» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при измерении сопротивления изоляции мегаомметром

Инструкция по охране труда при измерении сопротивления изоляции мегаомметром








1. Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил безопасности с инструментом и приспособлениями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правил безопасной эксплуатации электроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (НПАОП 40.1-1.21-98) и действующих нормативных актов по охране труда.
1.2. Данная инструкция относится к нормативным актам об охране труда, действующим в ДФ ГП «Региональные электрические сети» и является обязательной для исполнения для всех работников СДИЗП.
1.3. Инструкция по охране труда является нормативным документом, устанавливающим правила безопасного выполнения работ в производственных помещениях предприятия, на территории предприятия, строительных площадках.
1.4. К выполнению работ по измерению сопротивления изоляции мегаомметром допускаются работники не моложе 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие:
- предварительный медицинский осмотр и периодический медицинский осмотр;
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж работник проходит не реже одного раза в 3 месяца;
- обучение безопасным методам работы с мегаомметром;
- целевой инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности.
1.5. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром может проводить работник с группой III. В тех случаях, когда это измерение является составной частью работ, оговаривать его в наряде или распоряжении не требуется.
1.6. В данное время для измерения сопротивления изоляции оборудования применяются мегаомметры электронные и генераторные Уманского завода «Мегаомметр» с испытательным напряжением 500 – 2500 В и пределом измерений от нескольких кОм до ста тысяч МОм.
1.7. Применять мегаомметр следует только поверенный в Госстандарте и имеющий штамп поверки в паспорте прибора.
1.8. При анализе полученных данных в результате измерений и выдаче заключения о состоянии оборудования необходимо пользоваться ГКД «Нормы испытания электрооборудования», Киев, 2002г.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром в действующих электроустановках следует проводить только после выполнения необходимых организационных и технических мероприятий по подготовке рабочего места.
2.2. К работе по измерению сопротивления изоляции мегаомметром разрешается приступать только после проведения допуска и инструктажа бригады на месте проведения работ допускающим и руководителем работ или только руководителем, если он выполняет и обязанности допускающего.
2.3. Измерение характеристик изоляции оборудования должно производится при температуре не ниже +10°С.
2.4. Работники, выполняющие данную работу в действующих электроустановках (за исключением щитов управления, помещений с релейными панелями, и им подобных), в колодцах, туннелях, траншеях, должны пользоваться защитными касками. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать в одежде с короткими или засученными рукавами.
2.5. При подготовке рабочего места: прибрать посторонние предметы, которые могут мешать работе, убедиться, что в зоне рабочего места отсутствуют посторонние лица.
2.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в таблице 5.1 «Правил безопасной эксплуатации электроустановок». ЗАПРЕЩАЕТСЯ в электроустановках станций и подстанций 6-110 кВ при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части были сзади или с двух боковых сторон.
2.7. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, ВЛС; в ОРУ и ЗРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ; на КЛ подключенных к участкам ВЛ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед началом измерения необходимо:
3.1.1. Проверить пригодность средств индивидуальной защиты: произвести осмотр диэлектрических перчаток на наличие повреждений (порывов, проколов), проверить срок следующего испытания.
3.1.2. Проверить исправность мегаомметра (корпус прибора не должен иметь трещин; напряжение элементов питания электронного мегаомметра должно соответствовать требуемой величине; стрелка прибора должна находиться в исходном положении и не касаться шкалы или защитного стекла).
3.1.3. Проверить состояние изоляции соединительных проводов (для сборки схемы измерения применяются провода с двойной изоляцией имеющей большой запас эл.прочности, изоляция проводов не должна иметь порезов и загрязнений).
3.1.4. Убедиться, что на испытуемом объекте нет напряжения, тщательно очистить изоляцию от грязи и пыли (при наличии влаги на поверхности изоляторов, протирку необходимо производить с применением спирта).
3.1.5. Проверить работоспособность мегаомметра, которая заключается в проверке показаний по шкале при разомкнутых и замкнутых проводах. В первом случае стрелка должна находиться у отметки шкалы «бесконечность», во втором – у нуля (в этом случае проверяется состояние изоляции соединительных проводов и их целостность).
3.2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром осуществляется только на отключенных токоведущих частях, с которых снят остаточный заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.
3.3. С целью исключения погрешности измерений, мегаомметр подключить к измеряемому объекту с использованием зажима Э (экран).
3.4. Измерение сопротивления следует проводить в следующем порядке:
3.4.1. Соединительные провода присоединить к измеряемому объекту при помощи изолирующих держателей (штанг). В электроустановках выше 1000 В, кроме того необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.
3.4.2. Убедиться что схема измерения собрана верно, бригада удалена.
3.4.3. Произвести измерение сопротивления изоляции объекта.
- При измерении сопротивления изоляции кабелей 0,4–10 кВ, электродвигателей, изоляторов, измерительных трансформаторов - показания мегаомметра считать действительными только после полного установления показания стрелки.
- Показания мегаомметра считываются через 15 и 60 с после приложения напряжения к изоляции обмотки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ при проведении работ с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен.
3.4.4. Снять остаточный заряд с испытуемого объекта путем кратковременного его заземления.
3.4.5. При необходимости собрать следующую схему измерения.

4. Требования безопасности по окончании работ

4.1. После окончания работ по измерению сопротивления изоляции мегаомметром, необходимо:
4.1.1. Уведомить бригаду об окончании измерения.
4.1.2. Разобрать схему измерения.
4.1.3. Собрать соединительные провода.
4.1.4. Проверить испытуемый объект на отсутствие посторонних предметов.
4.1.5. Удалить бригаду с рабочего места, закрыть наряд или распоряжение.
4.2. Рабочее место после полного окончания работ должно быть сдано допускающему, в случае совмещения обязанностей руководителя работ и допускающего, руководитель работ сам с членом бригады состояние рабочего места и докладывает об окончании работ и сдаче рабочего места работнику, выдавшему разрешение на подготовку рабочего места и допуск.
4.3. Доложить об окончании работ и о том, что сделано, непосредственному руководителю.
4.4. Доложить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, имевших место во время работы.
4.5. Вымыть лицо, руки с мылом, при возможности, принять душ. Переодеться в чистую одежду.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Аварийная ситуация может возникнуть в результате пожара, взрыва, поражения электрическим током и т.д.
5.2. Если есть потерпевшие, необходимо оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.3. Оказание первой медицинской помощи.
5.3.1. Первая помощь при поражении электрическим током:
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.3.2. Первая помощь при ранении:
Для предоставления первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
5.3.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах:
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.3.4. Первая помощь при кровотечении:
Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
5.3.4.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.3.4.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, сверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.3.4.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.4. Если произошел пожар, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к его гашению имеющимися средствами пожаротушения.

6. Ответственность за нарушение инструкции.

6.1. Работники, допустившие нарушение инструкции по охране труда, или не принявшие меры к ее выполнению привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
6.2. За нарушение инструкции лично или членами бригады на бригадиров и старших рабочих распространяется система ежемесячной оценки их работы.
Работникам, получившим неудовлетворительную оценку по итогам работы за месяц, уменьшается размер производственной премии .
6.3. Кроме того, на работников, нарушающих инструкции по охране труда, распространяется талонная система и внеочередная проверка знаний по охране труда.