Инструкция по охране труда для аккумуляторщика








1. Общие положения

1.1. Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Закона Украины "Об охране труда", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда" и устанавливает правила выполнения работ и поведения работника на территории предприятия, в производственных помещениях и на рабочем месте в соответствии с государственными, межотраслевыми и отраслевыми нормативными актами об охране труда.
1.2 Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия.
1.3. К работе с аккумуляторами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специ-альную подготовку, в том числе на I группу по электробезопасности.
1.4. Аккумуляторщики должны проходить обязательный медицинский осмотр при по-ступлении на работу и перио¬дические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев. К работе допускаются лица, не имеющие противо¬показаний по состоянию здоровья.
1.5. Все вновь поступающие на работу должны пройти вводный инструктаж в отделе ох-раны труда. Результаты ин¬структажа фиксируются в журнале регистрации вводного ин-структажа по охране труда. После этого производится окончательное оформление вновь посту-пающего сотрудника и направление его к месту работы.
1.6. Каждый вновь принятый на работу должен пройти первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Все работники проходят повторный инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты инструктажа фиксиру¬ются в журнале инструктажа на рабочем месте.
1.7. При поступлении на работу и периодически, не реже одного раза в 12 месяцев, ак-кумуляторщик должен пройти проверку знаний по вопросам безопасности труда по про-грамме, утвержденной собственником.
1.8. Аккумуляторщики обязаны соблюдать правила внут¬реннего трудового распорядка учреждения, выполнять режи¬мы труда и отдыха.
1.9. При работе в аккумуляторной возможно воздействие на персонал следующих опас-ных и вредных производствен¬ных факторов:
- поражение электрическим током;
- термические факторы (взрывы при зарядке батарей; ожоги кислотой, электролитом, расплавленным свинцом);
- наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ (паров кислот, аэрозоля свинца);
-повышенная физическая нагрузка;
1.10 Администрация обязана выдать аккумуляторщику соответствующие средства защи-ты и спецодежду согласно нормам, указанным в коллективном договоре:
- костюм хлопчатобумажный или комбинезон -1 раз в 12 месяцев;
- куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке -1 раз в 36 месяцев;
- ботинки кожаные или сапоги кирзовые – 1 раз в 12 месяцев;
- рукавицы рабочие комбинированные – 1 раз в 2 месяца;
- сапоги резиновые- дежурные;
- рукавицы резиновые -дежурные;
- фартук прорезиненный - дежурный;
- очки защитные - дежурные.
В процессе работы аккумуляторщик должен соблюдать правила ношения специальной одежды, спецобуви, пользо¬вания средствами индивидуальной защиты.
1.11 Аккумуляторщики обязаны знать и соблюдать прави¬ла пожаро - и взрывобезопасно-сти. Загромождение и захлам¬ление помещений, проходов не допускается.
Курение разрешается только в специально обозначенных и оборудованных помещениях для курения вне рабочих мест.
1.12. О каждом несчастном случае, связанном с производ¬ством, пострадавший или оче-видец несчастного случая обя¬зан немедленно известить руководителя. Руководитель дол¬жен организовать первую доврачебную помощь пострадавше¬му, доставку его в лечебное учрежде-ние, сообщить об этом работодателю и отделу охраны труда. Для расследования не¬счастного случая необходимо сохранить обстановку на рабо¬чем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здо¬ровью окру-жающих и не приведет к аварии.
1.13. Аккумуляторщики должны владеть приемами оказания первой доврачебной помо-щи, приемами транспортировки по¬страдавшего, знать место расположения и содержание аптеч¬ки, уметь пользоваться находящимися в аптечке средствами.
1.14. Аккумуляторщики должны знать и соблюдать правила личной гигиены.
1.15. Лица, допустившие нарушение инструкции по охра¬не труда, привлекаются к от-ветственности согласно действующему законодательству, внеочередной проверке знаний об охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок и надеть спецодежду, спецобувь, комбинезон, резиновые сапоги, приготовить резиновый фар¬тук, прорезиненные нарукавники, резиновые перчатки и за¬щитные очки. Волосы убрать под головной убор.
2.2. Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать все мешающие работе предметы. Рабо¬чий инструмент, приспособления и вспомогательный мате-риал разложить в удобном и безопасном порядке и прове¬рить их исправность.
2.3. Проверить и убедиться в исправности оборудования зарядных мест, стеллажей, ук-рытия шинопроводов и элект¬ролитных шлангов, вилки и электрошнура переносной элек-тролампы.
2.4. Проверить освещенность рабочего места и работу систем вентиляции, наличие про-тивопожарного инвентаря.
2.5. Проверить наличие вблизи умывальника мыла, ваты в упаковке, полотенца и средств для нейтрализации кисло¬ты или щелочи при попадании их на кожу и в глаза.
2.6. Аккумуляторщики не должны приступать к выполне¬нию работы при следующих нарушениях требований безо¬пасности:
- неработающей приточно-вытяжной вентиляции;
- неисправностях, указанных в инструкциях заводов-изго¬товителей по эксплуатации применяемых средств защиты и оборудования, при которых не допускается их применение;
- недостаточной освещенности рабочего места;
- неисправности электропроводки и зарядных установок;
- отсутствии раствора питьевой соды или раствора бор¬ной кислоты.
Обнаруженные нарушения требований безопасности дол¬жны быть устранены до начала работ, а при невозможности сделать это аккумуляторщики обязаны сообщить о них бри¬гадиру или руководителю.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Аккумуляторные работы должны производиться в специально выделенном помеще-нии, куда должен быть огра¬ничен доступ людей. На дверях должны быть вывешены зна¬ки безопасности: "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "С огнем не входить". Приточно-вытяжная вентиляция аккумуляторного помещения должна включаться за полчаса до начала заряда бата-реи и отключаться после удаления всех газов не менее, чем через полтора часа после отключе-ния заряда.
3.2. Для перемещения аккумуляторных батарей по терри¬тории и в помещении следует пользоваться специальной тележкой, платформа которой исключает возможность паде¬ния бата-рей.
3.3. При переноске вручную малогабаритных аккумулятор¬ных батарей необходимо ис-пользовать приспособления (зах¬ваты) и соблюдать меры безопасности во избежание обли¬вания электролитом.
3.4. Переносить бутыли с кислотой, щелочью и электро¬литами следует вдвоем. Бутыли должны быть надежно зак¬реплены на носилках или обрешетках, закрыты притертыми проб-ками, и храниться в отдельном проветриваемом поме¬щении.
3.5. Во время работы аккумуляторщики обязаны:
- не допускать замыкания клемм аккумуляторов метал¬лическими предметами;
- перевозить батареи на специальных тележках с гнез¬дами по размеру батареи, исключающими возможность их падения;
- не допускать одновременного прикосновения к двум клеммам аккумуляторов для пре-дотвращения короткого за¬мыкания и искрения;
- проверять напряжение аккумуляторных батарей только вольтметром;
- присоединять клеммы аккумуляторов на зарядку и от¬соединять их после зарядки при выключенном оборудовании зарядного места;
- соединять аккумуляторные батареи освинцованными клеммами, создающими плотный контакт и исключающими искрение.
3.6. Присоединять батареи к сети постоянного тока и соединять аккумуляторы между собой необходимо в рези¬новых перчатках и резиновой обуви.
3.7. При необходимости работы на токоведущих частях следует пользоваться инструментом с изолированными рукоятками.
3.8. Для осмотра аккумуляторных батарей необходимо использовать переносные све-тильники во взрывобезопасном исполнении напряжением не выше 42 В.
3.9. Для безопасного слива кислоты следует устанавли¬вать бутыли в специальные шар-нирные подставки (качалки) или пользоваться специальным сифоном,
3.10. Приготавливать кислотный электролит следует в специальных сосудах (керамиче-ских, пластмассовых и т.п.), при этом сначала необходимо налить дистиллированную воду, а затем в нее - тонкой струёй кислоту.
3.11. Заливку кислоты и приготовление электролита сле¬дует производить в защитных очках и резиновых перчатках.
3.12. Открывать сосуд с щелочью при приготовлении ще¬лочного электролита следует осторожно и без применения больших усилий. Для облегчения открывания флакона, пробка которого залита парафином, необходимо прогреть горлови¬ну флакона тряпкой, смоченной в горячей воде.
3.13. Большие куски едкого калия следует раскалывать, накрывая их чистой тканью. Раз-дробленные куски едкого калия необходимо опускать в дистиллированную воду осторожно при помощи стальных щипцов, пинцета или металлической ложки и перемешивать стеклянной или эбонитовой палочкой до полного растворения.
3.14. Заливать готовый электролит в аккумуляторные бата¬реи следует через стеклянную воронку, предварительно вывернув пробки из заливочных отверстий и охладив электролит до температуры 35±10 °С. Замер уровня электролита следует производить с помощью стеклянной трубки диаметром 3-5 мм.
3.15. Заряжать новые аккумуляторные батареи следует только после пропитки пластин электролитом: для батарей с сухими заряженными пластинами - через 3 часа, а для ба¬тарей с незаряженными пластинами - через 4-6 часов.
3.16. Осуществлять контроль за ходом зарядки следует с помощью контрольных прибо-ров (термометра, нагрузочной вилки, ареометра и др.).
3.17. Производить пайку аккумуляторных батарей в ак¬кумуляторном помещении необ-ходимо не ранее чем через 2 часа после окончания зарядки. Батареи, работающие в режиме по-стоянного подзаряда, за 2 часа до начала пайки следует перевести в режим заряда.
3.18. Плавка свинца и заполнение им форм при отливке деталей аккумуляторов, а также плавка мастики и ремонт аккумуляторных батарей должны производиться только на ра¬бочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.
3.19 Аккумуляторщикам запрещается:
- входить в аккумуляторную с открытым огнем (зажженной спичкой, сигаретой и т.д.);
- работать без спецодежды и других средств индивиду¬альной защиты;
- хранить и принимать пищу, воду и курить в аккумуля¬торном помещении;
- пользоваться электронагревательными приборами;
- допускать в помещение посторонних;
- пользоваться для приготовления электролита стеклян¬ной посудой;
- перемешивать электролит, вдувая воздух через рези¬новый шланг;
- соединять клеммы аккумуляторных батарей проводами без зажимов;
- покидать помещение во время зарядки аккумуляторов;
- производить зарядку аккумуляторных батарей при не¬работающей приточно-вытяжной вентиляции;
- переносить и перемещать одному бутыли с кислотой, щелочью и электролитами с от-крытыми пробками.
Зарядка аккумуляторных батарей должна производиться только при открытых пробках и включенной вытяжной вен¬тиляции.
3.20. Не допускается хранить и заряжать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении, а также хранить бутыли с кислотой и флаконы с щелочью в аккумуляторном помещении в количестве, превышающем су¬точную потребность.
3.21. Перед едой и курением необходимо вымыть руки с мылом и прополоскать рот во-дой. Не следует допускать попадания окислов свинца на кожу.

4. Требования безопасности после окончания работы

4.1. По окончании работы аккумуляторщики обязаны:
- привести в порядок рабочее место, протереть и убрать инструмент и приспособления и сложить их в отведенное место;
- выключить после окончания зарядки аккумуляторных батарей зарядный агрегат, очи-стить батареи и клеммы от электролита, протереть их насухо, проверить чистоту отвер¬стий в пробках батарей;
- снять спецодежду, спецобувь и средства индивидуаль¬ной защиты, очистить и убрать их в предназначенное для хранения место;
- вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, прополос¬кать рот,
принять душ;
- сообщить обо всех замеченных во время работы непо¬ладках бригадиру или руководи-телю работ.
4.2. При передаче смены обо всех неисправностях доложить непосредственному руково-дителю или сменщику и сделать записи в сменный журнал.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае попадания серной кислоты на кожу или в глаза необходимо смыть ее струёй воды, затем промыть 5%-ным раствором питьевой соды (для кожи тела) и 2-3%-ным (для глаз) и доложить об этом руководителю работ.
5.2. При попадании щелочи на кожу или в глаза необхо¬димо смыть ее струёй воды, затем промыть 5-10%-ным ра¬створом борной кислоты (для кожи тела) и 2%-ным раство¬ром борной кислоты (для глаз) и сообщить руководителю.
5.3. Пролитую серную кислоту следует засыпать опилка¬ми, смочить раствором соды или засыпать содой и вытереть насухо.
5.4. В случае выявления признаков отравления аэрозолями щелочи необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, дать ему выпить молока в качестве нейтрализующего раство-ра, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи.
5.5. Если пролита щелочь, то ее нужно засыпать песком или опилками, удалить песок (опилки) и залить это место раствором сильно разбавленной соляной или уксусной кис¬лоты. Затем удалить нейтрализующий раствор кислоты, вы¬мыть полы и перчатки водой и протереть их насухо.
Если пролита кислота, то ее засыпают песком (опилками засыпать нельзя!), затем удаля-ют песок, пропитанный кис¬лотой, и засыпают поверхность содой. Соду затем также уда¬ляют и промывают это место большим количеством воды.
Электролит, пролитый на стеллаж, нужно вытереть вето¬шью смоченной в 10%-ном ней-трализующем растворе, а пролитый на пол – сначала посыпать опилками, собрать их, а затем это место смочить нейтрализующим раствором и про¬тереть насухо.
Растворы и вещества для нейтрализации проливов кисло¬ты, щелочи или электролита должны храниться на стеллаже в течение всего рабочего времени и иметь четкие надписи.
5.6. При возгорании водорода или горючих материалов следует приступить к тушению очага возгорания первичны¬ми средствами пожаротушения. В случае невозможности лик-видации пожара своими силами аккумуляторщик должен выз¬вать пожарную охрану в установ-ленном порядке и сообщить руководителю работ о происшествии.
5.7. Первая помощь при несчастных случаях.
5.7.1. Первая помощь при поражении электрическим током.
При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный материал.
При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусствен-ное дыхание и косвенный (непрямой) массаж сердца, обращая внимание на зрачки. Расширен-ные зрачки свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживления начинать необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую по-мощь.
5.7.2. Первая помощь при ранении.
Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который помещается на рану, и завязать ее бин-том.
Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки необходи-мо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять настойку йода указанным образом при загрязненных ранах.
5.7.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах.
При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу.
При переломе черепа (несознательное состояние после удара по голове, кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную примочку.
При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания повреждения спинного мозга.
При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть их полотенцем во время выдоха.
5.7.4. Первая помощь при тепловых ожогах.
При ожогах огнем, паром, горячими предметами, ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.
При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают ватой, смо-ченной этиловым спиртом.
При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают спиртом или 3%-ним марганцевым раствором или 5%-ним раствором танина.
При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают стерильной повязкой, вызвать врача.
5.7.5. Первая помощь при кровотечении.
5.7.5.1. Поднять раненную концовку вверх.
5.7.5.2. Рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), сложенным в клубок, прида-вить его сверху, не касаясь самой раны, подержать на протяжении 4-5 минут. Если кровотече-ние остановилось, не снимая наложенного материала, поверх него положить еще одну поду-шечку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненное место (с некоторым нажи-мом).
5.7.5.3. В случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, применяет-ся сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную область, при помощи изгиба-ния конечности в суставах, а также пальцами, жгутом или зажимом. В случае сильного крово-течения необходимо срочно вызвать врача.