Инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украи-ны "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране тру-да", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. К работе электромонтером допускаются лица не моложе 18 лет, которые прошли меди-цинский осмотр при поступлении на работу, признаны пригодными для выполнения указанной работы и получили удостоверение о наличии квалификационной группы по электробезопасности не ниже третьей.
1.4. Электромонтер, которого принимают на работу, должен пройти вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, приемам и способам ока-зания доврачебной помощи пострадавшим, должен быть ознакомлен под роспись с условиями ра-боты, правами и льготами за работу во вредных и опасных условиях труда, о правилах поведения при возникновении аварий.
1.5. До начала работы непосредственно на рабочем месте электромонтер должен пройти первичный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ.
О проведении вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте делаются соответст-вующие записи в Журнале регистрации вводного инструктажа по вопросам охраны труда и Жур-нале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда.
При этом обязательны подписи как того, кого инструктировали, так и того, кто инструкти-ровал.
1.6. Электромонтер после первичного инструктажа на рабочем месте должен на протяже-нии 2-15 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) пройти стажировку под руко-водством опытного квалифицированного электромонтера, который назначается приказом (распо-ряжением) по предприятию.
1.7. Повторный инструктаж по правилам и приемам безопасного ведения работы и охраны труда электромонтер должен проходить:
– периодически, не реже одного раза в квартал;
– при неудовлетворительных знаниях по охране труда не позднее месячного срока;
– в связи с допущенным случаем травматизма или нарушением требований охраны труда, которые не привели к травме.
1.8. Электромонтер должен работать в спецодежде и других средствах индивидуальной защиты, согласно нормам указанным в коллективном договоре:
- костюм х/б или комбинезон - 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной подкладке - 1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые - 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные - ежемесячно;
- сапоги утепленные или валенки - 1 раз в 48 месяцев;
- защитные очки – дежурные.
1.7. Электромонтеры, которые обслуживают электрооборудование, должны пользоваться такими средствами защиты: диэлектрическими перчатками, ковриками и диэлектрическими кало-шами или ботами, а также инструментами с изолированными ручками.
1.8. Все защитные средства должны иметь клеймо с пометкой даты следующего испытания и напряжения, при котором необходимо пользоваться этими средствами.
1.9. Резиновые защитные средства должны храниться в закрытых шкафах или ящиках отдельно от инструмента.
Необходимо предотвращать воздействие смазочных масел, бензина и других веществ, раз-рушающих резину.
Резиновые защитные средства перед их применением должны быть осмотрены и очищены от грязи, а при увлажнении поверхности их надо тщательно вытереть и высушить.
Запрещается применять средства, которые имеют проколы и трещины.
1.10. Электромонтеру запрещается пользоваться защитными средствами, которые не про-шли установленных испытаний, а также такими, срок очередного испытания которых истек.
1.11. Периодические (контрольные) испытания защитных средств должны проводиться в такие сроки:
– раз в два года – изолирующие клещи для установок с постоянным дежурным персоналом;
– раз в 6 месяцев – диэлектрические рукавицы;
– раз в год – диэлектрические калоши;
– раз в три года – изолирующие подставки (осмотр).
1.12. Все монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и устройствах (или возле них), а также работы по присоединению и разъединению проводов электромонтеры должны вы-полнять при условии снятого напряжения.
1.13. Замену перегоревших предохранителей электромонтеры должны выполнять при сня-том напряжении.
1.14. Запрещается устанавливать или заменять электрические лампы под напряжением.
1.15. Электромонтер при ремонте и обслуживании электрооборудования должен приме-нять ручные переносные светильники.
Для переносных светильников при ремонте электрооборудования напряжение должно быть не выше 42 В, а в особо опасных местах (шахты, колодцы, металлические резервуары, кот-лы) – не превышать 12 В.
Запрещается использовать стационарные светильники вместо ручных переносных.
1.16. Штепсельные вилки, которые применяются в сетях с напряжением 12 В и 42 В, за-прещается использовать в сетях с большим номинальным напряжением.
1.17. Штепсельные соединения на 12 В и 42 В должны иметь цвет, который резко отличается от цветов штепсельных соединений на напряжение выше 42 В.
1.18. Электроинструмент, переносные лампы, понижающие трансформаторы электромон-тер должен проверять один раз в месяц на отсутствие замыкания на корпус, на целостность зазем-ляющего провода, исправность изоляции питающих проводов.
1.19. Электромонтер должен включать в сеть электродвигатели, электроинструменты, приборы электрического освещения с помощью предназначенных для этого аппаратов и приборов (кнопок, рубильников, выключателей автоматических, пускателей магнитных).
Запрещается включать электродвигатели, электроинструмент и приборы электрического освещения в электросеть путем скручивания проводов.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Электромонтер перед началом работы должен надеть спецодежду и, при необходимо-сти, специальную обувь и средства индивидуальной защиты, проверив срок их эксплуатации.
2.2. Проверить исправность электрооборудования, состояние изолирующих подставок, ре-шеток, пусковых приборов, заземления и др.
Проверить исправность ручного инструмента:
– рукоятки кусачек и плоскогубцев должны быть изолированы;
– рабочая часть отвертки должна быть правильно заточена, а рукоятка крепко насажена и изолирована;
– гаечные ключи должны быть исправные и соответствовать размеру гаек.
Запрещается применять прокладки и удлинять ключи трубами.
2.3. Ручной инструмент следует хранить в переносном ящике или специальной сумке для инструмента.
2.4. Получить наряд-допуск или устное распоряжение на предстоящую работу.
Устное распоряжение на предстоящую работу необходимо записать в оперативный жур-нал. При этом отмечается, кто дал распоряжение, место и наименование работы, срок ее выполне-ния.
2.5. Просмотреть записи в журнале о неисправностях, нарушении охраны труда за предше-ствующие смены.
2.6. Убедиться в исправности включающих и выключающих приборов, сигнализации и блокировок.
2.7. Проверить исправность осветительных приборов, электропроводки и светильников, ламп. Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была хорошо освещена, а свет не слепил глаза.
2.8. Для подготовки рабочего места при роботах с частичным или полным снятием напря-жения необходимо выполнять такие технические мероприятия:
– провести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напря-жения к месту работы вследствие ошибочного или произвольного включения коммутационной аппаратуры (установить механический запор поводов выключателей, рубильников и разъединителей, изоляционные прокладки в рубильниках и др.);
– вывесить плакаты: “Не включать – работают люди”, “Не включать – работа на линии”, “Не открывать – работают люди”, а, при необходимости, и установить заграждение;
– присоединить переносные заземления к заземляющему устройству;
– проверить отсутствие напряжения на токопроводящих частях, которые должны быть за-землены;
– заземлить токопроводящие части (непосредственно после проверки отсутствия напряже-ния), включить заземляющие ножи или, если их нет, наложить переносное заземление;
– оградить рабочее место и вывесить плакаты: “Стой – высокое напряжение!”, “Не влезай – убьет!”, “Работать здесь”;
– при необходимости, оградить токопроводящие части, которые остались под напряжени-ем.
2.9. Проверить указателем напряжения или переносным вольтметром отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В.
2.10. Проверить исправность указателя напряжения на отсутствие напряжения. При этом пользуются диэлектрическими рукавицами.
2.11. Проверить наличие заземления электроустановок при напряжении 500 В и выше (сменного и постоянного тока – во всех случаях) корпусов электрооборудования, установленных в помещениях с повышенной опасностью, в особо опасных, и во внешних установках с номинальным напряжением выше 42 В сменного тока и 110 В постоянного тока, а также установленного в взрывоопасных помещениях.
2.12. В электроустановках, конструкция которых такая, что наложение заземления опасно или невозможно (например, в некоторых распределительных ящиках, контрольно-распределительных устройствах отдельных типов и т.п.), при подготовке рабочего места необхо-димо принять такие предохранительные меры:
– замыкать на замок повод разъединителя;
– ограждение ножей или верхних контактов разъединителей выполнять резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного материала.
2.13. К частям, подлежащим заземлению, относятся:
– корпусы электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников;
– приводы электрических аппаратов;
– вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
– каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитов и шкафов;
– металлические конструкции распределительных устройств;
– металлические кабельные конструкции;
– металлические корпусы кабельных муфт;
– металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей;
– металлические оболочки проводов;
– стальные трубы электропроводки и прочие конструкции, связанные с установлением электрооборудования;
– металлические корпусы передвижных и переносных электроприемников.
2.14. Необходимо постоянно следить за надежностью присоединения и исправностью за-земляющего устройства.
Запрещается использовать для заземления любые проводники, не предназначенные для этой цели, а также присоединять заземления скруткой.
2.15. При ведении работ на отключенной части электроустановки заземление накладывает-ся на токопроводящие части фаз со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, включая и обратную трансформацию.
Накладывать заземление надо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.
2.16. При пользовании переносными заземлениями перед их проверкой на отсутствие напряжения они должны быть размещены возле мест наложения заземления и присоединены к зажиму “земля”.
Зажимы переносного заземления необходимо накладывать в диэлектрических рукавицах на заземленные токопроводящие части с помощью штанги из изоляционного материала.
Закреплять зажимы разрешается этой же штангой или непосредственно руками, но при этом необходимо обязательно пользоваться диэлектрическими рукавицами.
2.17. Снятие переносного заземления с применением штанг и диэлектрических рукавиц не-обходимо проводить в обратном порядке, то есть сначала снять его с токопроводящих частей, а потом отъединить от заземляющего устройства.
Наложение и снятие переносных заземлений в установках напряжением выше 1000 В должны проводить двое электромонтеров с квалификационной группой не ниже четвертой, кото-рые ознакомлены со схемой электроустановки.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Разрешается ведение работ без снятия напряжения в электроустановках напряжением 500 В и ниже. Эти работы должны выполнять не менее двух электромонтеров. При этом необходимо:
– работать в диэлектрических калошах или стоя на изолирующей основе (изолирующей подставке);
– пользоваться инструментом с изолированными рукоятками (у отверток, кроме того, дол-жен быть изолированный стержень). При отсутствии такого инструмента необходимо применять диэлектрические рукавицы;
– огородить соседние токопроводящие части под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, изолирующими прокладками (резиновыми матами, электрокартоном, миканитовыми листами и др.);
– работать с опущенными и застегнутыми возле кистей рукавами одежды и в головном уборе.
3.2. При ведении работ на токопроводящих частях, находящихся под напряжением, с по-мощью основных защитных изолирующих средств (оперативные и измерительные штанги, указа-тели напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи и др.) необходимо:
– пользоваться только сухими изолирующими средствами с неповрежденным лаковым по-крытием;
– держать изолирующие средства за рукоятки-захваты не дальше ограничительного кольца;
– размещать изолирующие средства так, чтобы не возникала опасность перекрытия по по-верхности изоляции между токопроводящими частями двух фаз или на землю.
3.3. Запрещается при работе под напряжением применение ножовок, напильников и метал-лических метров.
3.4. Заменять плавкие вставки предохранителей при наличии рубильника следует при сня-том напряжении. При невозможности снятия напряжения (например, на групповых щитах, сбор-ках) замена плавких вставок предохранителей допускается под напряжением, но со снятием на-грузки; последнее требование не касается предохранителей с закрытыми плавкими вставками.
3.5. Заменять плавкие вставки предохранителей под напряжением электромонтер должен в защитных очках и диэлектрических рукавицах, пользуясь изолирующими клещами.
3.6. Заменять плавкие вставки предохранителей может электромонтер с квалификацией не ниже третьей группы, а при замене на высоте с приставных стремянок – два электромонтера, один из которых должен иметь квалификационную группу не ниже третьей.
3.7. Включение и отключение, которые проводятся на распределительных щитах, во внут-рицеховых и внешних сетях с приставных стремянок и помостов, а также там, где эти операции из-за местных условий затруднены, должны выполнять два электромонтера, один из которых дол-жен иметь квалификационную группу не ниже третьей.
3.8. В случае, если отключение электрооборудования проводилось по устной заявке персо-нала для проведения каких-то работ, следующее включение этого оборудования может быть вы-полнено по требованию лица, давшего заявку на отключение, заменившего его, или уполномоченного, заменяющего его в это время. Перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке персонала, оперативный персонал должен его осмотреть, убедиться в готовности к принятию напряжения и предупредить тех, кто работает на нем, о включении.
3.9. При выявлении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4-5 м в закрытых и менее 8-10 м в открытых распределительных устройствах.
3.10. Чтобы не допустить трансформации напряжения с низкой стороны на высокую, необ-ходимо выключить измерительные трансформаторы низкой стороны.
3.11. При выявлении неисправностей в электрических устройствах (искрения, вспышек, повреждения изоляции электропроводов, кабелей и др.), а также оставленных без ограждения токопроводящих частей электромонтер должен сообщить мастеру.
3.12. В помещениях с повышенной опасностью необходимо применять дополнительные меры безопасности, которые определяют лица, которые выдают наряд или дают распоряжения.
3.13. В пожароопасных помещениях всех классов необходимо применять:
– электропроводки только защищенные (например, проводом марки ВРГ, кабелем или про-водом ПР и ПВ в стальных трубках);
– переносные светильники только закрытого исполнения. Стеклянный колпак должен быть защищен стальной сеткой.
3.14. Осветительная арматура (стеклянные колпаки, рефлекторы, металлические части и т.п.) и лампы всех видов освещения следует очищать в сроки:
– четыре раза в месяц – в помещениях со значительными производственными выделения-ми пыли;
– два раза в месяц - в помещениях с незначительными производственными выделениями пыли;
– дважды в год – во внешних установках.
3.15. Пыль внутри электрооборудования следует удалять в сроки:
– два раза в год – для электрических машин с нормальным искрением частей;
– один раз в 2-3 месяца – для электрооборудования, установленного на механизмах, кото-рые испытывают тряску, вибрации и т.п.;
– один раз в год – для остального оборудования.
3.16. Запрещается во время работы во взрывоопасных установках:
– ремонтировать электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением;
– эксплуатировать электрооборудование при неисправной блокировке крышек аппаратов;
– включать электроустановку, которая автоматически отключилась, не выяснив и не устра-нив причин ее отключения;
– перегружать свыше номинальных параметров взрывозащищенное электрооборудование, провода и кабели;
– подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие аппараты и круги, которые не входят в комплект этих приборов;
– оставлять настежь открытыми двери помещений и тамбуров, которые отделяют взрыво-опасные помещения от других помещений;
– заменять перегоревшие электрические лампы во взрывоопасных светильниках другими видами ламп или лампами большей мощности, чем те, на которые рассчитан светильник;
– заменять защиту (тепловые элементы, предохранители, расцепители) электрооборудова-ния другими видами защиты или защитой с другими номинальными параметрами, на которые это электрооборудование не рассчитано;
– эксплуатировать электрооборудование с заниженным уровнем масла.
3.17. При работе на высоте, на столбах воздушной линии электропередачи или со стремя-нок или помостов, которые проводятся при отключении напряжения, необходимо убедиться в от-сутствии напряжения на линии, а также в прочности столба. Приступая к работе на столбе, необ-ходимо привязаться к нему предупредительным поясом и работать, стоя на обеих ногах. Запреща-ется влезать на опоры и слезать с них без когтей. Указанные работы выполняют не менее двух электромонтеров.
3.18. При работе с лестниц следует пользоваться легкими и крепкими переносными лестницами и стремянками. Ступени должны быть прямоугольные, врезанные. Запрещается применять стремянки, сбитые гвоздями, без врезания ступеней и без стяжки тетивы болтами, а также без острых металлических шипов (при работе на мягких подставках) и резиновых наконечников (при работе на твердых подставках).
Стремянка не должна прогибаться под весом электромонтера. Раздвижные стремянки должны быть крепко соединены между собой крюками, которые не допускают произвольного раздвигания во время работы.
Стремянки, приставленные к трубопроводам, должны иметь на верхних концах специаль-ные крючья для захвата за трубу.
3.19. Запрещается для подставок использовать случайные предметы (ящики, бочки и т.п.). Необходимо пользоваться подставками типовой конструкции.
При работе с ручным инструментом нельзя класть его на электропровода и электрооборудование.
3.20. Электрифицированный инструмент (дрели, гайковерты, шлифовальные машины и др.) применять при условии полной его исправности и при напряжении не более 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью – не более 42 В.
Корпус электроинструмента, который работает при напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока), должен быть заземлен. При работе с электроинструментом необходимо пользоваться резиновыми рукавицами.
3.21. Электромонтер не должен включать посторонними предметами рубильники и кнопки пускателей и определять прикосновеньем руки температуру нагрева электрических машин и трансформаторов.
3.22. Запрещается снимать плакаты, заземление и ограждение без разрешения руководителя работ.
3.23. Электрические провода следует защищать от механических повреждений и от прикосновения к стальным канатам, горячим поверхностям, шлангам газопламенной аппаратуры, маслам и кислотам, которые разрушительно влияют на изоляцию. В сырых помещениях их следует подвешивать на подставках.
3.24. Сращивать питающие кабели и провода следует только горячей пайкой, сваркой или соединительными муфтами с изоляцией мест сращивания, равноценной неповрежденной изоляции кабелей и проводов.
3.25. Светильники с люминесцентными лампами при напряжении 220 В разрешается уста-навливать на высоте не менее 2,5 м. На меньшей высоте можно устанавливать только при усло-вии недоступности их контактных частей для случайного прикосновения.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. По окончании работы электромонтер должен:
– убрать инструмент, приборы, устройства;
– отключить технологическое электрифицированное оборудование, станки, вентиляцию;
– снять спецодежду, защитные и предохранительные средства и устройства, очистить от пыли и другой грязи и отнести в отведенное для хранения место и переодеться. Потом вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.
4.2. При передаче смены сообщить сменщику, мастеру или администрации дорожной орга-низации обо всех подмеченных неисправностях и сделать об этом соответствующую запись в журнале.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При возникновении аварийных ситуаций электромонтер должен немедленно выклю-чить ток в случае:
– пожара в зоне работы;
– травмы, которую получил кто-либо из обслуживающего персонала;
– поражения электрическим током.
5.2. Заметив загорание, электромонтер должен немедленно приступить к гашению пожара имеющимися средствами и сообщить старшему по смене.
Старший по смене определяет источник пожара, возможные пути его распространения и необходимость в отключении электрооборудования в зоне пожара.
Для этого отключается коммутационная аппаратура, сливается масло с маслонаполнитель-ного оборудования, вытесняется водород из системы водородного охлаждения.
Оборудование отключается без распоряжения, но с последующим сообщением дежурному по предприятию.
Для тушения пожара в электроустановках электромонтер должен применять углекислотные огнетушители, сухой песок, асбестовую или грубошерстную ткань.
5.3. Если погасить пожар своими силами невозможно, электромонтер или старший по сме-не должен немедленно вызвать ближайшую пожарную команду по телефону, радио или любым другим средствам связи.
5.4. При несчастных случаях электромонтер должен уметь оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить администрации.
5.5. При поражении электрическим током электромонтер должен немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника пита-ния, а при невозможности отключения – оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
5.6. При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса электромонтер должен сделать нему искусственное дыхание и непрямой (внешний) массаж сердца, обратив внимание на зрачки. Рас-ширенные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком со-стоянии оживление следует начинать немедленно, после чего вызывать скорую медицинскую по-мощь и сообщить администрации о несчастном случае.
5.7. Электромонтер должен уметь оказать первую помощь при ожогах. Не следует снимать с обожженного места одежду и удалять белье, которое прилипло к ране.
При ожоге глаз электрической дугой необходимо сделать холодные примочки раствором борной кислоты.