» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПОСЛЕ ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ








     6.9.1. Включать электроустановку можно только после получе-

ния на это разрешения (распоряжения) работника, выдающего разре-

шение на подготовку рабочих мест и на допуск.

     Разрешение (распоряжение)  на  включение   электроустановки

следует выдавать только после получения сообщений от всех допус-

кающих и руководителей работ,  которым было дано  разрешение  на

подготовку рабочих мест и на допуск в данной электроустановке, о

полном окончании работ,  выполнении требований пункта 6.8.5 нас-

тоящих Правил и возможности включения электроустановки.

     6.9.2. Работник из состава оперативных или  оперативно-про-

изводственных  работников,  находящийся  в  смене и допущенный к

оперативному управлению и к оперативным  переключениям,  получив

разрешение  (распоряжение)  на  включение электроустановки после

полного окончания работ, должен перед включением снять временные

ограждения,  переносные плакаты и заземления,  установленные при

подготовке рабочих мест, восстановить постоянные ограждения.

     6.9.3. Допускающему из состава  оперативно-производственных

работников может быть предоставлено право после окончания работы

на электроустановке включить ее без получения разрешения (распо-

ряжения)  работника,  выдающего разрешение на подготовку рабочих

мест и на допуск. Предоставление права на такое включение должно

быть записано в строке "Отдельные указания" наряда и подтвержде-

но при выдаче допускающему разрешения на подготовку рабочих мест

и на допуск.  Оформлять в наряде такое подтверждение не требует-

ся.

     Право на такое включение следует давать только в  том  слу-

чае, если к работам на данной электроустановке или на ее участке

не допущены другие бригады.

     6.9.4. В аварийных случаях дежурный или  допускающий  могут

включить  выведенную в ремонт электроустановку в отсутствие бри-

гады до полного окончания работ при условии, что до прибытия ру-

ководителя  работ  или  возвращения  им наряда на рабочих местах

расставлены работники, обязанные предупредить руководителя работ

и  членов  бригады о включении электроустановки и запрете возоб-

новления работ.