» Статьи об энергетике » Инструкции по охране труда » Инструкция по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей

Инструкция по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных сетей








1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает требования к безопасному выполнению работ при эксплуатации распределительных сетей 0,4-110кВ и оборудования подстанций 6-110кВ в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда.
1.2. Действие инструкции распространяется на все структурные подразделения предприятия.
1.3. Требования данной инструкции распространяется на электромонтера по эксплуатации распределительных сетей (в дальнейшем электромонтер) при выполнении работ по:
- оперативному, техническому обслуживанию ремонту и монтажу оборудования распределительных сетей 0,4-110кВ филиала;
- технического обслуживания, ремонту и монтажу оборудования на подстанциях 6-110кВ филиала;
- в распределительных сетях 0,4-110кВ сторонних организаций.
1.4. Рабочим местом электромонтера является база энергоуправления, РЭС.
В течении рабочего дня к рабочим местам относятся энергообъекты филиала (ПС, РП, ТП, ВЛ, РЩ, сборки и прочее электрооборудование), где выполняются работы согласно разрешенных заявок, а так же объекты сторонних организаций на которых выполняются работы по договорам.
1.5. В процессе трудовой деятельности электромонтер выполняет работы по:
- оперативному обслуживанию распределительных сетей филиала;
- техническому обслуживанию, ремонту, демонтажу, монтажу оборудования распределительных сетей 0,4-110кВ и подстанций 6-110кВ;
По технологии работы могут выполняться с применением грузоподъемных машин и механизмов, на высоте и верхолазные.
Электромонтер может привлекаться к уборке закрепленных за энергоуправлением, РЭС территорий, а также к другим работам выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Отработавший смену электромонтер может быть задержан по окончанию рабочего дня для выполнения работ по ликвидации аварии по усмотрению лица, руководящего ликвидацией аварии.
1.6. К работе по профессии электромонтер по обслуживанию распределительных сетей допускаются лица не моложе восемнадцати лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы.
1.7. При приеме на работу электромонтер должен пройти вводный инструктаж.
1.8. Допуск электромонтера к самостоятельной работе оформляется после:
- проведения первичного инструктажа на рабочем месте;
- специального обучения по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;
- специальной подготовки по вопросам технологии работ (правила эксплуатации, производственные инструкции);
- стажировки (приобретения практического опыта в выполнении производственных заданий и обязанностей на рабочем месте под непосредственным руководством опытного работника) в течение 2-15 смен;
- проверки знаний по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, технологии работ, инструкций, специальным видам работ в комиссии структурного подразделения;
- дублирования (самостоятельное выполнение заданий по оперативному обслуживанию распределительных сетей под наблюдением опытного работника) в течение 2-6смен. В течении срока дублирования электромонтер должен пройти одну-две противоаварийные тренировки и одну противопожарную тренировку;
Допуск к стажировке, дублированию и к самостоятельной работе оформляются распоряжениями по Донецкому филиалу.
1.9. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение в котором должны быть сделаны записи о результатах проверки знаний по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, технологии работ, правил НПАОП при выполнении специальных работ, присвоенной группе электробезопасности, результатах медицинского осмотра.
1.10. Квалификационное удостоверение всегда должно находиться у электромонтера при выполнении служебных обязанностей.
1.11. Самостоятельно работающий электромонтер должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, а старший в смене группу IV.
1.12. Электромонтер должен проходить в процессе работы:
- периодические (повторные) инструктажи ежемесячно;
- проверку знаний настоящей инструкции (один раз в год);
- проверку знаний законодательных актов по охране труда, ПБЭЭ, ПЭЭС, производственных инструкций (1 раз в год);
- проверку знаний ПТЭЭС, правил пожарной безопасности (1 раз в год);
- медицинский осмотр (1 раз. в 2 года).
1.13. При нарушении требований настоящей инструкции в зависимости от характера нарушений электромонтеру может быть проведен внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.
1.14. Электромонтер обязан:
- выполнять обязательства относительно охраны труда, предусмотренные коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка;
- знать и выполнять требования нормативных актов об охране труда, правила эксплуатации оборудования, пользования приборами, инструментом и другими средствами производства;
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Знать сроки испытания защитных средств, правила пользования ими и их хранения.
Запрещается использовать средства защиты с просроченным сроком испытания или неисправные;
- своевременно проходить, в установленном порядке, периодические медицинские осмотры;
- знать местонахождения средств доврачебной медицинской помощи. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;
- немедленно сообщать своему руководителю и вышестоящему оперативному персоналу о любом несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации которая создает угрозу и жизни людей;
- сообщить непосредственному руководителю или лицу его замещающему о своем заболевании или травмирования как на работе так и не в нее;
- придерживаться установленного противопожарного режима, выполнять требования правил и других нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, действующих на предприятии и в филиале;
- знать назначение, правила пользования и хранения первичных средств пожаротушения;
- курить лишь в специально отведенных для этого местах;
- содержать в исправном состоянии закрепленные за ним защитные средства, инструмент;
- не бегать по территории, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и пешеходным мостикам, не садится, не становится, не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
- при движении по улицам и переходам через шоссе убедится в отсутствии движущихся транспортных средств, переходить шоссе только в установленных местах, ходить только по тротуарам, пешеходным дорожкам;
- соблюдать осторожность при переходе железнодорожных путей;
- выполнять только порученную работу;
Запрещается приступать к работе без разрешения своего руководителя и/или вышестоящего оперативного персонала, самовольно расширять установленные нарядом-допуском или распоряжением границы рабочего места;
- не приближаться на недопустимое расстояние к токоведущим частям(таблица№1);

Таблица №1
Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, м

Напряжение электроустановки Расстояние до токоведущих частей, м
от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем, транспортном положениях, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов
1 2 3
До 1000 В

6-35 кВ
110 кВ
220 кВ На ВЛ 0,6
В РУ не нормируется (без прикосновения)
0,6
1,0
2,0 1,0

1,0
1,0
1,5
2,5

- не находится в зоне действия грузоподъемных машин и механизмов;
- не смотреть на дугу электросварки без средств защиты глаз;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования. Запрещающий знак «Не включать – работают люди!» имеет право снять тот работник, который его установил.
Запрещается включать в работу оборудование на пульте управления которого установлен запрещающий знак «Не включать – работают люди!»;
- во время работы поддерживать порядок на рабочем месте, не допускать его захламленности и не загромождать посторонними предметами;
1.15. Запрещается выходить на работу в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, употреблять спиртные и наркотические вещества в рабочее время и на рабочем месте.
1.16. Запрещается находиться на территории предприятия в нерабочее время, в выходные и праздничные дни без поручения руководства или уполномоченных им лиц.
1.17. Запрещается выполнение в рабочее время любых работ в сторонних организациях, у частных лиц, в личных целях не связанных с производством и использование для этого в рабочее и не рабочее время автотранспортную технику, механизмы, станки, приспособления, инструмент, защитные средства предприятия.
1.18. Знать местонахождение главных и запасных выходов из зданий и сооружений, пути эвакуации в случае аварии или пожара, номера телефонов медицинского учреждения и пожарной охраны.
1.19. Сотрудничать с руководством предприятия, филиала, участка в деле организации безопасных и безвредных условий труда, лично принимать посильные меры относительно устранения любой производственной ситуации, которая создает угрозу его жизни или здоровью окружающих его людей и окружающей среде. Если он не может принять меры к устранению нарушений, электромонтер по ОПС должен сообщить руководству о всех выявленных им нарушениях, а также об опасности для людей, вызванной неисправностью электроустановок, машин, устройств, инструмента, средств защиты, которые используются в работе.
1.20. При обслуживании оборудования, зданий и сооружений подстанции могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при приближении на расстояние менее допустимого к неизолированным токоведущим частям и элементам оборудования, находящимся под напряжением (таблица №1), а также при перемещении и работе в зонах растекания тока замыкания на землю;
- недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток, при работе в помещении, а также при аварийных ситуациях в случае отсутствия напряжения в сети освещения;
- неудобная поза при ремонте оборудования;
- выполнение работ на высоте;
- повышенная или пониженная температура воздуха окружающей среды;
- перемещение машин и механизмов в рабочей зоне;
- брызги расплавленного металла при смене предохранителей;
- вылетающая стружка, опилки, осколки обрабатываемого материала;
- воздействие кислот, щелочи, вредных газов при обслуживании аккумуляторных батарей;
- пыле- и газообразные выделения применяемых в производстве веществ;
- загазованность воздуха в рабочей зоне при пожаре.
1.21. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять соответствующие средства защиты и спецодежду.
1.22. Для защиты от прохождения тока через тело человека служат электрозащитные средства:
диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, подставки, накладки, переносные и стационарные заземляющие устройства, изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.
1.23. При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное освещение. Разрешается применять переносные светильники только заводского изготовления. У ручного переносного светильника должна быть металлическая сетка, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой. Для освещения рабочих мест в колодцах и тоннелях должны применяться переносные светильники только заводского исполнения напряжением не выше 42 В, а в местах особо опасных ( сырых помещениях, траншеях, колодцах, металлических резервуарах) не выше 12 В. У ручного переносного светильника на напряжение 42 В (12 В) должна быть вилка, конструкция которой исключает возможность ее включения в розетку, присоединенную к сети напряжением выше 42 В (12).
1.24. При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки, а также находясь в корзине подъемника необходимо применять предохранительный пояс.
1.25. Для защиты головы от ударов случайными предметами при работе в закрытых, открытых распредустройствах, колодцах, камерах, каналах и тоннелях, строительных площадках и ремонтных зонах необходимо применять защитную каску.
1.26. При замене предохранителей под напряжением для защиты глаз и лица следует применять защитные маски или очки.
1.27. Для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей паров и газов вредных веществ при покраске оборудования, пожаре, строительных работах необходимо применять респиратор.
1.28. При работе на антисептированных опорах для защиты кожных покровов и глаз необходимо применять брезентовые рукавицы и очки.
1.29. Электромонтер должен работать в спецодежде. Электромонтеру бесплатно выдаются согласно отраслевым нормам и коллективному договору:
- костюм х/б или комбинезон 1 раз в 12 месяцев;
- куртка х/б на утепленной основе 1 раз в 36 месяцев,
- брюки рабочие на утепленной основе 1 раз в 36 месяцев;
- сапоги кирзовые или ботинки 1 раз в 12 месяцев;
- валенки 1 раз в 48 месяцев;
- рукавицы рабочие ежемесячно;
- каска защитная, подшлемник.
Работу при низкой температуре окружающего воздуха следует выполнять в теплой спецодежде и чередовать по времени с нахождением в обогреваемом помещении.
Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, пришедшую в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, независимым от работника.
1.30. Электромонтер должен знать и придерживаться правил личной гигиены, не допускать вредного влияния производственных факторов на людей и окружающую среду.
1.31. Необходимо соблюдать следующие гигиенические требования:
- мыть руки с мылом перед принятием пищи;
- не применять для мытья бензин, керосин и различные растворители;
- не применять пищу на рабочем месте;
- содержать спецодежду и средства индивидуальной защиты в чистоте и хранить их отдельно от домашних и личных вещей.
1.32. Электромонтер должен соблюдать требования настоящей инструкции.
1.33. За нарушения требований настоящей инструкции, правил охраны труда, пожарной безопасности, невыполнение распоряжений вышестоящих должностных лиц электромонтер может быть привлечен к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной ответственности согласно действующего законодательства.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы электромонтер должен:
2.1.1. Одеть спецодежду и обувь. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор и каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Запрещено засучивать рукава спецодежды.
2.1.2. Проверить исправность и срок испытания средств защиты:
- отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрытия изолирующих средств защиты и деталей средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот, целостность стекол защитных очков);
- отсутствие порывов ткани поясов, исправность замка на карабине предохранительного монтерского пояса;
- дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу или бирке).
2.1.3. Проверить наличие и исправность инструмента, приставных лестниц, монтерских лазов и когтей, блоков, полиспастов.
Инструмент должен храниться в переносном инструментальном ящике или сумке и соответствовать следующим требованиям:
- рукоятки плоскогубцев, острогубцев, кусачек должны иметь защитную изоляцию;
- на стержень рабочей части отвертки одета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки;
- гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев;
- рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и трещин, плотно укрепляться в инструменте;
- приставная лестница должна быть испытана, оборудована упорами и стяжными болтами, при установке на грунт - острыми наконечниками, при установке на гладких поверхностях – резиновыми башмаками; Срок следующего испытания должен быть написан на бирке, прикрепленной к лестнице;
- у монтерских лазов и когтей необходимо проверить целостность сварных швов, целостность твердосплавных вставок шипов, затяжку шипов, затяжку шипов, сохранность прошивки ремней и надежность пряжек; Запрещено пользоваться лазами и когтями, у которых затуплены или сломаны шипы;
- необходимо убедиться, что блоки, полиспасты и приданные им канаты испытаны и имеют бирку с указанием номера блока или полиспаста, грузоподъемности и даты очередного испытания; проверить общее состояние блоков и их отдельных элементов (роликов, шеек, подшипников), крепление каната к блоку, смазку роликов и вращение их на оси, осмотреть зев крюка, канат.
2.2. В случае неисправности средств защиты, инструмента и приспособлений необходимо об этом сообщить мастеру или руководителю участка и не использовать их до замены исправными.

3. Требования безопасности при работе
3.1 Организация и порядок ведения работы.
3.1.1. Работы в электроустановках могут выполняться по наряду-допуску, распоряжению согласно разрешенных заявок или в порядке текущей эксплуатации. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе по наряду-допуску или распоряжению выполняются с разрешения дежурного диспетчера ЭУ, РЭС или диспетчера предприятия сетей Донецкого филиала.
3.1.2. При подготовке рабочего места необходимо выполнить в полном объеме технические мероприятия, указанные в наряде-допуске или распоряжении..
3.1.3. После подготовки рабочего места приступать к работе по наряду-допуску разрешается только после проведения членам бригады инструктажа допускающим и руководителем работ и оформлении допуска бригады к работе в бланке наряда-допуска.
3.1.4. Допуск к работе по распоряжению осуществляется после выполнения технических мероприятий, указанных в заявке и оформляется в оперативном журнале или в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
3.1.5. При выполнении работ в порядке текущей эксплуатации должны быть выполнены организационные мероприятия согласно требований ПБЭЭ.
3.1.6. В темное время суток рабочие места, подъезды и подходы к ним должны быть освещены без слепящего воздействия.
3.1.7. Работы, связанные с ремонтом, монтажом, демонтажом оборудования распределительных сетей и подстанций, а так же связанные с применением грузоподъемных машин и механизмов должны выполняться согласно утвержденных технологических карт или/и проектов производства работ.
3.2. Ремонтные работы на ВЛ, ТП.
3.2.1. По прибытии на рабочее место необходимо убедиться по диспетчерским наименованиям, что место работы соответствует указанному в наряде-допуске или распоряжению.
3.2.2. Проверить на рабочем месте исправность защитного заземления оборудования, железобетонных опор.
3.2.3. Убедиться в выполнении технических мероприятий, указанных в наряде-допуске или распоряжении.
3.2.4. Запрещается приближаться к неогражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее указанных в таблице №1.
3.2.5. Не допускается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу на расстояние менее 1 м.
При использовании троса в схеме плавки гололеда допустимое расстояние приближения к тросу должно определяться в зависимости от напряжения плавки.
3.2.6. Перед подъемом на опору необходимо убедиться в достаточной устойчивости и прочности опоры.
Если прочность опоры вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины и прогары в бетоне, наклон больше нормы и т.п.), подниматься на нее без закрепления не разрешается.
Необходимость и способы крепления опоры должен определить руководитель работ.
Работы по укреплению опоры с помощью растяжек следует выполнять с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, либо с установленной рядом опоры, либо применять для этого специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется подниматься по опоре. В случае применения оттяжек с крюками последние должны быть снабжены предохранительными замками.
Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов и временно подвергаемые такому тяжению, также перед подъемом на них должны быть укреплены. Не разрешается нарушать целостность проводов на промежуточных опорах без предварительного их укрепления.
3.2.7. Запрещается подниматься и находиться на промежуточной опоре, если на ней закреплено менее двух проводов.
3.2.8. При подъеме на опору и работе на ней необходимо пользоваться предохранительным поясом, стропы которого следует заводить за стойку опоры.
Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны внутреннего угла.
Во время выполнения какой-либо работы на опоре необходимо опираться на оба когтя (лаза) закрепившись предохранительным поясом. При выполнении работ на опоре необходимо располагаться таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, находящиеся под напряжением.
3.2.9. Подавать детали на конструкции или оборудование следует с помощью бесконечного каната, веревки или шнура. Стоящий снизу работник должен удерживать канат для предотвращения его раскачивания и приближения к токоведущим частям.
3.2.10. Работы по демонтажу опор и проводов должны производиться по технологической карте или проекту производства работ в присутствии руководителя работ.
Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее крепления во избежание отклонения определяет руководитель работ или работник выдающий наряд.
3.2.11.При замене деталей опоры должна быть исключена возможность ее смещения или падения. При замене приставок на П- или АП- образных опорах следует заменить приставку на одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю, а затем приступить к замене приставки на другой стойке. Сдвоенные приставки заменять только поочередно.
3.2.12. При выполнении работ на КТП (МТП) необходимо пользоваться приставной деревянной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего его конца. Устанавливая переносную лестницу, нужно страховать надежность ее установки двумя лицами.
Переносить лестницы нужно, как правило, двумя лицами.
Если лестницу переносит один работник, то ее нужно нести так, чтобы передний край был выше заднего и поднимался над землей не выше 2м.При работе более 1,3 м следует пользоваться предохранительным поясом, который должен закрепляться за конструкцию КТП (МТП).
Запрещается поднимать или опускать груз на приставной лестнице, работать на приставных лестницах с использованием электрического или пневматического инструмента, выполнять газо- и электросварочные работы и т.п. Для выполнения таких работ следует применять строительные леса.
3.2.13. Подъем на отдельно стоящий трансформатор необходимо осуществлять по специальной лестнице (стационарной) или при помощи переносной лестницы. На крышке трансформатора нужно страховаться от падения путем закрепления стропа монтерского пояса за маслопроводы. Не забывать, что поверхность может быть скользкой от масла, воды или гололедицы. Передвигаться по крышке следует осторожно, страхуясь руками.
3.2.14. При выполнении работ с применением грузоподъемных машин и механизмов необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- применяемые грузоподъемные машины и механизмы при работах на ОРУ должны быть заземлены;
- не допускается находиться под поднимаемым грузом, корзиной вышки, а также ближе 5 м от натягиваемых проводов, тросов, в корзине телескопической вышки (гидроподъемника) можно работать не более чем двум лицам;
- при работе с телескопической вышки (гидроподъемника) необходимо иметь зрительную связь с водителем. При отсутствии зрительной связи у вышки должен находиться член бригады, передающий водителю команды о подъеме или спуске корзины (люльки);
- работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса за ограждение корзины (люльки);
- переходить из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения руководителя работ и при наличии специального пояса с двумя стропами в следующем порядке: закрепиться вторым стропом за конструкцию, куда предполагается переходить, перейти на конструкцию, отцепить первый строп от корзины;
- в случае соприкосновения механизма с токоведущими частями не допускается спускаться с механизма (машины) на землю или подниматься на него, а также прикасаться к нему, стоя на земле;
- из зоны шагового напряжения следует удаляться на расстояние не менее 8 м от нее, передвигая ступни по земле и не отрывая одну от другой или прыжками на одной ноге или соединенных вместе ногах;
- при проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов расстояния от подъемных частей и выдвижных частей стрелы, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не менее указанных в таблице №1.
3.2.15. При необходимости выполнения эксплуатационных работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением до 1000 В необходимо применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть изолирован стержень).
3.2.16. Запрещается в электроустановках работать в наклонном положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением, будет менее указанного в таблице №1. При работе в электроустановках около неогражденных токоведущих частей, находящихся под напряжением, нельзя располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с двух боковых сторон.
3.2.17. Не допускается прикасаться без применения защитных средств к изоляторам оборудования, находящегося под напряжением.
3.2.18. Не допускается использовать шины в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах.
3.2.19. Для исключения ошибок и обеспечения безопасности перед выполнением переключений необходимо осмотреть электроустановки, на которых предполагаются операции, проверить их соответствие выданному заданию и исправность.
3.2.20. Убедившись в правильности выбранного присоединения и коммутационного аппарата, можно производить переключения.
3.2.21. Перед тем как включить и отключить разъединитель, необходимо тщательно их осмотреть и определить техническое состояние.
Запрещается выполнять операции с разъединителями при обнаружении трещин на изоляторах и других повреждениях.
3.2.22. Отключать и включать разъединители напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.
3.2.23. Включение разъединителя с ручным приводом производят быстро, но без удара в конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить обратно, т.к. при расхождении контактов дуга может удлиниться и вызвать короткое замыкание. Операция включения во всех случаях должна продолжаться до конца.
3.2.24. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. Вначале делают пробное движение рычагом привода для того, чтобы убедиться в исправности тяг, отсутствии качаний и поломок изоляторов.
Если в момент расхождения контактов между ними возникнет дуга, разъединители необходимо медленно включить и до выяснения образования причин дуги операции с ними не производить, кроме случаев отключения намагничивающих и зарядных токов трансформаторов и линий. Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить погасание дуги на контактах.
3.2.25. Запрещается при недовключении ножей рубильника (разъединителя) подбивать ножи и губки если они находятся под напряжением.
3.2.26. При отключении разъединителями зарядного тока воздушных и кабельных линий электропередачи необходимо располагаться под защитным козырьком или за ограждением.
3.2.27. При наладке коммутационных аппаратов лицо, которое оперирует приводом, должно предупреждать членов бригады об оперировании аппаратом.
3.2.28. При проверке отсутствия напряжения в установках выше 1000 В указателем напряжения необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.
Запрещается выполнять проверку отсутствия напряжения с применением указателя напряжения в сырую погоду и тумане, при дожде, снегопаде.
3.2.29. Перед применением указателей напряжения необходимо проверить их работоспособность на заведомо действующей электроустановке.
Запрещается для проверки отсутствия напряжения пользоваться контрольными лампами и не предназначенными для этого приборами в связи с опасностью травмирования электрической дугой и осколками стекла.
3.2.30. Наложение заземлений на токоведущие части проводится сразу после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление (ПЗ) присоединяется к заземляющему устройству, а после пофазной проверки отсутствия напряжения - накладывается на токоведущие части последовательно, начиная с ближайшей. Эти операции выполняются в диэлектрических перчатках с использованием изолирующих штанг. При установке переносных заземлений не допускается их прикосновение к телу или одежде.
3.2.31. Запрещается при выполнении работ, переставлять или снимать заземления, плакаты, ограждения, установленные при подготовке рабочих мест. Разрешение на временное снятие заземлений, плакатов, ограждений должно быть указано в наряде-допуске.
Электромонтер должен быть ознакомлен с перечнем ВЛ, которые после отключения находятся под наведенным напряжением после их отключения.
3.2.32. При замене проводов в открытых распределительных устройствах (ОРУ) и на ВЛ в пролете пересечения с действующей ВЛ, когда заменяемые провода находятся ниже проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода в целях предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон. Канаты следует перекидывать по обе стороны от места пересечения, закрепляя их за якоря, конструкции и т.п. Подъем провода должен осуществляться медленно и плавно. С обеих сторон от места пересечения необходимо заземлять как подвешиваемый, так и заменяемые провода.
Работы на ВЛ, расположенной выше ВЛ, находящейся по напряжением, разрешается только по ППР. Замена проводов при этом без отключения обоих ВЛ не допускается.
3.2.33. Работы с земли на ВЛ, находящейся под наведенным напряжением и связанные с прикосновением к проводу, опущенному вплоть до земли необходимо проводить с использованием электрозащитных средств (диэлектрических перчаток).
3.2.34. При работе на проводах ВЛ, выполняемой с телескопической вышки (гидроподъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с проводом с помощью специальной штанги для переноса потенциала гибким медным проводником сечением не менее 25 мм2, а сама вышка заземлена на общий с проводом заземлитель.
3.2.35. При работах на ВЛ, находящейся под наведенным напряжением, в пролетах пересечения с действующей ВЛ не допускается:
- входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки с проводом ВЛ, находящейся под наведенным напряжением;
- использовать в качестве бесконечного каната металлический канат.
3.2.36. При подъеме, визировании, натяжке проводов на ВЛ, находящейся под наведенным напряжением, провод необходимо заземлять на анкерной опоре, от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка и на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод.
3.2.37. При работе в двух и более пролетах на ВЛ, находящейся под наведенным напряжением, ВЛ следует разбить на электрически несвязанные участки посредством разъединения петель на анкерных опорах.
3.2.38. В зоне сильного наведенного напряжения, работы, выполняемые без заземления ВЛ в РУ подстанций, следует проводить с установкой базового заземления на участке выполнения работ.
Не допускается установка базового заземления на опоре, на которой выполняются работы.
Базовое заземление следует устанавливать до начала подготовительных работ и снимать после полного окончания работ и снятия рабочих заземлений.
3.3. Обходы и осмотры.
3.3.1 Обходы и осмотры воздушных линий электропередач выполняются по распоряжению.
Запрещается идти под проводами при осмотре ВЛ в темное время суток.
Запрещается на ВЛ выше 1000 В приближаться к лежащему на земле проводу на расстояние менее 8 м. Вблизи такого провода необходимо организовать охрану для предотвращения приближения к нему людей и животных, установить предупреждающие плакаты или знаки, сообщить о происшедшем диспетчеру ЭУ, РЭС и дождаться приезда ремонтной бригады.
Запрещается на ВЛ 6-35 кВ приближаться к находящимся под напряжением опорам менее
8 м при наличии признаков протекания токов замыкания на землю в результате повреждения изоляторов, прикосновения провода к телу опоры, возникновения электрической дуги на элементах опор и в местах непосредственного крепления опоры в грунте, испарения влаги из почвы.
3.3.2. Обход и осмотр оборудования электроустановок необходимо выполнять с разрешения диспетчера ЭУ, РЭС в соответствии с технологической картой осмотра оборудования и схемой маршрута передвижения.
3.3.3. При осмотре электроустановок выше 1000 В запрещается открывать двери помещений, ячеек, отсеков КРУ не оборудованных сетчатыми ограждениями или барърами, если расстояние между дверями и токоведущими частями меньше, указанного в таблице №1.
Запрещается при осмотре электроустановок выполнять какую-либо работу.
3.3.4. При проведении осмотров оборудования в темное время суток необходимо включать освещение.
3.3.5. При проведении осмотров запрещается ходить по плитам перекрытия кабельных каналов и лотков.
3.3.6. Для осмотров высоко размещенных частей оборудования необходимо пользоваться биноклем.
3.4. Расчистка трассы ВЛ от деревьев.
3.4.1. Запрещается выполнять расчистку трассы ВЛ без отключения ЛЭП, если расстояния между проводом ВЛ и деревом (ветка дерева), будут меньше указанных в таблице №2.

Таблица №2
Допустимое расстояние (сближение) между проводом ВЛ и деревом (ветками дерева)

Напряжение ВЛ, кВ до 1 6 – 10 – 35 110 220
Расстояние между проводами ВЛ
и деревом (ветками дерева), м
1,0
2,0
3,0
3,5

3.4.2. До начала валки деревьев рабочее место должно быть расчищено. В зимнее время для быстрого отхода от падающего дерева следует проложить две дорожки длиною 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению.
Запрещается влезать на подрубленные и подпиленные деревья.
3.4.3. О предстоящем падении сваливаемого дерева пильщики должны предупредить других работников.
Запрещается валить деревья без подруба или подпила, а также делать сквозной пропил дерева.
Наклонные деревья следует валить в сторону их наклона.
3.4.4. Запрещается оставлять неповаленным подрубленное и попиленное дерево на время перерывов в работе или при переходе к другим деревьям.
3.4.5. Перед валкой гнилых и сухостойных деревьев необходимо опробовать их прочность, а затем сделать подпил. Подрубывать такие деревья нельзя.
3.4.6. Не допускается групповая валка деревьев с предварительным подпиливанием и валка с использованием падения одного дерева на другое.
3.4.7. Запрещается в случае падения дерева на провода приближаться к нему на расстояние менее 8 м до того, как напряжение с ВЛ снято.
3.4.8. Запрещается валка деревьев при тумане, гололеде, наступлении сумерек, при приближении грозы, сильном ветре (более 10 м/сек – 36 км/час).
3.5. Замена предохранителей.
3.5.1. При замене высоковольтных предохранителей необходимо:
- отключить коммутационный аппарат;
- проверить отсутствие напряжения;
- установить заземления.
Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снимать напряжение.
Под напряжением и нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов напряжения.
3.5.2. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться следующими защитными средствами:
- в электроустановках до 1000 В – изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и защитными очками;
- в электроустановках выше 1000 В – изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных очков.
3.5.3. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители.
3.6. Работа с электроизмерительными клещами, мегомметром.
3.6.1. В электроустановках выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два человека по распоряжению с группами по электробезопасности IV и III.
Запрещается склоняться к прибору для отсчета показаний. Работать необходимо в диэлектрических перчатках.
3.6.2. В электроустановках до 1000 В работать с электроизмерительными клещами может один работник с гр. III. При этом допускается не пользоваться диэлектрическими перчатками.
Запрещается работать с электроизмерительными клещами на опоре ВЛ.
3.6.3. Измерение сопротивления изоляции мегомметром осуществляется на отключенных токоведущих частях, с которых снят остаточный заряд путем предварительного их заземления.
Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра.
3.6.4. При измерении мегомметром сопротивление изоляции токоведущих частей соединительные провода необходимо присоединять к ним при помощи изолирующих держателей (штанг).
В электроустановках выше 1000 В необходимо пользоваться при этом диэлектрическими перчатками.
3.6.5. Запрещается при проведении работ с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен. После окончания работ необходимо снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
3.7 Земляные работы и работы на КЛ.
3.7.1 Перед началом работ в охранной зоне кабельной линии электропередачи (КЛ) необходимо сделать контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установить временное ограждение.
На ограждении следует установить предупреждающие знаки и надписи, а в ночное время сигнальное освещение.
3.7.2. При обнаружении кабеля не указанного в документации на проведение работ следует прекратить работы и сообщить об этом руководителю работ.
3.7.3. При обнаружении в траншеях или котлована запаха газа работы в них следует немедленно прекратить и выйти из опасной зоны.
3.7.4. Зимой выемку грунта лопатами можно начинать только после его отогревания. При этом приближение источников тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см.
3.7.5. Вскрывать соединительные муфты и разрезать кабель в тех случаях, когда предварительное прокалывание не делается следует заземленным инструментом, надев диэлектрические перчатки, защитные очки и стоя на изолирующем основании.
3.7.6. При работе с горячими составами для заливки муфт и припоем необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами и защитными очками.
Рукава одежды следует завязать у запястья рук поверх рукавиц.
3.7.7. Запрещается передавать посуду с горячими составами и припоем из рук в руки. При передаче посуды следует ставить на землю и на прочное основание.
3.7.8. Запрещается переносить горячий состав или припой по временным лестницам или стремянкам. Поднимать или опускать разогретую массу необходимо осторожно при помощи стального тросика с карабином.
3.7.9. При ручной прокладке кабеля работать следует в брезентовых рукавицах.
Запрещается подъем, крепление и рихтовка кабеля, масса 1м которого превышает 1 кг, с приставных лестниц и стремянок.
Запрещается при прокладке кабеля стоять внутри углов поворота.
3.7.10. Перекладывать кабели и переносить муфты следует после отключения кабельной линии и ее заземления.
Перекладывать кабели, находящиеся под напряжением, допускается в случае необходимости и при выполнении следующих условий:
- перекладываемый кабель должен иметь температуру не менее +5°С;
- муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть жестко укреплены на досках хомутами;
- для работы следует применять диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений надевать брезентовые рукавицы;
- работа выполняется под надзором работником с группой 5 из состава руководителей или специалистов.

4. Требования безопасности по окончании работ
4.1. После окончания электромонтер должен:
- убрать инструмент, приборы и средства индивидуальной защиты в отведенные для них места;
- привести в порядок рабочее место; все отходы производства убрать в места, приспособленные для их временного хранения;
- убедиться в отсутствии очагов загорания;
- сообщить допускающему, а в его отсутствие – работнику, выдавшему разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе, о полном окончании работ.
4.2. По прибытию на базу:
4.2.1. Обо всех замечаниях, дефектах, выявленных при работе сообщить своему руководителю;
4.2.2. Снять спецодежду и обувь, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для рабочей одежды, умыться или принять душ.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации своему руководителю и вышестоящему оперативному персоналу. Принять меры к сохранению обстановки при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни людей и безаварийной работе оборудования.
При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением.
Электромонтер должен всегда помнить, что после аварийного исчезновения напряжения, оно может быть вновь подано без предупреждения.
5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.
5.3. В случае возникновения пожара:
5.3.1.Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
5.3.2. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2