» Статьи об энергетике » Инструкции по эксплуатации (разное). » ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ








ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

  МЕРОПРИЯТИЙ

  

     7.1.1. При подготовке рабочего места для работы,  требующей

снятия напряжения, необходимо выполнить в указанном порядке сле-

дующие технические мероприятия:

     - провести необходимые отключения и принять меры,  препятс-

твующие  ошибочному или самопроизвольному включению коммутацион-

ной аппаратуры;

     - вывесить запрещающие плакаты на  приводах  ручного  и  на

ключах  дистанционного  управления коммутационной аппаратуры.  В

случае необходимости токоведущие части следует оградить;

     - присоединить к  "земле"  переносные  заземления;

     - проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, на

которые следует наложить заземление.  Если переносные заземления

планируется ставить вблизи токоведущих частей, не входящих в зо-

ну рабочего места,  то их ограждение следует установить до  про-

верки отсутствия напряжения и заземления;

     - установить заземления (включить заземляющие ножи, присое-

динить  к  отключенным токоведущим частям переносные заземления)

непосредственно после проверки отсутствия напряжения и  вывесить

плакаты "Заземлено" на приводах отключающих коммутационных аппа-

ратов;

     - оградить,  при необходимости, рабочие места или токоведу-

щие части, оставшиеся под напряжением, и вывесить на ограждениях

плакаты безопасности. В зависимости от местных условий токоведу-

щие части ограждают до или после их заземления.


ОТКЛЮЧЕНИЯ (СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ)

     7.2.1. При выполнении работ на токоведущих частях,  требую-

щих снятия напряжения, необходимо отключить:

     - токоведущие части, на которых будет выполняться работа;

     - неогражденные токоведущие части, к которым возможно приб-

лижение людей, механизмов, грузоподъемных машин и приспособлений

на расстояние, менее указанного в таблице 5.1 настоящих Правил;

     - при работе на отключенной ВЛ,  когда не исключена возмож-

ность приближения элементов этой ВЛ на расстояние, менее указан-

ного в третьей графе таблицы 5.1 настоящих Правил к  токоведущим

частям других ВЛ, находящихся под напряжением, последние следует

отключить. ВЛС, подвешенные вместе с ремонтируемой ВЛ, также не-

обходимо отключить.

     7.2.2. В  электроустановках  выше  1000 В с каждой стороны,

откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение  на

рабочее место, должен быть видимый разрыв, образованный отсоеди-

нением или снятием шин и проводов,  отключением  разъединителей,

снятием предохранителей,  а также отключением отделителей и вык-

лючателей нагрузки, за исключением тех, у которых автоматическое

включение осуществляется пружинами,  установленными на самих ап-

паратах.

     Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связан-

ные  с выделенным для работы участком электроустановки,  следует

отключить также и со стороны напряжения до 1000 В для устранения

возможности обратной трансформации.

     7.2.3. При подготовке рабочего места после отключения разъ-

единителей и выключателей нагрузки с ручным управлением  необхо-

димо визуально убедиться в том,  что они находятся в отключенном

положении, а также убедиться в отсутствии шунтирующих перемычек.

     7.2.4. В  электроустановках  выше 1000 В для предотвращения

ошибочного или самопроизвольного  включения  коммутационных  ап-

паратов,  которыми  может быть подано напряжение к месту работы,

должны быть приняты следующие меры:

     - приводы разъединителей, отделителей, выключателей нагруз-

ки с ручным управлением в отключенном положении - заперты на ме-

ханический  замок (в электроустановках 6, 10 кВ с  однополюсными

разъединителями  допускается  надевать  на ножи специальные диэ-

лектрические колпаки);

     - у разъединителей, управляемых оперативной штангой, - ста-

ционарные ограждения заперты на механический замок;

     - у приводов коммутационных аппаратов,  имеющих дистанцион-

ное управление,  - отключить силовые цепи и цепи управления, а у

пневматических приводов,  кроме того, на подводящем трубопроводе

сжатого  воздуха - закрыть и запереть на механический замок зад-

вижку и выпустить сжатый воздух;  при этом спускные клапаны сле-

дует оставить в открытом положении;

     - у грузовых и пружинных приводов включающий груз или вклю-

чающие  пружины  -  привести  в нерабочее положение и устройства

подъема груза или заводки пружин заблокировать.

     Меры по  предотвращению ошибочного включения коммутационных

аппаратов КРУ с выкатными тележками необходимо принять  в  соот-

ветствии с пунктами 12.8 и 12.9 настоящих Правил.

     7.2.5. В электроустановках до 1000 В со всех сторон токове-

дущих  частей,  на которых будет проводиться работа,  необходимо

снять напряжение отключением коммутационных аппаратов  с  ручным

приводом,  а  при  наличии в схеме предохранителей - их снятием.

При отсутствии в схеме предохранителей для  предотвращения  оши-

бочного  включения  коммутационных  аппаратов следует обеспечить

выполнение следующих мер:  запирание рукояток  и  дверей  шкафа,

закрытие  кнопок,  установка между контактами коммутационных ап-

паратов изолирующих накладок и т.п. При снятии напряжения комму-

тационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо затем

отсоединить провод,  питающий включающую катушку,  если в  схеме

отсутствуют предохранители.

     Если конструктивное исполнение аппаратуры и характер работы

позволяют,  то указанные выше меры необходимо заменить расшинов-

кой или отсоединением кабеля,  проводов от  коммутационного  ап-

парата либо от оборудования,  на котором следует проводить рабо-

ту.

     Расшиновку или отсоединение кабеля, проводов при подготовке

рабочего места может выполнять работник с группой III из состава

производственных работников   под наблюдением дежурного или  ра-

ботника  из  состава  оперативно-производственных работников.  С

ближайших к рабочему месту токоведущих частей, доступных прикос-

новению, необходимо снять напряжение либо их следует оградить.

     7.2.6. Отключенное  положение  коммутационных  аппаратов до

1000 В с недоступными  для  осмотра  контактами  (автоматические

выключатели   невыкатного   исполнения,   пакетные  выключатели,

рубильники в закрытом исполнении и др.)  определяется  проверкой

отсутствия  напряжения  на  их  зажимах либо на отходящих шинах,

проводах или зажимах оборудования,  включаемого этими коммутаци-

онными аппаратами.