ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. РАБОТНИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА  БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ, ИХ ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ

  
 

     6.1.1. Для безопасного проведения работ  необходимо  выпол-

нять следующие организационные мероприятия:

     - назначение работников,  ответственных за безопасное веде-

ние работ;

     - выдача наряда или распоряжения;

     - выдача разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск;

     - подготовка рабочего места и допуск к работе;

     - надзор при выполнении работы;

     - перевод на другое рабочее место;

     - оформление перерывов в работе и ее окончание.

     6.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:

     - работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение;

     - работник, дающий разрешение на подготовку рабочего места и на

допуск;

     - работник, подготавливающий рабочее место *);

     - работник, допускающий к работе (допускающий) *);

     - руководитель работ;

     - работник,  наблюдающий за  безопасным  выполнением  работ

(наблюдающий);

     - член бригады.

_______________________________

     *) Подготавливать  рабочее место и допускать к работе  может

один и тот же работник.

 

     6.1.3. Право выдачи нарядов и распоряжений  предоставляется

руководителям и специалистам предприятия, имеющим группу V.

     6.1.4. Работник, выдающий наряд или распоряжение, устанавли-

вает возможность безопасного выполнения работы.  Он  отвечает  за

достаточность и правильность указанных  в  наряде  (распоряжении)

мер безопасности, за качественный и количественный состав  брига-

ды и назначение работников, ответственных за безопасное  проведе-

ние работ, а также за соответствие групп  по  электробезопасности

работников, указанных в наряде (распоряжении), выполняемой работе.

     6.1.5. Работник,  дающий разрешение на  подготовку  рабочих

мест и на допуск, несет ответственность за достаточность предус-

мотренных мер для выполнения работы по отключению  и  заземлению

оборудования и возможность их осуществления,  а также за коорди-

нацию времени и места работы допускаемых бригад.

     Работник, дающий разрешение на подготовку рабочего места  и

на  допуск,  обязан  сообщить дежурным или оперативно-производс-

твенным работникам,  подготавливающим рабочее место, а также до-

пускающим о предварительно выполненных операциях по отключению и

заземлению оборудования.

     Давать разрешение  на  подготовку  рабочих мест и на допуск

имеют право оперативные работники с группой V.

     В  электроустановках, которые не обслуживаются оперативными

или оперативно-производственными работниками (мастерские, гаражи,

помещения и т.п.),разрешение на подготовку рабочих мест и допуск

могут давать должностные лица с группой IV, которым предоставле-

ны эти права.

     6.1.6. Работник,  подготавливающий рабочее место,  отвечает

за правильное и точное выполнение указанных в наряде мер по под-

готовке рабочего места,  а также требуемых  по  условиям  работы

(установка замков, плакатов, ограждений).

     Подготавливать рабочие  места  имеют право дежурные или ра-

ботники из состава оперативно-производственных работников, допу-

щенных к оперативным переключениям в данной электроустановке.

     6.1.7. Допускающий отвечает за правильность и достаточность

принятых мер безопасности и соответствие их  характеру  и  месту

работы,  указанным  в наряде,  за правильный допуск к работе,  а

также за полноту и качество проведенного им инструктажа.

     Допускающими следует назначать работников из состава опера-

тивных или оперативно-производственных работников, за исключени-

ем допуска на ВЛ,  при соблюдении условий,  указанных  в  пункте

6.1.13 настоящих Правил.

     В электроустановках выше 1000 В  допускающий  должен  иметь

группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III.

     6.1.8. Руководитель  работ назначается при выполнении работ

по нарядам и распоряжениям, кроме выполняемых единолично.

     Руководитель работ отвечает за:

     - выполнение мер безопасности,  предусмотренных нарядом или

распоряжением, и их достаточность;

     - четкость и полноту инструктажа членов бригады;

     - наличие,  исправность и правильность применения необходи-

мых средств защиты, инструмента, инвентаря;

     - наличие  и  сохранение установленных на рабочем месте за-

землений, ограждений, знаков и плакатов безопасности и запирающих

устройств в течение рабочей смены;

     - организацию  и  безопасное проведение работы и соблюдение

требований настоящих Правил.

     Руководителю работ  следует  осуществлять постоянный надзор

за членами бригады и отстранять от работы членов бригады,  нару-

шающих настоящие Правила, а также тех, кто находится в состоянии

алкогольного или наркотического опьянения.

     Руководитель работ, выполняемых по наряду в электроустанов-

ках выше 1000 В,  должен иметь группу IV,  а в электроустановках

до 1000 В - группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где

могут образовываться вредные газы,  и под напряжением,  - в этом

случае руководитель работ должен иметь группу IV.

     Руководитель работ,  выполняемых  по  распоряжению,  должен

иметь группу III во всех электроустановках,  кроме случаев, ого-

воренных в пунктах 9.5 и 17.3.1 настоящих Правил.

     6.1.9. При  выполнении наиболее сложных и опасных работ ру-

ководителем работ по наряду следует назначать работника с  груп-

пой  V из состава руководителей или специалистов.

К таким работам относятся:

     - работы  с применением  грузоподъемных машин и механизмов,

       за исключением работ,  выполняемых  оперативными или опе-

       ративно-производственными  работниками  с  использованием

       автовышки;

     - работы  в  зонах расположения коммуникаций и интенсивного

       движения транспорта;

     - монтаж и  демонтаж опор,  проводов ВЛ,  а также работы по

       замене их элементов;

     - работы на ВЛ выше 1000 В в местах пересечения с другими ВЛ;

     - изменение  схемы  присоединения проводов и тросов ВЛ выше

       1000 В;

     - работы  на  отключенной цепи многоцепной ВЛ выше 1000 В с

       расположением цепей одна над другой или количеством более

       двух, когда  одна  или все цепи остаются под напряжением;

     - работы по пофазному ремонту ВЛ выше 1000 В;

     - работы  на токоведущих частях под наведенным напряжением;

     - работы под напряжением на токоведущих частях с  изоляцией

       человека от  земли,  за исключением работ, выполняемых в

       соответствии с пунктом 17.2.9 этих Правил;

     - земляные,  связанные с ремонтом или прокладкой  кабеля  в

       зонах расположения подземных коммуникаций.

     Перечень этих  работ  может  быть расширен в зависимости от

местных условий.

     6.1.10. Наблюдающий  с  группой не ниже III назначается для

надзора за бригадами работников, не имеющих права самостоятельно

работать в электроустановках.

     Наблюдающий отвечает за:

     - безопасность  членов бригады в отношении поражения элект-

рическим током электроустановки;

     - соответствие подготовленного рабочего места указаниям на-

ряда;

     - наличие и сохранность установленных на рабочем месте  за-

землений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих

устройств.

     Ответственным за безопасность,  связанную с технологией ра-

бот, является работник,  возглавляющий бригаду и входящий  в  ее

состав.  Этот  работник  должен  постоянно находиться на рабочем

месте. Его фамилия указывается в строке "Отдельные указания" на-

ряда.

     6.1.11. Каждый член бригады обязан выполнять настоящие Пра-

вила и инструктивные указания, полученные при допуске к работе и

во время работы, а также требования местных инструкций по охране

труда.

     6.1.12. После проверки знаний в комиссии предприятия работ-

никам могут предоставляться права:

     - выдачи нарядов, распоряжений;

     - руководителя работ;

     - осуществления допуска к работе (допускающего);

     - наблюдающего;

     - выполнения специальных работ с повышенной опасностью.

     Предоставление этих прав оформляется  письменным  указанием

руководства предприятия,  а  на  специальные  работы - записью в

удостоверении.

     6.1.13. Допускается любое совмещение обязанностей в соответ-

ствии с предоставленными правами (п.6.1.2 этих Правил), за исклю-

чением  совмещения лицом, дающим разрешение на допуск,  обязанно-

стей допускающего.