Испытания и измерения силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов
Измерения и испытания масляных силовых трансформаторов,
автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих
реакторов (в дальнейшем, трансформаторов) в процессе подготовки и
монтажа, проведении приемо-сдаточных испытаний производятся в
соответствии с требованиями гл.1.8 ПУЭ, РТМ 16.800.723-80,
ОАХ.458.000-73 и гл. 6 "Нормы испытания электрооборудования".
Измерения и испытания трансформаторов, находящихся в эксплуатации,
производится в соответствии с требованиями "Нормы испытания
электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей"
(приложение 1 ПЭЭП). Измерения и испытания проводятся при капитальном
("К") и текущем ("Т") ремонтах, а также в межремонтный ("М") период
(профилактические испытания, не связанные с выводом электрооборудования в
ремонт).
В зависимости от характеристик и условий транспортировки все трансформаторы подразделяются на следующие группы:
1-я группа. Трансформаторы мощностью до 1000 кВ А напряжением до 35 кВ включительно, транспортируемые с маслом и расширителем;
2-я группа. Трансформаторы мощностью от 1600 до 6300 кВ•А включительно
на напряжение до 35 кВ включительно, транспортируемые с маслом и
расширителем;
3-я группа. Трансформаторы мощностью 10000 кВ•А и выше, транспортируемые с маслом без расширителя;
4-я группа. Трансформаторы 110 кВ и выше, транспортируемые полностью залитыми маслом;
5-я группа. Трансформаторы 110 кВ и выше, транспортируемые без масла с автоматической подпиткой азотом;
6-я группа. Трансформаторы 110 кВ и выше, транспортируемые частично залитыми маслом без расширителя.
По характеристикам и геометрическим размерам все трансформаторы подразделяются на следующие габариты:
I габарит. Трансформаторы до 35 кВ включительно мощностью 5-100 кВ•А;
II габарит. Трансформаторы до 35 кВ включительно мощностью 135 - 500 кВ•А;
Ш габарит. Трансформаторы до 35 кВ включительно мощностью 750 - 5600 кВ•А;
IV габарит. Трансформаторы до 35 кВ включительно мощностью 7500 кВ•А и
более и трансформаторы напряжением от 35 до 121 кВ любой мощности;
V габарит. Трансформаторы напряжением от 121 до 330 кВ любой мощности;
VI габарит. Трансформаторы напряжением 500 и 750 кВ любой мощности.
Особенности конструкции трансформатора отражаются в обозначении его типа и систем охлаждения по ГОСТ 11677-85*.
Тип трансформатора |
Условное обозначение |
Автотрансформатор (для однофазных О, для трехфазных Т) |
А С |
Система охлаждения |
Условное обозначение |
Сухие трансформаторы |
|
Естественное воздушное при открытом исполнении |
С |
Масляные трансформаторы |
|
Естественная циркуляция воздуха и масла |
М |
Трансформаторы с негорючим жидким диэлектриком |
|
Естественное охлаждение с негорючим жидким диэлектриком |
Н |
Например: условное обозначение трансформатора ТРДН-40000/110 - трехфазный двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низшего напряжения, с масляным охлаждением, с дутьем и естественной циркуляцией масла, с РПН, номинальной мощностью 40000 кВ•А, класса напряжения 110 кВ.
В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний трансформаторов включает следующие работы
1. Определение условий включения трансформаторов.
2. Измерение характеристик изоляции.
3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции обмоток вместе с вводами;
б) изоляции доступных стяжных шпилек, прессующих колец и ярмовых балок (производят в случае осмотра активной части).
4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
5. Проверка коэффициента трансформации.
6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.
7. Измерение тока и потерь холостого хода:
а) при номинальном напряжении;
б) при малом напряжении.
8. Проверка работы переключающего устройства и снятие круговой диаграммы.
9. Испытание бака с радиаторами гидравлическим давлением.
10. Проверка системы охлаждения.
11. Проверка состояния силикагеля.
12. Газировка трансформаторов.
13. Испытание трансформаторного масла.
14. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
15. Испытание вводов.
16. Испытание встроенных трансформаторов тока.
Общие технические требования к трансформаторам и автотрансформаторам
определены ГОСТ 11677-75, в котором предусмотрены также программы
приемо-сдаточных, типовых и периодических испытаний, проводимых на
заводе-изготовителе. Методика испытаний регламентируется ГОСТ 3484-77,
ГОСТ 22756-77, ГОСТ 8008-75.
При вводе в эксплуатацию маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ•А испытываются по п.п. 1, 2, 4, 8, 9, 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ•А, а также
ответственные трансформаторы собственных нужд электростанций независимо
от мощности, испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим
параграфом.
Сухие и заполненные совтолом трансформаторы всех мощностей испытываются по п.п. 1-8, 12, 14.
Перед началом испытаний необходимо провести внешний осмотр
трансформаторов, в процессе которого проверить исправность бака и
радиаторов, состояние изоляторов, уровень масла, положение радиаторных
кранов и крана на маслопроводе к расширителю, целость маслоуказательного
стекла, заземление трансформатора.
Вопрос о допустимости включения трансформатора без сушки должен
решаться по результатам испытаний с учетом условий, в которых находился
трансформатор до и во время монтажа. При определении условий включения
трансформатора следует руководствоваться инструкцией "Трансформаторы
силовые. Транспортировка, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в
эксплуатацию" (РТМ 16.800.723-80). Объем проверки состояния изоляции и
условия включения без сушки зависит от мощности, напряжения и условий
транспортировки трансформаторов.
1-я группа. В нее входят трансформаторы мощностью до
1000 кВ•А напряжением до 35 кВ включительно, транспортируемые с маслом и
расширителем.
Условия включения без сушки трансформаторов этой группы:
а) уровень масла - в пределах отметок маслоуказателя;
б) значение R60 /R15 не ниже 1.3 при температуре при 10-30 С;
в) характеристика масла должны соответствовать п.п. 1 - 6 табл. 2.14;
г) если условие "а)" не соблюдено, но обмотки трансформатора и
переключателей покрыты маслом, или если не выполнены условия "б)" или
"в)", но в масле нет следов воды и пробивное напряжение масла ниже, чем
требуемое, но не более чем на 5 кВ, дополнительно определяется отношение
С2 / C50 или tgδ обмоток в масле, которые должны удовлетворять нормам,
приведенным в табл. 2.1.
Достаточным для включения без сушки является соблюдение одной из следующих комбинаций:
для трансформаторов мощностью до 100 кВ•А
1) "а", "б";
2) "б", "г";
3) "а", "г";
для остальных трансформаторов 1-й группы
1) "а", "б", "в";
2) "б", "в", "г";
3) "а" "в" "г";
4) "а", "б", "г".
Для трансформаторов мощностью до 100 кВ•А включительно достаточно провести испытание масла только на пробивное напряжение. Кроме того, в масле не должно быть следов воды.
Таблица 2.1. Допустимые значения характеристик изоляции обмоток трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно, залитых маслом
Характеристика |
Мощность |
Температура обмотки, °С |
||||||
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
||
Наименьшее допустимое сопротивление |
|
|
|
|
|
|
|
|
≤ 6300 |
450 |
300 |
200 |
130 |
90 |
60 |
40 |
|
≥ 10000 |
900 |
600 |
400 |
260 |
180 |
120 |
80 |
|
Наибольшее допустимое значение tgδ |
≤ 6300 |
1,2 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,4 |
4,5 |
6,0 |
≥ 10000 |
0,8 |
1,0 |
1,3 |
1,7 |
2,3 |
3,0 |
4,0 |
|
Наибольшее допустимое значение отношения С2 /C50 |
≤ 6300 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
- |
- |
- |
- |
≥ 10000 |
1,05 |
1,15 |
1,25 |
|
|
|
|
2-я группа. В нее входят трансформаторы мощностью от
1600 кВ•А до 6300 кВ•А включительно на напряжение до 35 кВ
включительно, транспортируемые с маслом и расширителем.
Условия включения без сушки трансформаторов этой группы те же, что и для
трансформаторов 1-й группы. Кроме того, при испытании по п. б) значение
R60 должно соответствовать табл. 2.1.
3-я группа. В эту группу входят трансформаторы мощностью 10000 кВ•А и более, транспортируемые с маслом без расширителя.
Условия включения трансформаторов этой группы без сушки:
а) трансформатор должен быть герметичным;
б) характеристики масла должны соответствовать п.п. 1 - 6 табл. 2.14;
в) значения R60, С2 /С50 или tgδ, измеренные после заливки маслом,
должны удовлетворять нормам табл. 2.1 или значения R60 и tgδ,
приведенные к температуре изоляции при измерении этих характеристик на
заводе, не должны отличаться более чем на 30% в сторону ухудшения от
значений, указанных в заводском протоколе.
4-я – 6-я группы. В эти группы входят трансформаторы на
напряжение 110 кВ и выше всех мощностей, транспортируемые полностью
залитыми маслом (4-я группа), без масла (с автоматической подпиткой
азотом, 5-я группа) и частично залитыми маслом (без расширителя, 6-я
группа).
Для трансформаторов 4 - 6 групп производятся следующие измерения характеристик изоляции:
1. Отбор пробы масла из трансформатора, испытания его в объеме
сокращенного анализа, измерение tgδ масла. У трансформаторов 5-й группы
производится также отбор пробы остатков масла со дна бака и проверка его
пробивного напряжения.
2. Определение отношения ΔС/С в начале и конце работ, при которых активная часть соприкасается с воздухом.
3. Измерение сопротивления изоляции R60 и tgδ изоляции и определение
отношения R60/ R15. При решении вопроса о допустимости включения
трансформаторов 4-й – 6-й групп без сушки необходимо руководствоваться
"Инструкцией по транспортировке, выгрузке, хранению, монтажу и введению в
эксплуатацию силовых трансформаторов общего назначения на напряжение
110 - 500 кВ" (РТМ 16.687.000-73) и заводскими инструкциями.
Для трансформаторов всех групп до и во время монтажа производится
внешний осмотр и проверка наличия пломб на кранах и у пробки для отбора
пробы масла, проверка уровня масла в трансформаторе.
В соответствии с инструкциями "Транспортирование, хранение, монтаж и
ввод в эксплуатацию силовых трансформаторов на напряжение до 35 кВ
включительно без ревизии их активных частей" (ОАХ 458.003-70) и
"Инструкцией по транспортировке, выгрузке, хранению, монтажу и введению в
эксплуатацию силовых трансформаторов общего назначения на напряжение
110 - 500 кВ" (РТМ 16.687.000-73) трансформаторы в зависимости от
группы, к которой они относятся, и от характера отклонений от инструкций
должны быть подвергнуты контрольному прогреву, контрольной подсушке или
сушке в одном из следующих случаев:
а) при признаках увлажнения масла, с которым прибыл трансформатор, или нарушении герметичности;
б) если продолжительность хранения на монтаже без масла или без доливки масла превышает время, указанное в инструкциях;
в) если время пребывания активной части трансформатора на воздухе превышает время, указанное в инструкции;
г) если на активной части или в баке трансформатора обнаружены следы воды или значительное увлажнение изоляции;
д) если индикаторный силикагеля потерял голубой цвет;
е) если измеренные характеристики изоляции не соответствуют нормам табл. 2.1.
Условия включения сухих трансформаторов определяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
Допустимые значения сопротивления изоляции R60 коэффициент абсорбции
R60 /R15 тангенс угла диэлектрических потерь tgδ и отношения С2 /C50 и
ΔС/С регламентируется указанной инструкцией "Трансформаторы силовые.
Транспортировка, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию" (РТМ
1б.800.723-80).
Температурный режим при проведении измерений. Характеристики изоляции
допускается измерять не ранее, чем через 12 часов после окончания
заливки трансформатора маслом.
Характеристики изоляции измеряются при температуре изоляции не ниже 10°С
у трансформаторов на напряжение до 150 кВ мощностью до 80 МВ•А и при
температуре не менее нижнего значения, указанного в паспорте, у
трансформаторов на напряжение выше 150 кВ или мощностью более 80 МВ•А.
Для обеспечения указанной температуры трансформатор подвергается нагреву
до температуры, превышающей требуемую на 10°С. Характеристики изоляции
измеряются на спаде температуры при отклонении ее от требуемого значения
не более, чем на 5°С. Температура изоляции определяется до измерения
характеристик изоляции. В качестве температуры изоляции трансформатора,
не подвергавшегося нагреву, принимается температура верхних слоев масла.
Таблица 2.2. Схемы измерения характеристик силовых трансформаторов
Последовательность |
Двухобмоточные |
Трехобмоточные |
Автотрансформаторы |
Шунтирующие |
Заземляющие |
|||||
Обмотки, на которых производят |
3аземляем |
Обмотки, на |
Заземляемые |
Обмотки, на |
Заземляемые |
Обмотки, на |
Заземляемые |
Обмотки, на |
Заземляемые |
|
1 |
НН |
Бак, ВН |
НН |
Бак, |
НН |
Бак, |
ВН |
Бак |
ВН |
Бак, |
2 |
ВН |
Бак, НН |
СН |
Бак |
ВН+СН |
Бак, НН |
- |
- |
- |
- |
3 |
(ВН |
Бак |
ВН |
Бак, |
СН+ |
Бак |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
(ВН + |
Бак, НН |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
(ВН + |
Бак |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Измерения обязательны только для трансформаторов 16000 кВ А и более
Для трансформаторов на напряжение выше 35 кВ, залитых маслом, в качестве температуры изоляции следует принимать температуру фазы "В" обмотки "ВН", определяемую по ее сопротивлению постоянному току.