Инструкция по охране труда электромонтера по эксплуатации электросчетчиков отдела метрологии средств учета








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при выполнении работ электромонтерами по эксплуатации электросчетчиков отдела средств учета на объектах Донецкого филиала и на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от их ведомственной принадлежности (далее в тексте – организаций) при проверке и установке и снятии приборов учета электроэнергии.

1.2. На должность электромонтера по эксплуатации электросчетчиков назначается лицо не моложе 18 лет, прошедшие вводной, первичный и периодический (один раз в два года) медицинский осмотр и признанные годным к выполнению вышеуказанной работы.

1.3. Допуск электромонтера к самостоятельной работе производится после вводного и первичного инструктажа на рабочем месте, необходимой теоретической подготовки, производственного обучения на рабочем месте, проверки комиссией отдела знаний настоящей Инструкции, "Правил безопасной эксплуатации электроустановок ", "Правил устройства электроустановок», "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины. Правил безопасности работы с инструментами и приспособлениями, Правилами эксплуатации электрозащитных средств Госнадзорохрантруда, действующих требований СУОТ, Положение о работе на предприятиях и в быту, стажировки под наблюдением опытного работника не менее 12 дней. Электромонтер должен иметь группу по электробезопасности не ниже третьей и проходить периодические медосмотр, инструктаж и проверку знаний. Электромонтеру по эксплуатации электросчетчиков выдается удостоверение о проверке знаний и удостоверение личности и устанавливается нормированный рабочий день.

1.4. В процессе труда электромонтера могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:
а) Движущиеся машины и механизмы при посещении потребителей;
б) Значение напряжения в электрической сети выше безопасного, замыкание которого может произойти через тело человека при приближении на расстояние менее допустимого к неизолированным токоведущим частям и элементам оборудования;
находящимся под напряжением, а так же при перемещении в зонах растекания тока замыкания на землю;
в) Недостаточная освещенность рабочей зоны при работе в помещениях;
г) Вредные факторы, связанные со спецификой конкретного производства;

1.5. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты, удовлетворяющие действующим стандартам и техническим условиям на изготовление. Не пользоваться защитными средствами, не прошедши¬ми установленных испытаний, а также такими, срок очередно¬го испытания которых истек, при этом их необходимо изъять и сообщить руководителю. Периодические (контрольные) испытания защитных средств производятся в следующие сроки: диэлектрические пер¬чатки —2 ра¬за в год, галоши—раз в год, слесарно-монтажный инструмент и индикаторы напряжения до 1000 В - раз в год.

1.6. Необходимо соблюдать требования Правил пожарной безопасности, курить разрешается в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

1.7. Соблюдать чистоту на рабочем месте, в производствен¬ных и санитарно-бытовых помещениях, на территории потребителя. Выполнять требования личной гигиены, средства индивидуальной защиты содержать в чистоте и хранить отдельно от личных вещей.

1.8. Недопустимо употребление спиртных напитков и наркотических веществ во время работы, во время посещении потребителя, а также появление на работе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

1.9. Необходимо соблюдать установленные "Правила внутреннего трудового распорядка в Донецком филиале, Правила внутреннего распорядка предприятий при посещении потребителя, время начала и окончания работы, а также время перерыва для отдыха и для питания.

1.10. Получив травму на производстве, немедленно сооб¬щить об этом руководителю и обратиться в медпункт. Электромонтер должен уметь оказать первую (доврачебную) помощь при пораже¬нии электрическим током, переломах, отравлениях, ожогах, сообщать о несчастных случаях администрации предприятия. При несчастном случае необходимо действовать в соответствии с "Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим". В случае необходимости уметь оказать помощь себе и работающим рядом. О замеченных неисправностях оборудования, представляющих опасность для себя и окружающих, необходимо сообщить руководителю и без его разрешения к работе не приступать.

1.11. Во время передвижения по территории предприятия быть внимательным, прислушиваться к сигналам движущего¬ся транспорта. Не переходить и не перебегать дороги перед движущим¬ся транспортом. Остерегаться наступать на крышки люков и разные перекрытия ям, канав и котлованов во избежание падения в них. Не стоять и не ходить под перемещаемым грузом, а также под настилами лесов или в местах, где возможно паде¬ние разных предметов.

1.12. Не прикасаться к оборванным и с поврежденной изоляцией электропроводам. Не загромождать подходы к электроустановкам, пуска-телям, рубильникам. Не открывать, не включать и не касаться руками или предметами электроустановок и электрооборудования, если об¬служивание их не входит в прямую обязанность.

1.13. Выполнять только ту работу, которую поручит инженер отдела, при условии, что вам известны безопасные способы ее выпол¬нения.

1.14. Запрещается наступать на кабели, электросварочные провода. Не смотреть незащищенными глазами на электриче¬скую дугу, так как это может привести к заболеванию глаз. Боль в глазах может появиться не сразу, а через несколько часов. При появлении боли в глазах немедленно обратиться к врачу.

1.15. Не выполнять распоряжений, если они противоречат Правилам безопасной эксплуатации электроустановок и их выполнение может при¬вести к несчастному случаю.

1.16. Во время выполнения служебных работ, связанных с передвижением (с использованием транспорта и пешие переходы) необходимо избирать кратчайший, организованный и безопасный маршрут.

1.17. Выполнять другие поручения связанные с деятельностью отдела.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Устное распоряжение на предстоящую работу необхо¬димо записать в журнал регистрации работ по нарядам и распоряжениям. При этом указывает-ся, кем отдано распоряжение, место и наименование работы; срок ее выполнения; фамилия, инициалы, квалификационная группа руководителя работы и членов бригады.
2.2. Перед началом работы на объектах Донецкого филиала и потребителей должен быть осуществлен допуск к работе непосредственно на рабочем месте. Необходимо ознакомиться с планировкой помещений, расположением приборов учета электроэнергии. Рабочее место подготавливается в соответствии с нарядом – допуском или распоряжением (с разрешения дежурного или уполномоченного на это работника).
2.3. Руководитель работ перед допуском должен выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места, и проверить эту подготовку совместно с допускающим личным осмотром в пределах рабочего места. Проинструктировать членов бригады об использовании инструмента, приборов, приспособлений.
2.4. Допускающий при допуске должен проинструктировать бригаду о мерах по безопасному их проведению.
2.5. Нельзя приступать к работе на неподготовленном рабочем месте, без допуска и инструктажа на рабочем месте.

2.6. Привести в порядок индиви¬дуальные защитные средства, проверить их исправность (отсутствие проколов, трещин, посторонних включений, целостность лакового покрытия изолирующих средств защиты). Хранить защитные средства в специальных ящиках от¬дельно от инструментов; они должны иметь клеймо с указа¬нием срока их периодического действия. Перед использованием средств защиты следует очистить и обтереть их от пыли. Рукоятки плоскогубцев должны быть изоли¬рованы; рабочая часть отвертки должна быть правильно зато¬чена, а рукоятка прочно насажена и изолирована, на стержень отвертки надета изоляционная трубка, составляющая открытой только рабочую часть отвертки (не более 5 мм). Стержни указателей напряжения должны иметь изолирующие покрытие, неизолированная часть стержня должна выступать не более 2 мм. Ручной инструмент следует держать в переносном ящике или сумке для инструмента.
2.7. Рукава верхней одежды застегнуть, одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов, убрать волосы под плотно прилегающий головной убор.
Проверить состояние изолирующих подставок, реше¬ток, блокировочных устройств, дверей, переносных лестниц и т. д.

2.8. Используемые при работе изолированные провода не должны иметь повреждения изоляции, многожильные голые провода не должны иметь оборванных и подгоревших жил, специальные наконечники на проводах должны быть хорошо закреплены, а выполненные из изоляционных материалов, не должны иметь повреждений, сколов, трещин, посторонних вкраплений.
Контрольно-измерительные приборы должны быть опломбированы и иметь штамп об их поверки.
2.9. Убедиться в готовности средств пожаротушения и средств оказания первой медицинской помощи.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

3.1. Электромонтерам при проверке, снятии и установке, электросчетчиков необходимо твердо знать меры безопасности при выполнении работы и технические инструкции. Во время работы необходимо выполнять указания по безопасному выполнению работы, полученные при допуске к работе и в процессе ее выполнения. Не находиться без производственной необходимости вблизи коммутационной аппаратуры, сборных шин и других токоведущих частей.

3.2. Снятие и установку электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока должна производить бригада в составе не менее двух человек. Руководитель работ должен иметь группу 4, член бригады - группу 3. При отсутствии в цепях электросчетчика специальных блоков, позволяющих работать без размыкания цепей, подключенных к вторичным обмоткам трансформаторов тока, напряжение и ток в цепях электросчетчика должны быть отключены. Установку и снятие электросчетчиков непосредственного включения допускается производить одному работнику с 3 группой по эл. безопасности со снятием напряжения. Нагрузка с электросчетчика в сетях 0,4 кВ должна сниматься коммутационными аппаратами, установленными после электросчетчика. Напряжение со счетчика снимается отключающими аппаратами, установленными до электросчетчика в сетях 0,4 кВ. При работе в цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть сняты предохранители со стороны высшего и низшего напряжений или отключены коммутационные аппараты.

3.3. Проверить исправность указателя напряжения присоединением к токоведущим частям, которые явно находятся под напряжением. При этом при работе в сетях до 1000 В пользуются диэлектрическими перчатками. Перед производством работ с электросчетчиками необходимо проверить указателем напряжения отсутствие напряжения на всех клеммах электросчетчика. При работе с электроинструментом необходимо так же поль¬зоваться диэлектрическими перчатками.

3.4. При выполнении работ в цепях подключенных к вторичным обмоткам трансформаторов тока необходимо замкнуть накоротко зажимы их вторичных обмоток. После присоединения смонтированных цепей к трансформаторам тока закоротку следует перенести на ближайшую сборку зажимов и снять ее только после полного окончания монтажа и проверки правильности присоединения смонтированных цепей. При проверке полярности перед подачей импульсов тока в первичную обмотку приборы следует присоединить к зажимам вторичной обмотки.


3.4. Записывать показания электросчетчиков установленных на щитах управления и в РУ, разрешается единолично со 2 группой по эл. безопасности в сопровождении местного оперативного работника в порядке текущей эксплуатации.

3.5. Проверить наличие ограждений, предупредительных надписей, плакатов. Убедиться в исправности включающих и выключающих устройств, сигнализации и блокировок. Проверить исправность осветительных устройств, элек¬тропроводки и светильников, ламп. Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освеще¬на и свет не слепил глаза.

3.6. Руководителю работ необходимо следить за наличием, исправностью, и правильным применением необходимых средств защиты, инструмента, за сохранностью на рабочем месте плакатов безопасности, ограждений, запирающих устройств. Член бригады может уйти с рабочего места только с разрешения руководителя. Необходимо постоянно следить за надежностью присое¬динения и исправностью электрического заземляющего устрой¬ства.

3.7. С рабочего места должно быть убрано все, что может помешать работе. Положение инструмента должно исключать возможность его скатывания и падения. Нельзя работать на скользком полу.

3.8. Не прикасаться к оборванным электропроводам, а так¬же к оголенным токоведущим проводам и незащищенным ча¬стям электрооборудования, к клеммам, шинам и др. Особен¬но опасно одновременное прикосновение к двум проводам.

3.9. Не вступать в конфликтные ситуации с персоналом потребителя, сохранять выдержку и спокойствие при их возникновении.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

4.1. Привести в порядок рабочее место убрать инстру¬мент, приборы, приспособления, заготовки и готовую продук¬цию. Убрать защитные и предохранительные средства и приспособления в специально отведенные для них места. После рабочего дня необходимо вымыть руки.

4.2. Руководитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, не допуская пребывания ее в зоне повышенной опасности. После окончания работы и оформления результатов посещения потребителя соответствующим документом, электромонтер должен покинуть предприятие в сопровождении представителя администрации. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, следует сообщать своему руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. В случае проведения на объекте, каких либо работ, а так же нарушения режимов, повреждений, аварий с электрооборудованием прервать работы до восстановления нормального режима.

5.2. При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4— 5 м в закрытых и менее 8—10 м в открытых распределитель¬ных устройствах.

5.3 Необходимо немедленно выключить ток в случае:
а) при выявлении неисправ¬ности в работе электрооборудования;
б) травмы, происшедшей с кем-либо из обслуживающего персонала;
в) пожара в зоне работы.

5.4. Заметив загорание, необходимо немедленно сообщить руководителю, старшему по смене (начальнику смены, дежурному инспектору, диспетчеру) и приступить к тушению имеющимися средствами. Старший по смене определяет очаг пожара, возможные пути его распространения и необходимость в от-ключении электрооборудования, находящегося в зоне пожара. Он обязан создать безопасные условия тушения. Для этого отключается коммутационная аппаратура, снижается напря¬жение, сливается масло из маслонаполненного оборудования.
Оборудование отключается без распоряжения, но с после¬дующим уведомлением дежурного инженера или диспетчера.

5.5. Для тушения пожара в электроустановках в первую очередь необходимо применять углекислотные и порошковые огнетушители.
Не следует забывать и такие простейшие средства огнетушения, как сухой песок и асбестовая или грубошерстная ткань, которые при набросе на очаг загорания могут быстро затушить пламя.