ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ВЛ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ








6.12.1. Hа каждую ВЛ,  а на многоцепной ВЛ и на каждую цепь

выдается отдельный наряд.

     Допускается выдавать один наряд на несколько ВЛ  (цепей)  в

следующих случаях:

     - на работы, когда напряжение снято со всех цепей многоцеп-

ных ВЛ,  или на работы  под  напряжением,  когда  напряжение  не

снимается ни с одной цепи многоцепной ВЛ;

     - на работы на ВЛ в местах, где они пересекаются;

     - на работы на ВЛ до 1000 В,  выполняемые поочередно,  если

трансформаторные пункты или комплектные трансформаторные пункты,

от которых они питаются, отключены;

     - на однотипные работы на нетоковедущих  частях  нескольких

ВЛ, не требующих их отключения;

     - при необходимости ремонта секционного разъединителя  двух

разных ВЛ со снятием напряжения.

     6.12.2. В наряде следует указать  ВЛ,  пересекающие  ремон-

тируемую линию, которые требуется отключить и заземлить (с уста-

новкой заземлений согласно пункту 7.7.1 настоящих Правил и вбли-

зи рабочих мест). Такое же указание следует внести в наряд отно-

сительно ВЛ, проходящих вблизи ремонтируемой линии, если их отк-

лючение требуется по условиям работы.  При этом  заземление  ВЛ,

пересекающих ремонтируемую линию или проходящих вблизи нее, сле-

дует выполнить до допуска к работам.

     Запрещается снимать установленные на ВЛ заземления до  пол-

ного окончания работ.

     6.12.3. При выполнении пофазного ремонта наряд следует  вы-

давать для работ только на участке одного шага транспозиции.

     6.12.4. Hа   отключенных   ВЛ  разрешается  рассредоточение

бригады на участке длиной не более 2 км, за исключением работ по

монтажу  и  демонтажу  проводов  (тросов)  в  пределах анкерного

пролета большей длины.  В этом случае длину участка работ  одной

бригады определяет работник, выдающий наряд.

     При выполнении  работ на токоведущих частях под напряжением

бригада должна находиться на одной опоре (в одном  промежуточном

пролете) или на двух смежных опорах.

     6.12.5. При  выполнении  работ  по  одному наряду на разных

участках или опорах ВЛ перевод бригады с одного  рабочего  места

на другое в таблице 4 наряда не оформляется.