Инструкция по охране труда контролёра энергонадзора








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. К работе контролером допускаются работники, изучившие «Правила безопасной эксплуатации электроустановок» (ПБЭЭП) в соответствие требованиям выполняемой работы, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей » (ПТЭЭСС), «Правила пожарной безопасности» (ППБ), Закона Украины «Об охране труда» (ОТ), «Правила пользования электроэнергией для населения», прошедшие:
- медицинский осмотр
- вводный инструктаж
- инструктаж непосредственно на рабочем месте,
- старижировку по индивидуальной программе обучения по вопросам охраны туда, технологии работ, пожарной безопасности и специальных правил для контролеров энергонадзора,
- проверку знаний с присвоением группы по электробезопасности.
1.4. Контролер должен быть проинструктирован и обучен безопасным приемам по всем видам работ, выполняемых им.
1.5. Контролер обязан:
- знать и выполнять требования нормативных актов об охране труда;
- проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры;
- соблюдать обязательства по охране труда, предусмотренные должностной инструкцией;
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и повседневные указания руководителя;
- уметь пользоваться выделенными защитными средствами и электроинструментом с изолирующими рукоятками, своевременно сообщать руководителю об истечении срока поверки;
- знать устройство и принцип действия электросчетчика;
- выполнять организационные и технические мероприятия при работах в электроустановках;
- помнить о личной ответственности за соблюдение техники безопасности при производстве работ;
- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен руководителем;
1.6. Запрещается допуск к работе контролеров, не прошедших обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда
1.7. Руководитель абонентского участка, непосредственно организующий работу
контролеров, обязан обеспечить выполнение ее в соответствии с требованиями ПТЭЭСС, ПБЭЭП, ПТЭ, ОТ.
1.8. Контролеры, виновные в нарушении ПБЭЭП, ПТЭП, ППБ, ОТ несут дисциплинарную, административную, материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Администрация учреждения обязана выдать контролеру:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев.
В процессе работы контролер энергонадзора должен соблюдать правила ношения специальной одежды и спецобуви.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ .

2.1. Перед началом работ контролеру необходимо:
1) привести в порядок и надеть спецодежду, спецобувь;
1) получить задание у руководителя участка;
2) пройти необходимый инструктаж по мерам безопасности при выполнении работ;
3) проверить исправность инструмента и защитных средств;
4) иметь при себе удостоверение;
2.2. При следовании по маршруту к рабочему месту контролеру запрещается:
1) следовать к рабочему месту (участку) в темное время суток по неосвещенным местам;
2) передвижение по неподготовленному для пешеходного следования маршруту участка (лесополосы, пустыри и т.п.)
3) нарушать правила дорожного движения, переходить проезжую часть улиц в необозначенных местах;
4) пользоваться попутным (частным транспортом);
5) проводить плановые задания во внерабочее время без письменного распоряжения руководителя;
2.3. Требовать от абонента закрытие подземных строений (люки, погреба), обезопасив себя от падения в них.
2.4. Перед входом во двор частного дома или квартиры абонента требовать закрытия домашних животных (собак); входить, убедившись, что требование выполнено.
2.5. Перед началом работ контролеру запрещается :
1) Заходить в частные дома, квартиры или другие объекты при наличии у собственника явных признаков алкогольного (наркотического) опьянения, неадекватного поведения либо, при попытках применения противоправных действий.
2) Проходить в неосвещенное помещение к рабочему месту без сопровождения собственника помещения либо его представителя.
3) Предпринимать противоправные действия против физических, юридических лиц, и субъектов предпринимательской деятельности при выполнении производственных заданий.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ .

3.1. Контролер обязан выполнять только ту работу, которую ему поручил руководитель абонентского участка
3.2. При посещении абонента обязательно предъявлять служебное удостоверение.
3.3. При обнаружении хищения электроэнергии обязательно составить акт и cтавить в известность руководство.
3.4. Проверять схему подключения счетчика указателем напряжения, убедившись перед этим в его исправности.
3.5. Знать и уметь пользоваться выделенными защитными средствами с изолирующими рукоятками,.
3.5. Контролер обязан осмотреть целостность пломб на счетчике и клеммной крышке, соответствие оттисков. В случае найденных нарушений необходимо составлять акт.
3.6. При обнаружении контролером безучетного потребления потребителем электроэнергии обязательно составляется акт и докладывается руководству.
3.7. Контролер обязан следить, чтобы учет электроэнергии у потребителя был выполнен согласно выданным техническим условиям и «Правилам устройства электроустановок».
3.8. Контролер обязан контролировать состояние электроустановок потребителей проверять потребителей на вверенном ему участке и о результатах докладывать своему руководителю.
3.9. Работа контролера является работой с повышенной опасностью. При выполнении работы, связанной с заменой и установкой счетчика, проверки его фазировки, обследования по выявлению хищений электроэнергии необходимо строго соблюдать технику безопасности.
3.10. При выполнении производственных заданий не пользоваться случайными подставками при работе у бытовых потребителей.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ .

4.1. После окончания работы убрать лишние предметы (ветошь, обрезки провода, изоляцию и т.п.), инструмент и приспособления в отведенное для них место.
4.2. Средства индивидуальной защиты очистить от пыли, сложить в отведенное для них место.
4.3. Следует известить непосредственного руководителя о неисправностях механизмов, приспособлений и инструмента, которые применялось во время работы.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. Контролер должен помнить, что при внезапном отключении напряжения он может быть подано вновь без предупреждения. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации следует прекратить работу.
5.3. Огородить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.4. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.5. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6. Первая помощь при несчастных случаях.
5.6.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается на рану, и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.6.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.6.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами, ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.6.5. Первая помощь при кровотечении.
5.6.5.1. Поднять раненную концовку вверх.
5.6.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.6.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.7. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.8. Первая помощь при укусах животных.
5.8.1. При оказании первой помощи пострадавшему от укуса животного не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. оно способствует удалению из раны слюны животного.
5.8.2. Рану промывают мыльным раствором, кожу вокруг нее обрабатывают раствором антисептического средства (спиртовым раствором йода, раствором марганцовокислого калия, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную повязку.
5.8.3. Пострадавшего доставляют в травматологический пункт или другое лечебное учреждение. Вопрос о проведении прививок решает врач
5.9. В целях самозащиты от нападения животных применяют отпугиватель от животных.
5.10. Во всех случаях при проведении аварийных работ следует выполнять все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.