» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при монтаже распределительного оборудования

Инструкция по охране труда при монтаже распределительного оборудования








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.4. Требования инструкции касаются монтажных работ на строительных площадках и в мастерских для всех видов распределительного оборудования напряжением до 110 кВ включительно.
1.5. Выполнение работы по монтажу распределительного оборудования разрешается рабочим не моложе 18 лет, которые прошли:
- предварительный медицинский осмотр и признаны способными выполнять электромонтажные работы в действующих электроустановках и на высоте;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- специальное обучение и аттестацию по пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в службе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
1.6. При выполнении электромонтажных работ в цехах заводов и мастерских необходимо:
- обращать внимание на сигналы, которые подаются с грузоподъемных механизмов, подвесного и наземного транспорта;
- не стоять и не проходить под поднятым грузом, между колонами, оснащением, ограждениями и стенами здания, близко размещенными относительно перемещаемого груза;
- передвигаться только по установленным проходам.
1.7. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.8. Перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомление с правилами оказания первой помощи.
1.9. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасному выполнению которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.10. Лица с простудными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей к работе по монтажу распределительного оборудования и заготовке и монтажу пластмассовых труб не допускаются.
1.11. Курить разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами или емкостями с водой.
1.12. Работы на высоте (при подъеме над поверхностью выше, чем 1,3 м) выполняются только с лесов или помостов.
1.13. Рабочие, выполняющие работы по монтажу распределительного оборудования обеспечиваются спецодеждой и спецобувью:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке – 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа.
- очки защитные – до полного износа.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Для непосредственного руководства роботами в действующих электроустановках и контролем за выполнением требований безопасности, приказом начальника электромонтажной организации назначается руководитель работ из числа квалифицированных рабочих (как правило, бригадир), имеющий группу по электробезопасности III в установках до 1000 В, и IV - в электроустановках выше 1000 В.
2.2. Не разрешается назначать ответственными руководителями работ, наблюдающими, допускающими лиц из числа монтажного персонала.
2.3. Исполнитель работ должен:
- постоянно наблюдать за безопасным выполнением работ и физическим состоянием членов бригады;
- проверять степень готовности строительных работ;
- оценивать производственные условия, возможность взаимодействия с другими организациями в соответствии с ПВР; возможность безопасного применения машин, механизмов, приспособлений, места их установки и порядок проезда; безопасное применение пиротехнического инструмента; безопасную подачу электрических конструкций, электротехнических аппаратов и других приспособлений;
- согласовать с соответствующими службами и внести, по необходимости, уточнения в ПВР;
- ознакомить работающих с ПВР и технологическими картами на все виды работ;
- осуществить первичный инструктаж, который касается:
• характера и безопасных методов выполнения работ (в т. ч. в сложных погодных условий);
• порядка проходов к каждому рабочему месту;
• наличия опасных зон и открытых каналов и траншей;
• открытых проемов, отверстий в перекрытиях и стенах;
• порядка разгрузки и складирования материалов, оборудования и конструкций;
• мест и порядка подключения сварочных трансформаторов, трансформаторов безопасности, электрифицированного инструмента, средств электроосвещения, испытательных аппаратов;
• порядка работы совместно с оператором пороховых инструментов;
• порядка и мест установки грузовых лебедок и других механизмов в монтажной зоне;
• порядка работы на гидроподъемниках, лесах, подмостках;
• наличия действующих электроустановок и запрещенных зон;
• оказания первой помощи, вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, руководителя работ и представителя эксплуатирующей организации;

- проверить наличие и срок действия удостоверений по охране труда, электро- пожаробезопасности, удостоверений на право выполнения специальных видов работ (сваривание, использование пороховыми инструментами, газосварка);
- выдать наряд-допуск операторам на выполнение работ повышенной опасности с осуществлением целевого инструктажа и записью в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. Подписи инструктирующего и инструктируемых в журнале обязательны;
- предупредить работающих, что подсоединение и отсоединение от сети оснащения, механизмов, инструмента, инвентарных шкафов и т.п. (кроме оперативного включения и выключения) в условиях строительной площадки выполняются только службой эксплуатации собственника электросети, если нет другой письменной договоренности с собственником.
2.4. Электромонтажнику необходимо получить проверенные:
- средства индивидуальной защиты:
• защитную каску с подшлемником;
• предохранительный пояс для выполнения работ на высоте;
• очки защитные;
- спецодежду в соответствии с существующими нормами и коллективным договором;
- инструмент индивидуальный:
• плоскогубцы комбинированные с диэлектрическим покрытием ручек;
• нож монтерский;
• метр складной или рулетку;
• молоток слесарный стальной;
• отвертку с диэлектрической ручкой;
• оправку ручную ОТ-6;
- инструмент бригадный:
• клещи универсальные КУ-1;
• клещи ручные КВН-1;
• омметр;
• прибор для фазирования;
• стремянку специальную для выполнения монтажных работ;
• пистолет ПЦ-84;
• лебедку для затягивания и транспортировки оборудования или тали;
- строительные машины и механизмы в соответствии с проектом выполнения работ.
2.5. Электромонтажник обязан:
2.5.1. Надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть манжеты рукавов.
2.5.2. Подготовить рабочее место: убрать лишние предметы, проверить освещение, надежность настилов и ограждений, перекрытие каналов и закрытие отверстий.
2.5.3 Проверить исправность стремянок. Они должны иметь инвентарные номера, соответствующие регистрационному учету в журнале, а также клеймо с датой следующего испытания.
2.6. Помосты, леса и площадки мостовых кранов, используемые для монтажа, должны иметь по всему периметру защитное ограждение высотой не менее 1,1 м и сплошные настилы.
2.7. К работе с пороховыми инструментами и сварочными трансформаторами допускаются только лица, прошедшие обучение, проверку знаний и имеющие соответствующие удостоверения по охране труда.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Не разрешается выполнение работ на открытых распределительных установках в туман, при гололеде, во время сильного ветра более 10 м/с, приближения грозы и в грозу.
3.2. Проезд техники и проход персонала по территории действующей части распределительной установки разрешается только при наличии наряда-допуска в сопровождении представителя эксплуатирующей организации.
3.3 Работы в действующих установках следует выполнять только после снятия напряжения со всех токопроводящих частей зоны выполнения работ, обеспечив видимые разрывы электрических цепей и заземления отсоединенных токопроводящих частей.
3.4. Во время работы на трансформаторах тока, зажимы вторичных обмоток должны быть накоротко соединены и заземлены до полного окончания подключения к ним цепей.
Все выводы трансформаторов напряжения должны быть закорочены и заземлены на весь период монтажа.
3.5. Во время работы на открытых распределительных установках спуски и шлейфы от линии электроснабжения, возле конечных опор или на входных конструкциях следует закоротить и заземлить.
3.6. Не разрешается пребывание на элементах конструкций и оборудовании во время их подъема или перемещения.
3.7. Запрещается прокладывать временные воздушные электролинии для освещения, сигнализации и других целей над монтируемыми частями.
3.8. Запрещается крепить оборудование или отдельные его элементы временными проволочными подвесками или болтами, не отвечающими проекту и расчетам.
3.9. Не разрешается освобождать грузоподъемные механизмы (полиспасты, домкраты, тали), поддерживающие монтируемое оборудование, до окончания установки прокладок и закрепления их на опорах и фундаментах.
3.10. Во время работы на рычажных приспособлениях, применяемых для правки, изгиба шин и формирования в них отверстий, необходимо проверить на прочность крепление этих приспособлений к основе.
3.11. Во время работы металлической щеткой необходимо пользоваться защитными очками.
3.12. При установке изоляторов, шинодержателей и прокладок сборных шин на конструкциях распределительных установок, можно пользоваться только инвентарными лесами.
3.13. Не разрешается применять самодельные шплинты при сборке гирлянд подвесных изоляторов. Необходимо ставить замки и плашки только фабричного изготовления.
3.14. Во время подъема и установки приводов выключателей и разъединителей нужно держать их за корпус, а не за маховик или ручку.
3.15. Для предотвращения травмирования рук, спуск и натягивание обратных пружин, а также пружин свободного расцепления поводов, разрешается только с помощью приспособлений, предусмотренных инструкцией завода-изготовителя.
3.16. При регулировании механизма выключателя для предотвращения его самовольного отключения и зажатия рук подвижными частями установить и плотно завернуть упорные болты так, чтобы муфты и рычаги не могли прокручиваться на валах.
3.17. Во время регулирования хода траверсы и контактов выключателя не следует держать руки под траверсой включенного выключателя для предотвращения травмирования.
3.18. Регулирование разъединителей должны выполнять двое рабочих: один выполняет оперативные действия по команде старшего.
3.19. Одновременность включения контактов выключателя необходимо проверять при напряжении не более 12 В.
3.20. Выводы батарей статических конденсаторов необходимо закрыть на весь период монтажа.
3.21. Не разрешается подниматься к воздушному выключателю, находящемуся под давлением, и подходить к зоне, где испытываются воздушные выключатели на расстояние менее 50 м. Такие выключатели подлежат наладке только на специальных передвижных колесных тележках.
3.22. Запрещается во время работы действующих и расширяемых открытых распределительных установок в случае выявления любых "заземлений" токопроводящих частей, приближаться к ним на расстояние менее чем 10 м при напряжении до 220 кВ и на 15 м при напряжении выше 220 кВ.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. После окончания работы отключить все механизмы, с помощью которых выполнялись работы, а инструмент и приспособления убрать в отведенное для них место.
4.2. Убедиться в отсутствия лишних предметов на каркасах щитов, шкафов и на других конструкций.
4.3. В случае выявления поломок в механизмах, приспособлениях и инструменте необходимо их изъять из дальнейшего использования и сообщить руководителю работ.
4.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, очистить от пыли, сложить в отведенное для них место, помыть руки, лицо с мылом; при возможности принять душ.
4.5. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, имевших место во время выполнения работ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации следует прекратить работу.
5.2. Огородить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживление начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.5.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.5.5. Первая помощь при кровотечении.
5.5.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.5.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.6. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.7. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.