Инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию подстанций








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает требования безопасности к выполнению работ при оперативном обслуживании подстанций 6-220 кВ Донецкого филиала.
1.2. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. Требования данной инструкции распространяются на электромонтеров по обслуживанию подстанций (далее электромонтер по ОПС) всех групп квалификации.
1.4. Рабочим местом электромонтера по ОПС является подстанция.
1.5. В процессе трудовой деятельности электромонтер по ОПС выполняет:
- оперативные переключения на закрепленном за ним оборудовании;
- контроль работы оборудования, состояния зданий и сооружений;
- устранение мелких дефектов;
- техническое обслуживание источников постоянного оперативного тока;
- ликвидацию аварийных ситуаций;
- снятие показаний приборов учета.
Электромонтер по ОПС может привлекаться к уборке территории подстанции, а также другим работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации.
Электромонтер по ОПС по разрешению диспетчера ЭУ, РЭС, Донецкого филиала может привлекаться к ремонтным работам в качестве члена бригады с освобождением на это время от дежурства в смене.
1.6. К работе электромонтером по ОПС допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы.
1.7. При приеме на работу электромонтер по ОПС должен пройти вводный инструктаж.
1.8. Допуск электромонтера по ОПС к самостоятельной работе оформляется после:
- проведения первичного инструктажа на рабочем месте;
- специального обучения по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;
- специальной подготовки по вопросам технологии работ (правила эксплуатации, производственные инструкции);
- стажировки (приобретения практического опыта в выполнении производственных заданий и обязанностей на рабочем месте под непосредственным руководством опытного работника) в течение 2-15 смен;
- проверки знаний по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, технологии работ, инструкций, специальным видам работ в комиссии структурного подразделения;
- дублирования (самостоятельное выполнение заданий по оперативному обслуживанию распределительных сетей под наблюдением опытного работника) в течение не менее 6смен. В течении срока дублирования электромонтер по ОПС должен пройти одну-две противоаварийные тренировки и одну противопожарную тренировку;
Допуск к стажировке, дублированию и к самостоятельной работе оформляются распоряжениями по Донецкому филиалу.
1.9. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение в котором должны быть сделаны записи о результатах проверки знаний по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, технологии работ, правил НПАОП при выполнении специальных работ, присвоенной группе электробезопасности, результатах медицинского осмотра.
1.10. Квалификационное удостоверение всегда должно находится у электромонтера при выполнении служебных обязанностей.
1.11. Самостоятельно работающий электромонтер по ОПС должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, а старший в смене группу IV.
1.12. Электромонтер по ОПС должен проходить в процессе работы:
- периодические (повторные) инструктажи ежемесячно;
- проверку знаний настоящей инструкции (один раз в год);
- проверку знаний законодательных актов по охране труда, ПБЭЭ, ПЭЭС, производственных инструкций (1 раз в год);
- проверку знаний ПТЭЭС, правил пожарной безопасности (1 раз в год);
- медицинский осмотр (1 раз. в 2 года).
1.13. При нарушении требований настоящей инструкции в зависимости от характера нарушений электромонтеру по ОПС может быть проведен внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.
1.14. Электромонтер по ОПС обязан:
- выполнять обязательства относительно охраны труда, предусмотренные коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка;
- знать и выполнять требования нормативных актов об охране труда, правила эксплуатации оборудования, пользования приборами, инструментом и другими средствами производства;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Знать сроки испытания защитных средств, правила пользования ими и их хранения.
Запрещается использовать средства защиты с просроченным сроком испытания или неисправные;
- своевременно проходить, в установленном порядке, периодические медицинские осмотры;
- знать местонахождения средств доврачебной медицинской помощи. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;
- немедленно сообщать своему руководителю и вышестоящему оперативному персоналу о любом несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации которая создает угрозу и жизни людей;
- сообщить непосредственному руководителю или лицу его замещающему о своем заболевании или травмирования как на работе так и не в нее;

- придерживаться установленного противопожарного режима, выполнять требования правил и других нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, действующих на предприятии и в филиале;
- знать назначение, правила пользования и хранения первичных средств пожаротушения;
- курить лишь в специально отведенных для этого местах;
- содержать в исправном состоянии закрепленные за ним защитные средства, инструмент;
- не бегать по территории, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и пешеходным мостикам, не садится, не становится, не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
- при движении по улицам и переходам через шоссе убедится в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить шоссе только в установленных местах, ходить только по тротуарам, пешеходным дорожкам;
- соблюдать осторожность при переходе железнодорожных путей;
- выполнять только порученную работу;
Запрещается приступать к работе без разрешения своего руководителя и/или вышестоящего оперативного персонала, самовольно расширять установленные нарядом-допуском или распоряжением границы рабочего места;
- не приближаться на недопустимое расстояние к токоведущим частям(таблица№1);

Таблица №1
Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, м

Напряжение электроустановки Расстояние до токоведущих частей, м
от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем, транспортном положениях, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов
1 2 3
До 1000 В

6-35 кВ
110 кВ
220 кВ На ВЛ 0,6
В РУ не нормируется (без прикосновения)
0,6
1,0
2,0 1,0

1,0
1,0
1,5
2,5

- не находится в зоне действия грузоподъемных машин и механизмов;
- не смотреть на дугу электросварки без средств защиты глаз;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования;
- во время работы поддерживать порядок на рабочем месте, не допускать его захламленности и не загромождать посторонними предметами;
1.15. Запрещается выходить на работу в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, употреблять спиртные и наркотические вещества в рабочее время и на рабочем месте.
1.16. Запрещается находиться на территории предприятия в нерабочее время, в выходные и праздничные дни без поручения руководства или уполномоченных им лиц.
1.17. Запрещается выполнение в рабочее время любых работ в сторонних организациях, у частных лиц, в личных целях не связанных с производством и использование для этого в рабочее и не рабочее время автотранспортную технику, механизмы, станки, приспособления, инструмент, защитные средства предприятия.
1.18. Знать местонахождение главных и запасных выходов из зданий и сооружений, пути эвакуации в случае аварии или пожара, номера телефонов медицинского учреждения и пожарной охраны.
1.19. Сотрудничать с руководством предприятия, филиала, участка в деле организации безопасных и безвредных условий труда, лично принимать посильные меры относительно устранения любой производственной ситуации, которая создает угрозу его жизни или здоровью окружающих его людей и окружающей среде. Если он не может принять меры к устранению нарушений, электромонтер по ОПС должен сообщить руководству о всех выявленных им нарушениях, а также об опасности для людей, вызванной неисправностью электроустановок, машин, устройств, инструмента, средств защиты, которые используются в работе.
1.20. При обслуживании оборудования, зданий и сооружений подстанции могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при приближении на расстояние менее допустимого к неизолированным токоведущим частям и элементам оборудования, находящимся под напряжением (таблица №1), а также при перемещении и работе в зонах растекания тока замыкания на землю;
- недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток, при работе в помещении, а также при аварийных ситуациях в случае отсутствия напряжения в сети освещения;
- неудобная поза при ремонте оборудования;
- выполнение работ на высоте;
- повышенная или пониженная температура воздуха окружающей среды;
- перемещение машин и механизмов в рабочей зоне;
- брызги расплавленного металла при смене предохранителей;
- вылетающая стружка, опилки, осколки обрабатываемого материала;
- воздействие кислот, щелочи, вредных газов при обслуживании аккумуляторных батарей;
- пыле- и газообразные выделения применяемых в производстве веществ;
- загазованность воздуха в рабочей зоне при пожаре.
1.21. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты и спецодежду.
1.22. Для защиты от прохождения тока через тело человека служат электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, подставки, накладки, переносные и стационарные заземляющие устройства, изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.
1.23. При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное освещение. Разрешается применять переносные светильники только заводского изготовления. У ручного переносного светильника должна быть металлическая сетка, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой. Для освещения рабочих мест в колодцах и тоннелях должны применяться переносные светильники только заводского исполнения напряжением не выше 42 В, а в местах особо опасных ( сырых помещениях, траншеях, колодцах, металлических резервуарах) не выше 12 В. У ручного переносного светильника на напряжение 42 В (12 В) должна быть вилка, конструкция которой исключает возможность ее включения в розетку, присоединенную к сети напряжением выше 42 В (12).
1.24. При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки, а также находясь в корзине подъемника необходимо применять предохранительный пояс.
1.25. Для защиты головы от ударов случайными предметами при работе в закрытых, открытых распредустройствах, колодцах, камерах, каналах и тоннелях, строительных площадках и ремонтных зонах необходимо применять защитную каску.
1.26. При замене предохранителей под напряжением для защиты глаз и лица следует применять защитные маски или очки.
1.27. Для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей паров и газов вредных веществ при покраске оборудования, пожаре, строительных работах необходимо применять респиратор.
1.28. Электромонтер по ОПС должен работать в спецодежде. Электромонтеру по ОПС бесплатно выдаются согласно отраслевым нормам и коллективному договору:
- костюм х/б или комбинезон 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной основе 1 раз в 36 месяцев,
- брюки рабочие на утепленной основе 1 раз в 36 месяцев;
- сапоги кирзовые или ботинки 1 раз в 12 месяцев;
- валенки 1 раз в 48 месяцев;
- рукавицы рабочие ежемесячно;
- каска защитная, подшлемник.
Работу при низкой температуре окружающего воздуха следует выполнять в теплой спецодежде и чередовать по времени с нахождением в обогреваемом помещении.
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, пришедшую в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, независимым от работника.
1.29. Электромонтер по ОПС должен знать и придерживаться правил личной гигиены, не допускать вредного влияния производственных факторов на людей и окружающую среду.
1.30. Необходимо соблюдать следующие гигиенические требования:
- мыть руки с мылом перед принятием пищи;
- не применять для мытья бензин, керосин и различные растворители;
- не применять пищу на рабочем месте;
- содержать спецодежду и средства индивидуальной защиты в чистоте и хранить их отдельно от домашних и личных вещей.
1.31. Электромонтер по ОПС должен соблюдать требования настоящей инструкции.
1.32. За нарушения требований настоящей инструкции, правил охраны труда, пожарной безопасности, невыполнение распоряжений вышестоящих должностных лиц электромонтер может быть привлечен к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной ответственности согласно действующего законодательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Порядок приемки смены.
2.1.1. При приемке смены электромонтер по обслуживанию подстанции должен:
- одеть спецодежду, спецобувь и необходимые средства индивидуальной защиты.
- привести в порядок спецодежду, рукава застегнуть, одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов. Не допускается засучивать рукава спецодежды;
- произвести осмотр оборудования;
- получить сведения от сдающего смену об оборудовании, требующем особо тщательного надзора, об оборудовании находящимся в работе, ремонте, резерве;
- выяснить, какие работы выполняются по нарядам и распоряжениям на подстанции;
- проверить и принять средства защиты согласно перечню, приборы, инструмент, ключи от помещений, оперативно-техническую документацию;
- проверить работу электрического аккумуляторного фонаря, местного и аварийного освещения, сигнализации и вентиляции;
- ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с предыдущего дежурства;
- оформить приемку смены записью в журнале за своей подписью и подписью сдающего. Доложить об окончании смены и вступлении на смену диспетчеру.

2.1.2. Приемка смены во время переключений, пуска и остановки оборудования допускается только с разрешения выше стоящего оперативного дежурного и административно-технического персонала.
2.2. Проверка средств защиты, приборов и приспособлений.
2.2.1. Проверить исправность и пригодность средств защиты:
- отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова изолирующих средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов и посторонних включений у диэлектрических перчаток и других средств защиты из резины и пластмассы, целостность стекол защитных очков);
- дату следующего испытания (срок годности) по штампу;
2.2.2. Перед использованием средства защиты следует очистить и обтереть от пыли.
2.2.3. Необходимо проверить исправности находящихся на подстанции контрольно-измерительных приборов и наличие пломб.
Контрольно-измерительные приборы должны быть опломбированы иметь штамп об их проверке.
Переносные светильники должны применяться только заводского изготовления напряжением не выше 42 В, а в местах особо опасных (сырых помещениях, колодцах) – не выше 12 В.
2.2.4. Проверить наличие средств пожаротушения (огнетушители, песок, совки).
2.2.5. Проверить наличие и исправность лестниц, стремянок.
Ступени приставных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые не реже, чем через 2 м скрепляются стяжными болтами. На нижних концах приставных лестниц должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях на них должны быть башмаки из резины.
Раздвижные приставные лестницы должны иметь надежные запирающие устройства.
2.2.4. Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или с истекшим сроком испытания (годности) необходимо изъять и сообщить об этом своему руководителю (мастеру).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ.
3.1.1. Лица оперативного персонала, единолично обслуживающие подстанции выше 1000В должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV.
3.1.2. При обслуживании подстанции необходимо знать меры безопасности при производстве работ в электроустановках, при обслуживании оборудования и оперативной работе.
3.1.3. Запрещается приближаться к неогражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния менее указанных в таблице 1.
Таблица 1
Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, м

Напряжение электроустановки Расстояние до токоведущих частей, м
от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем, транспортном положениях, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов

1 2 3
До 1000 В

6-35 кВ
110 кВ На ВЛ 0,6
В РУ не нормируется (без прикосновения)
0,6
1,0 1,0

1,0
1,0
1,5

3.1.4. В ОРУ при обходах и следовании к рабочим местам необходимо передвигаться по дорожкам.
3.1.5. В электроустановках выше 1000 В при единоличном осмотре запрещается входить в помещения камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, выполнять какие-либо работы. Камеры следует осматривать с порога или стоя перед барьером.
Запрещается проникать за ограждения и барьеры.
3.1.6. В электроустановках до 1000 В при осмотре разрешается единолично открывать дверцы щитов, сборок, пультов управления и других устройств.
3.1.7. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении.
Под напряжением и под нагрузкой разрешается заменять предохранители во вторичных цепях и в сетях освещения, а также предохранители со стороны вторичной обмотки трансформаторов напряжения.
3.1.8. Прикасаться к изоляторам оборудования, находящегося под напряжением, разрешается только основными защитными средствами с применением диэлектрических перчаток, бот.
3.1.9. Подготовка рабочих мест и допуск могут проводиться только после получения разрешения от диспетчера (при отсутствии связи, в аварийных случаях после получения разрешения от мастера).
Разрешение должно быть получено перед началом подготовки рабе чего места или допуска, но не заранее.
3.1.10. Подготовка рабочего места должна выполняться в строгом соответствии с указаниями наряда или распоряжением. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эта подготовка должна быть прекращена.
3.1.11. Подготавливать рабочее место можно только в определенной зоне обслуживания, закрепленной за работником.
3.1.12. При подготовке рабочего места должны быть выполнены организационно-технические мероприятия, направленные на безопасное выполнение работы в следующей последовательности:
- получен наряд на устное, письменное распоряжение на выполнение работы;
- получено разрешение на подготовку рабочего места и на допуск;
- отключены токоведущие части, на которых будет проводиться работа и неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин;
- отключены трансформаторы, связанные с местом работы, для исключения возможности обратной трансформации;
- приняты меры, препятствующие ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры (запирание ручных приводов, коммутационных аппаратов на механический замок, отключение цепей управления, установка изолирующих накладок между контактами коммутационного аппарата, расшиновка и т.п.);
- вывешены запрещающие плакаты на приводах и ключах управления коммутационными аппаратами;
- переносное заземление присоединено к заземляющему устройству;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях; подлежащих заземлению;
- установлено переносное заземление или включены заземляющие ножи;
- вывешены указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты;
- ограждены при необходимости рабочие места или оставшиеся под напряжением токоведущие части.
3.1.13. Отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами следует определять проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включенного этими коммутационными аппаратами.
3.1.14. При выполнении операций с разъединителями на ключе управления выключателя необходимо вывесить плакат «Не включать! Работают люди». Операции с разъединителями можно выполнять при отсутствии у них дефектов и повреждений.
3.1.15. Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели выше 1000В с ручным проводом необходимо в диэлектрических перчатках.
3.1.16. Плакат «Не включать! Работают люди» надо вывешивать на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000В (автоматы, рубильники, выключатели), при включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. На присоединениях до 1000В, не имеющих коммутационных аппаратов, плакат следует вывешивать у снятых предохранителей.
3.1.17. При подготовке рабочего места для работы в отсеке шкафов КРУ необходимо:
- выкатить тележку с оборудованием;
- запереть на замок шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, вывесить плакат «Стой! Напряжение!» на шторку отсека;
- вывесить плакат «Работать здесь» в отсеке, где предстоит работать.
3.1.18. При подготовке рабочего места для работ вне КРУ на подключенном к ним оборудовании или на отходящих воздушных и кабельных линиях тележку с выключателем необходимо выкатить из шкафа, шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакат «Не включать! Работают люди!» или «Не включать! Работа на линии!»
При этом допускается:
- устанавливать тележку в контрольное положение после включения заземляющих ножей при наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой;
- устанавливать тележку в промежуточное положение между контрольным и выкаченным, если нет заземляющих ножей или блокировки между заземляющими ножами и тележкой.
При этом тележку необходимо запереть на замок;
- устанавливать тележку в промежуточное положение независимо от наличия заземления на присоединении.
3.1.19. Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением, могут применяться щиты, ширмы и т.п., изготовленные из дерева или других изоляционных материалов.
3.1.20. При установке временных ограждений расстояние от них до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно быть не менее, указанного в графе 2 таблицы 1.
3.1.21. В электроустановках 6-15 кВ в тех случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих накладок, помещаемых между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями (например, между контактами отключенного разъединителя). Эти изолирующие накладки могут касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.
3.1.22. Устанавливать и снимать накладки должны два лица с группой IV и III (одно из них из оперативного персонала) пользуясь диэлектрическими перчатками и изолирующими штангами либо клещами.
3.1.23. Проверять отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В можно одному лицу оперативного или оперативно-производственного персонала с группой III, а в электроустановках выше 1000 В – с группой IV.
3.1.24. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, соответствующим напряжению установки. Исправность указателя напряжения перед применением должна быть установлена посредством предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящихся под напряжением.
3.1.25. В сырую погоду отсутствие напряжения в ОРУ-110кВ допускается проверять тщательным прослеживанием схемы в натуре. В этом случае отсутствие напряжения на отходящей линии подтверждается оперативным персоналом или диспетчером.
3.1.26. Проверять отсутствие напряжения двухполюсным указателем в электроустановках до 1000В с заземленной нейтралью следует как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или заземляющим проводником.
3.1.27. Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокировочные устройства, постоянно включенные вольтметры и т.п. являются только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.
3.1.28. Устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000В должны два лица из оперативного или оперативно-производственного персонала с группами по электробезопасности IV и Ш. Второе лицо с группой не ниже ІІІ может быть из ремонтного персонала.
Заземляющими ножами можно оперировать одному лицу: включать - с группой IV, а отключать - с группой ІІІ.
3.1.29. Заземленные токоведущие части должны быть отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом (отключенными выключателями, разъединителями, отделителями или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными шинами или проводами).
3.1.30. В РУ установленные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых непосредственно ведется работа, отключенными коммутационными аппаратами, снятыми предохранителями, демонтированными шинами или проводами. Непосредственно на рабочем месте заземление необходимо устанавливать при расположении токоведущих частей в зоне наведенного напряжения или если на них может быть подано напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока от постороннего источника (сварочный аппарат, осветительные сети и т.п.).
3.1.31. Для заземления токоведущих частей следует использовать заземляющие разъединители или переносные заземления заводского изготовления.
3.1.32. Можно не устанавливать переносные заземления при подготовке рабочего места в электроустановках, конструкция которых такова, что устанавливать их опасно или невозможно. В этих случаях следует принять дополнительные меры, препятствующие подаче напряжения на рабочее место: установить изолирующие накладки между контактами коммутационных аппаратов.
3.1.33. Осуществлять допуск к работам в электроустановках до 1000В можно имея группу ІІІ, а в электроустановках выше 1000В – группу IV.
3.1.34. Допуск бригады к работе следует осуществлять на подготовленном рабочем месте после получения разрешения от вышестоящего оперативного персонала или уполномоченного на это лица.
3.1.35. Допускающий должен перед началом ремонтных работ в электроустановках провести производственному персоналу инструктаж: ознакомить бригаду с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места и подходы к нему, показать ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет, а также показать аварийные выходы из РУ и расположение противопожарных средств. Целевой инструктаж членов бригады проводится при первичном допуске в табл. 3 наряда.
3.1.36. Вести надзор за рабочими бригадами в качестве наблюдающего можно имея группу III, за исключением надзора за проведением неотложных работ в электроустановках выше 1000В, когда нужно иметь группу IV.
3.1.37. Все работы в электроустановках должны проводиться по наряду. По распоряжению и в порядке текущей эксплуатации могут выполняться работы, утвержденные распорядительным документом по управлению.
3.1.38. Единолично оперативному или оперативно-производственному работнику с группой III с ведома вышестоящего руководителя разрешается в порядке текущей эксплуатации выполнять следующие работы:
- уборку и благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;
- возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждения вне камер РУ;
- снятие показаний электросчетчиков и других электроизмерительных приборов;
- обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;
- замена предохранителей на радиостанции;
- замена ламп освещения, расположенных вне камер РУ на высоте до 1,3 м.
3.1.39. Работник, имеющий группу Ш, может обслуживать электроустановки до 1000 В, аккумуляторные батареи и их зарядные устройства, а также проводить их осмотр.
3.1.40. По разрешению вышестоящего оперативного персонала электромонтер по обслуживанию подстанции может быть привлечен к работе в ремонтной бригаде без включения в наряд, но с записью в оперативном журнале. При этом необходимо получить инструктаж у руководителя работ.
3.1.41. Необходимо выполнять только порученную работу, не расширяя рабочего места и объема задания. При получении задания на незнакомую работу необходимо пройти целевой инструктаж о безопасных приемах ее выполнения.
Не следует выполнять распоряжения, если это опасно для персонала. Приступать к работе можно лишь после подготовки рабочего места и инструктажа.
3.1.42. Электромонтер по обслуживанию подстанций в течение смены может выполнять работы, внесенные в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Виды работ, внесенные в перечень, являются постоянно разрешенными работами, на которые не требуется оформление каких-либо распоряжений.
3.1.43. При выполнении работы располагаться около неогражденных токоведущих частей 6-110 кВ необходимо так, чтобы они находились спереди или с одной боковой стороны.
3.1.44. Все работы на токоведущих частях выше 1000 В или на расстоянии до них от человека в выпрямленном положении менее указанного в таб. 1 следует проводить при снятом напряжении иди при ограждении токоведущих частей ограждениями из изоляционного материала.
3.1.45. При использовании электрозащитных средств допускается приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств.
3.1.46. Выполнять работу под напряжением в электроустановках до 1000В можно, имея группу Ш. При этом необходимо:
- оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;
- работать в диэлектрических галошах либо на резиновом диэлектрическом коврике;
- применять инструмент с изолирующими рукоятками (при отсутствии такого пользоваться диэлектрическими перчатками);
- не использовать металлический инструмент, металлические метры и т.п.
- работать в одежде с длинными незасученными рукавами.
3.1.47. При обслуживании аккумуляторной батареи нельзя заходить в аккумуляторное помещение с огнем и курить в нем, а также пользоваться электронагревательными приборами, аппаратами и инструментом, от которых может появиться искра.
Приточно-вытяжную вентиляцию в аккумуляторном помещении нужно включить до начала заряда и отключить после удаления газа, но не ранее, чем через 1,5 часа после окончания заряда.
3.1.48. Работать с электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В необходимо в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на изолирующем основании и не наклоняясь для отсчета показаний, двум работникам с группами IV и III.
В электроустановках до 1000 В работать с электроизмерительными клещами можно одному лицу с группой III без применения диэлектрических перчаток (при горизонтальном расположении фаз в диэлектрических перчатках).
3.1.49. Измерения электроизмерительными клещами на кабелях напряжением выше 1000 В разрешается, если жилы кабеля изолированы и расстояние между ними не менее 250 мм.
3.1.50. Измерения сопротивления изоляции мегомметром необходимо выполнять на отключенном оборудовании после снятия остаточного заряда путем заземления оборудования. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра.
Соединительные провода от мегомметра следует присоединять к токоведущим частям с помощью специальных зажимов в диэлектрических перчатках.
Токоведущие части, к которым подключен мегомметр, следует считать находящимися под напряжением и не прикасаться к ним.
После окончания измерений мегомметром необходимо снять с токоведущих частей остаточный заряд.
3.1.51. Производство измерений мегомметром запрещается во время грозы или при ее приближении.
3.2. Правила использования приспособлений и средств защиты.
3.2.1. Переносные ручные электрические светильники должны быть на напряжение не выше 42 В.
3.2.2. При переносе лестницы вдвоем необходимо нести ее наконечниками назад. При переносе лестницы одним рабочим лестница должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был поднят над землей не более чем на 2 м.
3.2.3. Работая с приставной лестницы необходимо стоять на ступеньках, расположенных на расстоянии более 1м от верхнего ее конца. Устанавливать приставную лестницу следует под углом менее 75º к горизонтали, в противном случае верхняя часть лестницы должна быть дополнительно закреплена.
Работать с применением лестницы должны не менее 2 чел. На ступеньках приставной лестницы или стремянки можно находиться только одному человеку.
Лестницу нельзя устанавливать на ступени маршей лестничной клетки.
3.2.4. При работе с приставных лестниц на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, который нужно закреплять за конструкцию сооружения или за лестницу, если она надежно прикреплена к конструкции.
3.2.5. Для защиты от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля следует применять электрозащитные средства, которые подразделяются на основные и дополнительные.
3.2.6. Запрещается снимать показания счетчиков со случайных предметов (ящиков, стульев, бочек). Необходимо пользоваться инвентарными подставками.
3.2.7. Основными электрозащитными средствами можно прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Дополнительные электрозащитные средства должны применяться совместно с основными. Они также защищают от напряжения прикосновения и шага.
3.2.8 Электрозащитными средствами необходимо пользоваться в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны. Пользоваться можно только теми средствами защиты, у которых не истек срок очередного испытания.
З.2.9. Изолирующие средства защиты и приспособления в процессе работы должны быть защищены от увлажнения. В открытых электроустановках ими можно пользоваться только в сухую погоду. В случае отсыревания их необходимо изъять из употребления.
3.2.10. Изолирующие накладки разрешается применять в электроустановках напряжением до 20 кВ для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить место работы щитами. В электроустановках до 1000 В накладки можно применять также для предотвращения ошибочного включения рубильников.
Устанавливать накладки на токоведущие части необходимо с применением основных средств защиты.
3.2.11. Средства защиты из резины в процессе работ должны быть защищены от воздействия масел, бензина, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов.
3.2.12. В электроустановках напряжением выше 1000 В необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с изолирующими штангами, штангами для наложения заземления, штангами для очистки изоляции от пыли, изолирующими и электроизмерительными клещами. Держать штанги необходимо за рукоятки до ограничительного кольца или упора.
3.2.13. При работе в диэлектрических перчатках их края нельзя подвертывать, рукава одежды должны частично находиться внутри перчаток. При пользовании перчатками в холодное время вне помещения допускается надевать их на тонкие шерстяные или хлопчатобумажные перчатки.
3.2.14. При пользовании клещами для измерения в цепях напряжением выше 1000 В переключать пределы измерения встроенного прибора следует сняв клещи с токоведущих частей. При измерениях клещи следует держать на весу.
3.2.15. В электроустановках выше 1000 В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.
3.2.16. Указатель напряжения выше 1000 В следует подносить к токоведущим частям на расстояние, необходимое для появления свечения лампы, прикасаться указателем к токоведущим частям следует только в том случае, если при приближении лампа не светится.
3.2.17. В электроустановках до 1000 В не допускается применение "контрольных" ламп (патронов с лампой накаливания и двумя проводниками) для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью травмирования электрической дугой и осколками стекла.
3.2.18. Переносные заземления, подлежащие установке на токоведущие части, необходимо осмотреть. При разрушении контактных соединений, повреждении проводников, их расплавлении или обрыве жил более 5% переносные заземления следует изъять из употребления.
3.2.19. Устанавливать и снимать переносные заземления, а также закреплять их зажимы необходимо в диэлектрических перчатках, применяя штангу в установках выше 1000 В.
3.2.20. Устанавливая переносные заземления, сначала необходимо присоединить их к земле, проверить указатель напряжения в действующей установке, а затем после проверки отсутствия напряжения установить ПЗ на токоведущие части.
Зажимы переносного заземления должны быть закреплены в местах очищенных от краски.
При снятии переносного заземления необходимо снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от земли.
3.2.21. Установленные при подготовке рабочих мест заземления, плакаты и ограждения необходимо сохранять на местах их установки. Временное снятие и повторную установку заземлений необходимо выполнять в соответствии с указаниями в наряде.
3.2.22. Оградительные устройства (щиты) необходимо устанавливать так, чтобы они не препятствовали выходу персонала из помещения в случае возникновения опасности.
3.2.23. При применении защитных очков с запотевающими стеклами их внутренние поверхности следует предварительно смазать специальным составом, предохраняющим стекло от запотевания.
3.2.24. Необходимо уметь пользоваться противогазом и респиратором. Респиратор предназначен для индивидуального пользования и передавать его другому работнику можно только после дезинфекции.
3.3. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций и несчастных случаев.
3.3.1. Операции с разъединителями можно выполнять при отсутствии у них дефектов и повреждений.
3.3.2. При обнаружении визуально или измерением дефектных изоляторов операции с разъединителями и отделителями под напряжением можно выполнять только с разрешения руководителя энергообъекта или главного инженера предприятия.
3.3.3. Производить операции масляным выключателем, из которого вытекло масло или уровень масла в котором резко понизился, запрещается.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. После полного окончания работы необходимо:
- привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приборы, приспособления, средства защиты в специально отведенные для них места промасленную ветошь и бумагу необходимо убрать в специальную тару;
- сообщить принимавшему смену обо всех изменениях в схеме и неисправностях, имевших место в течение смены, а также работающих в зоне обслуживания людях.
4.2. Включать электроустановку можно только после получения на это разрешения.
4.3. После окончания рабочего дня следует вымыть руки. Снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты и оставить в отведенном для нее месте.
4.4. Задерживаться в производственных помещениях и на территории подстанции после окончания смены можно только по разрежению администрации.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Действия при возникновении аварий и несчастных случаев.
5.1.1. Во время ликвидации аварии приемка и сдача смены не должна производиться. Персонал, пришедший на смену, используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии.
При затянувшейся ликвидации аварии в зависимости от ее характера допускается сдача смены по разрешению диспетчера, начальника группы подстанций или главного инженера.
5.1.2. Во время ликвидации аварии необходимо оставаться на рабочем месте.
Оставлять свое рабочее место можно только при явной опасности для жизни, для принятия мер по оказанию первой помощи пострадавшему и по сохранению целостности оборудования, а также по распоряжению руководителя ликвидации аварии.
5.1.3. При ликвидации аварии необходимо: устранять опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения последнего, если в этом появляется необходимость.
5.1.4. В случае возникновения ситуаций, опасных для продолжения работы (аварийный режим, гроза или дождь при работе в ОРУ и др.) необходимо прекращать работу и покинуть опасную зону.
5.1.5. Неотложные работы по устранению неисправностей, угрожающих нормальной работе электроустановок, можно выполнять по распоряжению. При этом число работающих не должно быть более 3-х человек, а старшее лицо, ведущее надзор или выполняющее работу в электроустановках выше 1000 В, должно иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу Ш. Остальные члены бригады могут иметь группу III.
5.1.6. При опасности для жизни людей или сохранности оборудования следует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварии выполнять необходимые в этом случае отключения оборудования, находящегося в оперативном ведении или оперативном управлении диспетчера, без получения разрешения, но с последующим уведомлением диспетчера о всех выполненных операциях как только появится такая возможность.
5.1.7. При внезапном исчезновении электрического освещения необходимо осторожно передвигаться в темноте.
5.1.8. При ликвидации аварий переключения следует выполнять, соблюдая все требования правил техники безопасности, производя при этом проверку положений коммутационных аппаратов.
5.1.9. При замыкании на землю в электроустановках 6-35 кВ приближаться к обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ можно только для оперативных переключений и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами (диэлектрическими галошами, ботами, перчатками, изолирующими штангами и пр.).
5.1.10. Следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения.
5.1.11. При приближении грозы необходимо прекратить работы в ОРУ, в ЗРУ на выводах и линейных разъединителях ВЛ, на подключенных к участкам ВЛ кабельных линиях.
5.1.12. При ликвидации аварий, связанных с отказом в отключении выключателя, для вывода из схемы неотключившегося выключателя следует после проверки отключенного положения всех других МВ секции и МВ питающего ввода данной секции, деблокировать устройства блокировки неотключившегося выключателя с разъединителями и отключить разъединители.
5.1.13. В случае возникновения пожара отключить поврежденный участок, вызвать пожарную команду, сообщить о случившемся диспетчеру и приступить к ликвидации пожара самостоятельно имеющимися средствами пожаротушения, соблюдая меры безопасности.
5.1.14. После снятия напряжения тушение разлившегося масла можно производить любыми средствами (распыленной водой, пеной, песком).
5.1.15. При тушении маслонаполненного оборудования (трансформаторов, выключателей и др.) в резко открываемые двери этих камер могут произойти выбросы раскаленных газов. Поэтому открытие дверей необходимо производить медленно с максимальной осторожностью, стоя за дверью.
5.2. Действия по оказанию первой помощи при несчастных случаях и внезапном заболевании.
5.2.1. При несчастном случае для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения.
5.2.2. При несчастном случае на производстве необходимо действовать в соответствии с Правилами первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.
5.2.3. Необходимо уметь оказать помощь себе и работающим рядом при внезапном заболевании: болях в сердце, в животе, параличе конечностей.
5.2.4. Внезапная боль в области сердца может явиться следствием приступа стенокардии. При этом надо сесть, положить под язык таблетку валидола. Если в течение 5-10 мин. боль не проходит, необходимо вызвать «Скорую помощь». При необходимости можно принять еще одну таблетку валидола.
5.2.5. При внезапном заболевании органов брюшной полости следует немедленно вызвать врача. До прибытия врача больного необходимо уложить и положить на живот холод (пузырь со льдом, снегом или холодной водой).
5.2.6. При параличе конечностей одновременно возникает та или иная степень поражения речи, что свидетельствует о кровоизлиянии в мозг. Больного необходимо уложить и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, обеспечить приток свежего воздуха. На голову следует положить пузырь со льдом или ткань, смоченную холодной водой, к ногам - грелки. Дать выпить успокаивающие средства (например, настойку валерианы) и средства, снижающие кровяное давление.
Необходимо следить за дыханием, принимать меры, предупреждающие западание языка, удалять слизь и рвотные массы из полости рта.
5.2.7. Электромонтер должен уметь оказать первую помощь при ожогах. Не следует снимать с обожженного места одежду и удалять белье, которое прилипло к ране.
При ожоге глаз электрической дугой необходимо сделать холодные примочки раствором борной кислоты.