» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при монтаже контура заземления

Инструкция по охране труда при монтаже контура заземления








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.4. К выполнению работ по монтажу контура заземления допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые прошли:
- предварительный медицинский осмотр и признанные способными выполнять электромонтажные работы на высоте;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно - курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- специальное обучение и аттестацию по вопросам пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в службе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
1.5. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.6. Перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомление с правилами оказания первой помощи.
1.7. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасному выполнению которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.8. Курить разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами или емкостями с водой.
1.9. Работы на высоте (при подъеме над поверхностью выше, чем 1,3 м) выполняются только с лесов или помостов.

1.10. Рабочие, выполняющие работы по монтажу контура заземления, обеспечиваются спецодеждой и спецобувью:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке – 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа.
- очки защитные – до полного износа.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Необходимо получить и одеть спецодежду, спецобувь, застегнуть манжеты рукавов,
проверить средства индивидуальной защиты, инструмент, механизмы, приспособления и т.п.
2.2. Перед началом работы с устройствами для монтажа электродов с помощью электропривода следует проверить:
- комплектность и надежность крепления деталей и узлов;
- исправность кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки или штепсельного соединения;
- целостность изолирующих деталей корпуса машины (визуально), ручек и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов рабочего инструмента и их исправность;
- надежность работы выключателя;
- исправность редуктора (шпиндель должен прокручиваться рукой при отключенном электродвигателе);
- работу на холостом ходе.
2.3. При работе приспособлениями с пневмоприводом необходимо убедиться в том, что:
- соединения шлангов с ниппелями или штуцерами надежные, герметичные и скреплены стягивающими хомутами (бандажами); запрещается крепление шлангов проволокой;
- вентиль и запорное устройство на воздухопроводном трубопроводе или гибком шланге находятся на расстоянии не более 3 м от рабочего места, подходы к вентилю (запорному устройству) свободные;
- сетка-фильтр установлены, воздухопроводные шланги не повреждены;
- давление сжатого воздуха в магистрали или в передвижной компрессорной станции отвечает рабочему давлению машины.
2.4. Подготовить рабочее место, убрать лишние материалы и предметы, освободить проходы.
3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Во время забивания электродов кувалдой следует пользоваться клещами или держателями длиной не менее 0,7 м.
3.2. Во время транспортировки электровибраторов, электромолотков, приспособлений для углубления электродов следует быть осторожным, чтобы не повредить их.
3.3. Во время работы электровибратором следует пользоваться специальной металлической подставкой, которая бы давала возможность работающим не притрагиваться к устройству во время углубления электрода.
3.4. Во время работы с электромолотком надо применять крепкие, устойчивые переносные подмостки с огражденной рабочей площадкой.
Электромолоток должен иметь двойную изоляцию или (при обычной изоляции) его надо заземлять отдельной жилой шлангового кабеля.
3.5. Работу по углублению электродов следует выполнять в мягких рукавицах с двойной подкладкой со стороны ладони.
3.6. Во время работы с электровибратором, электромолотком, устройствами для ввертывания электродов следует придерживаться таких требований безопасности:
- не оставлять без надзора механизмы, подсоединенные к сети питания;
- не передавать механизм лицам, не имеющим разрешения пользоваться ими;
- не натягивать, не нагружать и не перекручивать кабель (шнур);
- не превышать предельно допустимого срока службы, указанного в паспорте ручной электрической машины;
- не переносить механизм, держа его за кабель.
3.7. Кабель электрической машины следует защищать от непосредственного его контакта с горячими, мокрыми и масляными поверхностями.
3.8. В случае исчезновения напряжения в электрической сети, заклинивания подвижных частей надо немедленно выключить устройство.
3.9. Во время перерывов в работе и после ее окончания надо выключить и разъединить с электрической сетью устройства для углубления электродов.
3.10. Немедленно прекратить работу устройствами с электроприводом в случае возникновения хотя бы одной из таких неисправностей:
- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
- повреждение крышки щеткодержателя;
- нечеткая работа выключателя;
- истечение масла из редуктора или вентиляционных каналов;
- появления дыма или запаха жженой изоляции;
- поломка или трещины на корпусе или рукоятке.
Ремонт электропривода выполняется только специалистами-электриками.
3.11. Во время работы пневмомолотком следует выполнять такие требования безопасности:
- перед присоединением шланга к инструменту слить конденсат из воздушной магистрали, продуть шланги сжатым воздухом, струю воздуха направлять только вверх;
- при присоединении шланга к воздушной магистрали следует убедиться в надежности закрепления его на штуцере;
- шланг следует размещать таким образом, чтобы предотвращать наезд транспортными средствами.
3.12. Запрещается перекрывать подачу сжатого воздуха переламыванием шланга. В случае разрыва шланга следует перекрыть вентиль на магистрали.
3.13. Во время работы устройствами с двигателями на бензиновом топливе, для предотвращения ожогов, не прислоняться к глушителю и цилиндру.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. Выключить устройства с электроприводом и отключить от сети.
4.2. Закрыть вентиль на воздушной магистрали, отсоединить шланг и пневмомолоток от сети.
4.3. Очистить машину от пыли и грязи.
4.4. Убрать инструменты и приспособления в отведенное для их хранения место.
4.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, очистить от пыли, сложить в отведенном для них месте, помыть руки, лицо с мылом; при возможности принять душ.
4.5. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, имевших место во время выполнения работ.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации следует прекратить работу.
5.2. Огородить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при за-грязненных ранах.
5.5.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.5.5. Первая помощь при кровотечении.
5.5.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.5.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.5.3.В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.6. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.7. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.