Инструкция по охране труда электромонтера по эксплуатации электросчетчиков








I.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. К самостоятельной работе электромонтером по эксплуатации электросчетчиков (далее - электромонтером) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, изучившие «Правила безопасной эксплуатации электроустановок» (ПБЭЭП) в соответствие требованиям выполняемой работы, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭП), «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей » (ПТЭЭСС), «Правила пожарной безопасности» (ППБ), Закона Украины «Об охране труда» (ОТ), «Правила пользования электроэнергией для населения» и прошедшие:
- медицинский осмотр;
- вводный инструктаж;
- обучение безопасным методам и приемам труда и проверку знаний Правил устройства электроустановок, Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей,
- первичный инструктаж на рабочем месте,
- старижировку по индивидуальной программе обучения по вопросам охраны туда, технологии работ, пожарной безопасности и специальных правил для электромонтера по эксплуатации электросчетчиков

1.4. Электромонтер обязан:
1.4.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности и требования правил внутреннего трудового распорядка.
1.4.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты.
1.4.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.
1.4.4. Знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации, ухода и пользования ими. Не разрешается использовать защитные средства и приспособления с просроченным сроком проверки.
1.4.5. Выполнять только порученную работу.
1.4.6. Знать номера телефонов медицинского учреждения и пожарной охраны.
1.5. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать работника медицинской службы. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
1.6. При обнаружении пожара или возгорания необходимо:
- немедленно сообщить в пожарную охрану, своему руководителю или руководителю предприятия о случае пожара;
- обесточить оборудование в зоне пожара или возгорания;
- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.
1.7. Находясь на работе, электромонтер обязан соблюдать следующие требования:
- не касаться к электрических проводов, кабелей электротехнических установок;
1.8. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдаются согласно коллективного договора:
- костюм х/б или комбинезон - 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной подкладке - 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые - 1 раз в 12 месяцев;
- сапоги утепленные или валенки - 1 раз в 48 месяцев.
При выполнении производственных заданий не должна применяться одежда с короткими рукавами. При работе в электроустановках бытовых потребителей применяются исправные, с отметкой о поверке средства индивидуальной защиты: указатель напряжения, плоскогубцы, отвертка, диэлектрические перчатки, защитные очки.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Проверить исправность средств индивидуальной защиты.
2.2. Проверить исправность инструментов, приспособлений.
2.3. Для переноски инструмента используется специальная сумка - или переносной ящик. Переноска инструмента в карманах запрещается.
2.4. При следовании по маршруту к рабочему месту электромонтеру запрещается:
1) следовать к рабочему месту (участку) в темное время суток по неосвещенным местам;
2) передвижение по неподготовленному для пешеходного следования маршруту участка (лесополосы, пустыри и т.п.)
3) нарушать правила дорожного движения, переходить проезжую часть улиц в необозначенных местах;
4) пользоваться попутным (частным транспортом);
5) проводить плановые задания во внерабочее время без письменного распоряжения руководителя;
2.5. Требовать от абонента закрытие подземных строений (люки, погреба), обезопасив себя от падения в них.
2.6. Перед входом во двор частного дома или квартиры абонента требовать закрытия домашних животных (собак); входить, убедившись, что требование выполнено.
2.7. Перед началом работ электромонтеру запрещается :
1) Заходить в частные дома, квартиры или другие объекты при наличии у собственника явных признаков алкогольного (наркотического) опьянения, неадекватного поведения либо, при попытках применения противоправных действий.
2) Проходить в неосвещенное помещение к рабочему месту без сопровождения собственника помещения либо его представителя.
3) Предпринимать противоправные действия против физических, юридических лиц, и субъектов предпринимательской деятельности при выполнении производственных заданий.
2.8. Убедиться в достаточном освещении рабочего места, отсутствии электрического напряжения на токоведущих частях электросчетчика.
2.9. Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду -допуску после прохождения целевого инструктажа.
2.10. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, рабочего места как перед началом работы, так и во время работы сообщить руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными, с истекшим сроком испытания инструментами, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты запрещается.
2.11. Для выполнения совместной работы несколькими лицами должен назначаться старший работник, обеспечивающий согласованность действий и соблюдение требований безопасности.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности.
3.2. При получении заявки на устранение неисправности - записать в оперативном журнале:
- время поступления заявки; .
- фамилию и должность лица, подавшего заявку;
- вид и место появления неисправности;.
- выполнение технических мероприятий по отключению электропитания;
- время окончания работы по устранению неисправности и включения оборудования в работу.
3.3. При ремонте и техническом обслуживании электрооборудования, находящегося под напряжением, следует пользоваться средствами индивидуальной защиты (инструментом с изолированными ручками, диэлектрическими перчатками, указателем напряжения), которые должны быть исправны и испытаны в электрической лаборатории. На защитных средствах должен быть порядковый номер и дата его испытания. Инструмент переносить в закрытой сумке или ящике. Работа по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, находящегося под напряжением, должна производиться двумя работниками, имеющими группу по электробезопасности не ниже III.
3.4. Электромонтер руководствуется в своей работе:
- ПБЭЭП, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ППБ, должностной инструкцией, инструкцией по ОТ.
3.5. Установку и снятие электросчетчиков непосредственного включения допускается производить по распоряжению - одному работнику с группой не ниже III . Установка и снятие электросчетчиков, а также присоединение измерительных приборов выполняется со снятием напряжения.
3.6. При расположении однофазных электросчетчиков непосредственного включения в помещениях без повышенной опасности в отношении поражения людей электрическим током, работы с электросчетчиками могут выполняться единолично - без снятия напряжения. Но с отключением нагрузки.
3.7. ПРИ УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
3.7.1. Счетчики могут применяться только для стационарного монтажа в закрытых, легкодоступных помещениях, не имеющих агрессивных паров и газов.
3.7.2. Монтировать счетчики необходимо на стенах или щитах, не подверженных вибрации, рекомендуемая высота от пола 1,4 - 1,7м.
3.7.3. В помещениях, где возможны загрязнения и механические повреждения, монтаж счетчиков осуществляется в предохранительных шкафах.
3.7.4.Крепить счетчик следует на три винта, обеспечив вертикальное
положение счетчика с допустимым отклонением не более 1°.
3.7.5. При монтаже следует особо обеспечить надежный контакт подсоединяемых проводов и соединений между последовательными и параллельными цепями счетчика (в зажимной коробке).
3.7.6. Наличие показаний на счетном механизме является следствием регулировки и поверки счетчика на заводе, а не свидетельством его эксплуатации.
3.7.7. Запрещается помещать на счетчик посторонние предметы, ударять н бросать счетчик.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ .

4.1. После окончания работы убрать лишние предметы (ветошь, обрезки провода, изоляцию и т.п.), инструмент и приспособления в отведенное для них место.
4.2. Средства индивидуальной защиты очистить от пыли, сложить в отведенное для них место.
4.3. Следует известить непосредственного руководителя о неисправностях механизмов, приспособлений и инструмента, которые применялось во время работы.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

5.1. Электромонтер должен помнить, что при внезапном отключении напряжения он может быть подано вновь без предупреждения. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации следует прекратить работу.
5.3. Огородить опасную зону, выйти из нее, не допускать в нее посторонних лиц.
5.4. Сообщить об аварийной ситуации или несчастном случае руководителю работ.
5.5. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6. Первая помощь при несчастных случаях.
5.6.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.6.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается на рану, и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.6.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.6.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами, ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.6.5. Первая помощь при кровотечении.
5.6.5.1. Поднять раненную концовку вверх.
5.6.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.6.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.7. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.8. Первая помощь при укусах животных.
5.8.1. При оказании первой помощи пострадавшему от укуса животного не следует стремиться к немедленной остановке кровотечения, т.к. оно способствует удалению из раны слюны животного.
5.8.2. Рану промывают мыльным раствором, кожу вокруг нее обрабатывают раствором антисептического средства (спиртовым раствором йода, раствором марганцовокислого калия, этиловым спиртом и др.), а затем накладывают стерильную повязку.
5.8.3. Пострадавшего доставляют в травматологический пункт или другое лечебное учреждение. Вопрос о проведении прививок против бешенства решает врач
5.9. В целях самозащиты от нападения животных применяют отпугиватель от животных
5.10. Во всех случаях при проведении аварийных работ следует выполнять все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.