6.11.1. Работа на участках ВЛ, расположенных на территории
РУ, должна проводиться по нарядам, выдаваемым работникам, обслу-
живающим ВЛ. При выполнении работы на концевой опоре в электро-
установках с местными оперативными работниками дежурный должен
проинструктировать бригаду, провести ее к этой опоре. В электро-
установках без местных оперативных работников руководителю работ
линейной бригады разрешается получить ключ от РУ и самостоятель-
но проходить к опоре.
При выполнении работ на порталах ОРУ и на зданиях ЗРУ до-
пуск линейной бригады с необходимым оформлением в наряде должен
выполнять допускающий из состава оперативных или оперативно-про-
изводственных работников, обслуживающих РУ.
Выходить из РУ руководитель работ с линейной бригадой может
самостоятельно, а отдельные члены бригады - в порядке, предус-
мотренном в пункте 6.6.3 настоящих Правил.
6.11.2. Работы на концевых муфтах и заделках КЛ, располо-
женных в РУ, и на КЛ, проходящих по территории и в кабельных ка-
налах РУ, следует выполнять по нарядам, которые выдаются работ-
никами, обслуживающими КЛ. Допуск к работам на концевых муфтах и
заделках выполняют работники, обслуживающие РУ, а допуск на КЛ
на территории и в кабельных каналах РУ - работники, обслуживаю-
щие КЛ, с ведома дежурных или оперативно-производственных работ-
ников, обслуживающих РУ.
На концевых заделках РУ разрешается выполнять работу работ-
никам, обслуживающим КЛ, на правах командированных по нарядам,
выдаваемым работниками, обслуживающими РУ.
6.11.3. Работы на устройствах связи, расположенных в РУ,
следует проводить по нарядам, выдаваемым работниками службы
СДТУ. Допуск к работам на этих устройствах осуществляют работни-
ки, обслуживающие РУ.
Допускается выполнение работ работниками службы СДТУ на
указанных устройствах по нарядам, выдаваемым работниками, обслу-
живающими РУ.