Воздушные выключатели являются наряду с масляными выключателями основными коммутационными аппаратами, устанавливаемые в распределительных устройствах, высотного напряжения для разрыва электрической цепи под нагрузкой и отключения токов короткого замыкания.
Воздушные выключатели устанавливаются на ОРУ напряжением 330 кВ и выше. На ОРУ напряжением 35, 110 и 220 кВ они устанавливаются при отсутствии масляных выключателей необходимых параметров или по требованиям устойчивости системы электроснабжения.
Воздушные выключатели выпускаются и эксплуатируются трех серий:
- серия ВВБ с металлическими гасительными камерами;
- серии ВНВ со стеклоэпоксидными гасительными камерами и с двойным модулем 220 кВ в отличие от выключателя ВВБ, которые имеют по конструкции гасительных камер модуль 110 кВ;
- серии ВВ в закрытыми воздухонаполненными отделителями.
Испытания и опробования воздушных выключателей необходимо проводить с соблюдением общих и специальных мер по технике безопасности. Персонал, выполняющий наладочные работы, должен находиться при испытаниях в защитном месте (испытательной лаборатории, передвижной мастерской и п.т.) не ближе в 15-20 м от крайней фазы. Доступ к выключателю, на котором ведутся испытания, отражают канатом в радиусе 50-60 м.
В соответствии с требованиями ПУЭ вводимые в эксплуатацию воздушные включатели подвергаются испытаниям в следующем объеме:
1. Измерение сопротивления изоляции.
а) опорных изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг выключателей всех каналов напряжений;
б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.:
а) изоляция выключателей;
б) изоляция вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения;
б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей;
в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя.
4. Проверка характеристик выключателя.
5. Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении.
1. Испытание выключателя многократным включением и отключением.
2. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей.
3. Проверка хода якоря электромагнита управления.
а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей и изолирующих тяг. Производится для выключения всех классов напряжений мегаомметром на напряжение 2,5 кВ или от источника напряжения выпрямленного тока.
В случае необходимости, особенно при измерениях в сырую погоду, для исключений влияния токов утечки на показания мегаомметра на внешней поверхности изоляторов устанавливаются охранные кольца (рис. 1),
Предельные значения сопротивления изоляции приведены в табл. 1.
Рис. 1. Схема измерения изоляции изоляторов с применением охряных колец:
1 - металлический фланец; 2 - верхнее ребро изолятора; 3 - охранное кольцо; 4 - мегаомметр.
Таблица 1. Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции и изоляции подвижных частей воздушных выключателей
Испытываемый объект |
Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ |
||
до 15 |
20-35 |
110 и выше |
|
Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора |
1000 |
5000 |
5000 |
Тяга, изготовленная из органических материалов |
3000 |
б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами цепей управления, защиты и сигнализации мегаомметром на напряжение 500-1000 В. Сопротивление изоляции не должно быть менее 1 МОм.
Методика измерения сопротивления изоляции изложена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
а) изоляции выключателей. Обязательно производится для выключателей напряжением до 35 кВ включительно. Испытание опорной изоляции выключателя, состоящий из многоэлементных изоляторов, повышенным напряжением промышленной частоты выполняется напряжением 50 кВ, прикладываемым к каждому элементу изоля тора. Опорную цельнофарфоровую изоляцию испытывают напряжением промышленной частоты по нормам, приведенным в табл. 2.
Таблица 2. Испытательные напряжения промышленной частоты электрооборудования классов напряжения до 35 кВ
Номинальное напряжение, кВ |
Испытательное напряжение, кВ |
||
На заводе изготовителе |
Аппараты, КРУ и КТП |
||
Перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации |
|||
Фарфоровая изоляция |
Другие виды изоляции |
||
3 6 10 15 20 35 |
24 32(37) 42(48) 55(63) 65(75) 95(120) |
24 32(37) 42(48) 55(63) 65(75) 95(120) |
21.6 28.8(33,3) 37.8(43,2) 49.5(56,7) 58.5(67,5) 85.5(108) |
Примечание: Испытательное напряжение для аппаратов и КРУ распространяются как на на их изоляцию относительно земли и между полюсами, так и на промежуток между контактами с одним или двумя (значение в скобке) разрывами на полюс.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1мин.
б)изоляции вторичных цепей и обмоток электроприемников управления. Испытание проводится напряжением 1 кВ со всеми присоединительными аппаратами в течение 1мин.
Методика испытания повышенным напряжением промышленной частоты приведена в испытание изоляции электрооборудования повышенным напряжением.
а) контактов воздушных выключателей. Измерения выполняются для выключателей всех классов напряжений. Измерению подлежит сопротивление всего тока ведущего контура, а также сопротивление контактных разрывов каждой камеры, отделителя, ножа и т.п. в отдельности. Для измерений применяют микроомметры, двойные мосты или метод ампер-вольтметра. Сопротивления постоянному току контактов должно быть не более допустимых значений, указанных в табл. 3. или заводской документации.
Таблица 3. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току контактов воздушных выключателей
Тип выключателя |
Номинальное напряжение кВ |
Номинальный ток, А |
Сопротивление, мкОм |
|||||
всего контура полюса |
гасительной камеры |
одного разрыва гасителной камеры |
ножа отделителя |
одного разрыва отделителя |
одного дугогасительного устройства |
|||
ВВ-15/600 |
15 |
600 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
ВВН-35/600 |
35 |
600 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
ВВН-35/1000 |
35 |
1000 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
ВВН-110/800-4000 |
110 |
800 |
350 |
150 |
75 |
200 |
- |
- |
ВВН-110-2000/4000 |
110 |
2000 |
150 |
100 |
50 |
50 |
- |
- |
ВВ-4001-110/600 |
110 |
600 |
500 |
200 |
100 |
250 |
- |
- |
ВВ-400 1У |
110 |
800 |
500 |
200 |
100 |
250 |
- |
- |
ВВН-110-6 |
110 |
2000 |
120 |
40 |
20 |
40 |
20 |
- |
ВВН-154/800-4000 |
150 |
800 |
425 |
225 |
75 |
200 |
- |
- |
ВВН-154/2000-6000 |
150 |
2000 |
200 |
150 |
50 |
50 |
- |
- |
ВВН-154/800-6000 |
150 |
800 |
425 |
225 |
75 |
200 |
- |
- |
ВВН-154/2000-6000 |
150 |
2000 |
200 |
150 |
50 |
50 |
- |
- |
ВВН-154/800-6000 |
150 |
800 |
425 |
225 |
75 |
200 |
- |
- |
ВВН-154/8 |
150 |
2000 |
160 |
60 |
20 |
60 |
20 |
- |
ВВН-220-10 |
220 |
2000 |
200 |
80 |
20 |
80 |
20 |
- |
ВВН-220-15 |
220 |
2000 |
260 |
100 |
20 |
80 |
20 |
- |
ВВ-220 |
220 |
1000 |
400 |
250 |
- |
150 |
- |
- |
ВВН-220/1000-7000 |
220 |
1000 |
400 |
250 |
40 |
150 |
- |
- |
ВВН-220-2000-7000 |
220 |
2000 |
400 |
250 |
40 |
150 |
- |
- |
ВВН-35-2 |
35 |
2000 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
ВВУ-35 |
35 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
ВВБ-110-6 |
110 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
ВВБ-110-31,5/2000 |
110 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
ВВБМ-110Б-31,5/2000 |
110 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
ВВУ-110-40/2000-04 |
110 |
2000 |
300 |
- |
- |
- |
- |
80 |
13 ВВБ-150Б-25/2000 |
150 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
ВВБ-150Б-31,5/3200 |
150 |
3200 |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
ВВБ-220-12 |
220 |
2000 |
300 |
- |
- |
- |
- |
80 |
ВВБ-220У-15 |
220 |
2000 |
640 |
- |
- |
- |
- |
8O |
ВВД-220Б |
220 |
2000 |
300 |
- |
- |
- |
- |
80 |
Если измерение величины выше нормируемых, то необходимо произвести ревизию контактов и повторить измерение.
б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Измерение производится с помощью одинарного моста. Значение сопротивлений указывается для каждого типа выключателя согласно табл. 4. или данным завода-изготовителя.
Таблица 17.4. Сопротивление постоянному току обмоток электромагнитов воздушных выключателей
Тип выключателя |
Соединение электромагнитов фаз |
Напряжение, В |
Сопротивление обмоток, Ом |
|
ВВН-110, ВВН-35 ВВН-154, ВВ-220 ВВУ-35, ВВБ-110-6 ВВБМ-110, ВВБ-150 ВВБ-220-12 ВВД-220Б, ВВУ-110 |
Раздельное или параллельное (электромагниты с форсировкой) |
220 |
1-я обмотка - 10±1,5 2-я обмотка - 45±2,0 Обе обмотки - 55±3,5 |
|
ВВБ-22-У-15 |
110 |
1-я обмотка - 2,4±0,05 2-я обмотка - 11,3±0,55 Обе обмотки - 13,7±0,55 |
||
ВВН-110, ВВ-220 ВВН-220 |
Раздельное или параллельное |
220 |
64 |
+3% |
-8% |
||||
ВВН-110, ВВН-154 ВВН-220, ВВ-220 |
Последовательное |
220 |
83 |
+3% |
-8% |
||||
ВВН-35, ВВН-110 ВВН-154, ВВ-220 |
Раздельное или параллельное |
110 |
16,3 |
+3% |
-8% |
||||
ВВН-110., ВВН-154 ВВ-220 |
Последовательное |
110 |
1,68 |
+3% |
-8% |
||||
ВВ-35, ВВН-35 |
Раздельное |
220 |
49 |
+1,47% |
-3,92% |
в) делителей напряжения и шунтирующих резисторов выключателя. Измерение величины сопротивления постоянному току должны соответствовать нормам. приведенным в табл. 5. или заводским данным.
Таблица 5. Наибольшие допустимые сопротивления постоянному току элементов омических делителей напряжения и шунтирующих резисторов воздушных выключателей
Тип выключателя |
Сопротивление, Ом |
|
ВВН-154/800-4000, ВВН-154/2000-6000 |
180 000±2% |
|
ВВН-154/800-6000, ВВ-220 |
||
ВВН-220/1000-7000, ВВН-220/2000-7000 |
||
ВВН-220-10, ВВН-154-8, ВВН-220-15 |
15 000±150 |
|
ВВН-110-6 |
150±5 |
|
ВВУ-35 |
4,6-0,25 |
|
ВВУ-110, ВВБ-220У-15 |
5±0,3 |
|
ВВБ-110-6, ВВБ-220-12 |
100 |
+2% -0,5% |
ВВБМ-110Б-31,5/2000 |
50±0,5 |
|
ВВБ-1 50Б-25/2000 |
100±0 5 |
|
ВВБ-150Б-31,5/2000 |
100±0 5 |
|
ВВД-220Б-40/2000 |
50±0,5 |