Инструкция по охране труда при монтаже аккумуляторных батарей








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. За невыполнение требований данной инструкции работник несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.4. К выполнению работ по монтажу аккумуляторных батарей допускаются рабочие не моложе 18 лет, которые прошли:
- предварительный медицинский осмотр;
- обучение и аттестацию по требованиям электробезопасности;
- обучение в учебных заведениях для выполнения работ с повышенной опасностью (в профессионально-технических училищах, учебно-курсовых комбинатах, центрах подготовки и переподготовки рабочих кадров, в организациях) по утвержденной программе;
- специальное обучение и аттестацию по вопросам пожарной безопасности;
- вводный инструктаж в отделе охраны труда;
- первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
1.5. Рабочие должны быть проинструктированы относительно распорядка на рабочем месте, порядка перемещения по территории объекта, о местах отдыха во время технологических и обеденного перерывов, порядка окончания работы.
1.6. Перед началом работ в комплексной бригаде осуществляется первичный инструктаж по безопасному выполнению работ по основной и смежной профессиям и ознакомление с правилами оказания первой помощи.
1.7. Допущенные должны выполнять только те работы, по безопасности выполнения которых они проинструктированы непосредственно руководителем.
1.8. Лица с простудными и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей к работе по монтажу аккумуляторных батарей не допускаются.
1.9. Курить в помещении аккумуляторных батарей разрешается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами или емкостями с водой.
1.10. Рабочие, выполняющие работы по монтажу аккумуляторных батарей, обеспечивается спецодеждой и спецобувью согласно нормам, указанным в коллективном договоре:
- костюм х/б или комбинезон - 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной подкладке - 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые - 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – до износа;
- сапоги резиновые - 1 раз в 12 месяцев;
- защитные очки - дежурные;
- рукавицы резиновые - дежурные;
- фартук прорезиненный – дежурный.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Руководитель работ обязан осуществить первичный инструктаж, который касается:
- характера и безопасных методов выполнения работ;
- порядка проходов к каждому рабочему месту;
- наличия опасных зон и открытых каналов и траншей, открытых проемов, отверстий в перекрытиях и стенах;
- порядка разгрузки и складирование материалов, оборудования и приспособлений;
- мест и порядка подключения сварочных трансформаторов, трансформаторов безопасности, электрифицированного инструмента, средств электроосвещения, испытательных аппаратов и т.п.;
- наличия действующих электроустановок и запрещенных зон;
- оказания первой помощи, вызова скорой медицинской помощи и пожарной охраны, руководителя работ или службы охраны труда.
2.2. Проверить наличие и срок действия удостоверений по охране труда и электро- пожаробезопасности на право выполнения специальных видов работ.
2.3. Выдать наряд-допуск операторам на выполнение работ повышенной опасности с осуществлением целевого инструктажа и записью в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда. Подписи инструктирующего и инструктируемых в журнале обязательны.
2.4. Предупредить работающих, что подсоединение и отсоединение от сети оснащения, механизмов, инструмента, инвентарных шкафов и т.п. (кроме оперативного включения и выключения) выполняются только службой эксплуатации собственника электросети.
2.5. Аккумуляторщики обязаны:
- надеть спецодежду и спецобувь, застегнуть манжеты рукавов;
- получить необходимые для выполнения работ средства индивидуальной защиты, инструмент, приспособления и проверить их исправность и комплектность;
- подготовить рабочее место: убрать все лишние предметы; проверить достаточность освещенности рабочего места (не разрешается освещение аккумуляторного помещения по временной схеме); убедиться в исправности работы приточно-вытяжной вентиляции; проверить наличие замков на двери аккумуляторного помещения (шкафа), дверь должны быть постоянно закрыта; убедиться в наличия нейтрализующих растворов и 1-2 ведер сухих опилок.
2.6. Бачки с обычной водой для мытья и дистиллированной, нейтрализующими растворами, посуда с электролитом должны быть установлены на стеллажах на доступной высоте, иметь заметную (распознавательную) окраску и соответствующие надписи (названия веществ).
2.7. Не разрешается хранить и употреблять пищу, держать бутылки и посуду, оставлять бачки с питьевой водой в помещениях, где хранятся свинцовые электроды, кислота и щелочь, а также выполняется выравнивание, складывание и паяние электродов аккумуляторов.
2.8. Во время работы с кислотой необходимо одеть грубошерстный, а со щелочами - хлопчатобумажный костюм, резиновые сапоги (под штаны) или калоши, резиновый фартук, защитные очки и резиновые перчатки.
2.9. Обшлага рукавов должны быть застегнуты, волосы подобраны под плотно облегающий головной убор.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. В аккумуляторном помещении необходимо придерживаться таких требований безопасности:
- запрещается входить с открытым огнем;
- не разрешается пользоваться электронагревателями, приборами и инструментом, которые могут дать искру;
- пользоваться следует только ручными электрическими фонариками во взрывобезопасном исполнении (напряжением не выше 12 В);
- во время паяния электродов должна быть обеспечена непрерывная вентиляция;
- паяние (сваривание) электродов следует проводить не ранее чем через 2 часа после окончания зарядки аккумуляторной батареи;
- место паяния электродов должно быть отгорожено огнестойкими щитами от других частей батареи;
- не разрешается хранить щелочи и кислоты одновременно в одном помещении.
3.2. Запрещается переносить разного вида кислоты, щелочи и прочие химические вещества на спине, плечах и перед собой.
3.3. Стеклянные бутыли с кислотой (щелочью) разрешается переносить только двум рабочим. Бутыль вместе с корзиной размещается в специальном деревянном ящике с ручками или переносится на специальных носилках с отверстием посредине, и латами, в которые бутыль должна входить вместе с корзиной на 2/3 высоты.
3.4. Транспортирование бутылей с кислотами (щелочами) или электролитом на специально оснащенной тележке допускается только толканием ее перед собой.
3.5. Не разрешается выполнять любые работы, кроме разведения электролита в помещениях, где хранятся кислоты (щелочь).
3.6. Запрещается использовать стеклянную или эмалированную посуду из-за интенсивного выделения тепла во время образования электролита. Приготовление кислотного электролита следует производить в стальном сосуде, прикрытом свинцом или резиной.
3.7. Чтобы предотвратить кипение и разбрызгивание кислоты во время приготовления электролита, кислоту следует вливать в воду (а не воду в кислоту) тонкой равной непрерывной струйкой, одновременно перемешивая электролит мешалкой из кислотостойкой пластмассы или стекла.
Не разрешается в электролит добавлять воду.
3.8. Переливать кислоту из бутыли в сосуд с водой необходимо вдвоем, не вынимая бутыль из корзины, применяя специальное приспособление для закрепления и наклона бутыли. Заливать аккумуляторные батареи следует с помощью резинового шланга или насоса для перекачивания электролита.
3.9. Для приготовления щелочного электролита следует налить в посуду дистиллированную воду и доливать щелочь небольшими порциями, старательно перемешивая раствор. Бутыль со щелочью необходимо открывать осторожно, не прикладывая больших усилий. Прежде, чем открыть бутыль, пробка которой залита парафином, необходимо предварительно подогреть горловину бутыли тканью, смоченной в горячей воде.
3.10. Во время приготовления электролита из твердого едкого калия последний следует раскалывать только под слоем чистой ткани, чтобы предотвратить попадание его на лицо.
3.11. Класть измельченный едкий калий в посуду для разведения электролита необходимо только металлическими щипцами, совком, металлической или фарфоровой ложкой.
Не разрешается брать куски щелочи в руки даже в рукавицах.
3.12. Места, залитые кислотой или электролитом, необходимо нейтрализовать, засыпав их древесными опилками, смешанными с содой. После увлажнения опилок жидкостью их удаляют. Пролитый раствор щелочи также засыпается стружкой и после увлажнения удаляется.
Не разрешается собирать пролитый электролит тряпкой с отжиманием последней.
3.13. Не разрешается загромождать подходы к стеллажам с нейтрализующими веществами, с дистиллированной водой, водой для мытья и электролитом.
3.14. Замеры плотности электролита следует выполнять в резиновых рукавицах и респираторе.
3.15. Запрещается в помещении для аккумуляторов притрагиваться к шинам, электродам и соединительным полосам и планкам.
3.16. Вентиляцию в помещении для аккумуляторов включать за 30 минут до начала зарядки батареи и выключать не ранее чем через 1,5 часа после окончания зарядки.
3.17. Паяние (сваривание) электродов в помещении для аккумуляторов разрешается осуществлять только при условии строгого соблюдения п. 3.1 этой инструкции.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. После окончания работ необходимо:
- отключить механизмы и приспособления;
- убрать лишние предметы и материалы, а инструмент и приспособления перенести в отведенное для них место хранения.
4.2. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, очистить от пыли, сложить в отведенное для них место, помыть руки, лицо с мылом; при возможности принять душ.
4.3. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, которые имели место во время выполнения работ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае повреждения баков аккумуляторов, разливания кислоты и т.п. срочно принять необходимые меры относительно ликвидации аварии в соответствии с п. 3.12 этой инструкции.
5.2. Огородить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.3. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.4. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5. Первая помощь при несчастных случаях.
5.5.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.5.2. Первая помощь при ожогах кислотами и щелочью.
При попадании кислоты или щелочи на кожу, поврежденные участки необходимо тщательно промыть струйкой воды на протяжении 15-20 минут, после этого поврежденную кислотой поверхность промыть 5%-ным раствором питьевой соды, а обожженную щелочью - 3%-ным раствором борной кислоты или раствором уксусной кислоты.
При попадании на слизистую оболочку глаз кислоты или щелочи необходимо глаза тщательно промыть струйкой воды на протяжении 15-20 минут, после этого промыть 2%-ным раствором питьевой соды, а при поражении глаз щелочью - 2%-ным раствором борной кислоты.
При ожогах полости рта щелочью необходимо полоскать 3%-ным раствором уксусной кислоты или 3%-ным раствором борной кислоты, при ожогах кислотой - 5%-ным раствором питьевой соды.
При попадании кислоты в дыхательные пути необходимо дышать распыленным с помощью пульверизатора 10%-ным раствором питьевой соды, при попадании щелочи - распыленным 3%-ным раствором уксусной кислоты.
5.5.3. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который находится в нем, на рану и перевязать его бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не будет, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.п. На то место повязки, которая приходится непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а после этого наложить повязку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным способом при загрязненных ранах.
5.5.4. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.5.5. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.5.6. Первая помощь при кровотечении.
5.5.6.1. Поднять раненную конечность вверх
5.5.6.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.5.6.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.7. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.8. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.