Инструкция по охране труда при проверке на рабочем месте работоспособности указателей напряжения свыше 1000В при помощи УПУ-2








1. Общие положения

1.1. Устройство для проверки указателей напряжения свыше 1000 В УПУ-2 предназначено для определения работоспособности указателей напряжения свыше 1000 В перед проверкой наличия или отсутствия напряжения непосредственно на рабочем месте там, где отсутствует электроустановка, заведомо находящаяся под напряжением.
1.2. Конструкция и составляющие устройства.
Устройство содержит аккумуляторную батарею и представляет собой электронный блок в пластмассовом корпусе, на торцевой панели которого имеется гнездо для подключения указателя и светодиоды, предназначенные для контроля разряда аккумуляторной батареи и наличия выходного напряжения.
На одной боковой панели устройства имеется гнездо для кабеля зарядки от электросети и светодиод, предназначенный для контроля зарядки аккумуляторной батареи питания. На другой боковой панели – кнопка включения.
1.3. Устройство изготовлено и должно эксплуатироваться с учетом требований ДНАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила эксплуатации электрозащитных средств».
1.4. Знание настоящей инструкции обязательно для оперативного и оперативно-производственного персонала структурных подразделений ДФ ГП «Региональные электрические сети», выполняющего проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях напряжением 6, 10, 35 кВ.
1.5. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
Основные параметры и габаритные размеры устройства приведены в таблице 1.


В комплект поставки входят:
а) устройство УПУ-2 с аккумулятором;
б) кабель для зарядки аккумуляторной батареи питания от электросети;
в) паспорт 08.01-101 ПС.                                                                                                                                              Таблица 1

 


Наименование
параметра


 



 


Величина



Класс напряжения проверяемых
указателей, кВ



6, 10, 20, 35



Частота импульсов выходного
напряжения, Гц,  не более



150



Напряжение аккумуляторной батареи
питания, В



3,6



Потребление тока от сети питания 220
В во время зарядки, мА,  не более



40



Амплитуда импульсов выходного
напряжения, В,  не менее



1500



Продолжительность непрерывной
работы, минут,  не менее



600



Продолжительность зарядки
аккумуляторной батареи, часов,  не
более



12



Габаритные размеры, мм



110х65х37



Масса, кг,  не более



0,18


 
2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. При вводе устройства в эксплуатацию в первую очередь необходимо зарядить аккумуляторную батарею питания устройства, для чего подключить кабель к сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Процесс зарядки контролируется по свечению светодиода рядом с гнездом кабеля. Длительность зарядки – 12 часов.
2.2. Необходимо убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи и наличии выходного напряжения. Для этого следует нажать на кнопку «Вкл.» на боковой панели и наблюдать за светодиодами на торцевой панели. Свечение желтого светодиода указывает на наличие выходного напряжения, а свечение красного светодиода – на разряд батареи и необходимость ее зарядки.
2.3. Перед началом работы устройство должно быть подвергнуто наружному осмотру с целью проверки отсутствия механических повреждений.
2.4. В случае выявления повреждения устройства УПУ-2 необходимо доложить своему руководителю и без его разрешения к выполнению работ не приступать.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Проверку указателей напряжения при помощи устройства УПУ-2 следует выполнять с использованием диэлектрических перчаток, которые прошли соответствующие испытания.
3.2. Проверка работоспособности указателя напряжения производится следующим образом:
Следует прикоснуться контактом-наконечником к клемме на торцевой панели проверочного устройства и нажать на кнопку «Вкл.», наблюдая за индикатором проверяемого указателя напряжения. Время соприкосновения – не менее 4 сек. Отсутствие индикации за этот промежуток времени указывает на неработоспособность указателя. Наличие четкого импульсного свечения (при комбинированной индикации – и звукового сигнала) является признаком работоспособности указателя.
3.3. В случае отсутствия индикации, указатель напряжения следует испытать в специализированной лаборатории, только после этого должно быть принято решение об отбраковке указателя.
Последующие работы с проверенным на устройстве указателем производят в соответствии с регламентом работы, действующим на предприятии.
3.4. В процессе работы с устройством должна исключаться возможность повреждения корпуса. Пользоваться устройством с механическими повреждениями запрещается.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. Устройство УПУ-2 закрепляется распоряжением за мастером линейной бригады. В случаях, когда работник, за которым закреплено данное устройство не является руководителем работ, устройство передается руководителю работ.
4.2. Хранить и перевозить устройство для проверки указателей напряжения УПУ-2 следует с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от увлажнения, загрязнения и механических повреждений, в специально оборудованных закрытых помещениях.
4.3. Устройство не должно подвергаться воздействию кислот, щелочей, бензина и растворителей.
4.4. Транспортирование устройства может производиться любым видом крытого транспорта при условии сохранности устройства от механических повреждений.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случаях, когда появляется опасность для людей, бригада принимает все неотложные меры по недопущению несчастного случая. При сложной аварийной ситуации, когда работник не может принять необходимые меры, он обязан сообщить об этом вышестоящему руководителю, оставив на месте производства работ члена бригады для охраны.
5.2. Работающий в составе бригады обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о каждом случае неисправности оборудования, отсутствии или повреждении средств защиты.
5.3. Основными причинами возникновения производственных аварий являются:
- нарушение требований безопасности технологических процессов;
- несоответствие требованиям безопасности производственного оборудования, его размещения, организации рабочих мест;
- нарушение требований безопасности при хранении, транспортировке материалов, готовой продукции и отходов производства;
- низкая трудовая дисциплина, небрежность и невнимательность работника в процессе выполнения работ;
- неприменение средств защиты работником.
5.4. Аварийная ситуация может возникнуть в случае поражения электрическим током, отлета инородных предметов (камни, стекла, гвозди, провода и т. п.).
5.5. Если есть потерпевшие, необходимо оказать им первую медицинскую помощь. При необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6. Оказание первой медицинской помощи.
5.6.1. Первая помощь при ранении.
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.6.2. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.6.3. Оказание первой помощи при попадании инородных тел в органы и ткани.
Если в глаз попала мелкая частичка камня, дерева, металла и прочее, то их можно удалить, промывая глаз струей воды (из стакана, при помощи питьевого фонтанчика), направленной от внешнего угла глаза к внутреннему.
Можно также вывернуть веко и удалить частичку чистой, влажной ватой или чистым носовым платком. Тереть глаз не следует.
Нельзя самостоятельно удалять попавшие в роговицу частички. На глаз следует наложить сухую стерильную повязку и направить потерпевшего в больницу.
5.6.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыри) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ным марганцевым раствором.
При ожогах третьей степени (разрушение кожной ткани) рану накрывают стерильной повязкой и вызывают врача.
5.6.5. Первая помощь при кровотечении.
Для того чтобы остановить кровотечение, необходимо:
- поднять раненую конечность вверх;
- рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненое место (с некоторым нажимом);
- в случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненую область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.7. Если произошло возгорание, необходимо приступить к его тушению имеющимися средствами пожаротушения. Горящие горюче-смазочные материалы следует гасить с помощью порошковых и углекислотных огнетушителей, песком, землей. При необходимости вызвать пожарную часть.
5.8. Во всех случаях необходимо выполнять все указания руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38