Инструкция по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распредустройств








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. К работе электрослесарем по ремонту оборудования РУ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению вышеуказанной работы.
1.4. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, должен быть ознакомлен под роспись с условиями работы, правами и льготами за работу во вредных и опасных условиях труда, с правилами поведения при возникновении аварий.
1.5. До начала работы непосредственно на рабочем месте электрослесарь по ремонту оборудования РУ должен пройти первичный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ.
О проведении вводного и первичного инструктажей делаются соответствующие записи в журнале регистрации вводного инструктажа по вопросам охраны труда и журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда.
При этом обязательны подписи как того, кого инструктировали, так и того, кто инструктировал.
1.6. До назначения на самостоятельную работу, связанную с обслуживанием электроустановок, а также при перерывах в работе свыше 1-го года электрослесарь по ремонту оборудования РУ обязан пройти:
- специальное обучение (стажировку) безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под руководством опытного квалифицированного электрослесаря;
- проверку знаний настоящей инструкции, а также ПТЭ эл. станций и сетей, ПБЭЭ, ПЭЭС, ППБ и производственных инструкций в объеме, необходимом для данной профессии.
1.7. После проверки знаний электрослесарь по ремонту оборудования РУ получает удостоверение, в котором должны быть указаны присвоенная группа по электробезопасности и права на выполнение специальных работ.
1.8. Допуск к самостоятельной работе в электроустановках оформляется распоряжением по энергоуправлению.
1.9. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ должен проходить в процессе работы:
- периодические (повторные) инструктажи (ежемесячно);
- проверку знаний настоящей инструкции, охраны труда, ПБЭЭ, ПЭЭС,
- производственных инструкций (1 раз в год);
- проверку знаний ПТЭ эл. станций и сетей, ППБ (1 раз в год);
- медицинский осмотр (1 раз в 2 года).
1.10. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ в качестве члена бригады должен иметь группу по электробезопасности не ниже ІІ, при выполнении работ под напряжением – не ниже ІІІ.
Руководитель работ, выполняемых в электроустановках выше 1000 В должен иметь группу IV, а до 1000 В – группу ІІІ.
1.11. Перед вводом в действие нового или при реконструкции старого оборудования, при изменении условий труда, получении новых или внесении изменений в действующие руководящие документы по охране труда, а также после несчастных случаев необходимо пройти внеплановый инструктаж.
При нарушении правил и инструкций по охране труда, в зависимости от характера нарушений, электорослесарю по ремонту оборудования РУ может быть проведен внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.
1.12. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ обязан:
1.12.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности и требования правил внутреннего трудового распорядка.
1.12.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно относиться к выданным в пользование спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты.
Электорослесарю по ремонту оборудования РУ выдаются средства индивидуальной защиты:
- костюм х/б или комбинезон 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной подкладке 1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные ежемесячно;
- сапоги утепленные или валенки 1 раз в 48 месяцев;
- защитные очки - дежурные;
- каска.
1.12.3. Знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации, ухода и пользования ими. Запрещается использовать защитные средства и приспособления с просроченным сроком проверки или неисправные.
1.12.4. Применять переносные светильники только заводского исполнения напряжением не выше 42 В, а в местах особо опасных (сырых помещениях, колодцах) – не выше 12 В.
1.12.5. Замену и установку электрических ламп выполнять при снятом напряжении.
1.12.6. Выполнять только порученную работу.
1.12.7. Соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования.
1.12.8. Знать местонахождение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эвакуации в случае аварии или пожара.
1.12.9. Содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.12.10. Соблюдать производственную дисциплину и выполнять повседневные распоряжения и указания лиц административно-технического персонала.
1.12.11. О замеченных неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, представляющих опасность для себя и окружающих необходимо сообщить своему руководителю и без его разрешения к работе не приступать.
1.12.12. При заболевании или травмировании как на работе, так и вне ее необходимо сообщить об этом лично или через других лиц своему руководителю.
1.12.13. При несчастном случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью, приступить к оказанию первой помощи. При удаленности медицинского учреждения от места происшествия несчастного случая нужно уметь правильно оказать первую помощь до прибытия медицинского персонала, а также принять меры к сохранению обстановки, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни людей и безаварийной работе оборудования.
1.13. В процессе труда электрослесаря могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при приближении на расстояние менее допустимого к
неизолированным токоведущим частям и элементам оборудования, находящимся под напряжением, а также при перемещении в зонах растекания тока замыкания на землю, влияния электрического поля и наведенного напряжения;
- недостаточная освещенность рабочей зоны при работе в помещениях, на улице в темное время суток и в аварийных ситуациях (в случаях отсутствия напряжения в сети освещения);
- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха;
- неудобная рабочая поза при ремонте оборудования;
- работа на значительной высоте относительно поверхности пола;
- разрушающиеся конструкции в процессе оперативных переключений и аварий;
- воздействие щелочи и вредных газов при обслуживании аккумуляторной батареи;
- брызги расплавленного металла при снятии и установке предохранителей;
- загазованность воздуха рабочей зоны при пожаре.
1.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты и спецодежду согласно нормам указанным в коллективном договоре:
- костюм х/б или комбинезон 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной подкладке 1 раз в 36 месяцев;
-брюки рабочие на утепленной подкладке 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные ежемесячно;
- сапоги утепленные или валенки 1 раз в 48 месяцев;
- очки защитные- - дежурные;
- рукавицы утепленные 1 раз в 12 месяцев;
- каска.
Предприятие обязано заменить спецодежду и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника. Такая замена осуществляется на основании соответствующего акта, составляемого администрацией с участием председателя профкома.
1.15. При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), с красками необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не курить, не пользоваться открытым огнем, не допускать во время работы вблизи от ЛВЖ, красок возникновения искр, в том числе электрических, которые могут возникнуть при коммутации электрического тока.
1.16. Следует воздерживаться от курения. Курить на территории предприятия и в производственных помещениях разрешается в специально отведенных для этого местах.
1.17. Находясь на работе, электрослесарь по ремонту оборудования РУ должен соблюдать следующие требования:
- ходить только по установленным проходам, дорожкам;
- не садиться, не становиться на случайные предметы и ограждения;
- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и пешеходным мостикам;
- не приближаться на недопустимое расстояние к токоведущим частям;
- не находиться в зоне действия грузоподъемных машин;
- не смотреть на дугу электросварки без средств защиты глаз;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования;
- быть внимательным при выполнении работы, во время передвижения к месту работы и в пределах рабочего места, постоянно следить за личной безопасностью. Не допускать риск, лихачество и другие действия, которые могут привести к несчастному случаю или аварии.
1.18. Необходимо соблюдать следующие гигиенические требования:
- мыть руки с мылом перед принятием пищи и курением;
- не применять для мытья рук бензин, керосин и различные растворители;
- принимать пищу только в специально отведенном месте;
- использовать для питья только питьевую воду;
- спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты содержать в чистоте и хранить их отдельно от домашних и личных вещей.
1.19. Недопустимо распитие спиртных напитков во время работы, на территории и в помещениях предприятия, а также появление на работе в нетрезвом состоянии.
1.20. Необходимо соблюдать установленные Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия время начала и окончания работы, а также время перерыва для отдыха и питания.
1.21. Каждый электрослесарь по ремонту оборудования РУ обязан соблюдать все требования, изложенные в настоящей Инструкции.
1.22. За нарушение требований инструкции по охране труда виновный может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение связано с причинением материального ущерба предприятию, то виновный несет ответственность в установленном законом порядке.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, застегнуть манжеты рукавов.
2.2. Подготовка средств защиты, инструмента и приспособлений.
2.2.1. Проверить исправность и пригодность используемых средств защиты:
- отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова, отсутствие трещин, проколов, разрывов и посторонних включений в диэлектрических перчатках и других средствах защиты из резины и пластмассы);
- прочность контактных соединений, механическую прочность проводников, отсутствие расплавления и обрыва жил заземляющих проводников (переносных и специальных заземлений);
- дату следующего испытания (срок годности) и соответствие напряжению эл.установки - по штампу.
2.2.2. Средства защиты, срок годности которых истек, следует изъять из употребления и не допускать к использованию.
2.2.3. Перед употреблением средства защиты необходимо очистить и обтереть от пыли.
2.2.4. Проверить наличие и исправность необходимого в работе инструмента:
- рукоятки кусачек и плоскогубцев должны быть изолированы;
- рабочая часть отвертки должна быть правильно заточена, а рукоятка крепко насажена и изолирована;
- гаечные ключи должны быть исправные и соответствовать размеру гаек.
Запрещается применять прокладки и удлинять ключи тумбами.
2.2.5. Ручной инструмент следует хранить в переносном ящике или специальной сумке для инструмента.
2.2.6. Проверить исправность осветительных приборов, электропроводки и светильников, ламп. Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была хорошо освещена, а свет не слепил глаза.
2.2.7. Используемые при работе изолированные провода не должны иметь повреждений изоляции, многожильные провода не должны иметь оборванных и подгоревших жил, специальные наконечники на проводах должны быть хорошо укреплены.
2.2.8. Перед началом работы на высоте необходимо проверить исправность лесов, лестниц и стремянок.
2.3. Порядок допуска к работе.
2.3.1. Запрещается до начала работы заходить в распредустройство.
2.3.2. Рабочее место подготавливается в соответствии с нарядом-допуском или расположением.
2.3.3. Разрешается выполнение работ по распоряжению в соответствии с перечнем, утвержденным руководством предприятия, энергоуправления.
2.3.4. Руководитель работ перед допуском должен совместно с допускающим проверить правильность подготовки рабочего места и достаточность принятия мер безопасности.
2.3.5. Подготовка рабочих мест и допуск могут проводиться только после получения разрешения от диспетчера.
Подготовку рабочих мест выполняют работники из состава оперативных или оперативно-производственных работников.
2.3.6. При подготовке рабочего места должны быть выполнены следующие технические мероприятия:
- отключены токоведущие части, на которых будет проводиться работа и неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин;
- отключены трансформаторы, связанные с местом работы, для исключения возможности обратной трансформации;
- приняты меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры (запирание ручных приводов, коммутационных аппаратов на механический замок, отключение цепей управления, установка изолирующих накладок между контактами коммутационного аппарата, расшиновка и т.п.);
- вывешены запрещающие плакаты на приводах и ключах управления коммутационными аппаратами;
- установлены переносные заземления на отключенных токоведущих частях или включены заземляющие ножи;
- вывешены указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты;
- ограждены при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части.
2.3.7. Установка переносного заземления в электроустановках выше 1000В производится лицом оперативного персонала с группой ІV с участием электрослесаря с группой не ниже ІІІ из ремонтного персонала.
2.3.8. В электроустановках выше 1000В необходимо заземлять токоведущие части всех фаз отключенного для работ участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работы шин, на которые достаточно установить одно заземление.
2.3.9. Переносные заземления, надлежащие установке на токоведущие части, необходимо осмотреть. При разрушении контактных соединений, повреждении проводников, их расплавлении или обрыве жил более 5%, переносные заземления следует изъять из употребления.
2.3.10. Устанавливать и снимать переносные заземления, а также закреплять их зажимы необходимо в диэлектрических перчатках.
2.3.11. Устанавливая переносные заземления, сначала необходимо присоединить их к земле, проверить указатель напряжения в действующей установке, а затем после проверки отсутствия напряжения установить ПЗ на токоведущие части.
Зажимы переносного заземления должны быть закреплены в местах, очищенных от краски. При снятии переносного заземления необходимо снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли.
2.3.12. При работе в диэлектрических перчатках их края нельзя подвертывать, рукава одежды должны частично находиться внутри перчаток. При пользовании перчатками в холодное время вне помещения допускается надевать их на тонкие шерстяные или хлопчатобумажные перчатки.
2.3.13. Убедиться в достаточном освещении рабочего места.
2.3.14. Перед началом работы должен быть осуществлен допуск к работе бригады в полном составе непосредственно на рабочем месте.
Бригада должна быть ознакомлена с содержанием наряда, распоряжения, границ рабочего места и подходами к нему, указанием ближайших к рабочему месту оборудования и токоведущих частей ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет. Электрослесарь должен быть ознакомлен с запасными выходами, размещением средств пожаротушения на подстанции.
Целевой инструктаж членов бригады проводится при первичном допуске в таблице 3 наряда.
2.3.15. Проведение допуска и инструктажа руководитель работ и допускающий обязан оформить в наряде своими подписями. Руководитель работ должен иметь при себе один экземпляр оформленного наряда.
2.3.16. Руководитель работ при допуске к работе должен проинструктировать бригаду о мерах по безопасному их проведению, включая технологию, использование инструмента, приспособлений и механизмов.
2.3.17. Нельзя приступать к работе на неподготовленном рабочем месте, без допуска и инструктажа на рабочем месте.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ.
3.1.1. Во время работы необходимо выполнять указания по безопасному выполнению работы, полученные при допуске к работе и в процессе ее выполнения.
3.1.2. Запрещается проведение всякого рода ремонтных работ в непосредственной близости токоведущих частей электрооборудования без надлежащего их ограждения.
3.1.3. Необходимо выполнять только порученную работу при условии, что известны способы безопасного ее выполнения. В спорных случаях нужно получить разъяснение от работника, выдающего задание. При получении задания на незнакомую работу нужно пройти целевой инструктаж о безопасных приемах ее выполнения. Следует отказаться выполнять распоряжения, если их выполнение может быть опасным для себя или окружающих.
3.1.4. Запрещается снимать и перевешивать предупредительные плакаты, заземления, открывать блокировки, производить оперативные переключений, снимать ограждения и проникать за них.
В процессе работы допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если об этом указано в наряде. По указанию выдающего наряд это может выполнять руководитель работ, имеющий оперативные права.
3.1.5. Не разрешается отлучаться с рабочего места без разрешения руководителя работ.
3.1.6. В случае ухода с рабочего места руководитель работ должен удалить бригаду с рабочего места и закрыть двери РУ на замок.
3.1.7. Приступать к работе членам бригады после временной отлучки и после любого перерыва в работе можно только с разрешения руководителя работ.
3.1.8. Перерывы в работе (кроме обеденного) должны быть оформлены руководителем работ в наряде.
3.1.9. Перевод на другое рабочее место в эл.установках выше 1000В подстанций должен осуществлять допускающий или руководитель работ, если ему это поручено записью в наряде.
3.1.10. Руководитель работ должен вести надзор за соблюдением бригадой требований безопасности в процессе работ и находиться по возможности на том участке, где выполняется наиболее опасная работа.
3.1.11. Вносить длинные предметы (лестницы и пр.) и работать с ними в эл.установках нужно с особой осторожностью вдвоем под надзором руководителя работ.
При переносе лестницы вдвоем необходимо нести ее наконечниками назад. При переносе лестницы одним рабочим лестница должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был поднят над землей не более, чем на 2 м.
3.12. В эл.установках до 1000В не допускается применение "контрольных" ламп (патрон с лампой накаливания и двумя проводниками) для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью травмирования электрической дугой и осколками стекла.
3.1.13. Работающие в эл.установках должны иметь одежду с опущенными и застегнутыми у кистей рук рукавами и головной убор-каску.
3.1.14. Электрослесарь по ремонту оборудования РУ обязан правильно организовать свое рабочее место. Инструмент раскладывать в определенном порядке и систематичес¬ки поддерживать порядок на рабочем месте. Иметь специальную сумку для переноски инструмента.
3.1.15. При осмотре помещения или электроборудования необходимо пользоваться специальными лампами переносного освещения напряжением не выше 42 В.
3.1.16. В темное время суток работать и перемещаться можно только в освещенных местах при отсутствии слепящего действия осветительных устройств.
3.1.17. Если пол, настил или поверхность оборудования на месте предстоящей работы скользкие, то последнее необходимо устранить.
2.1.18. При работе с лестниц на высоте более 1.3м над уровнем земли, пола, необходимо применять предохранительный пояс, при необходимости со страхующим канатом.
3.1.19. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца, запрещается.
Устанавливать приставную лестницу следует под углом менее 75º к горизонтали, в противном случае верхняя часть лестницы должна быть дополнительно закреплена.
3.1.20. Работать с применением лестницы должны не менее 2 чел. На ступеньках приставной лестницы или стремянки можно находиться только одному человеку.
3.1.21. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки запрещается. В случае необходимости на лестничных клетках должны быть сооружены подмости.
3.1.22. Присоединение и отсоединение приборов, не требующее разрыва электрических цепей, а также при наличии специальных зажимов, позволяющих безопасно закорачивать токовые цепи, выполняются без снятия нагрузки и напряжения.
3.1.23. Присоединение и отсоединение приборов, требующие разрыва электрических цепей, находящихся под напряжением до 1000В , нужно выполнять после снятия напряжения с этих цепей.
3.1.24. Необходимо постоянно следить за надежностью присоеди¬нения и исправностью заземляющего устройства.
3.1.25. В помещении для хранения масла нельзя применять открытый огонь.
При разливе масла на пол необходимо собрать его в отдельную тару, пол протереть сухой тряпкой. При разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком и лотом песок удалить.
3.2. Проведение испытаний с подачей повышенного напря¬жения от постороннего источника тока.
3.2.1. Испытание допускает производить бригадой в составе не менее 2-х человек, из которых руководитель работ должен иметь квалификационную группу не ниже IV, а остальные - не ниже Ш.
3.2.2. Проведение испытаний может поручаться лишь персоналу, прошедшему специальную подготовку и проверку знания схем испытаний, ПТЭ, ПБЭЭ и имеющему практический опыт проведения испытаний в условиях действующих эл.установок.
Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку в удостоверении на право производства специальных работ.
3.2.3. Испытания повышенным напряжением следует выполнять только по наряду. Приступать к работе можно только после допуска и инструктажа на рабочем месте. В случае изменения состава бригады руководитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.
3.2.4. Испытательную установку, испытываемое оборудование и соединительные провода между ними необходимо ограждать щитами, веревками с плакатами «Испытание. Опасно для жизни», обращенными текстами наружу. При необходимости следует выставлять охрану из членов бригады с группой П для предотвращения приближения посторонних людей к месту проведения испытаний, и испытываемому оборудованию.
3.2.5. При сборке испытательной схемы должны быть выполнены защитное и рабочее заземление испытательной установки.
Корпус передвижной испытательной установки нужно заземлять проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10мм/2.
3.2.6. Перед присоединением испытательной установки к сети 380/220В вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен гибким медным проводником сечением не менее 4мм/2.
3.2.7. Присоединять соединительный провод к фазе испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его можно только по указанию руководителя испытаний. Испытываемое оборудование при этом должно быть заземлено включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.
3.2.8. Перед каждой подачей испытательного напряжения руководитель работ обязан:
- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений; проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.
3.2.9. Момент снятия заземления с вывода испытательной установки является началом испытаний, после чего запрещается проводить какие-либо изменения и пересоединения в испытательной схеме и на испытательном оборудовании, а также находиться на испытательном оборудовании и прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле.
3.2.10. Снимать заземления, препятствующие проведению испытаний и устанавливать их снова можно только по указанию руководителя работ после заземления вывода высокого напряжения, испытательной установки.
3.2.11. После окончания испытаний руководитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети 380/220В, заземлить вывод высокого напряжения установки и сообщить об этом бригаде словами "Напряжение снято". Только после этого можно пересоединять провода или, в случае полного окончания испытаний, отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.
Перед заземлением оборудования необходимо снять остаточный заряд.
3.2.12. Измерение сопротивления изоляции мегомметром необходимо выполнять на отключенном оборудовании после снятия остаточного заряда, путем его заземления. Заземление токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра.
3.2.13. Соединительные провода от мегомметра следует присоединять к токоведущим частям с помощью специальных зажимов в диэлектрических перчатках.
Токоведущие части, к которым подключен мегомметр, следует считать находящимися под напряжением и не прикасаться к ним.
После окончания измерений мегомметром необходимо снять с токоведущих частей остаточный заряд, посредством его кратковременного заземления.
3.2.14. Производство измерений мегомметром запрещается во время грозы или при ее приближении.
3.3. Фазировка под напряжением.
3.3.1. Фазировку воздушных линий, кабельных линий и трансформаторов под рабочим напряжением 6-10 кВ фазировочным комплектом должны производить по наряду два лица с группами по электробезопасности IV и Ш, имеющие отметку в удостоверении на производство работ под напряжением.
3.3.2. При использовании электрозащитных средств во время фазировки допускается приближение к токоведущим частям, находящихся под напряжением на расстояние, определяемое длинной изолирующей части этих средств.
3.3.3. Фазировка должна производиться испытанным фазировочным комплектом, состоящим из указателей для фазировки, соединительного гибкого провода не более 1м.
3.3.4. При выполнении работы располагаться около поврежденных токоведущих частей необходимо так, чтобы они находились спереди или с одной боковой стороны.
3.4. Работа с измерительными клещами.
3.4.1. Работать с электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000В необходимо в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на изолирующем основании и не наклоняясь для отсчета показаний, двум работникам с группами по электробезопасности IV и Ш.
3.4.2. В электроустановках до 1000В работать с электроизмерительными клещами можно одному лицу с группой Ш без применения диэлектрических перчаток (при горизонтальном расположении фаз в диэлектрических перчатках).
3.4.3. Измерения электроизмерительными клещами на кабелях напряжением выше 1000В разрешается, если жилы кабеля изолированы и расстояние между ними не менее 250 мм.
3.5.Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций и несчастных случаев.
З.5.1. Следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения.
3.5.2. При приближении грозы нужно прекратить работы в ОРУ, в ЗРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ, на подключенных к участкам ВЛ кабельных линий.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня необходимо покинуть рабочее место. Плакаты, ограждения и заземления следует оставить на местах их установки.
Руководитель работ должен сдать наряд допускающему, в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном для этого месте.
4.2. По окончании рабочего дня ключи от эл.установок необходимо сдать дежурному персоналу. При работе в эл.установках без местного дежурного персонала ключи можно возвратить на следующий день после полного окончания работы.
4.3. После полного окончания работы необходимо привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приборы, приспособления, средства защиты в специально отведенные для них места. Промасленную ветошь и бумагу убрать в специальную тару.
Руководитель работ должен удалить бригаду с рабочего места, не допуская пребывания ее в зоне с повышенной опасностью без необходимости, оформить в наряде полное окончание работ, сообщить об этом допускающему и сдать ему наряд.
4.4. После окончания рабочего дня необходимо вымыть руки, а при необходимости принять душ.
Рабочую одежду необходимо снять и оставить в отведённом гардеробном шкафу.
4.5. Задерживаться в производственных помещениях и на территории подстанции после окончания смены можно только по разрешению администрации.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Действия при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям.
5.1.1. В случае возникновения условий, опасных для продолжения работы (аварийный режим, гроза или дождь при работе в ОРУ и др.), необходимо немедленно с бригадой покинуть рабочее место, сообщить оперативному персоналу.
5.1.2. При явной опасности для жизни людей или сохранности оборудования в эл.установках без оперативного персонала следует выполнить необходимые в этом случае отключения оборудования, без получения разрешения, но с последующим уведомлением диспетчера о всех выполненных операциях как только появится такая возможность.
5.1.3. При внезапном исчезновении электрического освещения передвигаться в темноте необходимо осторожно.
5.1.4. При замыкании на землю в эл.установках 6-35кВ приближаться к обнаруженному месту замыкания ближе 4м в ЗРУ и 8м в ОРУ и на ВЛ можно только для оперативных переключений и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами (диэлектрическими ботами, перчатками, изолирующими штангами и пр.)
5.1.5. О замеченном загорании на подстанции необходимо сообщить дежурному персоналу подстанции и после отключения поврежденного участка приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, соблюдая меры безопасности.
5.1.6. С места пожара необходимо удалить посторонних людей.
5.1.7. При тушении маслонаполненного оборудования (трансформаторов, выключателей и др.) в резко открываемые двери этих камер могут произойти выбросы раскаленных газов. Поэтому открытие дверей необходимо производить медленно с максимальной осторожностью, стоя за дверью.
5.2. Действия по оказанию первой помощи при несчастных случаях и внезапном заболевании.
5.2.1. При поражении электрическим током для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения.
5.2.2. При несчастном случае на производстве необходимо действовать в соответствии с Правилами оказания первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.
5.2.3. Необходимо уметь оказать помощь себе и работающим рядом при внезапном заболевании: болях в сердце, в животе, параличе конечностей.
5.2.4. Внезапная боль в области сердца может явиться следствием приступа стенокардии. При этом надо сесть, положить под язык таблетку валидола. Если в течение 5 – 10 мин. боль не проходит, необходимо вызвать «Скорую помощь». При необходимости можно принять еще одну таблетку валидола.
5.2.5. При внезапном заболевании органов брюшной полости следует немедленно вызвать врача. До прибытия врача больного необходимо уложить и положить на живот холод (пузырь со льдом, снегом или водой).
5.2.6. При параличе конечностей одновременно возникает та или иная степень поражения речи, что свидетельствует о кровоизлиянии в мозг. Больного необходимо уложить и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, обеспечить приток свежего воздуха. На голову следует положить пузырь со льдом или ткань, смоченную холодной водой, к ногам – грелки. Дать выпить успокаивающие средства (например, настойку валерианы) и средства, снижающие кровяное давление.
Необходимо следить за дыханием, принимать меры, предупреждающие западание языка, удалять слизь и рвотные массы из полости рта.
5.2.7. Электрослесарь должен уметь оказать первую помощь при ожогах. Не следует снимать с обожженного места одежду и удалять белье, которое прилипло к ране.
При ожоге глаз электрической дугой необходимо сделать холодные примочки раствором борной кислоты.