5.1.1. К  оперативному обслуживанию электроустановок допус-

каются работники,  знающие их схемы, инструкции по эксплуатации,

особенности конструкций и работы оборудования и прошедшие обуче-

ние и проверку знаний.

     5.1.2. В электроустановках выше 1000 В работники из состава

оперативных или оперативно-производственных  работников,  едино-

лично  обслуживающие электроустановки,  а также старшие по смене

должны иметь группу IV, остальные - группу III.

     В электроустановках  до  1000 В работники из состава опера-

тивных или  оперативно-производственных  работников,  единолично

обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

     5.1.3. Запрещается в электроустановках  приближение  людей,

механизмов  и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением

неогражденным токоведущим частям на расстояние, менее указанного

в  таблице  5.1.  Исключение  составляют работы с использованием

электрозащитных средств в соответствии с  пунктом 5.2.7  настоя-

щих Правил.

     5.1.4. Осмотр электроустановок электростанций, подстанций и

распределительных  пунктов может выполнять один работник с груп-

пой III из состава оперативных и оперативно-производственных ра-

ботников либо  работник с группой V из состава руководителей или

специалистов предприятия. Осмотр выполняется с разрешения лица,

в управлении которого находится электроустановка.

     Осмотр электроустановок неэлектротехническими работниками и

экскурсии при наличии разрешения руководства предприятия следует

проводить под надзором работника с группой  V  или  оперативного

работника с группой IV.

     Осмотр ВЛ следует выполнять в соответствии  с  требованиями

подраздела 16.7 настоящих Правил.

     5.1.5. Электротехнических работников, не обслуживающих дан-

ные электроустановки, необходимо допускать к ним в сопровождении

оперативных или оперативно-производственных работников с группой

IV, либо другого работника с группой V.

     Сопровождающий обязан обеспечить безопасность людей и  пре-

дупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

     5.1.6. При осмотре электроустановок выше 1000 В запрещается

открывать  двери  помещений,  ячеек,  не оборудованных сетчатыми

ограждениями или барьерами,  если  расстояние  между  дверями  и

токоведущими частями меньше указанного в таблице  5.1  настоящих

Правил.  Перечень таких помещений и ячеек утверждает руководство

предприятия.

 

                                                     Таблица 5.1

            Допустимое расстояние до токоведущих частей,

                     находящихся под напряжением

--------------------T---------------------T----------------------¬

¦  Напряжение, кВ   ¦Расстояние от челове-¦Расстояние от механиз-¦

¦                   ¦ка  в любом возможном¦мов  и  грузоподъемных¦

¦                   ¦его положении и  при-¦машин  в   рабочем   и¦

¦                   ¦меняемых  им  инстру-¦транспортном положени-¦

¦                   ¦ментов и приспособле-¦ях, от стропов, грузо-¦

¦                   ¦ний, м               ¦захватных приспособле-¦

¦                   ¦                     ¦ний и грузов, м       ¦

+-------------------+---------------------+----------------------+

¦         1         ¦         2           ¦           3          ¦

+-------------------+---------------------+----------------------+

¦ До 1:             ¦                     ¦                      ¦

¦  на ВЛ            ¦       0,6           ¦         1,0          ¦

¦  в остальных      ¦ Не нормируется (без ¦         1,0          ¦

¦  электроустановках¦ прикосновения)      ¦                      ¦

¦  6, 10, 20, 35    ¦        0,6          ¦         1,0          ¦

¦      110          ¦        1,0          ¦         1,5          ¦

¦      154          ¦        1,5          ¦         2,0          ¦

¦      220          ¦        2,0          ¦         2,5          ¦

¦      330          ¦        2,5          ¦         3,5          ¦

¦    400, 500       ¦        3,5          ¦         4,5          ¦

¦      750          ¦        5,0          ¦         6,0          ¦

¦    800 постоянного¦        3,5          ¦         4,5          ¦

¦        тока       ¦                     ¦                      ¦

¦                                                                ¦

¦Примечание. В тексте настоящих  Правил  электроустановки напря- ¦

¦            жением 3 кВ приравниваются к электроустановках 6 кВ,¦

¦            60 кВ - к 110 кВ.                                   ¦

L-----------------------------------------------------------------

 

     В электроустановках выше 1000 В,  в которых вход в  помеще-

ния, ячейки оборудован сетчатыми ограждениями или барьерами, при

осмотре запрещается открывать двери сетчатых ограждений и прони-

кать за ограждения или барьеры.

     В электроустановках  до 1000 В при осмотре разрешается отк-

рывать двери щитов,  сборок,  пультов управления и  других  уст-

ройств.

     Запрещается при осмотре выполнять какую-либо работу.

     5.1.7. В  электроустановках 6,  10,  20,  35 кВ запрещается

приближаться к месту замыкания на землю на расстояние менее 4  м

в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ.

     Приближение к месту замыкания на землю в этих  электроуста-

новках  допускается  только для снятия напряжения и освобождения

людей, попавших под напряжение. В этом случае необходимо пользо-

ваться электрозащитными средствами.

     5.1.8. Отключать и включать разъединители, отделители и вык-

лючатели  выше  1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектри-

ческих перчатках.

     5.1.9. Снимать  и  устанавливать  предохранители необходимо

при снятом напряжении.

     Под напряжением, но без нагрузки, допускается снимать и ус-

танавливать  предохранители  на присоединениях,  в схеме которых

отсутствуют коммутационные аппараты,  позволяющие снять напряже-

ние.

     Под напряжением и под нагрузкой допускается  заменять  пре-

дохранители во вторичных цепях, сетях освещения и предохранители

трансформаторов напряжения.

     5.1.10. При снятии и установке предохранителей под напряже-

нием необходимо пользоваться:

     - в электроустановках выше 1000 В  -  изолирующими  клещами

(штангой)  с применением диэлектрических перчаток и защитных оч-

ков (масок);

     - в  электроустановках до 1000 В - изолирующими клещами или

диэлектрическими перчатками. Работу следует выполнять с примене-

нием защитных очков (масок).

     5.1.11. При расположении предохранителей присоединения вер-

тикально один над другим (вертикальное расположение фаз) на  щи-

тах и сборках до 1000 В и в случае отсутствия коммутационных ап-

паратов допускается устанавливать и снимать  предохранители  под

нагрузкой. При этом рекомендуется применять вместо средств защи-

ты глаз средства защиты лица (защитные маски).

     5.1.12. Двери  помещений электроустановок,  камер,  щитов и

сборок необходимо закрыть на замок,  кроме тех, в которых прово-

дятся работы.

     5.1.13. Ключи от электроустановок всех  классов  напряжения

должны находиться на учете у оперативных работников.  В электро-

установках без местных оперативных работников ключи могут  нахо-

диться на учете у руководителей или специалистов.

     Ключи следует  пронумеровать.  Один  комплект ключей должен

быть запасным.  Запасной комплект ключей должен быть у оператив-

ных работников.

     Ключи выдаются под расписку:

     - работникам, имеющим право единоличного осмотра, - от всех

помещений;

     - при  допуске - работнику,  который допускает (далее - до-

пускающему), руководителю работ,  работнику, наблюдающему за бе-

зопасным  выполнением  работ (далее - наблюдающему) - от помеще-

ний, в которых предстоит работать.

     5.1.14. Ключи следует возвращать ежедневно по окончании ос-

мотра или работы.

     При выполнении работы в электроустановках без местных  опе-

ративных работников ключи необходимо возвращать не позже следую-

щего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

     Необходимость выдачи  ключей  на длительный срок работникам

предприятий-потребителей, имеющим право оперативных переключений

в  РУ предприятий электросетей,  а также оперативным,  оператив-

но-производственным работникам,  руководителям  или специалистам

своего предприятия,  имеющим право единоличного осмотра, опреде-

ляется руководством предприятия.

     Выдачу и  возврат  ключей  следует регистрировать в журнале

произвольной формы или в оперативном журнале.

     5.1.15. При несчастных случаях для освобождения  пострадав-

шего от действия электрического тока необходимо немедленно снять

напряжение без предварительного разрешения.