ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ И В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ








6.13.1. В электроустановках допускается выполнять по распо-

ряжению следующие работы:

     - на электродвигателях, от которых отсоединен кабель, - ес-

ли его концы замкнуты накоротко и заземлены;

     - на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и ка-

бели;

     - в РУ на  выкаченных тележках КРУ,  у которых шторки отсе-

ков закрыты и заперты на замок.

     6.13.2. Допускается  выполнение  работ  по  распоряжению  в

электроустановках  до  1000 В,  кроме работ на сборных шинах РУ,

распределительных щитов и на присоединениях,  по  которым  можно

подать напряжение на сборные шины.

     6.13.3. На ВЛ по распоряжению можно выполнять работы на не-

токоведущих частях, не требующие снятия напряжения, в том числе:

     - с подъемом до 3 м от уровня земли, считая от ног человека;

     - без разборки конструктивных частей опоры;

     - с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м;

     - по расчистке трассы ВЛ,  когда не требуется принимать ме-

ры,  предотвращающие  падение  на провода вырубываемых деревьев,

либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближе-

нием людей к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на

провода.

     6.13.4. Допускается на ВЛ одному работнику  с  группой  III

выполнять по распоряжению следующие работы:

     - осмотр  ВЛ  в легкопроходимой местности при благоприятной

погоде;

     - восстановление постоянных обозначений на опорах;

     - замер габаритов угломерными приборами;

     - противопожарная очистка площадок вокруг опор;

     - окраска бандажей на опорах;

     - инструментальные замеры дефектных опор.

     6.13.5. Работникам  под надзором дежурного или работника из

состава оперативно-производственных работников,  а также  самому

дежурному или оперативно-производственным работникам разрешается

по распоряжению выполнять следующие работы:

     - отсоединение или присоединение кабеля,  проводов, шин от

электродвигателя  или  другого  оборудования;  работы  в  РУ   в

устройствах  и цепях релейной защиты,  автоматикиелемеханики и

связи, а также на фильтрах высокочастотной защиты и связи;

     - отсоединение или  присоединение ВЛ 0,4 кВ,  а  также   КЛ

всех классов напряжений,  фазировку,  проверку целостности цепей

КЛ, переключения ответвлений трансформаторов, протирку единичных

изоляторов  и  масломерных  стекол,  отбор проб и доливку масла,

присоединение и отсоединение аппаратуры для очистки и сушки мас-

ла, замену манометров воздушных выключателей, проверку нагрева и

вибрации  токоведущих  частей,  измерение  электроизмерительными

клещами;  измерение  сопротивления  изоляции  опорных и штыревых

изоляторов 0,4 кВ  участков ошиновки 0,4 кВ подстанций 10/0,4 кВ

мегомметром;

     - неотложные работы по устранению неисправностей,  угрожаю-

щих нормальной работе электроустановок, каналов и устройств СДТУ

и ТАИ,  электроснабжению потребителей или приведших к такому на-

рушению и которые не могут быть задержаны на время выписки наря-

да.

     При выполнении вышеуказанных работ  численность  работников

не  должна  превышать трех,  включая работника,  осуществляющего

надзор.  При большей численности работников эти  работы  следует

выполнять по наряду.

     Старший работник из состава оперативных или оперативно-про-

изводственных работников,  выполняющий работу или осуществляющий

надзор за выполнением работ в  электроустановках  выше  1000  В,

должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу

III.  К работам на присоединениях,  питающих потребителей, можно

привлекать работников этих предприятий-потребителей.

     Перед началом  работы  необходимо выполнить все технические

мероприятия по подготовке рабочего места, кроме его ограждения в

ОРУ канатом или шнуром, которое в данном случае необязательно.

     6.13.6. В электроустановках до 1000 В,  расположенных в по-

мещениях  без  повышенной  опасности в отношении поражения людей

электрическим током *), работник с группой  III,  имеющий  право

быть руководителем работ, может работать единолично.

_____________________________________

     *)  Классификация помещений в отношении опасности  поражения

людей электрическим током приведена в пункте 1.1.13 "Правил уст-

ройства электроустановок" 6-го издания.

 

     6.13.7. Допускается  выполнять  по  распоряжению  работы по

монтажу,  ремонту и эксплуатации вторичных цепей,  измерительных

приборов,  средств  релейной  защитывтоматики,  телемеханики и

связи,  в том числе работы в приводах и агрегатных шкафах комму-

тационных  аппаратов,  независимо  от  того,  находятся  они под

напряжением или нет. При этом разрешается:

     - руководителю  работ  с  группой  IV работать единолично в

случае расположения указанных цепей и  устройств  в  помещениях,

где  токоведущие  части  выше  1000  В отсутствуют или полностью

ограждены,  или расположены на высоте,  при которой не требуется

ограждение **);

     - руководителю работ с группой IV  из  состава  работников,

эксплуатирующих указанные устройства,  совмещать обязанности до-

пускающего.  При этом он самостоятельно  определяет  возможность

безопасного выполнения работы. Совмещение разрешается, когда для

подготовки рабочего места не требуются отключение,  заземление и

установка временных ограждений в цепях выше 1000 В;

     - руководителю работ  отключать  и  включать  вышеуказанные

устройства, а также опробывать средства защиты и автоматики ком-

мутационных аппаратов с разрешения работника, выдающего разреше-

ние на подготовку рабочего места и на допуск.

_____________________________________

     **)  Расстояние от неогражденных токоведущих частей до земли

или  до  пола  регламентировано  таблицами 4.2.2 и 4.2.5 "Правил

устройства электроустановок" 6-го издания.

 

     6.13.8. Допускается в электроустановках одному работнику  с

группой III выполнять (без оформления  распоряжения)  в  порядке

текущей эксплуатации следующие работы:

     - благоустройство территории ОРУ,  скашивание  травы,  рас-

чистку от снега дорог и проходов;

     - ремонт  и обслуживание устройств проводной радио- и теле-

фонной  связи, расположенных  вне камер  РУ на  высоте  не более

2,5 м;

     - возобновление  надписей  на  кожухах  оборудования  и  на

ограждениях вне камер РУ;

     - наблюдение  за  сушкой  трансформаторов,  генераторов   и

другого оборудования;

     - обслуживание маслоочистительной и прочей  вспомогательной

аппаратуры при очистке и осушке масла;

     - работы на электродвигателях и механической части вентиля-

торов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

     - проверку воздухоочистительных фильтров и замену сорбентов

в них;

     - снятие показаний электросчетчиков и других  измерительных

приборов;

     - замену ламп,  ремонт и обслуживание осветительной аппара-

туры на высоте до 2,5 м, расположенной вне камеры РУ.

     - уборку помещений в электроустановках выше 1000 В, где то-

коведущие части ограждены,  а также помещений щитов управления и

релейной защиты (может выполнять работник с группой II).

     6.13.9. Организационными мероприятиями по безопасности работ,

выполняемыми в порядке текущей эксплуатации, являются:

     - определение необходимости и возможности безопасного выпол-

       нения работ в порядке текущей эксплуатации;

     - составление  и  утверждение  перечня работ, выполняемых в

       порядке текущей эксплуатации, с учетом местных условий;

     - назначение  исполнителей (исполнителя) работ с квалифика-

       цией, достаточной для выполнения работ в порядке текущей

       эксплуатации.