» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при монтаже кабельных линий

Инструкция по охране труда при монтаже кабельных линий








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.4. К выполнению работ по монтажу кабельных линий допускаются рабочие не моложе 18 лет, и которые прошли:
- предварительный медицинский осмотр и признанные способными выполнять электромонтажные работы на высоте;
- обучение и проверку знаний по электробезопасности;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- специальное обучение и аттестацию по вопросам пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в отделе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
1.5. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.6. Перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомление с правилами оказания первой помощи.
1.7. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасному выполнению которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.8. Лица с простудными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей к работе по монтажу электросетей и заготовке и монтажу пластмассовых труб не допускаются.
1.9. Курить разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами или емкостями с водой.
1.10. Работы на высоте (при подъеме над поверхностью выше, чем 1,3 м) выполняются только с лесов или помостов.

1.11. Работник, выполняющий работы по монтажу кабельных линий, обеспечивается спецодеждой и спецобувью согласно нормам, указанным в коллективном договоре:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке – 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до полного износа;
- очки защитные – до полного износа.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. До начала работ руководитель обязан:
- проверить степень готовности строительных работ;
- оценить производственные условия, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями в соответствии с проектом выполнения работ (ПВР); возможность безопасного применения машин, механизмов, приспособлений, определить места их установки и порядок проезда; возможность безопасного применения пиротехнических инструментов, безопасной подачи электрических конструкций, электротехнических аппаратов и других блоков;
- согласовать с соответствующими службами и внести, по необходимости, уточнения в ПВР;
- ознакомить работающих с ПВР и технологическими картами на все виды работ.
2.2. Руководитель работ должен осуществить первичный инструктаж, который касается:
- характера и безопасных методов выполнения работ (в т.ч. при сложных погодных условиях); порядка проходов к каждому рабочему месту;
- наличия опасных зон и открытых каналов и траншей, открытых проемов, отверстий в перекрытиях и стенах;
- порядка разгрузки и складирования материалов, оборудования и приспособлений;
- мест и порядка подключения сварочных трансформаторов, трансформаторов безопасности, электрифицированного инструмента, средств электроосвещения, испытательных аппаратов;
- порядка работы совместно с оператором пороховых инструментов;
- порядка и места установки грузовых лебедок и других механизмов в монтажной зоне; порядка работы на гидроподъемниках, лесах, подмостках, стремянках; наличия действующих электроустановок и запрещенных зон;
- оказания первой помощи, вызова скорой медицинской помощи и пожарной охраны, руководителя работ или организации, представителя службы охраны труда.
2.3. Проверить наличие и срок действия удостоверений по охране труда и электро- пожаробезопасности, на право выполнения специальных видов работ (сваривание, использование пороховых инструментов, газосварка, монтаж кабельной арматуры).
2.4. Выдать наряд-допуск операторам на выполнение работ повышенной опасности с осуществлением целевого инструктажа и записью в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. Подписи инструктирующего и инструктируемых в журнале обязательны.
2.5. Предупредить работающих, что подсоединение и отсоединение от сети оснащения, механизмов, инструмента, инвентарных шкафов и т.п. (кроме оперативного включения и выключения) в условиях строительной площадки выполняются только службой эксплуатации собственника электросети, если нет другой письменной договоренности с собственником.
2.6. Электромонтажнику необходимо получить проверенные:
- средства индивидуальной защиты;
• защитную каску с подшлемником;
• предохранительный пояс для выполнения работ на высоте;
• очки защитные;
- спецодежду в соответствии с существующими нормами и коллективным договором;
- инструмент индивидуальный:
• плоскогубцы комбинированы с диэлектрическим покрытием ручек;
• нож монтерский;
• складной метр или рулетку;
• молоток слесарный стальной;
• отвертку с диэлектрической ручкой;
• оправку ручную ОТ-6;
- инструмент бригадный:
• клещи универсальные КУ-1;
• клещи ручные КВН-1;
• омметр;
• прибор для фазирования;
• стремянку специальную для выполнения монтажных работ;
• пистолет ПЦ-84;
• лебедку для натягивания кабелей;
- строительные машины и механизмы в соответствии с ПВР.

2.7. Электромонтажник обязан:
2.7.1. Надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть манжеты рукавов.
2.7.2. Подготовить рабочее место: убрать лишние предметы, проверить освещение, надежность настилов и ограждений, перекрытие каналов и закрытие отверстий.
2.7.3. Проверить исправность стремянок, которые должны иметь инвентарные номера, отвечающие регистрационному учету в журнале, а также клеймо с датой следующего испытания.
2.8. Помосты, леса и площадки мостовых кранов, используемые для монтажа силовых и осветительных сетей, должны иметь по всему периметру сплошные настилы и защитное ограждение высотой не менее 1,1 м.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Прокладку кабелей следует выполнять только в рукавицах.
3.2. Работать ручным ударным инструментом следует с применением защитных щитков или очков с непробиваемым стеклом.
3.3. Переносить или перевозить инструмент с острыми углами следует в чехлах.
3.4. Не разрешается размещать кабель, барабан с кабелем и без него, механизмы, приспособления и инструменты непосредственно возле бровки траншеи.
3.5. Перемещать барабан с кабелем следует после того, как гвозди из щек барабана вынуты, а концы кабеля надежно закреплены.
3.6. Перекатывать барабан с кабелем следует в направления стрелки, нанесенной краской на щеке барабана.
3.7. Перемещать барабан с кабелем вручную разрешается только по твердому грунту или надежному настилу по горизонтальной поверхности на расстояние не более 100 м.
3.8. Не разрешается работающим или посторонним находиться на пути перемещаемого барабана.
3.9. Во время подъема барабана необходимо следить за тем, чтобы не повредить щеки барабана и втулку.
3.10. Перед разматыванием барабан установить на домкраты (или другие подъемные устройства). Поднять его на 0,15-0,20 м над поверхностью земли, кузова автомобиля и т.п., чтобы барабан мог свободно оборачиваться и не смещался по оси.
Барабан установить так, чтобы кабель разматывался с его верхней части.
Разматывать кабель с барабана следует только при наличии тормозного устройства.
3.11. Во время подъема барабана с кабелем домкратами необходимо применять стальные оси диаметром:
- если масса барабана до 2500 кг, - не менее 53 мм;
- если масса барабана до 5000 кг, - не менее 70 мм;
- если масса барабана до 7000 кг, - не менее 75 мм.
3.12. На трасах с поворотами рабочие не должны находиться внутри угла поворота кабеля, а также поддерживать или оттягивать кабель руками. Для этого на поворотах должны быть установлены угловые ролики.
3.13. При условии прокладывания кабеля вручную, все рабочие должны находиться с одной стороны кабеля.
3.14. Тяговые механизмы, угловые и линейные ролики следует надежно закрепить.
3.15. Во время прокладывания кабеля, рабочие должны находиться от угловых и линейных роликов на расстоянии не менее 1 м.
3.16. При разматывании кабеля с помощью приводной лебедки рабочему, находящемуся возле нее, необходимо следить за работой лебедки и контролировать усилие натяжения. Если разматывание выполняется ручной лебедкой, то вращать ее и контролировать усилие должны двое рабочих.
Крепить кабель к тросу следует надежно с помощью кабельного чулка или клина.
3.17. Размещение конструкций и приспособлений для стягивания кабеля с барабана должно быть таким, чтобы обеспечить проход рабочего, который сопровождает конец кабеля с тросом, без преград и прикосновения к ранее проложенным кабелям.
3.18. Работу выполнять только при условии наличия инвентарных, прошедших периодическое испытание средств подмащивания.
3.19. Протягивать кабель через отверстия в стенах и через межэтажные перекрытия разрешается при условии, что рабочие находятся с обеих сторон, при этом расстояние от входа кабеля в трубу до крайнего положения рук рабочего должно быть не менее 1 м.
3.20. Тянуть кабель по трассе следует только при условии надежной визуальной, телефонной ли радиосвязи с руководителем работ.
3.21. Не разрешается перекладывать находящийся под напряжением кабель.
3.22. Работу в подземных сооружениях следует выполнять по наряду-допуску.
3.23. Для освещения рабочего места в колодцах и туннелях применяются взрывозащищенные ручные электрические светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари.
3.24. Открывать люки колодцев следует инструментом, который не дает искры, а также избегать ударов люка о горловину. Снимать крышку люка колодца необходимо с помощью зацепки.
3.25. В случае появления запаха газа работу в колодце или туннеле необходимо прекратить до выявления источника выделения газа и его устранения.
Для вытеснения газа из колодца следует нагнетать воздуха от установленного снаружи вентилятора или компрессора с помощью рукава, который спускается в колодец на расстояние 0,25 м от дна.
Применять для вентиляции баллоны со сжатым газом запрещается.
3.26. Работать в колодцах следует только с помощью страхующих бечевок, которые крепятся к предохранительным поясам работающих в колодце двумя другими рабочими, находящимися вне колодца.
Возле открытого люка колодца следует установить предупредительный знак или ограждение.
3.27. Работать в коллекторах и туннелях необходимо между двумя открытыми люками или дверью.
3.28. Ходить в подземных сооружениях необходимо только намеченными маршрутами, при этом не касаться расположенных там кабелей, контактных проводов, корпусов электрооборудования.
3.29. В коллекторах, туннелях, кабельных полуподвалах и других помещениях, в которых проложен кабель, во время выполнения работ с использованием пропан-бутана суммарная емкость находящихся в помещении баллонов с газом не должна превышать 5 литров.
После окончания работы баллоны с газом следует вынести, а помещение проветрить.
Устанавливать баллоны с пропан - бутаном в колодцах запрещается.
3.30. Конец кабеля спускать в туннель следует медленно с помощью веревки.
3.31. Во время выполнения монтажных работ на пересечениях с автодорогами и инженерными сетями условия выполнения работ следует согласовывать с их собственниками.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. Не оставлять рабочее место до закрепления кабеля на кабельных конструкциях.
4.2. Привести в порядок рабочее место.
4.3. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место.
4.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, очистить от пыли, сложить в отведенное для них место, помыть руки, лицо с мылом; при возможности принять душ.
4.5. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, имевших место во время выполнения работ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (появление дыма, запаха газа, обрушение кабельных сооружений и т.п.) следует прекратить работу
5.2. Огородить опасную зону, оставить ее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживление начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.5.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.5.5. Первая помощь при кровотечении.
5.5.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.5.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.6. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.7. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.