ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПОДСТАНЦИЙ, НА КЛ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И НА КЛ СВЯЗИ








6.10.1. Наряд разрешается выдавать на  одно  или  несколько

рабочих мест одного присоединения.

     Допускается выдавать  один  наряд на несколько рабочих мест

разных присоединений:

     а) для одновременной работы на всех присоединениях в элект-

роустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в

том числе с выводов ВЛ и КЛ (вторичные цепи могут оставаться под

напряжением),  и заперт на замок вход в соседние электроустанов-

ки;

     б) для работы на всех (или части) электродвигателей агрега-

тов  (котлов,  турбин,  генераторов) и отдельных технологических

установок (систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробиль-

ных систем  и др.) - при выводе в ремонт этих агрегатов (устано-

вок) и для работы в РУ на всех (или части) присоединениях, пита-

ющих электродвигатели этих агрегатов (установок).

     Выдавать один наряд допускается только для работы на элект-

родвигателях одинакового напряжения на присоединениях одного РУ,

находящихся в одном помещении;

     в) для работы на шинах и на всех (или части) присоединениях

в РУ 6, 10, 20, 35, 110 кВ с одиночной системой шин и любым коли-

чеством секций - при выводе в ремонт всей секции полностью;  при

этом разрешается рассредоточение бригады по разным рабочим  мес-

там в пределах выведенной в ремонт секции;

     г) для  одновременного или поочередного выполнения работ на

разных рабочих местах одного или нескольких присоединений  одной

электроустановки при:

     1) прокладке  и  перекладке  силовых и контрольных кабелей,

испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, изме-

рений, блокировки, автоматики, телемеханики, связи и т.п.;

     2) проведении ремонта коммутационных аппаратов одного  при-

соединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом по-

мещении;

     3) проведении ремонта отдельного кабеля в туннеле,  коллек-

торе, колодце, траншее, котловане;

     4) проведении ремонта кабелей (не более двух),  выполняемом

в двух котлованах или в РУ, и  в  находящемся  рядом  котловане,

когда расположение рабочих  мест  позволяет  руководителю  работ

осуществлять надзор за бригадой.

     При проведении работ, указанных в подпункте "г", разрешает-

ся  рассредоточение  членов  бригады  по  разным рабочим местам.

Оформление в наряде перевода с одного рабочего места  на  другое

не требуется.

     6.10.2. При выполнении работы по одному наряду на электрод-

вигателях и их присоединениях  в  РУ,  укомплектованном  шкафами

КРУ,  оформление  перевода  с одного рабочего места на другое не

требуется, разрешается рассредоточение бригады по разным рабочим

местам.  В РУ другого конструктивного исполнения допуск и работу

на присоединениях электродвигателей следует проводить с оформле-

нием перевода с одного рабочего места на другое.

     6.10.3. При  проведении  работ  согласно  пунктов  6.10.1 и

6.10.2 настоящих Правил все рабочие места следует подготавливать

до начала допуска.  Запрещается подготовка к включению любого из

присоединений,  в  том  числе опробование электродвигателей,  до

полного окончания работ по наряду.

     В случае  рассредоточения  бригады по разным рабочим местам

разрешается пребывание одного или нескольких  членов  бригады  с

группой III отдельно от руководителя работ.

     Членов бригады,  которым предстоит находиться  отдельно  от

руководителя работ, последний должен привести на рабочие места и

проинструктировать о мерах безопасности, которые необходимо соб-

людать при выполнении работы.

     6.10.4. Допускается выдавать один  наряд  для  поочередного

проведения  однотипной работы на нескольких подстанциях или нес-

кольких присоединениях одной подстанции.  К таким работам  отно-

сятся:  протирка изоляторов;  подтягивание зажимов; отбор проб и

доливка масла;  переключение обмоток  трансформаторов;  проверка

устройств релейной защиты,  автоматики,  измерительных приборов;

испытание повышенным напряжением от постороннего источника; про-

верка изоляторов измерительной штангой;  отыскание места повреж-

дения КЛ;  профилактический ремонт однотипных КТП 6 - 10/0,4 кВ.

Срок действия такого наряда - одна смена (рабочий день).

     Допуск на  каждую  подстанцию  и  на  каждое  присоединение

оформляется в таблице 4 наряда.

     Каждую из подстанций разрешается включать только после пол-

ного окончания работы на ней по данному наряду.

     6.10.5. Допускается выдавать одно распоряжение  для  работы

поочередно на нескольких электроустановках (присоединениях).