» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда при эксплуатации баллонов

Инструкция по охране труда при эксплуатации баллонов








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. По данной инструкции рабочий инструктируется перед началом работы на предприятии (первичный инструктаж), а потом через каждые 3 месяца (повторный инструктаж). Результаты инструктажа заносятся в «Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда». В журнале после прохождения инструктажа должны быть подписи инструктирующего и рабочего.
1.4. Собственник должен застраховать рабочего от несчаст¬ных случаев и профессиональных заболеваний. В случае повреждения здоровья по вине собственника, он (рабочий) имеет право на возмещение причиненного нему вреда.
1.5. За невыполнение данной инструкции рабочий несет дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.
1.6. К обслуживанию баллонов допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли медицинский осмотр, обучение по специальной программе, аттестованы и имеют удостоверение на право их обслуживания, вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте.
1.7. Периодическая проверка знаний рабочих, обслуживающих баллоны, проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.
1.8. Внеплановая проверка знаний проводится:
- при переходе на другое предприятие;
- в случае внесения изменений в инструкцию по режиму и безопасному обслуживанию баллонов;
- по требованию инспектора Госнадзорохрантруда или ответственного по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией баллонов.
1.9. В случае перерыва в работе по обслуживанию баллонов свыше 12 месяцев рабочий после проверки знаний должен перед допуском к самостоятельной работе пройти стажировку.
1.10. Допуск к самостоятельному обслуживанию баллонов оформляется приказом по предприятию.
1.11. Инструкция по безопасному обслуживанию баллонов должна быть выдана на руки под расписку или вывешена на рабочем месте.
1.12. Рабочий, обслуживающий баллоны должен:
1.12.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.12.2. Помнить о личной ответственности за выполнение правил охраны труда и безопасность сослуживцев.
1.12.3. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев.
1.12.4. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
1.12.5. Содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.12.6. Соблюдать Правила при эксплуатации, тран¬с¬пор¬тировании и хранении баллонов.
1.13. Баллоны должны иметь вентили, плотно вкрученные в отверстия горловины или в расходно-наполнительные штуцеры у специальных баллонов, не имеющих горловины.
1.14. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов емкостью более 100 л должны быть обеспечены паспортом.
1.15. На баллоны емкостью свыше 100 л должны устанавливаться предохранительные клапаны. При групповой установке баллонов допускается установка предохранительного клапана на всю группу баллонов.
1.16. Боковые штуцеры вентилей для баллонов, которые наполняются водородом и другими горючими газами, должны иметь левую резьбу; а для баллонов, которые наполняются кислородом и другими негорючими газами, - правую резьбу.
1.17. Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1 и 2-го классов опасности должен быть обеспечен заглушкой, которая накручивается на боковой штуцер.
1.18. Вентили в баллонах для кислорода должны вкручиваться с применением уплотнительных материалов, загорание которых в среде кислорода исключается.
1.19. На верхней сферической части каждого металлического баллона должны быть выбиты (четко видны) такие данные:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер баллона;
- фактическая масса пустого баллона (кг): для баллонов емкостью до 12 л включительно - с точностью до 0,1 кг, свыше 12 до 55 л включительно - с точностью до 0,2 кг; масса баллонов емкостью свыше 55 л указывается в соответствии с нормативной документацией (НД) на их изготовление;
- дата (месяц, год) изготовления и следующего освидетельствования;
- рабочее давление (Р), МПа (кгс/см2);
- пробное гидравлическое давление (П), МПа (кгс/см2);
- емкость баллона, л: для баллонов емкостью до 12 л включительно – номинальная; для баллонов емкостью свыше 12 до 55 л включительно – фактическая с точностью до 0,3 л; для баллонов емкостью свыше 55 л - соответственно НД на их изготовление;
- клеймо отдела технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов емкостью свыше 55 л);
- номер стандарта для баллонов емкостью свыше 55 л.
1.20. Высота знаков на баллонах должна быть не менее 5 мм, а на баллонах емкостью 55 л - не менее 8 мм.
1.21. Масса баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, указывается с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если такие предусмотрены конструкцией, но без массы вентиля и колпака.
1.22. На баллонах емкостью до 5 л или толщиной стенки менее 5 мм паспортные данные могут быть выбиты на пластине, припаянной к баллону, или нанесены эмалевой или масляной краской.
1.23. Баллоны для растворенного ацетилена должны быть заполнены соответствующим количеством пористой массы и растворителя в соответствии со стандартом. За качество пористой массы и за правильность наполнения баллонов ответственность несет предприятие, которое наполняет баллон пористой массой. За качество растворителя и за правильное его дозирование ответственность несет предприятие, которое осуществляет заполнение баллонов растворителем. После заполнения баллонов пористой массой и растворителем на его горловине выбивается масса тары (масса баллона без колпака, но с пористой массой и растворителем, башмаком, кольцом и вентилем).
1.24. Надписи на баллоны наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы - по всей окружности, причем высота букв на баллонах емкостью свыше 12 л должна быть 60 мм, а ширина полосы - 25 мм.
Размеры надписей и полос на баллонах емкостью до 12 л должны определяться в зависимости от площади боковой поверхности баллонов.
1.25. Наружная поверхность баллонов должна быть выкрашена соответственно таблице 1.

Таблица 1

Окраска и нанесение надписей на баллоны

Название газа Цвет
баллонов Текст
надписи Цвет
надписи Цвет полосы
1 2 3 4 5
Азот Черный Азот Желтый Коричневый
Аммиак Желтый Аммиак Черный —
Аргон сырой Черный Аргон сырой Белый Белый
Аргон технический Черный Аргон сырой Синий Синий
Аргон чистый Серый Аргон чистый Зеленый Зеленый
Ацетилен Белый Ацетилен Красный —
Бутилен Красный Бутилен Желтый Черный
Нефтегаз Серый Нефтегаз Красный —
Бутан Красный Бутан Белый —
Водород Темно-зеленый Водород Красный —
Воздух Черный Сжатый воздух Белый —
Гелий Коричневый Гелий Белый —
Закис азота Серый Закис азота Черный —
Кислород Голубой Кислород Черный —
Кислород медицинский Голубой Кислород медицинский Черный —
Сероводород Белый Сероводород Красный Красный
Сернистый ангидрид Черный Сернистый ангидрид Белый Желтый
Углекислота Черный Углекислота Желтый —
Фосген Защитный — — Красный
Фреон 11 Алюминиевый Фреон 11 Черный Синий
Фреон 12 Алюминиевый Фреон 12 Черный —
Фреон 1З Алюминиевый Фреон 13 Черный 2 красные
Фреон 22 Алюминиевый Фреон 22 Черный 2 желтые
Хлор Защитный — — Зеленый
Циклопропан Оранжевый Циклопропан Черный —
Этилен Фиолетовый Этилен Красный
Все другие горючие газы Красный Название газа Белый —
Все другие негорючие газы Черный Название газа Желтый —

1.26. Окраска баллонов и надписи на них могут выполняться масляными, эмалевыми или нитрокрасками. Окраска новых изготовленных баллонов и нанесение надписей осуществляется предприятиями-изготовителями, а во время эксплуатации - наполнительными станциями или испытательными пунктами. Маркирование и окраска неметаллических баллонов должны проводиться в соответствии с ТУ на баллон.
1.27. Основные опасные и вредные производственные факторы действующие на рабочего, обслуживающего баллоны:
- загазованность рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- нарушение правил транспортировки баллонов;
- нарушение правил хранения баллонов;
1.28. Рабочие, обслуживающие баллоны, обеспечиваются спецодеждой:
- комбинезон хлопчатобумажный;
- рукавицы брезентовые;
- ботинки кожаные;
- зимой дополнительно: куртка и брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке.

2. Освидетельствование баллонов

2.1. Освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, включает:
2.1.1. Осмотр внутренней и внешней поверхности баллонов.
2.1.2. Проверку массы и емкости.
2.1.3. Гидравлическое испытание.
Проверка массы и емкости бесшовных баллонов емкостью до 12 л включительно и свыше 55 л, а также сварных баллонов, независимо от емкости не проводится.
2.2. При удовлетворительных результатах предприятие, на котором проведено освидетельствование, выбивает на баллоне свое клеймо круглой формы диаметром 12 мм, дату проведенного и следующего освидетельствования (в одном ряду с клеймом). Результаты технического освидетельствования баллонов емкостью свыше 100 л заносятся в паспорт баллонов. Клейма на баллонах в этом случае не ставятся.
2.3. Результаты освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, записываются лицом, которое проводило освидетельствование баллонов, в журнал испытаний.
2.4. Осмотр баллонов для ацетилена должен осуществляться на ацетиленовых наполнительных станциях не реже, чем через 5 лет и состоять из:
2.4.1. Осмотра внешней поверхности.
2.4.2. Проверки пористой массы.
2.4.3. Пневматического испытания.
2.5. Состояние пористой массы в баллонах для ацетилена должно проверяться на наполнительных станциях не реже, чем через 24 месяца.
При удовлетворительном состоянии пористой массы на каждом баллоне должны быть выбиты:
2.5.1. Год и месяц проверки пористой массы.
2.5.2. Клеймо наполнительной станции.
2.5.3. Клеймо (диаметром 12 мм с изображением букв ПМ), что удостоверяет проверку пористой массы.
2.6. Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, во время освидетельствования подвергают испытанию азотом под давлением 3,5 МПа (35 кгс/м2).
Чистота азота, применяемого для испытания баллонов, должна быть не ниже 97% от объема.
2.7. Результаты освидетельствования баллонов для ацетилена заносят в журнал испытаний.
2.8. Осмотр баллонов осуществляется с целью выявления на их стенках коррозии, трещин, вмятин и других повреждений (для определения пригодности баллонов к дальнейшей эксплуатации). Перед осмотром баллоны должны быть тщательно очищены и промыты водой, а в необходимых случаях промыты соответствующим растворителем или дегазированы.
2.9. Баллоны, в которых во время обзора внешней и внутренней поверхности выявлены трещины, вмятины, раковины и риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, надрывы и выщерблины, износ резьбы горловины, а также на которых отсутствуют некоторые паспортные данные, должны быть отбракованы.
2.10. Ослабление кольца на горловине баллону не может служить причиной отбраковки последнего. В этом случае баллон может быть допущен к дальнейшему освидетельствованию после закрепления кольца или замены его новым.
2.11. Баллон, у которого выявлена косая или слабая насадка башмака, к дальнейшему освидетельствованию не допускается до насадки башмака.
2.12. Емкость баллона определяют по разности между весом баллона, наполненного водой, и весом пустого баллона или при помощи мерных бачков.
2.13. Отбраковка баллонов по результатам внешнего и внутреннего осмотра должна осуществляться соответственно НД на их изготовление.
2.14. Запрещается эксплуатация баллонов, на которых выбиты не все данные, предусмотренные п. 1.19.
2.15. Закрепление или замена ослабленного кольца на гор¬ловине или башмака должны быть выполнены до освидетельствования баллона.
2.16. Бесшовные стандартные баллоны емкостью от 12 до 55 л при уменьшении массы от 7,5 до 10 % или увеличении их емкости в границах от 1,5 до 2 % переводятся на давление, сниженное по сравнению с впервые установленным на 15%.
В случае уменьшения массы от 10 до 13,5% или увеличения их емкости в границах от 2 до 2,5 % баллоны переводятся на давление, сниженное по сравнению с установленным не менее чем на 50 %.
В случае уменьшения массы от 13,5 до 16% или увеличении их емкости в границах от 2,5 до 3 % баллоны могут быть допущены к эксплуатации при давлении не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).
В случае уменьшения массы более, чем на 16%, или увеличении их емкости более, чем на 3 %, баллоны бракуются.
2.17. Баллоны, переведенные на пониженное давление, могут использоваться для заполнения газами, рабочее давление которых не превышает допустимого для данных баллонов, при этом на них должны быть выбиты: масса; рабочее давление (Рраб.), МПа (кгс/см2); пробное давление (Рпроб.), МПа (кгс/см2); дата проведенного и следующего освидетельствования и клеймо пункта, проводившего испытание.
Клейма на баллоне, нанесенные ранее, за исключением номера баллона, товарного знака предприятия-изготовителя и даты изготовления, должны быть забиты.
2.18. Отбракованные баллоны, независимо от их назначения, должны быть приведены в негодность (путем нанесения засечек на резьбе горловины или просверливания отверстий на корпусе), исключающую возможность дальнейшей их эксплуатации.
2.19. Освидетельствование баллонов должно осуществляться в отдельных специально оборудованных помещениях. Температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 12°С.
Для внутреннего освидетельствования баллонов допускается применение электрического освещения напряжением не более 12 В.
Во время осмотра баллонов, которые наполняются взрывоопасными газами, арматура ручной лампы и ее штепсельное соединение должны быть во взрывобезопасном исполнении.
2.20. Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, при наступлении очередных сроков периодического освидетельствования подлежат освидетельствованию представителем администрации в выборочном порядке, в количества не менее 5 шт. - из партии до 100 баллонов, 10 шт. - из партии до 500 баллонов и 20 шт. - из партии свыше 500 баллонов. При удовлетворительных результатах освидетельствования срок хранения баллонов устанавливается лицом, осуществляющим освидетельствование, но не более 2 лет. Результаты выборочного освидетельствования оформляются соответствующим актом.
При неудовлетворительных результатах освидетельствования осуществляется повторное освидетельствование баллонов в таком же количестве. В случае неудовлетворительных результатов во время повторного освидетельствования дальнейшее хранение всей партии баллонов не допускается, газ из баллонов должен быть удален в срок, указанный лицом (представителем администрации), осуществляющим освидетельствование, после чего все баллоны должны пройти освидетельствование в отдельности.

3. Эксплуатация баллонов

3.1. Эксплуатация, хранение и транспортировка баллонов на предприятии должны осуществляться в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной в установленном порядке.
3.2. Рабочие, обслуживающие баллоны, должны быть обучены и проинструктированы по данной инструкции.
3.3. Во время эксплуатации баллонов запрещается полностью вырабатывать газ, находящийся в них. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
3.4. Выпуск газа из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением должен осуществляться через редуктор, предназначенный для данного газа и выкрашенный в соответствующий цвет.
Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую выпускается газ.
3.5. В случае невозможности из-за неисправности вентилей выпустить на место потребления газ из баллонов последние надо возвратить на наполнительную станцию. Выпуск газа из таких баллонов на наполнительной станции должен осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной в установленном порядке.
3.6. Наполнение баллонов газом должно осуществляться по инструкции, разработанной и утвержденной в установленном порядке с учетом свойств газа, местных условий и требований инструкции по наполнению баллонов газом. Наполнение баллонов сжиженным газом должно отвечать нормам, указанным в таблице 2.
Для газа, не указанного в данной таблице, норма наполнения устанавливается производственными инструкциями наполнительных станций.
3.7. Наполнительные станции, осуществляющие наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и растворенными газами, обязаны вести журнал наполнения баллонов, в котором, в частности, должны быть указаны:
1) дата наполнения;
2) номер баллона;
3) дата освидетельствования;
4) масса газа (сжиженного) в баллоне, кг;
5) подпись лица, которое наполняло баллон.
Если на одном предприятии осуществляется наполнение баллонов разными газами, то на каждый газ должен вестись отдельный журнал наполнения.
Таблица 2

Нормы наполнения баллонов сжиженными газами

Наименование
газа Масса газа на 1 л
емкости баллона, кг, не более Емкость баллона,
приходящаяся на 1 кг газа, л, не менее
1 2 3
Аммиак 0,570 1,76
Бутан 0,488 2,05
Бутилен,
изобутилен 0,526 1,90
Окись этилена 0,716 1,40
Пропан 0,425 2,35
Пропилен 0,445 2,25
Сероводород, фосген, хлор 1,250 0,80
Углекислота 0,720 1,34
Фреон 11 1,2 0,83
Фреон 12 1,1 0,90
Фреон 13 0,6 1,67
Фреон-22 1,8 1,0
Хлористый метил, хлористый этил 0,8 1,25
Этилен 0,286 3,5

3.8. Баллоны, наполняемые газом, должны быть надежно закреплены и плотно присоединены к наполняющей рампе.
3.9. Запрещается наполнять газом баллоны, в которых:
3.9.1. Вышел срок назначенного освидетельствования.
3.9.2. Вышел срок проверки пористой массы.
3.9.3. Поврежден корпус баллона.
3.9.4. Неисправны вентили.
3.9.5. Отсутствуют надлежащие окраска или надписи.
3.9.6. Отсутствует избыточное давление газа.
3.9.7. Отсутствуют установленные клейма.
Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, осуществляется после предварительной их проверки в соответствии с инструкциями предприятия-наполнителя (наполнительной станции).
3.10. Насадка башмаков и колец для колпаков, замена вентилей могут осуществляться на пунктах освидетельствования баллонов.
Вентиль после ремонта, связанного с его разборкой, должен быть проверен на плотность при рабочем давлении.
3.11. Осуществлять насадку башмаков на баллоны разрешается только после выпуска газа, выкручивания вентилей и соответствующей дегазации баллонов. Очистка и окраска наполненных газом баллонов, а также закрепление колец на их горловине запрещается.
3.12. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее, чем 5 м от источников тепла с открытым огнем.

4. Хранение баллонов

4.1. Баллоны с газом могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Склады и открытые площадки должны размещаться на расстоянии не менее 20 м от других складов, 50 м от жилых домов и 100 м от общественных зданий.
Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.
4.2. Баллоны с отравляющими газами должны храниться в специальных закрытых помещениях, конструкция которых регламентируется соответствующими нормами и положениями.
4.3. Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками должны храниться в вертикальном положении. Для предотвращения падения баллоны надо устанавливать в специально оборудованные гнезда, клети или огораживать барьером.
4.4. Баллоны, не имеющие башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. Во время хранения на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянного бруса или резины между горизонтальными рядами. При укладке баллонов в штабели высота последних не должна превышать 1,5 м. Вентили баллонов должны быть повернуты в одну сторону. Между штабелями должен быть проход 1-1,5 м.
4.5. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными, с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стенки, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из негорючих материалов не ниже II степени огнестойкости; окна и двери должны открываться наружу. Стекло на окнах и дверях должно быть матовым или выкрашено в белый цвет. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,2 м от пола к низшим выступающим частям кровельного покрытия. Полы складов должны быть ровными с нескользкой поверхностью, а склады для баллонов с горючими газами - с поверхностью из материалов, исключающих образование искр при ударе о них любым предметом.
4.6. Освещение складов для баллонов с горючими газами должно отвечать нормам для взрывоопасных помещений.
4.7. В складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе.
4.8. Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию соответственно требованиям санитарных норм проектирования производственных помещений.
4.9. Склады для баллонов со взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в зоне молниезащиты.
4.10. Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено негорючими стенками на отсеки, в каждом из которых допускается хранение не более 500 баллонов (40 л) с горючими или отравляющими газами и не более 1000 баллонов (40 л) с негорючими и неядовитыми газами.
Отсеки для хранения баллонов с негорючими и неядовитыми газами должны быть отделены негорючими перегородками высотой не менее 2,5 м с открытыми проемами для прохода людей и проемами для средств механизации. Каждый отсек должен иметь самостоятельный выход наружу.
4.11. Разрывы между складами для баллонов, наполненных газами, между складами и сопредельными производственными зданиями, общественными помещениями, жилыми домами должны удовлетворять требованиям НД.
4.12. Баллоны, в которых выявлено истечение газа, должны немедленно убираться со склада в безопасное место.
4.13. Помещение для хранения горючих газов необходимо оборудовать газовыми анализаторами, а при их отсутствии администрация объекта должна установить порядок отбора и контроля проб воздух.
4.14. Склады для хранения баллонов с горючими газами должны иметь постоянно работающую принудительную вентиляцию, обеспечивающую безопасную концентрацию газов.
В этих складах разрешается только водяное, паровое низкого давления или воздушное отопление.
На двери (воротах) складов для баллонов с газом необходимо вывешивать таблички с указанием огнегасящего вещества, которое разрешается применять во время пожара.
Обслуживающий персонал должен знать пожарную опасность газа, хранящегося на складе, порядок эвакуации баллонов и правила тушения горючих газов.
4.15. Не разрешается:
4.15.1. Хранение любых посторонних веществ, материалов, оборудования, предметов в складах баллонов с газами.
4.15.2. Транспортировка и хранение баллонов с газом без предохранительных колпаков и навинченных на штуцеры заглушек.
4.15.3. Хранение баллонов с поврежденным корпусом (вмятинами, трещинами, коррозией и т.п.), а также с просроченным сроком периодического осмотра.
4.15.4. Хранение баллонов с горючими газами и окислителями в помещениях, которые не являются специальными складами баллонов.
4.15.5. Размещение в одном отсеке склада более 500 баллонов с горючими или отравляющими газами, 1000 баллонов с негорючими и неядовитыми газами; хранение в здании склада более 3000 баллонов (в перерасчете на 40-литровые).
4.15.6. Вход в склад баллонов с горючими газами лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.
4.15.7. Превышение установленных норм заполнения баллонов сжатым, сжиженным или растворенным газом (норма заполнения и методы ее контроля должны быть отмечены в инструкции).
4.15.8. Удары баллонов один об другой во время погрузки, разгрузки и хранения, падение колпаков и баллонов на пол.
4.16. В случае повышения температуры в складе выше 35°С необходимо включить приточно-вытяжную вентиляцию и принять меры по охлаждению баллонов, накрыв их мокрым брезентом.
4.17. Запрещается хранить горючие материалы и проводить работы с открытым огнем возле склада с баллонами на расстоянии менее 10 м.
4.18. Проверка состояния хранящихся баллонов должна производиться ежедневно.
4.19. При выявлении повреждений баллонов или выделении из них газа необходимо:
4.19.1. Баллоны с негорючими и неядовитыми газами переместить в сторону и положить на землю.
4.19.2. Баллоны с горючими газами переместить на расстояние не менее 100 м от жилых и производственных зданий, тщательно устранив при этом возможность вспышки газов от искры или других источников огня, и установить наблюдение за выходом из баллонов газа до полного прекращения шипения или отсутствия запаха.
4.19.3. Баллоны с отравляющими газами переместить от жилых и производственных зданий на расстояние не менее 100 м и опустить вентилем вниз (баллоны с аммиаком - в бочку с водой, с хлором - в бочку с известковым раствором).
4.20. Лица, которые допущены к обезвреживанию баллонов с горючими и отравляющими газами, должны быть обеспечены спецодеждой и фильтрующим противогазом марки А.
Работы по устранению истечения хлора должны проводиться в шланговых противогазах ПШ-1, изолирующих противогазах КОП-6 или КОП-7.
4.21. Допускается совместное хранение баллонов с аммиаком и баллонов с инертными газами (углекислым газом, азотом). Баллоны с аммиаком не должны сталкиваться.
4.22. При отправке баллонов, наполненных аммиаком, на завод-наполнитель по причине неисправности, на баллонах должна быть сделана предупредительная надпись "Неисправный, с аммиаком" и сообщение в сопроводительном листе о неисправности баллонов и о наличии в них аммиака.
4.23. Не допускается совместное хранение в одном штабеле пустых и наполненных баллонов, а также баллонов с разными газами (разного цвета).
4.24. Не допускается совместное хранение (в одном помещении) баллонов с кислородом и горючими газами (хлором, водородом и др.).

5. Транспортировка баллонов

5.1. Перед началом выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходимо убедиться в исправности поступивших баллонов с газом, наличия гарантийной наклейки или пломбы на предохранительном колпаке, наличие сигнального цвета. Все баллоны должны иметь стандартное клеймо, дату осмотра и дату последующего испытания,
5.2. Транспортировка баллонов по территории предприятия должна производиться на специальных тележках.
Допускается перенос баллонов вручную при наличии приспособлений, обеспечивающих полную безопасность (носилок, брезентовых корсет с войлочной прокладкой, поясов для крепления и т.д.). Не допускается переноска баллонов на руках и на плечах.
5.3. Во время перемещения баллонов не разрешается браться за вентили, снимать их и ударять баллоны один о другой.
5.4. Не допускается производить погрузочно-разгрузочные работы в промасленных рукавицах и с загрязненными маслом руками. Соединение даже незначительного количества масла (жира) с кислородом может вызвать взрыв.
5.5. Перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребление газов должно осуществляться на специально приспособленных для этого тележках или с помощью других устройств.
5.6. Перевозка наполненных газом баллонов должна осуществляться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении, обязательно с прокладками между баллонами.
Для прокладок могут применяться деревянные брусья с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, защищающие баллоны от ударов один об другой.
Все баллоны при перевозке надо укладывать вентилями в одну сторону.
5.7. Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении, обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.
5.8. Транспортировка и хранение баллонов должны осуществляться с накрученными колпаками.
Транспортировка баллонов для углеводных газов осуществляется в соответствии с "Правилами безопасности систем газоснабжения Украины".
5.9. Во время транспортировки баллоны необходимо защищать от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков, а также от толчков и перекатывания.
5.10. Во время бесконтейнерной транспортировки баллонов необходимо придерживаться следующих правил:
5.10.1. На баллонах должны быть до отказу завинчены предохранительные клапаны и заглушки.
5.10.2. Баллоны должны укладываться в деревянные гнезда, обитые войлоком или другим мягким материалом.
5.10.3. При погрузке более одного ряда баллонов должны применяться прокладки на каждый ряд для предотвращения их сталкивания одного с другим. Для прокладок могут применяться деревянные брусья с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, защищающие баллоны от ударов один о другой.
5.10.4. Баллоны должны быть уложены не более, чем в один ряд таким образом, чтобы предохранительные колпаки были с одной стороны.
5.10.5. Укладывать баллоны допускается в границах высоты бортов.
5.10.6. Запрещается перевозить баллоны на автомашинах при наличии в кузове грязи, мусора, следов смазочного масла.
5.10.7. При погрузке и разгрузке не разрешается сбрасывать их и ударять один о другой, а также разгружать вентилями вниз.
5.11. При транспортировке баллонов в контейнерах разрешается транспортировка наполненных и пустых баллонов в одном кузове. Укладывать пустые и наполненные баллоны в один контейнер не разрешается.
5.12. Совместная транспортировка на машине кислородных и ацетиленовых баллонов запрещена.
5.13. В исключительных случаях можно перевозить в автомашине кислородные и ацетиленовые баллоны при выполнении следующих требований:
5.13.1. Одновременно можно транспортировать в сумме не большее 10 баллонов; в кузове не должно быть следов смазочного масла и жира.
5.13.2. Перед погрузкой ацетиленовые баллоны должны быть очищенными от следов смазочного масла и жира.
5.13.3. Баллоны должны быть уложены не более, чем в один ряд на деревянных подставках.
5.14. Не разрешается транспортировать баллоны с кислородом и баллоны с горючими газами или хлором, баллоны с кислородом и барабаны с карбидом кальция.
5.15. Баллоны, выделяющие газ, не должны транспортироваться.
5.16. Контейнер для транспортировки баллонов должен испытываться на двойную погрузку ежегодно, осматриваться каждые 10 дней.
5.17. Запрещается перевозка баллонов на самосвалах и автомашинах, кузов которых внутри обит железом.
5.18. В тех случаях, если из-за неисправности вентиля газ не был использован, при его возврате на завод-наполнитель на баллоне делается надпись: "Осторожно!", "Полный", "С газом". Ремонтировать вентили своими средствами, а также разбирать их, если баллоны наполнены, запрещается.
5.19. Во время погрузки и разгрузки двигатель автомашины для транспортировки баллонов должен быть выключен, за исключением тех случаев, когда автомашина имеет устройство для погрузки и разгрузки баллонов с приводом от двигателя.

6. Требования безопасности после окончания работы

6.1. Привести в порядок рабочее место.
6.2. Приспособления, инструмент прибрать в отведенное для них место.
6.3. Снять спецодежду, повесить в отведенное для нее место.
6.4. Вымыть руки, лицо теплой водой с мылом, при возможности принять душ.
6.5. Доложить руководителю обо всех недостатках, которые имело место во время работы.

7. Требования безопасности в аварийных ситуациях

7.1. При выявлении выделения газа, наличия трещин на баллонах, неисправности вентиля и прочее необходимо принять меры по недопущению посторонних лиц в опасную зону.
7.2. Сообщить о том, что произошло, руководителю.
7.3. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
7.4. Оказание первой медицинской помощи.
7.4.1. Первая помощи при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (внешний) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживление начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
7.4.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
7.4.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждение спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдоха.
7.4.4. Первая помощь при отравлении.
При отравлении газами появляются головная боль, «стук в висках», «звон в ушах», общая слабость, бессознательное состояние, усиленное сердцебиение, дурнота, рвота. При сильном отравлении появляется сонливость, апатия, равнодушие, а при тяжелом отравлении - возбужденное дыхание, расширение зрачков.
При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести потерпевшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, мешающую дыханию, обеспечить приток свежего воздуха, положить потерпевшего, приподняв ноги, растереть тело, укрыть теплее, давать нюхать нашатырный спирт.
При остановке дыхания необходимо приступить к искусственному дыханию. Во всех случаях при отравлении газами необходимо дать потерпевшего выпить как можно больше молока.
7.4.5. Первая помощь при кровотечении.
Для того, чтобы остановить кровотечение, необходимо:
- поднять раненную конечность вверх;
- кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом);
- в случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
7.5. В случае возникновения пожара вызвать пожарную часть и приступить к тушению его имеющимися средствами пожаротушения.
7.6. Выполнять все указания руководителя работ по устранению аварийной ситуации.