2. Сообщить о том, что произошло, руководителю работ.
5.3. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать «скорую медицинскую помощь».

5.4. Первая помощь при несчастных случаях.
5.4.1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.4.2. Первая помощь при ранении.
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.4.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.4.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой и вызывают врача.
5.4.5. Первая помощь при кровотечении.
Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
5.4.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.4.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.4.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.5. Если произошел пожар, следует вызвать пожарную часть и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
5.6. Во всех случаях выполнять указания руководителя работ по устранению последствий аварийности ситуации.