Инструкция по охране труда при проведении диагностирования электрооборудования 0,4 – 220кВ средствами инфракрасной техники








1.Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил безопасности с инструментом и приспособлениями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правил безопасной эксплуатации электроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (НПАОП 40.1-1.21-98) и действующих нормативных актов по охране труда.
1.2. Данная инструкция относится к нормативным актам об охране труда, действующим в ДФ ГП «Региональные электрические сети» и является обязательной для исполнения для всех работников СДИЗП.
1.3. К самостоятельной работе с тепловизором допускается работник не моложе 18 лет, имеющий как минимум средне-техническое образование, прошедший специальное обучение по программе, предусматривающей изучение физических основ инфракрасной термографии (ИКТ), устройства и приемам работы со средствами ИКТ их применение для диагностики электрооборудования и контактных соединений, а так же прошедший:
- предварительный медицинский осмотр и периодический медицинский осмотр;
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж работник проходит не реже одного раза в 3 месяца;
- обучение безопасным методам работы с тепловизором;
- целевой инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
1.4. Работник, проводящий термографический контроль должен пользоваться спецодеждой;
1.5. Для безаварийной работы работник должен знать:
- устройство, назначение и принцип работы;
- правила технической эксплуатации и инструкцию;
- правила осмотра, причины неисправностей, способы их выявления, предупреждения и устранения.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1 К работе с тепловизором IVN780-P допускаются лица, изучившие инструкцию и руководство завода изготовителя и прошедшие обучение.
2.2 Тепловизор может использоваться только в целях предназначенных данной инструкцией.
2.3 Не используйте источники питания или батареи, которые не были поставлены или не рекомендованы IMPAC.
2.4 Не используйте источник питания, который имеет очень высокий уровень шума или какие-то повреждения
2.5 Используете зарядное устройство только для Li-Ion аккумуляторов.
2.6 Оберегайте аккумуляторы от влажности и огня. Используйте зарядное устройство только в сухих местах и во внутренних помещениях.
2.7 При повреждении зарядного устройства зарядное устройство должно быть заменено или отремонтировано.
2.8 Не нагревайте аккумуляторы до 100 °С или больше.
2.9 Аккумуляторы нельзя перегружать. В этих случаях может возникать газ в аккумуляторах, что может при¬вести к воспламенению или взрыву.
2.10 Не удаляйте аккумуляторы, если камера включена.
2.11 Не используете испорченный блок питания или подводящий кабель.
2.12 Не отключайте блок питания, если камера включена.
2.13 Не наводите объектив целеуказателя в глаз при включённом лазерном целеуказателе.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. В соответствии с п.5.1.4, 6.15.5 НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок» работу по тепловизионному контролю следует выполнять по распоряжению.
3.2. Запрещается при выполнении работ по тепловизионному контролю с применением ИКТ приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния ближе, указанных в НПАОП 40.1-1.01-97.
3.4. При работах по тепловизионному контролю с применением ИКТ на воздушных линиях электропередач, осуществляемых наземным способом необходимо оснащение бригады средствами связи с диспетчерским пунктом.
3.5. При выполнении работ в электроустановках ниже 1000В дверцы шкафов КРУ следует открывать, находясь под их защитой во избежание попадания под напряжение и под действие электрической дуги при случайном перемещении частей ячейки, находящихся под напряжением.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. По окончании работы необходимо отключить камеру. При включённой камере в закрытом чемодане в аккумуляторах может образоваться легковос-пламеняющийся газ.
4.2. Привести в порядок рабочее место.
4.3. Доложить об окончании работ и о том, что сделано, непосредственному руководителю.
4.4. Доложить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, имевших место во время работы.
4.5. Вымыть лицо, руки с мылом. Переодеться в чистую одежду.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации надо немедленно прекратить работу, загородить опасную зону; не допускать в нее посторонних лиц.
5.2. Сообщить об аварии или несчастном случае непосредственному руководителю.
5.3. Выполнять все указания руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации.
5.4. При пожаре работники должны действовать в соответствии с требованиями Инструкции по пожарной безопасности
5.5. Если есть потерпевшие, необходимо оказать им первую медицинскую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 1-03.
5.6. При возникновении несчастного случая сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
5.7 Оказание первой медицинской помощи.
5.7.1 Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.7.2. Первая помощь при ранении.
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
5.7.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.7.4. Первая помощь при кровотечении.
Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
5.7.4.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.7.4.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.7.4.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.

6. Ответственность за нарушение инструкции.

6.1. Работники, допустившие нарушение инструкции по охране труда, или не принявшие меры к ее выполнению привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
6.2. За нарушение инструкции лично или членами бригады на бригадиров и старших рабочих распространяется система ежемесячной оценки их работы.
Работникам, получившим неудовлетворительную оценку по итогам работы за месяц, уменьшается размер производственной премии .
6.3. Кроме того, на работников, нарушающих инструкции по охране труда, распространяется талонная система и внеочередная проверка знаний по охране труда.