Инструкция по охране труда при работах в цепях учета электроэнергии








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К самостоятельной работе в цепях учёта электроэнергии допускаются
работники не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, изучившие
«Правила безопасной эксплуатации электроустановок» (ПБЭЭ) в соответствии
требованиям выполняемой работы, «Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей» (ПТЭП), «Правила технической эксплуатации
электрических станций и сетей» (ПТЭЭСС), «Правила пожарной безопасности»
(111ГБ), Закон Украины «Об охране труда» (ОТ), «Правила пользования
электроэнергией для населения» и прошедшие:
- медицинский осмотр,
- вводный инструктаж,
- обучение безопасным методам и приемам труда и проверку знаний Правил устройства электроустановок, Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей,
- первичный инструктаж на рабочем месте.
1.2. Работник обязан:
1.2.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной
безопасности и требования правил внутреннего трудового распорядка.
1.2.2 Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты.
1.2.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.
1.2.4. Знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации, ухода и пользования ими. Не разрешается использовать защитные средства и приспособления с просроченным сроком поверки.
1.2.5. Выполнять только порученную работу.
1.2.6. Знать номера телефонов медицинского учреждения и пожарной охраны.

1.3. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в
соответствии с инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать
работника медицинской службы. Сохранить до расследования обстановку на
рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не
угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
1.4. При обнаружении пожара или возгорания необходимо :
- немедленно сообщить в пожарную охрану, своему руководителю или
руководителю предприятия о случае пожара;
- обесточить оборудование в зоне пожара или возгорания;
- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами
пожаротушения.
1.5. Находясь на работе, работник обязан соблюдать следующие
требования:
- ходить только по установленным проходам, переходным мостикам и
площадкам;
- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок;
- не находиться в зоне действия грузоподъемных машин;
- не смотреть на дугу электросварки без средств защиты глаз.
1.6. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдаются
согласно Типовых отраслевых норм. При выполнении производственных заданий
не должна применяться одежда с короткими рукавами . При работе в
электроустановках бытовых потребителей применяются исправные, с отметкой о
поверке средства индивидуальной защиты : указатель напряжения, плоскогубцы,
отвертка, диэлектрические перчатки, защитные очки.
1.7. Обращать внимание на сигналы и знаки безопасности и выполнять их
требования. Запрещающий знак безопасности «Не включать - работают люди!»
имеет право снять только тот работник, который его установил.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Проверить исправность средств индивидуальной защиты.
2.2. Проверить исправность инструментов, приспособлений.

2.3. Проверить наличие ключей от электрощитов, пультов управления, оперативной документации.
2.4. Для переноски инструмента используется специальная сумка - или переносной ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается.
2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места, отсутствии электрического напряжения на токоведущих частях электросчетчика.
2.6. Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду -допуску после прохождения целевого инструктажа.
2.7. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента,
приспособлений, средств индивидуальной защиты, рабочего места как перед
началом работы, так и во время работы сообщить руководителю и до устранения
неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными, с истекшим
сроком испытания инструментами, приспособлениями, средствами
индивидуальной защиты запрещается.
2.8. Для выполнения совместной работы несколькими лицами должен
назначаться старший работник, обеспечивающий согласованность действий и
соблюдение требований безопасности.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности.
3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не связанных с ремонтом, не отвлекаться посторонними разговорами, помнить об опасности, помнить об опасности поражения электрическим током.
3.3. При ремонте и техническом обслуживании электрооборудования, находящегося под напряжением, следует пользоваться средствами индивидуальной защиты (инструментом с изолированными ручками, диэлектрическими перчатками, указателем напряжения), которые должны быть исправны и испытаны в электрической лаборатории. На защитных средствах должен быть порядковый номер и дата его испытания. Инструмент переносить в закрытой сумке или ящике. Работа по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, находящегося под напряжением, должна производиться двумя работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже III.
3.4. Работник руководствуется в своей работе :
- ПБЭЭП, ПТЭП, ПТЭЭСС, ИНЬ, должностной инструкцией, инструкцией по ОТ.
3.5. Установку и снятие электросчетчиков непосредственного включения
допускается производить по распоряжению - одному работнику с группой не
ниже III . Установка и снятие электросчетчиков, а также присоединение
измерительных приборов выполняется со снятием напряжения.
3.6. При расположении однофазных электросчетчиков непосредственного
включения в помещениях без повышенной опасности в отношении поражения
людей электрическим током, работы с электросчетчиками могут выполняться
единолично - без снятия напряжения, но с отключением нагрузки.
3.7. Работы с электросчетчиками на различных присоединениях,
расположенных в одном помещении, можно выполнять по одному наряду
(распоряжению). Оформление в наряде перехода с одного рабочего места на
другое не требуется.
3.8. Установку и снятие электросчетчиков и других измерительных приборов, подключенных к измерительным трансформаторам, должны производить по наряду со снятием напряжения два работника, один из которых должен иметь группу 1У, а второй - III. При наличии в цепях электросчетчика контактов (блоков), позволяющих работать без размыкания цепей, подключенных к вторичным обмоткам трансформатора тока, эти работы можно выполнять по распоряжению, не снимая напряжения со схемы электросчетчика. В случае отсутствия указанных контактов, напряжение и ток в цепях электросчетчика должны быть отключены.
3.9. Присоединение измерительных приборов, установка и снятие электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторов, при наличии испытательных блоков или специальных зажимов, позволяющих безопасно закорачивать токовые цепи, выполняются без снятия нагрузки и напряжения.
3.10. ПРИ УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
3.10.1. Счетчики могут применяться только для стационарного монтажа в
закрытых, легкодоступных помещениях, не имеющих агрессивных паров и газов.
3.10.2. Монтировать счетчики необходимо на стенах или щитах, не подверженных вибрации, рекомендуемая высота от пола 1,4 - 1,7м.
3.10.3. В помещениях, где возможны загрязнения и механические повреждения, монтаж счетчиков осуществляется в предохранительных шкафах.
3.10.4.Крепить счетчик следует на три винта, обеспечив вертикальное положение счетчика с допустимым отклонением не более 1°.
3.10.5. При монтаже следует особо обеспечить надежный контакт подсоединяемых проводов и соединений между последовательными и параллельными цепями счетчика (в зажимной коробке).
3.10.6. Наличие показаний на счетном механизме является следствием регулировки и поверки счетчика на заводе, а не свидетельством его эксплуатации.
3.10.7. Включать счетчики необходимо в полном соответствии с их
номинальными данными и разметкой обмоток, имеющейся как на зажимной
коробке, так и на схеме, расположенной на внутренней стороне крышке
зажимной коробки.
3.10.8. Монтаж, демонтаж, ремонт, поверка и клеймение счетчика должны
производится только специально уполномоченными организациями и лицами.
3.10.9. Счетчик изготавливается со стопором обратного хода. Наличие
стопора обратного хода на счетчике указывается на щитке счетного механизма
специальным знаком (согласно ГОСТ 25372 - 95).
3.10.10. На щитке счетчика указаны номинальные и максимальные токи счетчика, например: 10-40А, где 10А - номинальный, а 40А - максимальные токи счетчика.
3.10.11. Не допускать коротких замыканий в сети, перегрузок по току выше 400% номинального. Нарушения ведут к появлению дополнительной погрешности, а значительные - к отказу счетчика.
3.10.7. Запрещается помещать на счетчик посторонние предметы, ударять и бросать счетчик.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ.
4.1. Отключить (отсоединить) электрооборудование и электроинструмент
от сети.
4.2. После окончания работы убрать лишние предметы (ветошь, обрезки
провода, изоляцию и т.п.), инструмент и приспособления в отведенное для них
место.
4.3. Средства индивидуальной защиты очистить от пыли, сложить в
отведенное для них место.
4.4. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и защитные средства убрать в шкаф для хранения. Снять предупредительные плакаты и ограждения с соответствующей записью в оперативном журнале.
4.5. Обо всех замечаниях, дефектах, выявленных в течение рабочего дня, сообщить своему руководителю или руководителю предприятия.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
5.1. Работник, работающий в цепи учета, должен помнить, что при внезапном отключении напряжение может быть подано вновь без предупреждения. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации следует прекратить
работу.
5.3. Огородить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.4. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.5. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6. Первая помощь при несчастных случаях.
5.6.1. Первая помощь при поражении электрическим током. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается на рану, и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.6.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.7. Во всех случаях при проведении аварийных работ следует выполнять все техни¬ческие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.