» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи

Инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. Настоящую инструкцию обязаны знать:
- специалисты службы линий;
- мастера энергоучастков, РЭС, энергоуправлений;
- электромонтеры по ремонту воздушных линий электропередачи.
1.4. На должность электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (в дальнейшем электромонтер) принимаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный инструктаж, обучение на рабочем месте в соответствии с программой, сдавшие экзамены по охране труда (ОТ), технологии работ (ТР) правилам пожарной безопасности (ППБ) в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины, производственным инструкциям.
1.5. Результат проверки знаний заносятся в журнал, а электромонтеру выдается удостоверение с правом на производство работ, которое он должен иметь при себе.
1.6. Электромонтер ежегодно сдает экзамены по ОТ, ТР, ППБ.
1.7. Электромонтер ежеквартально проходит повторные инструктажи по ОТ, ТР и один раз в год инструктажи по правилам пожарной безопасности.
1.8. Электромонтер обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.9. Не допускается распитие спиртных напитков или употребление наркотических средств на работе, а также приходить на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.10. Опасными и вредными производственными факторами, влияющими на электромонтера, могут быть:
- напряженность электрического поля свыше 5 кВ/м;
- появление шагового напряжения;
- электрический ток;
- бензин, ацетон и другие вредные жидкости;
- повышенная или пониженная температура окружающего воздуха;
- движущиеся машины или механизмы.
1.11. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты и спецодежду согласно нормам указанным в коллективном договоре:
- костюм х/б или комбинезон - 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной подкладке - 1 раз в 36 месяцев;
- брюки рабочие на утепленной подкладке - 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые - 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные - ежемесячно;
- сапоги утепленные или валенки - 1 раз в 48 месяцев;
- защитные очки - дежурные;
- сапоги резиновые - 1 раз в 12 месяцев;
- очки защитные – до износа;
- плащ прорезиненный - дежурный;
- рукавицы утепленные – 1 раз в 3 месяца.
1.12. При выполнении работ необходимо пользоваться защитной каской.
1.13. Курить разрешается только в местах, оборудованных для этого.
1.14. При выполнении работ с легковоспламеняющимися и горючими веществами необходимо быть осторожным, чтобы не создать источник воспламенения.
1.15. При обнаружении неисправности механизма или приспособления во время работы необходимо прекратить работу и сообщить мастеру или руководству службы линий.
1.16. Электромонтер должен уметь оказать первую (доврачебную) помощь при поражении электротоком, переломах, ушибах, обморожениях и т.п.
1.17. Электромонтер должен знать правила личной гигиены при выполнении работ.
1.18. Несоблюдение инструкции по охране труда является нарушением трудовой и производственной дисциплины. Лица, нарушившие требования инструкции, несут ответственность в дисциплинарном или уголовном порядке в зависимости от характера и последствий нарушения.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Электромонтер перед началом работы должен:
2.1. Получить целевой инструктаж по безопасному производству работы.
2.2. Подготовить инструмент, приспособления, и проверить его исправность, своевременное его испытание.
2.3. Проверить средства индивидуальной защиты на целостность и пригодность к использованию.
2.4. На рабочем месте электромонтер должен убедиться в выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ.
2.5. При производстве работ в темное время суток рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Капитальные ремонты В Л независимо от напряжения должны выполняться по технологическим картам или проектам производства работ (ППР).
3.2. Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется уверенность в её прочности.
3.3. При выполнении работ на высоте 1,3 м и выше от уровня земли необходимо применять предохранительный пояс.
3.4. Подавать что-либо на опору необходимо только с помощью бесконечного каната. Личный инструмент должен находиться в сумке.
3.5. При работе на опоре располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением.
3.6. При приближении грозы работы на ВЛ должны быть прекращены.
3.7. Пользоваться указателем напряжения, изолирующими и измерительными штангами на В Л напряжением более 1000 В необходимо в диэлектрических перчатках.
3.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением.
3.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки или подъемника, а также в непосредственной близости (ближе 5 метров) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов;
- находиться под опорой, на которой производятся работы;
- оставлять в нерабочее время на опорах инструмент, приспособления и др. материалы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ

4.1. После окончания производства работ электромонтер должен привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления, средства защиты.
4.2. Электромонтер сообщает допускающему о полном окончании работ.
4.3. Все отходы производства необходимо убрать в места, приспособленные для временного хранения отходов.
4.4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работ, необходимо сообщить руководству службы линий.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. При возникновении аварийной ситуации (возгорание опоры, обрыв проводов и т.д.) необходимо сообщить диспетчеру предприятия, руководителю работ или руководству службы линий и принять меры по локализации аварийной ситуации
5.2. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.
5.3. Первая помощь при несчастных случаях.
5.3.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь.
5.3.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.3.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.3.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.3.5. Первая помощь при кровотечении.
5.3.5.1. Поднять раненную конечность вверх.
5.3.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом).
5.3.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгибания конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно вызвать врача.
5.4. Если произошло возгорание, необходимо вызвать пожарную часть и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.
5.5. Во всех случаях необходимо выполнять указания руководителя работ по ликвидации последствий аварии.